ТН рассол-вода своими руками. Прошу немного помощи гуру

Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем deneeska, 01.10.16.

  1. Gaunt
    Регистрация:
    14.06.12
    Сообщения:
    14.714
    Благодарности:
    10.100

    Gaunt

    Живу здесь

    Gaunt

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.06.12
    Сообщения:
    14.714
    Благодарности:
    10.100
    Адрес:
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    С другой стороны, по гликолю дельта нормальная...
    Пробуйте крутить ТРВ, менять дюзу.
    По идее, ваш перегрев не 5К, а 12К+. Ибо при ТО нормального размера, температура баллона ТРВ лишь чуть меньше входящей воды=гликоля.
    Думаю, нужно пробовать крутануть ТРВ и понаблюдать. Возможно, нужно несколько переставить баллон - подальше от испарителя.
     
  2. deneeska
    Регистрация:
    13.09.14
    Сообщения:
    288
    Благодарности:
    324

    deneeska

    Живу здесь

    deneeska

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.09.14
    Сообщения:
    288
    Благодарности:
    324
    Адрес:
    Kharkov, Ukraine
    Поменял насос, подкинул 25-60 обычный.
    Кипение еще меньше, мля. Ну что еще, шланги выбросить, спаять ппр?
     
  3. Gaunt
    Регистрация:
    14.06.12
    Сообщения:
    14.714
    Благодарности:
    10.100

    Gaunt

    Живу здесь

    Gaunt

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.06.12
    Сообщения:
    14.714
    Благодарности:
    10.100
    Адрес:
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Глобально - проблема не в протоке.
    4К при 11квт - это 1.5 куба минимум.
    ТРВ крутани.
     
  4. deneeska
    Регистрация:
    13.09.14
    Сообщения:
    288
    Благодарности:
    324

    deneeska

    Живу здесь

    deneeska

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.09.14
    Сообщения:
    288
    Благодарности:
    324
    Адрес:
    Kharkov, Ukraine
    @Gaunt, я услышал.
    эээ немного переделок по сантехнике и буду пробовать.
    Просто ну ТРВ держит свои 5К, какие то к нему претензии?
     
  5. Gaunt
    Регистрация:
    14.06.12
    Сообщения:
    14.714
    Благодарности:
    10.100

    Gaunt

    Живу здесь

    Gaunt

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.06.12
    Сообщения:
    14.714
    Благодарности:
    10.100
    Адрес:
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Если открыт не полностью, то никаких:)]
     
  6. aparat2
    Регистрация:
    15.04.08
    Сообщения:
    1.997
    Благодарности:
    1.664

    aparat2

    Живу здесь

    aparat2

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.04.08
    Сообщения:
    1.997
    Благодарности:
    1.664
    Замена шланга тоже не даст существенного прироста кипения. 1-2К, но в долгосрочной перспективе окупится конечно.

    Тоже за крутануть трв. На четверть оборота и позырить тенденцию. Всегда можно вернуть обратно если что. И главное не заморозить компрессор.
     
  7. deneeska
    Регистрация:
    13.09.14
    Сообщения:
    288
    Благодарности:
    324

    deneeska

    Живу здесь

    deneeska

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.09.14
    Сообщения:
    288
    Благодарности:
    324
    Адрес:
    Kharkov, Ukraine
    Ну что же заменил шланги. До испарителя ппр 32.
    Дельта упала почти до 1.5К
    Из контура +5.5С (вообще странно, почти целый день не работала машина. надо еще слазить в колодец посмотреть баланс температур).
    Кипим -6 -7
    ТРВ чуть приоткрыл перегрев держит 4 - 3.5

    Получается 5.5- (5.5-4)/2 - 4 +6 = 6.75 тепловой напор.
    Как бы лучше, но многовато. Еще градуса 4-5 потеряли хз где.

    Пробовал откручивать ТРВ дальше - начинаются нехорошие пульсации.
    Не хочет кипение расти хоть тресни.
     

    Вложения:

    • P61101-224205.jpg
  8. Gaunt
    Регистрация:
    14.06.12
    Сообщения:
    14.714
    Благодарности:
    10.100

    Gaunt

    Живу здесь

    Gaunt

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.06.12
    Сообщения:
    14.714
    Благодарности:
    10.100
    Адрес:
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Если температаура компрессора около температуры конденсации - так и оставь.
    Стеклышко осталось залитым?

    ТРВ имеет линию уравнивания?
     
  9. cardiosoma
    Регистрация:
    15.10.07
    Сообщения:
    3.575
    Благодарности:
    4.335

    cardiosoma

    Постоялец

    cardiosoma

    Постоялец

    Регистрация:
    15.10.07
    Сообщения:
    3.575
    Благодарности:
    4.335
    Адрес:
    Москва
    После них чуть призакрыть ТРВ и все...Это будет его оптимальная точка. :hello:
     
    Последнее редактирование: 02.11.16
  10. deneeska
    Регистрация:
    13.09.14
    Сообщения:
    288
    Благодарности:
    324

    deneeska

    Живу здесь

    deneeska

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.09.14
    Сообщения:
    288
    Благодарности:
    324
    Адрес:
    Kharkov, Ukraine
    Ну она практически и заволская. буквально на четверть оборота приоткрыл. если больше полуоборота приоткрыть начинаются пульсации и пролетать жидкарик в компрессор.
     
  11. aparat2
    Регистрация:
    15.04.08
    Сообщения:
    1.997
    Благодарности:
    1.664

    aparat2

    Живу здесь

    aparat2

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.04.08
    Сообщения:
    1.997
    Благодарности:
    1.664
    Видимо так. 4K заводская настройка - четверть оборота 1К = 3К идеальное значение перегрева для скролл компрессора.
    Похоже, вышли на возможный максимум температуры кипения. В начале темы примерно такой и предполагали. R22 при всех плюсах имеет минус - требует большей площади теплообмена. Может из за этого большие теплообменники не дали существенного прироста. Хотя ещё остался вариант залезть в колодец.
     
  12. cardiosoma
    Регистрация:
    15.10.07
    Сообщения:
    3.575
    Благодарности:
    4.335

    cardiosoma

    Постоялец

    cardiosoma

    Постоялец

    Регистрация:
    15.10.07
    Сообщения:
    3.575
    Благодарности:
    4.335
    Адрес:
    Москва
    Если с циркуляцией все нормально, тогда я думаю что бэушный теплообменник скорее всего оказался совсем не первозданной чистоты...
    Видимо поэтому так низковато и кипит...
    как может...
     
  13. deneeska
    Регистрация:
    13.09.14
    Сообщения:
    288
    Благодарности:
    324

    deneeska

    Живу здесь

    deneeska

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.09.14
    Сообщения:
    288
    Благодарности:
    324
    Адрес:
    Kharkov, Ukraine
    К вопросу о китайских термометрах.
    У меня были такие подозрения, но чтоб в 2 градуса!
     

    Вложения:

    • P61102-114840.jpg
  14. deneeska
    Регистрация:
    13.09.14
    Сообщения:
    288
    Благодарности:
    324

    deneeska

    Живу здесь

    deneeska

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.09.14
    Сообщения:
    288
    Благодарности:
    324
    Адрес:
    Kharkov, Ukraine
    Сегодня еще побалансировал скважины.
    После пуска кипим -2 минуты 2-3.
    Потом в течении минут 10 кипим -4.
    Потом плавно сьезжаем -6. В контур уже обратка идет примерно 3.5С
    Через 15 минут работы машинка надубасивает батареи градусов под 45 и выключается терморегулятором. По очучениеям быстрее 12квт электрокотла. Ну не медленнее точно.

    Если работать на теплый пол, то контур СО нагревается помедленнее.
    Закрыл контур батарей, будем работать только на теплый пол. Посмотрим на режим работы.

    Потребление компрессора в норме 4.9-5.1А

    Грязевик это попа, пара пусков по 15 мин и чистить. После чистки кипение подскакивает на 1-2К
    Откуда там столько грязи хз.

    Засек показания электросчетчика.
    Будем наблюдать.
     

    Вложения:

    • P61102-142319.jpg
    • P61102-142335.jpg
  15. deneeska
    Регистрация:
    13.09.14
    Сообщения:
    288
    Благодарности:
    324

    deneeska

    Живу здесь

    deneeska

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.09.14
    Сообщения:
    288
    Благодарности:
    324
    Адрес:
    Kharkov, Ukraine
    Теплообменник нормальный. По чистоте такой же как конденсатор. Явной грязи нету.
    Тут другое возможно. Получилась наверное сильно мощная машинка для такого контура.
    По тому как за 15-20 минут машинка опускает контур градуса на 2-3 легко.

    Да если что на улице ночью 0 днем +2
    Теплопотери дома оценочно 4-5 квт
     
    Последнее редактирование: 02.11.16