1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Просел грунт под монолитной плитой

Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем mail1982, 10.10.16.

  1. Николай_Куркин
    Регистрация:
    30.03.15
    Сообщения:
    9.709
    Благодарности:
    6.672

    Николай_Куркин

    Живу здесь

    Николай_Куркин

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.03.15
    Сообщения:
    9.709
    Благодарности:
    6.672
    Адрес:
    Москва
    Значит у Вас дом в низине... Прикиньте по отметкам и оцените возможность водоотвода канавами, лентами, насыпями, противофильтрационными завесами. Отмостки и водоотвод с крыши сделайте обязательно.
    Если невозможно отвести поверхностную воду и верховодку от пятна застройки, подумайте о замене деревянных полов на полы по грунту на ЭППС.
     
  2. swdawu2016
    Регистрация:
    15.05.14
    Сообщения:
    4.142
    Благодарности:
    2.474

    swdawu2016

    Живу здесь

    swdawu2016

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.05.14
    Сообщения:
    4.142
    Благодарности:
    2.474
    _
    Добрый день.
    1-наверное мой ответ вас разочарует. Нов ваш вопрос не для форума. коллеги вам предложат алгоритм выполнения работ по вашей проблеме. Но детали конкретно надо смотреть на месте исходя из ИГИ, рельефа местности, распределение нагрузок по осям, конструкции плиты, (это даст понимание несущих возможностей плиты в ваших сложившихся условиях, ну и соответственно степень опасности для прогноза эксплуатации дома в перспективе)
    2- я не знаю ни одного случая когда бы траншея после уплотнения не проседала при отсутствии инструментального контроля за уплотнением. (это для тех кто себя тешит что такое возможно). А посему при проектировании любого типа фундамента, это надо учитывать и соответственно в конструктивное решение по фундаменту надо закладывать такие условия и тогда проблем с домом не будет, а траншею? Ну что траншею -подсыпал и уплотнил, еще подсыпал и уплотнил и т. д. Не хочешь идти по этому пути-уплотняй с инструментальным контролем и доводи К -уплатнения до сотояния материкового грунта и более.
     
  3. pechkin624
    Регистрация:
    17.06.19
    Сообщения:
    84
    Благодарности:
    2

    pechkin624

    Живу здесь

    pechkin624

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.06.19
    Сообщения:
    84
    Благодарности:
    2
    Как полы по грунту если они от грунта на 500мм?Лесенки у дверных проёмов ставить?)
    Вопрос: Как побыстрее высушить грунт в подполе? Если кирамзит насыпать?
     
  4. urok
    Регистрация:
    20.03.09
    Сообщения:
    16.027
    Благодарности:
    10.933

    urok

    Смотрю в землю, ищу воду, сажаю дома.

    urok

    Заблокирован

    Смотрю в землю, ищу воду, сажаю дома.

    Регистрация:
    20.03.09
    Сообщения:
    16.027
    Благодарности:
    10.933
    Адрес:
    Москва/Чехов
    Думаю что Вы догадываетесь - огня без дыма не бывает.
    Соответственно у Вас своя обстоятельства, которые дают такой результат.

    На других смотреть не надо, поскольку у них даже при внешней схожести обстоятельства могут быть другими - а Вам со своими причинами разбираться надо, поскольку от причин будет зависеть и решение.
    Полы по грунту это термин/технология - поиском по форуму найдите и почитайте.
    А когда керамзит насосет воды - будете его на просушку выносить? :)
    Тоже вариант, если больше заняться нечем. ;)

    Если серьезно, то от Вас требуется стандартно: локация участка, рельеф/высотные отметки, грунты (геология), УГВ и конструктив заглубленной части - в образмеренных схемах и фото.
    И можно будет забирать рецепты. :hello:
     
  5. Yuri5
    Регистрация:
    16.05.18
    Сообщения:
    5.082
    Благодарности:
    9.197

    Yuri5

    У нас было 2 пакета травы..

    Yuri5

    У нас было 2 пакета травы..

    Регистрация:
    16.05.18
    Сообщения:
    5.082
    Благодарности:
    9.197
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Засыпается до уровня пола.

    Прямок с дренажным насосом + вентиляция.
     
  6. urok
    Регистрация:
    20.03.09
    Сообщения:
    16.027
    Благодарности:
    10.933

    urok

    Смотрю в землю, ищу воду, сажаю дома.

    urok

    Заблокирован

    Смотрю в землю, ищу воду, сажаю дома.

    Регистрация:
    20.03.09
    Сообщения:
    16.027
    Благодарности:
    10.933
    Адрес:
    Москва/Чехов
    Есть еще известкование и тепловые пушки, тезка. :)

    Я сначала получил бы от ТС вводные, далее будет проще выводы делать.
     
  7. pechkin624
    Регистрация:
    17.06.19
    Сообщения:
    84
    Благодарности:
    2

    pechkin624

    Живу здесь

    pechkin624

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.06.19
    Сообщения:
    84
    Благодарности:
    2
    Вот видос записал
     
  8. AlexandrPanov
    Регистрация:
    03.09.19
    Сообщения:
    345
    Благодарности:
    58

    AlexandrPanov

    Живу здесь

    AlexandrPanov

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.09.19
    Сообщения:
    345
    Благодарности:
    58
    От рыл траншею 1м60, около 1м уплотнил ручной трамбовкой далее думаю виброплитой 100кг по 10см, с проливкой водой. Годится, чтоб не просела?
     

    Вложения:

    • IMG_20210721_191928.jpg
  9. Почти профи
    Регистрация:
    26.07.08
    Сообщения:
    19.593
    Благодарности:
    6.299

    Почти профи

    Живу здесь

    Почти профи

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.07.08
    Сообщения:
    19.593
    Благодарности:
    6.299
    Адрес:
    Россия, Санкт-Петербург
    Трамбовал слоями? если да то нормально.
     
  10. Tamuristo
    Регистрация:
    20.09.21
    Сообщения:
    37
    Благодарности:
    5

    Tamuristo

    Участник

    Tamuristo

    Участник

    Регистрация:
    20.09.21
    Сообщения:
    37
    Благодарности:
    5
    Так может кто суммирует по теме: как выполнить ввод коммуникаций - вода, канализация, электричество под монолитный фундамент - монолитную плиту мелкого заложения, чтобы избежать такого рода проседаний грунта под плитой?
     
  11. V109ый
    Регистрация:
    25.03.13
    Сообщения:
    1.658
    Благодарности:
    744

    V109ый

    Живу здесь

    V109ый

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.03.13
    Сообщения:
    1.658
    Благодарности:
    744
    Адрес:
    Нижний Новгород
    ...засыпать только песком с проливкой
     
  12. Николай_Куркин
    Регистрация:
    30.03.15
    Сообщения:
    9.709
    Благодарности:
    6.672

    Николай_Куркин

    Живу здесь

    Николай_Куркин

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.03.15
    Сообщения:
    9.709
    Благодарности:
    6.672
    Адрес:
    Москва
    С термином "проливка" надо поосторожней, лучше "увлажнение"...
    Иначе можно так пролить, что зальёте основание под подушкой и получить нераномерные осадки.
     
  13. V109ый
    Регистрация:
    25.03.13
    Сообщения:
    1.658
    Благодарности:
    744

    V109ый

    Живу здесь

    V109ый

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.03.13
    Сообщения:
    1.658
    Благодарности:
    744
    Адрес:
    Нижний Новгород
    ...зависит от структуры и характера материкового основания...
    Зы...ну и проливали надо только при стабильном плюсе
     
  14. V109ый
    Регистрация:
    25.03.13
    Сообщения:
    1.658
    Благодарности:
    744

    V109ый

    Живу здесь

    V109ый

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.03.13
    Сообщения:
    1.658
    Благодарности:
    744
    Адрес:
    Нижний Новгород
    ...залить тощий бетон в такую полость равномерно сложно
    Зы...можно заполнить пескоцементной смесью, она возьмёт влагу из воздуха даже зимой и затвердеет
     
  15. Tamuristo
    Регистрация:
    20.09.21
    Сообщения:
    37
    Благодарности:
    5

    Tamuristo

    Участник

    Tamuristo

    Участник

    Регистрация:
    20.09.21
    Сообщения:
    37
    Благодарности:
    5
    Судя по фото, траншея идет вдоль фундамента на расстоянии метра или полтора.
    При проектировании не было возможности отвести ее подальше от фундамента?
    Вывести перпендикулярно фундаменту.