1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 2

ТН рассол-вода своими руками. Прошу немного помощи гуру

Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем deneeska, 01.10.16.

  1. aparat2
    Регистрация:
    15.04.08
    Сообщения:
    1.997
    Благодарности:
    1.664

    aparat2

    Живу здесь

    aparat2

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.04.08
    Сообщения:
    1.997
    Благодарности:
    1.664
    А грязевик то ещё и в колодце. Может там забит?
     
  2. cardiosoma
    Регистрация:
    15.10.07
    Сообщения:
    3.575
    Благодарности:
    4.335

    cardiosoma

    Постоялец

    cardiosoma

    Постоялец

    Регистрация:
    15.10.07
    Сообщения:
    3.575
    Благодарности:
    4.335
    Адрес:
    Москва
    Контур Ваш тут не при чем. На такие теплопотери дома он будет думаю достаточный.

    При сбросе в контур +3С, 0-1С ну пусть как максимум -2С и есть кипение к которому нужно стремится в Вашей конструкции ТН.

    P. S. Смотрите что то с циркуляцией где то возможно... Т. е Ваши -6С, это на 4-5С ниже, можно конечно так и оставить, но вообще то это 20-25% к эффективности,
    просто жалко столько терять...:no:
     
    Последнее редактирование: 02.11.16
  3. deneeska
    Регистрация:
    13.09.14
    Сообщения:
    288
    Благодарности:
    324

    deneeska

    Живу здесь

    deneeska

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.09.14
    Сообщения:
    288
    Благодарности:
    324
    Адрес:
    Kharkov, Ukraine
    Я его один раз промыл, потом снял сеточку.
    Ну его в баню туда лазить. Еле открутил попкой №2.
    @cardiosoma, да я уже понял. Пока покатаю пару дней так, понаблюдаю.
    спешка нужна только при ловле блох.
     
  4. бол
    Регистрация:
    22.01.11
    Сообщения:
    990
    Благодарности:
    1.024

    бол

    самоделкин по возможности

    бол

    самоделкин по возможности

    Регистрация:
    22.01.11
    Сообщения:
    990
    Благодарности:
    1.024
    Адрес:
    ЖИТОМИР
    У меня больше погрешность такие термометры показывали. Меряю мультиметром, он более точно показывает, проверял.
     
  5. deneeska
    Регистрация:
    13.09.14
    Сообщения:
    288
    Благодарности:
    324

    deneeska

    Живу здесь

    deneeska

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.09.14
    Сообщения:
    288
    Благодарности:
    324
    Адрес:
    Kharkov, Ukraine
    Вобщем небольшие итоги. Лишку фреона я стравил по уровню в конденсаторе. Теперь весь кондер горячий, а самый низ теплый. Потом чуть дозаправил до пропадания пузырей.
    С кипением беда. То -4 то -6, то провалится -8.
    Скачет вобщем.
    Дерганье трв ничего не дает. Трв работает как ему и положено. Закрутил - кипение упало. Открутил, поднялось до пульсаций, чуствуется что уже жидкарь начинает прилетать. Прикрутил- держит перегрев.
    Всас обмерзает капец до -3 и ниже. Подача из контура +6.5, +7обратка +4.5-5и ниже не опускается, а то бывает и поднимается.
    Отсюда делаю вывод, что забит теплообменник испарителя. Видимо подзабита часть пластин, иногда проток появляется, иногда пропадает. Причем забита именно гликолиевая сторона. Фреон циркулирует нормально, иначебы не было такого вымораживания.
    Нужно мыть без распайки.
    Принимаются советы как его можно промыть :(
     
  6. подрядчик
    Регистрация:
    22.01.10
    Сообщения:
    3.362
    Благодарности:
    3.351

    подрядчик

    Живу здесь

    подрядчик

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.01.10
    Сообщения:
    3.362
    Благодарности:
    3.351
    Адрес:
    Новочеркасск
    Пипец, вы чё форум ни читаите? Ведро, насос, сульфаминка 10%, 2а шланги. У Никиты в теме поройся, я ему рассказывал.
     
  7. RubberBigPepper
    Регистрация:
    09.12.13
    Сообщения:
    387
    Благодарности:
    188

    RubberBigPepper

    Живу здесь

    RubberBigPepper

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.12.13
    Сообщения:
    387
    Благодарности:
    188
    Адрес:
    Тюмень
    @deneeska, Может у вас гликоль с пузырями воздуха циркулирует. Приходит пена в испаритель-кипение валится. Прокачается-восстанавливается.
     
  8. deneeska
    Регистрация:
    13.09.14
    Сообщения:
    288
    Благодарности:
    324

    deneeska

    Живу здесь

    deneeska

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.09.14
    Сообщения:
    288
    Благодарности:
    324
    Адрес:
    Kharkov, Ukraine
    Может и так. Но в колодце стоит два воздухоотводчика и прямо перед испарителем бачок. Нигде воздуха нет. Мне кажется плохой проток по части пластин. Они начинают обмерзать и проток вообще затыкается.
     
  9. SergCh
    Регистрация:
    23.01.09
    Сообщения:
    3.262
    Благодарности:
    2.310

    SergCh

    Живу здесь

    SergCh

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.01.09
    Сообщения:
    3.262
    Благодарности:
    2.310
    Адрес:
    Москва
    А что у вас в геоконтур залито?
     
  10. deneeska
    Регистрация:
    13.09.14
    Сообщения:
    288
    Благодарности:
    324

    deneeska

    Живу здесь

    deneeska

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.09.14
    Сообщения:
    288
    Благодарности:
    324
    Адрес:
    Kharkov, Ukraine
    Припиленгликоль -15С
    Может ото гамно, что в грязевике было также осело в теплообменнике.
    Ночью вообще сработало реле давления высоко. Судя по всему испаритель вообще деградировал, трв перегнало весь фреон в конденсатор и сработало по высокому.
    Машинку выключил, включил электрокотел на 4 квт. и на улице потеплело до +12
    Ищу сульфамин.
     
  11. SergCh
    Регистрация:
    23.01.09
    Сообщения:
    3.262
    Благодарности:
    2.310

    SergCh

    Живу здесь

    SergCh

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.01.09
    Сообщения:
    3.262
    Благодарности:
    2.310
    Адрес:
    Москва
    Это с низким кипением не связано, кмк. СО не справляется.
    А начинает -то работать с нормальным кипением, или прям сразу кипит ниже минус 5 ?
     
  12. deneeska
    Регистрация:
    13.09.14
    Сообщения:
    288
    Благодарности:
    324

    deneeska

    Живу здесь

    deneeska

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.09.14
    Сообщения:
    288
    Благодарности:
    324
    Адрес:
    Kharkov, Ukraine
    Читаю, даже помню гдето писали :)
    Вобщем соорудил систему из шлагнов, подключил дренажник в ведре.
    Сначала прокачал чистой водой, помутнела.
    Поменял воду, включил и в литров 20 теплой воды высыпал 2 кг сульфамина.
    И тут как поперло. чернуха хлопьями.
    Похоже это краситель из гликоля.
     

    Вложения:

    • P61107-121246.jpg
    • P61107-120010.jpg
  13. Gaunt
    Регистрация:
    14.06.12
    Сообщения:
    14.714
    Благодарности:
    10.100

    Gaunt

    Живу здесь

    Gaunt

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.06.12
    Сообщения:
    14.714
    Благодарности:
    10.100
    Адрес:
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Лишнее доказательство...Водкой надо заливать:)]
    В край - самогоном...
     
  14. deneeska
    Регистрация:
    13.09.14
    Сообщения:
    288
    Благодарности:
    324

    deneeska

    Живу здесь

    deneeska

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.09.14
    Сообщения:
    288
    Благодарности:
    324
    Адрес:
    Kharkov, Ukraine
    Ну что насос моет, уже водой, пару раз поменял.
    Уехал на работу, вечером запуск.
    Принимаются ставки, а то я сдам на цвет мет эту груду меди блин.
     
    Последнее редактирование: 07.11.16
  15. deneeska
    Регистрация:
    13.09.14
    Сообщения:
    288
    Благодарности:
    324

    deneeska

    Живу здесь

    deneeska

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.09.14
    Сообщения:
    288
    Благодарности:
    324
    Адрес:
    Kharkov, Ukraine
    Дядька, ну это из серии, чтобы самому все не делать.
    Я как-то даже не заморачивался. Ну есть заводской гликоль, поехал купил залил.
    Кто же знал, что он будет выпадать в такой осадок, который фильтр даже не держит.
    Мля ну нельзя же все самому делать, надо же хоть гдето людям доверять.