1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Покритикуйте пожалуйста проект отопления

Тема в разделе "Комбинированные системы", создана пользователем Smolskiydv, 07.10.16.

  1. Mijjgan
    Регистрация:
    10.04.12
    Сообщения:
    26.545
    Благодарности:
    21.160

    Mijjgan

    Супер-Модератор

    Mijjgan

    Супер-Модератор

    Регистрация:
    10.04.12
    Сообщения:
    26.545
    Благодарности:
    21.160
    Адрес:
    Россия, Москва
    схема котельной.JPG
    Что-то зачеркнул, что-то дорисовал. Подпитка - внизу, под №6
     
  2. Smolskiydv
    Регистрация:
    05.12.12
    Сообщения:
    182
    Благодарности:
    4

    Smolskiydv

    Живу здесь

    Smolskiydv

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.12.12
    Сообщения:
    182
    Благодарности:
    4
    Адрес:
    Великие Луки
    Называется найди десять различий), зачеркнутое и стертое увидел а вод подрисованное не могу увидеть. Ещё вчера заинтересовался Вашим вариантом с ГС, думаю сегодня попробовать изучить и рассмотреть и этот вариант.
     
  3. Mijjgan
    Регистрация:
    10.04.12
    Сообщения:
    26.545
    Благодарности:
    21.160

    Mijjgan

    Супер-Модератор

    Mijjgan

    Супер-Модератор

    Регистрация:
    10.04.12
    Сообщения:
    26.545
    Благодарности:
    21.160
    Адрес:
    Россия, Москва
    Воздухоотводчики на пп 11, 12, 14, 15 и труба от ГВС до элемента №5
     
  4. Ovit1
    Регистрация:
    25.06.12
    Сообщения:
    2.333
    Благодарности:
    3.567

    Ovit1

    Живу здесь

    Ovit1

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.06.12
    Сообщения:
    2.333
    Благодарности:
    3.567
    Адрес:
    Екатеринбург
    Во-многом подход субъективный. Дельта температур по технико-экономическим соображениям, как правило, 15-20°С. Верхний предел температуры теплоносителя в Вашем случае, раз стоит задача снижения затрат на радиаторы, предложил бы ~ 80°C при дельте 15°С (т.е. темп. режим 80/65).
     
  5. Smolskiydv
    Регистрация:
    05.12.12
    Сообщения:
    182
    Благодарности:
    4

    Smolskiydv

    Живу здесь

    Smolskiydv

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.12.12
    Сообщения:
    182
    Благодарности:
    4
    Адрес:
    Великие Луки
    Помогите мне подобрать радиаторы на примере одной комнаты а далее я сам)
     
  6. Ovit1
    Регистрация:
    25.06.12
    Сообщения:
    2.333
    Благодарности:
    3.567

    Ovit1

    Живу здесь

    Ovit1

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.06.12
    Сообщения:
    2.333
    Благодарности:
    3.567
    Адрес:
    Екатеринбург
    Одна из методик (несколько упрощенная, но и ей на практике мало кто ей следует):
    Берем кабинет (102). Общие теплопотери помещения по проекту 920 Вт. Температурный режим теплоносителя принимаем 80/65. Температура в помещении 20°С
    Далее, считаем величину теплового потока от трубопроводов, проходящих в помещении, умноженную на 0,9.
    Например, общая длина (подача+обратка) трубопровода в помещении 4м (2+2). Значение теплоотдачи трубы берем из таблиц. Для Вашего случая тепловой поток для неизолированной 20-й полипропиленовой трубы на подаче можно взять ~ 45 Вт/м, обратки - ~ 32 Вт/м. Тепловой поток от трубы, учитываемый в расчетах, составит 0,9*(2*45+2*32)~ 140 Вт.
    Считаем расчетный тепловой поток от радиаторов в помещении - вычитаем из общих теплопотерь тепловой поток от трубопровода: 920-140=780
    Если радиатор установлен у наружной стены, умножаем величину расчетного теплового потока на коэффициент дополнительных теплопотерь 780*1,04 и получаем требуемую тепловую мощность радиатора ~ 810 Вт.
    Если радиаторы с термостатикой, то, как правило, их тепловая мощность берется процентов на 15 больше:
    Q=810*1.15~930 Вт
    Исходя из выбранного теплового режима 80/65/20 определяем количество секций. Например для того же Рифар:
    Рифар.PNG
    Т. е. можно ограничится 7-ю секциями 500 -го типоразмера. Несмотря на то, что тепловая мощность ниже того, что мы насчитали, но она выше требуемой без учета термостатики (882>810). Просто помещение будет чуть дольше нагреваться при открытии клапана, например после проветривания.
     
  7. Ovit1
    Регистрация:
    25.06.12
    Сообщения:
    2.333
    Благодарности:
    3.567

    Ovit1

    Живу здесь

    Ovit1

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.06.12
    Сообщения:
    2.333
    Благодарности:
    3.567
    Адрес:
    Екатеринбург
    К тому же стоит помнить, что расчеты делаются для температуры самой холодной пятидневки, которая не так уж и часто случается.