1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,02оценок: 45

Утепленная шведская плита - 33

Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Владимир Таллин, 08.10.16.

Статус темы:
Закрыта.
  1. Владимир Таллин
    Регистрация:
    22.02.09
    Сообщения:
    31.107
    Благодарности:
    40.756

    Владимир Таллин

    Живу здесь

    Владимир Таллин

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.02.09
    Сообщения:
    31.107
    Благодарности:
    40.756
    Адрес:
    Эстония
    :ogo::ogo::ogo::close:
     
  2. AVSL
    Регистрация:
    08.11.14
    Сообщения:
    2.644
    Благодарности:
    2.868

    AVSL

    REVITчик

    AVSL

    REVITчик

    Регистрация:
    08.11.14
    Сообщения:
    2.644
    Благодарности:
    2.868
    Адрес:
    г. Киров, Кировская обл.
    Чет меня все никак это в покое не оставляет...
    Посмотрел Валдтековскую методичку (да, не последняя инстанция, но все же). Открыл для себя, что по ней можно весьма быстро "костюмчик примерить". Она говорит, что удельный тепловой поток равен 117 Вт/м2 при следующих параметрах:
    покрытие - 12 мм керамической плитки;
    шаг труб 20 см;
    толщина стяжки 50 мм;
    температура воздуха в помещении 25 Цельсия;
    температура теплоносителя 47,5 Цельсия;
    Допущения: теплопотери в нижнем направлении не превышают 10 %

    Возьмем плиту в 100 м2 (условно).
    117 Вт/м2 * 100 м2 = 11700 Вт (11,7 кВт)

    О каком недостатке теплосъема для котла в 1 кВт идет речь? Доверяй, но проверяй.

    Я не знаю, насколько сильно будет "задушен" 30 кВт котел, отдавай он 39 % (11,7/30*100) от максимальной мощности...

    Если я где-то ошибся - прошу аргументированно поправить.
     
  3. AVSL
    Регистрация:
    08.11.14
    Сообщения:
    2.644
    Благодарности:
    2.868

    AVSL

    REVITчик

    AVSL

    REVITчик

    Регистрация:
    08.11.14
    Сообщения:
    2.644
    Благодарности:
    2.868
    Адрес:
    г. Киров, Кировская обл.
    Очередные формалисты. "Усе по книжке".. Нас, "сектантов-рационализаторов", не понимают.

    @ЖеняИнженер, говорю же, обратитесь к завсегдатаям настоящей темы. Подберут параметры плиты, некоторые даже прочностной расчет смогут сделать. Сторонний конструктор, непонимающий принцип работы конструкции и нюансов монтажа, запроектирует Вам очередные 50 кубов бетона и 2-3 тонны арматуры.
     
    Последнее редактирование: 27.10.16
  4. Сергейсбородой
    Регистрация:
    31.10.12
    Сообщения:
    301
    Благодарности:
    238

    Сергейсбородой

    Живу здесь

    Сергейсбородой

    Живу здесь

    Регистрация:
    31.10.12
    Сообщения:
    301
    Благодарности:
    238
    Адрес:
    Новосиль
    Уже на стадии проекта закладывают кривую плиту, требующую выравнивающей стяжки. Во всяком случае ребята честные.
     
  5. Ковылин
    Регистрация:
    10.06.12
    Сообщения:
    6.033
    Благодарности:
    12.113

    Ковылин

    Живу здесь

    Ковылин

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.06.12
    Сообщения:
    6.033
    Благодарности:
    12.113
    Адрес:
    Смоленск
    Откуда берете такие ценники? Плиту по участку во время застройки перетаскиваете? Даже 6 тыров (имхо) жестко, хотя... Надо же намазывать подрядчикам икру на колбасу.
     
  6. Walser
    Регистрация:
    15.01.16
    Сообщения:
    626
    Благодарности:
    804

    Walser

    Живу здесь

    Walser

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.01.16
    Сообщения:
    626
    Благодарности:
    804
    Адрес:
    РФ
    Это стандартный средний прайс по Москве-Питеру за УШП "Под ключ", т. е. работа+материалы
     
  7. Ковылин
    Регистрация:
    10.06.12
    Сообщения:
    6.033
    Благодарности:
    12.113

    Ковылин

    Живу здесь

    Ковылин

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.06.12
    Сообщения:
    6.033
    Благодарности:
    12.113
    Адрес:
    Смоленск
    Вполне по силам этот ценник в легкую опустить до 3,5-4 тыров, только рукава закатать, про рекорды за м2 молчу, у самого 2860/м2 при перепаде в 45 см на пятне застройки в 2013-м, а ценник на материалы не сильно поднялся с тех пор. Нет, ну если готовы отдавать кровные, оно пожалуйста. Только в регионах з/п в лучшем случае 20 тыров, а значит только для того, что бы накопить на УШП мне придется работать лет 8-10 (если хоть что-то кушать).
     
  8. kirill 969
    Регистрация:
    04.10.14
    Сообщения:
    1.332
    Благодарности:
    1.331

    kirill 969

    Цмок. Страшэнны i жахлiвы.

    kirill 969

    Цмок. Страшэнны i жахлiвы.

    Регистрация:
    04.10.14
    Сообщения:
    1.332
    Благодарности:
    1.331
    Адрес:
    Пануры лес i купiстая дрыгва
    @tetra2472,
    Не надо путать мощность ТП с возможностями плиты принять тепловую энергию. :)]
     
  9. AVSL
    Регистрация:
    08.11.14
    Сообщения:
    2.644
    Благодарности:
    2.868

    AVSL

    REVITчик

    AVSL

    REVITчик

    Регистрация:
    08.11.14
    Сообщения:
    2.644
    Благодарности:
    2.868
    Адрес:
    г. Киров, Кировская обл.
     
  10. kirill 969
    Регистрация:
    04.10.14
    Сообщения:
    1.332
    Благодарности:
    1.331

    kirill 969

    Цмок. Страшэнны i жахлiвы.

    kirill 969

    Цмок. Страшэнны i жахлiвы.

    Регистрация:
    04.10.14
    Сообщения:
    1.332
    Благодарности:
    1.331
    Адрес:
    Пануры лес i купiстая дрыгва
    Плита 100 м2. Теплопотери ограждающих конструкций для теплоэффективного каркасника либо хорошо утепленного ГСБ 20-30 Вт/м2 (может быть больше или меньше, в зависимости от наружной Т).
    Необходимая мощность для поддержания комфортной температуры колеблется в пределах 1-5 кВт.
    Что происходит с нашим котлом мощностью 30 кВт и способным более-менее устойчиво работать только в режиме 30% номинальной мощности?
    Правильно. Он закипает.
    В реальной ситуации с данной площадью справится котел в 6-8 кВт, работающий еще и на ГВС.
     
    Последнее редактирование: 27.10.16
  11. Владимир Таллин
    Регистрация:
    22.02.09
    Сообщения:
    31.107
    Благодарности:
    40.756

    Владимир Таллин

    Живу здесь

    Владимир Таллин

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.02.09
    Сообщения:
    31.107
    Благодарности:
    40.756
    Адрес:
    Эстония
    ...Так это же самому работать надо...:|::)
     
  12. Ковылин
    Регистрация:
    10.06.12
    Сообщения:
    6.033
    Благодарности:
    12.113

    Ковылин

    Живу здесь

    Ковылин

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.06.12
    Сообщения:
    6.033
    Благодарности:
    12.113
    Адрес:
    Смоленск
    Так кому тогда намазывать икорку на колбасу - подрядчику или мне? Как там на ржавом ведре написано? "За то не в кредит".
     
  13. Walser
    Регистрация:
    15.01.16
    Сообщения:
    626
    Благодарности:
    804

    Walser

    Живу здесь

    Walser

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.01.16
    Сообщения:
    626
    Благодарности:
    804
    Адрес:
    РФ
    "Золотые слова, Юрий Венедиктович" :):)]:super:
     
  14. MPM
    Регистрация:
    25.03.10
    Сообщения:
    46
    Благодарности:
    41

    MPM

    Участник

    MPM

    Участник

    Регистрация:
    25.03.10
    Сообщения:
    46
    Благодарности:
    41
    Адрес:
    Сергиев Посад
    Доброго вечера.
    Прошу сообщество форума дать советов.
    Фундамент - УШП, но пока без труб ТП, толщина бетона 150мм, в ребрах 250мм. Снизу 200мм ППС, с боков 100мм ЭППС. Хочу положить водяной ТП.
    Вопрос, какой из вариантов лучше:
    - положить трубы 16мм на бетон-плиту и залить 50мм стяжки
    - положить эппс 50мм на бетон-плиту, потом трубы тп 16мм и 70мм стяжки.
    Первый вар априори дешевле, но прогреть столько бетона будет возможно ли и дорого ли. А второй вариант делает почти не используемым всю плиту в 150мм в качестве тп.
    "Скептик" в моей ветке сказал:
    Может ещё у кого-то встречались подобные "толстые" теплые полы?
     
  15. Владимир Таллин
    Регистрация:
    22.02.09
    Сообщения:
    31.107
    Благодарности:
    40.756

    Владимир Таллин

    Живу здесь

    Владимир Таллин

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.02.09
    Сообщения:
    31.107
    Благодарности:
    40.756
    Адрес:
    Эстония
    :no::no::no:
     
Статус темы:
Закрыта.