Не равномерный нагрев теплоносителя

Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Iylia1988, 07.10.16.

  1. Iylia1988
    Регистрация:
    31.08.15
    Сообщения:
    63
    Благодарности:
    25

    Iylia1988

    Живу здесь

    Iylia1988

    Живу здесь

    Регистрация:
    31.08.15
    Сообщения:
    63
    Благодарности:
    25
    Адрес:
    Новосибирск
    Схема отполения - копия.png
    На фото, выделенный желтом фрагмент. Нижняя труба подача.
     
  2. Iylia1988
    Регистрация:
    31.08.15
    Сообщения:
    63
    Благодарности:
    25

    Iylia1988

    Живу здесь

    Iylia1988

    Живу здесь

    Регистрация:
    31.08.15
    Сообщения:
    63
    Благодарности:
    25
    Адрес:
    Новосибирск
    @NickLy,
    Все батареи такие.
    Ремонтов никаких не делали. Все как установили, так и стоит.
     
    Последнее редактирование: 08.10.16
  3. касимов 2
    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    36.782
    Благодарности:
    29.210

    касимов 2

    Живу здесь

    касимов 2

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    36.782
    Благодарности:
    29.210
    Адрес:
    Касимов
    Это вид сверху?

    Вот такое я вчера срезал, а сегодня сделал по людски...
    Совершенно правильно. Так любители ленинградок, пытаются обмануть самих себя. Сталь ворочать лень, а ПП работать по столько же лет не хочет и не может.
    Она забита должна быть. (это свежая информация!)
     
  4. Iylia1988
    Регистрация:
    31.08.15
    Сообщения:
    63
    Благодарности:
    25

    Iylia1988

    Живу здесь

    Iylia1988

    Живу здесь

    Регистрация:
    31.08.15
    Сообщения:
    63
    Благодарности:
    25
    Адрес:
    Новосибирск
    Вызвали ребят, которые нам делали систему, она у нас, вроде как на гарантии. Фильтр есть, его прочистили, грязи было много. Но вот как-то особого эффекта не заметила, радиаторы греются не равномерно, разница значительна. Единственное, температуру котел стал набирать медленнее и насос стал работать по другому.
    Эти же ребята ставили систему нашим соседям, у них та же проблема, не равномерно греются радиаторы. Система тоже однотрубка, только изгибов и радиаторов больше. Им тоже прочистили фильтр, за одно. Другой причины не нашли.
    Толку не было, соседи после прочистки закипели...Насос работал...Последняя батарея у них даже не нагрелась, холодная была, все остальные теплые, первая горячая. Датчик на котле потек...Засыпали песком. Все живы, отделались легким испугом.
    Как-то не хотелось бы повторения у нас такого-же сценария. Мы уже раз кипели, на всю жизнь хватит... Что это может быть кроме, засоренного фильтра?
     
  5. NickLy
    Регистрация:
    17.11.12
    Сообщения:
    3.532
    Благодарности:
    3.381

    NickLy

    Живу здесь

    NickLy

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.11.12
    Сообщения:
    3.532
    Благодарности:
    3.381
    Адрес:
    Архангельск
    Сделанная через ..опу система. Раз у Вас у двоих и строители одни и теже...
     
  6. Iylia1988
    Регистрация:
    31.08.15
    Сообщения:
    63
    Благодарности:
    25

    Iylia1988

    Живу здесь

    Iylia1988

    Живу здесь

    Регистрация:
    31.08.15
    Сообщения:
    63
    Благодарности:
    25
    Адрес:
    Новосибирск
    @NickLy,
    Дык, система работала весь прошлый год без нарекай, а в этом году, какие-то проблемы возникли.
    Понятно дело, что система с ПП вообще не айс в глобальном смысле, но к сожалению имеем, то, что имеем. Вот и хотелось бы понять в чем локальная проблема (насос, воздух, опять фильтр или что то еще).
     
  7. NickLy
    Регистрация:
    17.11.12
    Сообщения:
    3.532
    Благодарности:
    3.381

    NickLy

    Живу здесь

    NickLy

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.11.12
    Сообщения:
    3.532
    Благодарности:
    3.381
    Адрес:
    Архангельск
    а оказалось - однотрубная... Для помощи думаю нужна более точная и полная информация с размерами и схемами системы в целом. Господа монтажники делали СО по проекту? Если да, то может его выложить? Знающие смогут люди помочь...
     
  8. Iylia1988
    Регистрация:
    31.08.15
    Сообщения:
    63
    Благодарности:
    25

    Iylia1988

    Живу здесь

    Iylia1988

    Живу здесь

    Регистрация:
    31.08.15
    Сообщения:
    63
    Благодарности:
    25
    Адрес:
    Новосибирск
    @NickLy,
    Ну, как выяснилось однотрубная...Мы не спецы... могли ошибиться в терминах и понятиях...
     
  9. Iylia1988
    Регистрация:
    31.08.15
    Сообщения:
    63
    Благодарности:
    25

    Iylia1988

    Живу здесь

    Iylia1988

    Живу здесь

    Регистрация:
    31.08.15
    Сообщения:
    63
    Благодарности:
    25
    Адрес:
    Новосибирск
    Если вдруг, кому-нибудь будет полезно и интересно напишу, как все закончилось.

    Сегодня приезжали ребята, естественно в первую очередь отправились к соседям (они же наша родня, близкая) Уверяли, системы смонтированы правильно, более того отработали у нас год, у них два, без нареканий. Начали искать проблему в насосе. Когда раскрутили, оказалось снова забился фильтр, причем, еще сильнее, чем в первый раз, циркуляции у них практически не было, хотя насос при этом работал, котел закипел из-за этого. Промывали фильтр долго еще. Т. е. опять ставили фильтр на место, включали насос, гоняли несколько минут, опять разбирали, мыли под краном и так до тех пор пока сетка не стала чистой.
    Потом пришили к нам, и у нас тоже фильтр был забит, точно также, как до чистки. Также прочистили несколько раз.
    Котел запустили, все хорошо. Все радиаторы греются равномерно. Т, так сильно не набирает. Если до этого, при стандартной закладки, набирал до 85-90, то сейчас набрал 65 и все... Нужно идти добавлять. Все прогорело. И так было в прошлом году... Насос стал работать лучше, стало слышно как работает крыльчатка, а не просто гул...

    В общем, хочу сказать всем, кто откликнулся, спасибо. Вы нам очень помогли, проблема была действительно в фильтре.
     
  10. Next57
    Регистрация:
    14.08.14
    Сообщения:
    15.658
    Благодарности:
    19.256

    Next57

    один из последних могикан

    Next57

    один из последних могикан

    Регистрация:
    14.08.14
    Сообщения:
    15.658
    Благодарности:
    19.256
    Адрес:
    Донецк
    @Iylia1988, спасибо за подробный отчёт! :hello:Вот только в толк не возьму, нифига сибирякам, людям основательным, суровая природа воспитала это качество, игрушечная система жизнеобеспечения, да и ещё с элементами экстрима -ТТ + ПП + закрытый РБ. Имхо, сейчас по жизни и так экстрима хватает, зачем собственными руками ещё это, тащить в свой дом. :faq:
     
  11. Iylia1988
    Регистрация:
    31.08.15
    Сообщения:
    63
    Благодарности:
    25

    Iylia1988

    Живу здесь

    Iylia1988

    Живу здесь

    Регистрация:
    31.08.15
    Сообщения:
    63
    Благодарности:
    25
    Адрес:
    Новосибирск
    @Next57,
    У нас так получилось по незнанию. Всю жизнь топили печь, решили поставить современную СО, вот и поставил, по совету более " опытных"... Уже сто раз пожалели...
     
  12. Next57
    Регистрация:
    14.08.14
    Сообщения:
    15.658
    Благодарности:
    19.256

    Next57

    один из последних могикан

    Next57

    один из последних могикан

    Регистрация:
    14.08.14
    Сообщения:
    15.658
    Благодарности:
    19.256
    Адрес:
    Донецк
    Ключевое слово "современную".
    Спасибо за трезвую, адекватную оценку ситуации. :hello:
    Из советов, не забывайте следить за чистотой фильтра и исправностью насоса, сервис \ гарантия это хорошо, но у гарантии есть срок, какой сервис поедет в ночь под Новый Год или Рождество, на устранение "копеечной" неполадки.
     
  13. viktor50
    Регистрация:
    26.12.08
    Сообщения:
    15.271
    Благодарности:
    37.373

    viktor50

    Живу здесь

    viktor50

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.12.08
    Сообщения:
    15.271
    Благодарности:
    37.373
    Адрес:
    Москва. Верхние дворики. Осташкино снт Поиск
    Нужно было раньше на наш сайт заглянуть :) до того, как решили сделать систему, тогда никаких бы проблем не было. Экономия на однотрубной системе вместо нормальной двухтрубной и закрытая система на твердотопливный котел, не есть хорошее решение. Не понятно, откуда в фильтре берется грязь? Понятно, первый раз после монтажа всегда что то может попасть в систему, фильтр почистили, но чем его можно забить второй раз? Или монтажники столько грязи набили в систему перед монтажом, что чистить придется всю жизнь:aga:?
     
  14. NickLy
    Регистрация:
    17.11.12
    Сообщения:
    3.532
    Благодарности:
    3.381

    NickLy

    Живу здесь

    NickLy

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.11.12
    Сообщения:
    3.532
    Благодарности:
    3.381
    Адрес:
    Архангельск
    Сейчас будет холивар! :)]
     
  15. viktor50
    Регистрация:
    26.12.08
    Сообщения:
    15.271
    Благодарности:
    37.373

    viktor50

    Живу здесь

    viktor50

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.12.08
    Сообщения:
    15.271
    Благодарности:
    37.373
    Адрес:
    Москва. Верхние дворики. Осташкино снт Поиск
    Главное чтобы при случайном закипании котла (выключили сеть и стал насос) не было большого бабаха. Еще смотря какой котел стоит, как управляется?