    Меня не интересует мнение специалистов. т. к. за годы стройки я повидал специалистов и тем более понаслушался.
    Супер электрик, главный энергетик завода, поставил на весь дом один автомат на 40А IEK на все потребители.
    На мои просьбы о узо на розетки в ванной или бойлере/стиралке, и другие автоматы по группам
    ответ был один "а зачем деньги тратить? раньше так делали, дома до сих пор стоят".

    Мне хватило специалиста.

    я не исключаю заказ проекта щита с сборкой, специалисту.
    но разводку способен сделать самостоятельно.
    и сделаю я ее лучше, чем специалисты, поверьте мне.

    Я спросил в данной теме, т. к. электрика это инженерия, см. название ветки.
    второе, мне нужно знать как делали обычные люди.

    Другой спец местного производства, насчитал мне щит, на 50% от всего что я потратил на стройку.
    Извините. я лучше 2й дом поставлю рядом. в 2 раза меньше на 110квм.

    В проф. ветке по ПЭУ, я уже нахожусь больше месяца. Срача там хватает, никак не могут разобраться "скрутка или зажим ваго", дом из сип? ну ты и балбес.
    Закатывать всю проводку в трубы металла я не собираюсь.

    Там бытует мнение о 1м варианте на рисунке.
    но если "так завелось" - это не означает, что так нужно делать всю жизнь.

    Так у кого как ?
     
    Последнее редактирование: 17.12.16
  2. Глэн
    Регистрация:
    16.06.10
    Сообщения:
    6.329
    Благодарности:
    4.719

    Глэн

    Ненавижу стройку!!

    Глэн

    Ненавижу стройку!!

    Регистрация:
    16.06.10
    Сообщения:
    6.329
    Благодарности:
    4.719
    Адрес:
    Киров
    @Flowersnoname, понимаю, что сейчас навлеку на себя гнев всех и вся, но скажу как сделал бы я.
    На освещение каждой комнаты притащить по кабелю ВВГнг 2Х1,5 и в распаечную коробку, туда притащить кабели от выключателей и светильников.
    На розетки спальни, зала и т. п. сделать всё тоже самое кабелем ВВГнг 3Х2,5.
    В коробках розеточной группы я всё провода скручиваю, потом свариваю и изолирую в два слоя (изолента, сверху термоусадка).
    В кробках освещения устанавливаю клемники ВАГО, те которые с рычажками.
    В щите ставлю на розеточный кабель автомат 16А, на освещение 10А.
    С кухней поступаю так же, только на розетки, типа холодильник, варочная панель, посудомойка- тащу отдельными кабелями и защищаю линии дифавтоматами.
    В санузле себе не ставлю розетки и другим не рекомендую. Если очень надо на стиралку, то отдельный кабель и защита дифавтоматом или УЗО.
    Розетки подключаю в коробке по 2-ому варианту.
    Ну теперь пусть хоть забрызгают меня слюной и предадут анафеме.

    ПС. Работал давненько главным энергетиком завода. :|:
     
  3. ВладимирК
    Регистрация:
    27.12.09
    Сообщения:
    5.296
    Благодарности:
    4.989

    ВладимирК

    .. дураком помрёшь

    ВладимирК

    .. дураком помрёшь

    Регистрация:
    27.12.09
    Сообщения:
    5.296
    Благодарности:
    4.989
    Адрес:
    Москва
    А я ещё раз повторяю: способы прокладки эпроводки относятся напрямую к теме топика, а параметры домашней сети (щиты, автоматы, сечения проводов и др.) тема для другого романа! Извините!
     
  4. MustDie95
    Регистрация:
    07.01.12
    Сообщения:
    1.104
    Благодарности:
    2.837

    MustDie95

    Живу здесь

    MustDie95

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.01.12
    Сообщения:
    1.104
    Благодарности:
    2.837
    Адрес:
    Чехов
    Тьфу-тьфу-тьфу-тьфу! Изыди, Антихрист! ПУЭ на тебя не хватает! Что ещё за скрутки-сварки, где металлические трубы для проводки в деревянном доме, почему 2x1.5 без заземления в освещении? >]8=[0]

    А если серьёзно, то примерно так и буду делать. Только вместо сварки - обжим в распредкоробках и розетках гильзами с изоляцией термоусадкой, клеммники на свет серии 2273 без рычажков и с пастой, автоматы B6 на свет и не больше C16 на розетки, УЗО не больше 30мА типа А на группы потребителей.
     
  5. Глэн
    Регистрация:
    16.06.10
    Сообщения:
    6.329
    Благодарности:
    4.719

    Глэн

    Ненавижу стройку!!

    Глэн

    Ненавижу стройку!!

    Регистрация:
    16.06.10
    Сообщения:
    6.329
    Благодарности:
    4.719
    Адрес:
    Киров
    @MustDie95, я не понимаю дикости в третьем проводе на освещение. В чем смысл? Если только запасная жила или если выключатели будут металл.
    Не понимаю смысла в УЗО на освещение спальни, зала.
    Вот на освещение кухни и санузла- УЗО очень уместно.
     
  6. MustDie95
    Регистрация:
    07.01.12
    Сообщения:
    1.104
    Благодарности:
    2.837

    MustDie95

    Живу здесь

    MustDie95

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.01.12
    Сообщения:
    1.104
    Благодарности:
    2.837
    Адрес:
    Чехов
    @Глэн, я про третий провод на свет тоже долго размышлял, думал обойтись двумя, сэкономить на кабеле. Но всё-таки склонился к тому, чтобы делать тремя проводами. Металл или не металл выключателей тут роли не играет (к тому же люстры-светильники обычно как раз металлические). Там защитный проводник скорее для страховки на случай неисправности проводки - с большей вероятностью произойдёт замыкание на него раньше чем на корпус прибора и УЗО сработает на утечку а не на КЗ.
     
  7. Глэн
    Регистрация:
    16.06.10
    Сообщения:
    6.329
    Благодарности:
    4.719

    Глэн

    Ненавижу стройку!!

    Глэн

    Ненавижу стройку!!

    Регистрация:
    16.06.10
    Сообщения:
    6.329
    Благодарности:
    4.719
    Адрес:
    Киров
    @MustDie95, Так фаза сначала приходит на выключатель, а уже потом на светильник. Кроме того, светильник мы руками не трогаем по несколько раз в день. К тому же, у нас в спальне нет токопроводящей пыли или повышенной влажности, а тем более токопроводящих полов.
     
  8. Vladislavius
    Регистрация:
    06.08.13
    Сообщения:
    6.185
    Благодарности:
    10.821

    Vladislavius

    Живу здесь

    Vladislavius

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.08.13
    Сообщения:
    6.185
    Благодарности:
    10.821
    Адрес:
    Москва
    +1, то же так же, но без скруток, ибо у меня нет св. аппарата. Все соединения на Ваго.
    Из двух картинок - однозначно вторая.
     
  9. Глэн
    Регистрация:
    16.06.10
    Сообщения:
    6.329
    Благодарности:
    4.719

    Глэн

    Ненавижу стройку!!

    Глэн

    Ненавижу стройку!!

    Регистрация:
    16.06.10
    Сообщения:
    6.329
    Благодарности:
    4.719
    Адрес:
    Киров
    Очень не доверяю ВАГО на розеточной группе. Сварочник для сварки скруток нужен простенький- инверторный, а электрод к нему- угольный.
     
  10. MaximusIM
    Регистрация:
    06.01.13
    Сообщения:
    2.453
    Благодарности:
    2.647

    MaximusIM

    Живу здесь

    MaximusIM

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.01.13
    Сообщения:
    2.453
    Благодарности:
    2.647
    Адрес:
    Сыктывкар
    Можно и так и так в принципе нет разницы!
     
  11. MaximusIM
    Регистрация:
    06.01.13
    Сообщения:
    2.453
    Благодарности:
    2.647

    MaximusIM

    Живу здесь

    MaximusIM

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.01.13
    Сообщения:
    2.453
    Благодарности:
    2.647
    Адрес:
    Сыктывкар
    Все вышесказанное пойдёт! Кабель д. б. 3х проводным медным. Бывают светильники с металлическим корпусом нужно заземление.
    На освещение аппарат защиты с током утечки рекомендуют во влажные опасные помещения (подвалы и прочее). А так достаточно простого автомата, главное что бы ток был подобран по нагрузке.
    На счёт дифавтоматов то тут на все розеточные группы на ток утечки 30мА в ванну на 10мА. На счёт тока то тут надо смотреть на ток нагрузки на линии. Дифы бывают от 10А и выше.
     
  12. Flowersnoname
    Регистрация:
    14.05.13
    Сообщения:
    471
    Благодарности:
    475

    Flowersnoname

    Живу здесь

    Flowersnoname

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.05.13
    Сообщения:
    471
    Благодарности:
    475
    Адрес:
    Воронеж
    Огромное спасибо.
    О кольчугинском кабеле наслышан из веток профильных.

    По щитам меня интересуется входная группа на 3 фазы.
    Реле от перегруза, защита от молнии, перекоса, и т. д.
    вот тут картинка пока не сложилась. Какое реле в какой очередности/последовательно крутить.

    В жизни приходилось видеть, как приходит разряд молнии (или "цунамическая" волна) по проводнику в дом и случайно выбирает 1 потребитель на который спустить весь свой гнев.
     
  13. MaximusIM
    Регистрация:
    06.01.13
    Сообщения:
    2.453
    Благодарности:
    2.647

    MaximusIM

    Живу здесь

    MaximusIM

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.01.13
    Сообщения:
    2.453
    Благодарности:
    2.647
    Адрес:
    Сыктывкар
    Есть элементарные ОПНы для установку в щит допустим ИЭК image-7.jpg
    Так же рекомендуют их (ОПН) и на вводе ставить и в ркспределении image-8.jpg , но в принципе защиты хватит на вводе.
     
  14. Remys
    Регистрация:
    21.09.15
    Сообщения:
    5.538
    Благодарности:
    11.259

    Remys

    Живу здесь

    Remys

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.09.15
    Сообщения:
    5.538
    Благодарности:
    11.259
    Адрес:
    Киров
    @Глэн, я таки не понял. Не так давно ты вроде узо и авдт хаял вдоль и поперек?
    Сейчас читаю что у тебя полон шкаф этих штук:)]
     
  15. Глэн
    Регистрация:
    16.06.10
    Сообщения:
    6.329
    Благодарности:
    4.719

    Глэн

    Ненавижу стройку!!

    Глэн

    Ненавижу стройку!!

    Регистрация:
    16.06.10
    Сообщения:
    6.329
    Благодарности:
    4.719
    Адрес:
    Киров
    @Remys, ну вот зачем про меня гадости думать?
    Вот смотри, только не падай в обморок.
     