    Толк от "навяленных" Вам 25А или 5,5кВт уличного автомата на фазу если Вы сами их ограничили до 16А или 3,5кВт на фазу? И Вы можете сколь угодно "лицевать" наружний автомат, но больше чем Вам позволит внутренний 16А (3,5 кВт) все равно не получите
     
  2. Stray
    Регистрация:
    11.11.12
    Сообщения:
    19.893
    Благодарности:
    145.687

    Stray

    Почётный борец с помехами

    Stray

    Почётный борец с помехами

    Регистрация:
    11.11.12
    Сообщения:
    19.893
    Благодарности:
    145.687
    Адрес:
    Махачкала
    Твой вариант я помню, но вроде не его обсуждаем...
    Какие пучки в штукатурке?
     
  3. Stray
    Регистрация:
    11.11.12
    Сообщения:
    19.893
    Благодарности:
    145.687

    Stray

    Почётный борец с помехами

    Stray

    Почётный борец с помехами

    Регистрация:
    11.11.12
    Сообщения:
    19.893
    Благодарности:
    145.687
    Адрес:
    Махачкала
    Даже если к розетке протянуть провод 4 мм2, то это бессмысленно хотя бы потому, что даже самая лучшая розетка рассчитана на ток 16 А.
    Вывод: провод 1,5 мм2 выдерживает 19 А, розетка рассчитана на 16 А. Кидать на одиночную розетку провод больше чем 1,5 мм2 - только из пресловутого "запасу" ну или "шоб было"...
    Ну или Гарольд озвучит правило...
     
  4. ipnev
    Регистрация:
    29.11.11
    Сообщения:
    4.969
    Благодарности:
    19.632

    ipnev

    Век живи, век учись

    ipnev

    Век живи, век учись

    Регистрация:
    29.11.11
    Сообщения:
    4.969
    Благодарности:
    19.632
    Адрес:
    Шахты
    А причем тут вопрос мой, вы сказали что есть коэффициент (даже дали вдержку из вики.) вот и укажите откуда у вас такие познания, на чем они основаны, хотя бы один пример подтвеждающий ваши слова.
     
  5. Harold
    Регистрация:
    14.06.10
    Сообщения:
    9.419
    Благодарности:
    56.715

    Harold

    Пишу Систему, которая "пишет" системы управления.

    Harold

    Пишу Систему, которая "пишет" системы управления.

    Регистрация:
    14.06.10
    Сообщения:
    9.419
    Благодарности:
    56.715
    Адрес:
    Москва
    Ну, т. е. от щита к розеткам комнаты идёт всё же 2,5мм2:aga:... уже хорошо:pioner:!
    Ну, и если никто не надумает в "розетку для зарядки мобильника" включить... удлиннитель, к которому может быть подключено... "калорифер и утюг", например:|:.
    Что-то опять слишком много "если":nono:... Мне так не нравится (в своём доме) :hello:.
     
  6. Harold
    Регистрация:
    14.06.10
    Сообщения:
    9.419
    Благодарности:
    56.715

    Harold

    Пишу Систему, которая "пишет" системы управления.

    Harold

    Пишу Систему, которая "пишет" системы управления.

    Регистрация:
    14.06.10
    Сообщения:
    9.419
    Благодарности:
    56.715
    Адрес:
    Москва
    Вероятность "лишний раз сбегать в трусах на улицу" выше, если и уличный автомат на 25А, и домашний на 25А:hello:. (исправил)
     
    Последнее редактирование: 10.01.17
  7. Stray
    Регистрация:
    11.11.12
    Сообщения:
    19.893
    Благодарности:
    145.687

    Stray

    Почётный борец с помехами

    Stray

    Почётный борец с помехами

    Регистрация:
    11.11.12
    Сообщения:
    19.893
    Благодарности:
    145.687
    Адрес:
    Махачкала
    Да, до комнатной распредкорбки так, кое-где даже и 4 мм2.
    Этот удлинитель будет же в розетку включён, так? Вот эта розетка первая и расплавится - в ней контакты есть - они первые и не выдержат... Порвётся там, где тонко, а не там где ты думаешь.
     
    Последнее редактирование: 10.01.17
  8. Stray
    Регистрация:
    11.11.12
    Сообщения:
    19.893
    Благодарности:
    145.687

    Stray

    Почётный борец с помехами

    Stray

    Почётный борец с помехами

    Регистрация:
    11.11.12
    Сообщения:
    19.893
    Благодарности:
    145.687
    Адрес:
    Махачкала
    Ну ты наверное и на каждый отдельный смеситель заводишь 25-ю трубу? :|:
     
  9. AVKolesnikov
    Регистрация:
    20.12.12
    Сообщения:
    939
    Благодарности:
    3.458

    AVKolesnikov

    Живу здесь

    AVKolesnikov

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.12.12
    Сообщения:
    939
    Благодарности:
    3.458
    Адрес:
    Владимир
    Что помешает дома поставить вводной 25А, далее 16А уже по группам? Также можно поставить разные производители ИЭК (менее точные) на улицу Шнайдер (более точные) в дом, можно буковками поиграться Д на улицу С в дом, можно заморочиться поиском нестандартного автомата 20-22А... вариантов тьма...
    Чета наследили тут не по-детски...
     
    Последнее редактирование: 10.01.17
  10. Stray
    Регистрация:
    11.11.12
    Сообщения:
    19.893
    Благодарности:
    145.687

    Stray

    Почётный борец с помехами

    Stray

    Почётный борец с помехами

    Регистрация:
    11.11.12
    Сообщения:
    19.893
    Благодарности:
    145.687
    Адрес:
    Махачкала
    Можешь и одного номинала, но по селективности подобрать.
     
  11. Harold
    Регистрация:
    14.06.10
    Сообщения:
    9.419
    Благодарности:
    56.715

    Harold

    Пишу Систему, которая "пишет" системы управления.

    Harold

    Пишу Систему, которая "пишет" системы управления.

    Регистрация:
    14.06.10
    Сообщения:
    9.419
    Благодарности:
    56.715
    Адрес:
    Москва
    Не, не совсем так: можно мудро решить, "а зачем мне удлиннитель, розетка же расплавится" и пробурить рядышком под вторую (и третью...) розетку, а подводящий провод как был 1,5мм2, так и остался. И...:nono:?
    Давай и завяжем на этом:hndshk::hello:.
     
  12. Harold
    Регистрация:
    14.06.10
    Сообщения:
    9.419
    Благодарности:
    56.715

    Harold

    Пишу Систему, которая "пишет" системы управления.

    Harold

    Пишу Систему, которая "пишет" системы управления.

    Регистрация:
    14.06.10
    Сообщения:
    9.419
    Благодарности:
    56.715
    Адрес:
    Москва
    При конкретном КЗ "бахают" всё-равно "оба трое", редиски:)]:|: (1*10А, 3*16А, 3*25А - по любому "в трусах на улицу").
    При "штатной" перегрузке да, АВВ 10А (а иногда и АББ 3*16А, если соответствующая фаза уже была нагружена) срабатывает (ют) быстрее, чем уличный ИЕК 25А - типа, по науке:love:.
    Ну, да ладно, завязываем:hndshk:...
    Надеюсь, Дмитрию хоть что-то покажется полезным:hello:
     
  13. Сaшa
    Регистрация:
    21.07.08
    Сообщения:
    11.256
    Благодарности:
    76.454

    Сaшa

    Д`Артаньян

    Сaшa

    Д`Артаньян

    Регистрация:
    21.07.08
    Сообщения:
    11.256
    Благодарности:
    76.454
    Адрес:
    хутор Колхоз
    Ты просто хочешь все и сразу, а все и сразу это обычно за деньги.

    Мы за три года в цоколе только раз десять мебель двигали. Последняя перепланировка была в сентябре, совсем недавно.

    Сейчас штукатурим, свет временно висит, начал шпаклевать, нужно внимательно к стене присматриваться, и, оказалось, что две точки освещения для гостинной длиной восемь метров - мало, значит буду делать три, значит, выключатель трехклавишный нужен.

    И так далее, и тому подобное.

    Ты всю жизнь прожил в квартире, где мебель особенно не подвигаешь, а в доме места гораздо больше, двигай как душе угодно.

    Думаю, правильно тебе советовали побольше концов под розетки сделать, а сами розетки не все ставить, себе так буду делать.
     
  14. Harold
    Регистрация:
    14.06.10
    Сообщения:
    9.419
    Благодарности:
    56.715

    Harold

    Пишу Систему, которая "пишет" системы управления.

    Harold

    Пишу Систему, которая "пишет" системы управления.

    Регистрация:
    14.06.10
    Сообщения:
    9.419
    Благодарности:
    56.715
    Адрес:
    Москва
    Почти угадал:
    У меня труба из бойлера идет ППР Ф32 с коротенькими отводами к кранам ф20, поднимается на второй этаж Ф32 и идет мимо на смесителя ванной (короткие отводы по ф20), далее к последнему крану идет Ф25 (отвод к крану Ф20) и возвращается в бойлер через 2 полотенцесушителя трубой ф25 и насосом на рециркуляцию обратно в бойлер. Холодная идёт параллельно, без рециркуляции.
    В итоге - горячая вода в любом кране через 1-1,5сек, полотенцесушители теплые (можно кранами на них независимо друг от друга температуру регулировать), потеря напора при любых 3-х открытых кранах практически незаметна, да и водоочистка моя больше чем 1,3м3/час не потянет (а это ~3 открытых крана и есть).
    Как-то так:hello:.
     
    Последнее редактирование: 10.01.17
  15. Сaшa
    Регистрация:
    21.07.08
    Сообщения:
    11.256
    Благодарности:
    76.454

    Сaшa

    Д`Артаньян

    Сaшa

    Д`Артаньян

    Регистрация:
    21.07.08
    Сообщения:
    11.256
    Благодарности:
    76.454
    Адрес:
    хутор Колхоз
    Это про мня, откуда ты знаешь?
    По дому 32, к отдельному потребителю 25. :)]
     