1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Схема отопления в новостройке

Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Derzk1, 10.10.16.

  1. Derzk1
    Регистрация:
    25.07.16
    Сообщения:
    1.851
    Благодарности:
    235

    Derzk1

    Живу здесь

    Derzk1

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.07.16
    Сообщения:
    1.851
    Благодарности:
    235
    Адрес:
    Москва, крайний юг
    1222.JPG
     
  2. Lyko
    Регистрация:
    08.12.09
    Сообщения:
    15.918
    Благодарности:
    21.831

    Lyko

    Живу здесь

    Lyko

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.12.09
    Сообщения:
    15.918
    Благодарности:
    21.831
    Адрес:
    Ростов-на-Дону
    Разница есть.
    Если (?) циркуляционное давление будет достаточным, подойдет и ваш вариант.
    Если (?) то же ц. давление будет недостаточным, имеет смысл сделать коллектор из 32 ПП, с "запасом". Хотя бы для большей "равномерности" распределения по веткам.
    Не буду предлагать "отростки" увеличивать до ПП25, для совсем "плохого" ц. давления. :|:
    Наверное, при "плохом" можно и ..обратиться с "жалобой" в ТСЖ..:um::flag:
     
  3. Наблюдатель
    Регистрация:
    10.11.08
    Сообщения:
    1.398
    Благодарности:
    1.532

    Наблюдатель

    Электрика, отопление, консультации и заочно

    Наблюдатель

    Заблокирован

    Электрика, отопление, консультации и заочно

    Регистрация:
    10.11.08
    Сообщения:
    1.398
    Благодарности:
    1.532
    Адрес:
    Киев
    Молодец!

    Почти.

    Присутствует 3 косяка!

    Разветвление основных веток на две в Вашем случае нужно делать сразу у ввода!

    Если правильно разберетесь, то помимо экономии на трубах, будет меньшее гидравлическое сопротивление системы, что особенно важно если напор ввода ограничен впритырочку, устранится противоположное разделение, слияние потоков увеличивающих гидравлическое сопротивление, иногда создающих шум, само собой получится естественная, то есть самая надежная, дуракозащищенная, нет подвижных частей, не создающая шума, балансировка разветвления у ввода.

    Лучевая разводка не относится к лучшим решениям, особенно для каждого радиатора в одном помещении, для угловой, торцевой квартиры и тем более для одноквартирного дома!
     
    Последнее редактирование модератором: 18.10.16
  4. Derzk1
    Регистрация:
    25.07.16
    Сообщения:
    1.851
    Благодарности:
    235

    Derzk1

    Живу здесь

    Derzk1

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.07.16
    Сообщения:
    1.851
    Благодарности:
    235
    Адрес:
    Москва, крайний юг
    Мы решили делать все 25 трубой. Коллетор - так называемый, будет сделан из тройников 25. Завод в радиаторы кранам 3/4 FAR и балансирующие и регулирующие.
    Из прочитанного и рекомендаций мастера понял, что допустимо и даже лучше, т. к.
     
  5. Derzk1
    Регистрация:
    25.07.16
    Сообщения:
    1.851
    Благодарности:
    235

    Derzk1

    Живу здесь

    Derzk1

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.07.16
    Сообщения:
    1.851
    Благодарности:
    235
    Адрес:
    Москва, крайний юг
    А разница, у ввода или в полуторах метрах от него. если делать там где нарисовал, то как раз и получится - меньше уголков - меньше сопростивление.

    Вот как раз и достигается путем прямой линии из одной в другую комнату.

    Поясните? Почему не лучшее решение? Тут все за этот вариант) я единственное переживаю что больше за отопление буду платить
     
  6. Lyko
    Регистрация:
    08.12.09
    Сообщения:
    15.918
    Благодарности:
    21.831

    Lyko

    Живу здесь

    Lyko

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.12.09
    Сообщения:
    15.918
    Благодарности:
    21.831
    Адрес:
    Ростов-на-Дону
    Если у вас есть "счетчик", он будет считать тепло.
    Уровень "тепла" = затрат выбираете вы.
    А уж, каким ..образом-схемой, (?) и по каким (?) диаметрам это тепло к вам поступило - вопрос "конструктива".
    Если же счетчик один, "домовой", то есть такой вариант оплаты - "с площади" квартиры.
     
  7. Derzk1
    Регистрация:
    25.07.16
    Сообщения:
    1.851
    Благодарности:
    235

    Derzk1

    Живу здесь

    Derzk1

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.07.16
    Сообщения:
    1.851
    Благодарности:
    235
    Адрес:
    Москва, крайний юг
    Да счетчик на тепло. на подачу и обратку тянутся провода от датчика. Т. е. он не по объему переданной воды считает? В системе лучевой, будет больше расход воды, чем в последовательной. я за это переживаю, что обанкротит меня эта система.
     
  8. Lyko
    Регистрация:
    08.12.09
    Сообщения:
    15.918
    Благодарности:
    21.831

    Lyko

    Живу здесь

    Lyko

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.12.09
    Сообщения:
    15.918
    Благодарности:
    21.831
    Адрес:
    Ростов-на-Дону
    Тепло - это "связанный расход потока". ...Связанный с температурой:

    = Vл/час x (Т*под. - Т*обр.)

    ..Теплосчетчик это "знает":um::ogo:
    И "переплатить" только за ..одну, "избыточную" воду - не получится.
    ...
    Пардон, это "расшифровка" #21:
    Если все еще есть "переживания".:(
     
  9. Eastm
    Регистрация:
    01.08.14
    Сообщения:
    15
    Благодарности:
    0

    Eastm

    Участник

    Eastm

    Участник

    Регистрация:
    01.08.14
    Сообщения:
    15
    Благодарности:
    0
    У меня тоже новостройка, стоянки горячие, вход в радиаторы и их верхняя часть тёплые, низ и выхот из радиаторов в обратку холодный. В квартире холодно, радиаторы чистые. Может поможет подключение подиаганали?
     

    Вложения:

    • IMG_20161117_060646.jpg
  10. KAN_Therm
    Регистрация:
    07.06.16
    Сообщения:
    1.268
    Благодарности:
    1.302

    KAN_Therm

    Живу здесь

    KAN_Therm

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.06.16
    Сообщения:
    1.268
    Благодарности:
    1.302
    Адрес:
    Россия
    Какова этажность здания? Какой этажу Вас? Шаровые краны на подключениях отопительного прибора изначально стояли?
     
  11. Lyko
    Регистрация:
    08.12.09
    Сообщения:
    15.918
    Благодарности:
    21.831

    Lyko

    Живу здесь

    Lyko

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.12.09
    Сообщения:
    15.918
    Благодарности:
    21.831
    Адрес:
    Ростов-на-Дону
    Товарищу уже ответили в "Радиаторах" - когда в прибор ...ничего не "идет"
    - поможет не "диагональ", а разбирательство по стояку о причинах разбалансировки.
    (отсутствия баланс. клапанов. и возможно, не в одной кв-ре).
    ..А этаж явно не из "верхних".
    - На верхних этажах другой вопрос - как "прижать" горячий радиатор...:|:
    - "Гравитационная составляющая" в насосной системе - в действии! :pioner: