Греющий кабель ПНРТВЭс-1-25

Тема в разделе "Другие вопросы по электрике", создана пользователем Serge745, 14.10.16.

  1. Serge745
    Регистрация:
    02.08.11
    Сообщения:
    660
    Благодарности:
    262

    Serge745

    Как зайдешь в бистро-столовку, по пивку ударишь...

    Serge745

    Как зайдешь в бистро-столовку, по пивку ударишь...

    Регистрация:
    02.08.11
    Сообщения:
    660
    Благодарности:
    262
    Адрес:
    деревня Чандрово
    Сижу и думаю. Греющий кабель для труб и кровли работает не в стяжке, на открытом воздухе и нормально, не перегревается. Или там особый кабель применяется?
    У моего кабеля следующее предназначение:
    1. Обогрев полов и стен.
    2. Антиобледенительные системы, обогрев ступеней, площадок.

    В чем дело?
     
  2. alex_k11
    Регистрация:
    19.09.07
    Сообщения:
    13.652
    Благодарности:
    7.081

    alex_k11

    Живу здесь

    alex_k11

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.09.07
    Сообщения:
    13.652
    Благодарности:
    7.081
    Адрес:
    Москва
    Смотрите альбомы чертежей по устроиству стяжки на крыльце с подогревом кабелем.
    Там все есть подробно по расстояниям и расположению датчика.
     
  3. Serge745
    Регистрация:
    02.08.11
    Сообщения:
    660
    Благодарности:
    262

    Serge745

    Как зайдешь в бистро-столовку, по пивку ударишь...

    Serge745

    Как зайдешь в бистро-столовку, по пивку ударишь...

    Регистрация:
    02.08.11
    Сообщения:
    660
    Благодарности:
    262
    Адрес:
    деревня Чандрово
    @alex_k11, Привет. По сообщению #16 есть мысли? :)
     
  4. Nemetzelectro
    Регистрация:
    19.06.15
    Сообщения:
    4.801
    Благодарности:
    8.447

    Nemetzelectro

    Я - за правду!

    Nemetzelectro

    Я - за правду!

    Регистрация:
    19.06.15
    Сообщения:
    4.801
    Благодарности:
    8.447
    Адрес:
    Ярославль
    Угу, есть...
    Этот кабель, в зависимости от исполнения, может иметь погонное сопротивление жилы от 0,2 до 0,5 Ом/м. Вы не указали, какое у Вас. Допустим, максимально возможное - 0,5 Ом/м. Кабель Вы разрезали на две части, допустим, равные. Считаем:
    33/2=16,5 м
    16,5х0,5=8,25 Ом
    230/8,25=27,9 А
    230*27,9=6,4 кВт.
    Вывод:
    Иногда даже уксус слаще халявы.
     
  5. Serge745
    Регистрация:
    02.08.11
    Сообщения:
    660
    Благодарности:
    262

    Serge745

    Как зайдешь в бистро-столовку, по пивку ударишь...

    Serge745

    Как зайдешь в бистро-столовку, по пивку ударишь...

    Регистрация:
    02.08.11
    Сообщения:
    660
    Благодарности:
    262
    Адрес:
    деревня Чандрово
    @Nemetzelectro, спасибо! Вот поэтому и спрашивал, что теперь, выкидывать этот кабель?
    Или все же есть варианты.
     
  6. Nemetzelectro
    Регистрация:
    19.06.15
    Сообщения:
    4.801
    Благодарности:
    8.447

    Nemetzelectro

    Я - за правду!

    Nemetzelectro

    Я - за правду!

    Регистрация:
    19.06.15
    Сообщения:
    4.801
    Благодарности:
    8.447
    Адрес:
    Ярославль
    Есть:
    Посмотрите последнюю цифру в обозначении кабеля; мне кажется у Вас там 0,2, а не 0,5. Если так, то всё еще хуже, чем я посчитал. Цена на трансформатор не обрадует.
     
  7. Дакс
    Регистрация:
    18.01.10
    Сообщения:
    7.316
    Благодарности:
    5.634

    Дакс

    Дезинформатор-саботажник

    Дакс

    Дезинформатор-саботажник

    Регистрация:
    18.01.10
    Сообщения:
    7.316
    Благодарности:
    5.634
    Адрес:
    Волгоград
    Ну объясняли уже вам: в физике дело :)
    Кабель Ваш греющий, штатно работает при условии теплоотвода от него вырабатываемого им тепла. Для этого его помещают с стяжку пола (если греют полы), с штукатурку или массив стены (если стены).
    При нагреве кабеля вырабатываемое им тепло отводится через что-то во что он помещён, т. е. стены-стяжка-пол, являются необходимым ему теплоотводом (радиатором если угодно). Знаете, есть эл. отопительные приборы, которые работают на перекале ТЭНов - только при охлаждении ТЭНа. Как только ТЭН перестаёт охлаждаться - всё, ТЭНу писец... Вот и в Вашем случае так же.
     
  8. Serge745
    Регистрация:
    02.08.11
    Сообщения:
    660
    Благодарности:
    262

    Serge745

    Как зайдешь в бистро-столовку, по пивку ударишь...

    Serge745

    Как зайдешь в бистро-столовку, по пивку ударишь...

    Регистрация:
    02.08.11
    Сообщения:
    660
    Благодарности:
    262
    Адрес:
    деревня Чандрово
    0,3. То есть все очень плохо. Под 10 Квт мощности примерно будет потреблять мой кусок провода.
    Что мне делать? Я помоешник по сути, не хочу просто так выкидывать вещи.
     
  9. Serge745
    Регистрация:
    02.08.11
    Сообщения:
    660
    Благодарности:
    262

    Serge745

    Как зайдешь в бистро-столовку, по пивку ударишь...

    Serge745

    Как зайдешь в бистро-столовку, по пивку ударишь...

    Регистрация:
    02.08.11
    Сообщения:
    660
    Благодарности:
    262
    Адрес:
    деревня Чандрово
    Спасибо, врубился.
    Теперь мне надо все же что-то делать с моим проводом в выходные. Стоит его в стяжку замуровывать, пока морозы не ударили? Или покупать уже готовые маты теплого пола?
     
  10. Nemetzelectro
    Регистрация:
    19.06.15
    Сообщения:
    4.801
    Благодарности:
    8.447

    Nemetzelectro

    Я - за правду!

    Nemetzelectro

    Я - за правду!

    Регистрация:
    19.06.15
    Сообщения:
    4.801
    Благодарности:
    8.447
    Адрес:
    Ярославль
    Главное - он короткий, потому остаток и продавался задешево. Ибо его никуда не прислонить.
     
  11. Дакс
    Регистрация:
    18.01.10
    Сообщения:
    7.316
    Благодарности:
    5.634

    Дакс

    Дезинформатор-саботажник

    Дакс

    Дезинформатор-саботажник

    Регистрация:
    18.01.10
    Сообщения:
    7.316
    Благодарности:
    5.634
    Адрес:
    Волгоград
    Ну почему же? Как шпагат пойдёт.
     
  12. Дакс
    Регистрация:
    18.01.10
    Сообщения:
    7.316
    Благодарности:
    5.634

    Дакс

    Дезинформатор-саботажник

    Дакс

    Дезинформатор-саботажник

    Регистрация:
    18.01.10
    Сообщения:
    7.316
    Благодарности:
    5.634
    Адрес:
    Волгоград
    Тут как бы никто не скажет: от Вас зависит. Сможете найти решение и сделать к этому какое-то оборудование - то и по назначению сможете использовать. Если специально под этот кусок кабеля подбирать оборудование (трансформатор там или ещё чего) то решение будет "золотое" и только для конкретно этого случая. Сгорит Ваш кабель или перебьют его случайно - то и переделывать надо будет всё.
    Так что - думайте...
     
  13. Keyman
    Регистрация:
    06.08.13
    Сообщения:
    5.998
    Благодарности:
    10.147

    Keyman

    Все врут. Я тоже.

    Keyman

    Все врут. Я тоже.

    Регистрация:
    06.08.13
    Сообщения:
    5.998
    Благодарности:
    10.147
    Адрес:
    Ярославль
    Можно еще соединить кабель взад. Сопротивление вырастет.
     
  14. Serge745
    Регистрация:
    02.08.11
    Сообщения:
    660
    Благодарности:
    262

    Serge745

    Как зайдешь в бистро-столовку, по пивку ударишь...

    Serge745

    Как зайдешь в бистро-столовку, по пивку ударишь...

    Регистрация:
    02.08.11
    Сообщения:
    660
    Благодарности:
    262
    Адрес:
    деревня Чандрово
    Да что тут думать. Докуплю еще кабеля, с таким же сопротивлением.
    Метраж посчитаю, чтобы было 2-2,5 квт.
    Соединю хорошей скруткой.
     
  15. Serge745
    Регистрация:
    02.08.11
    Сообщения:
    660
    Благодарности:
    262

    Serge745

    Как зайдешь в бистро-столовку, по пивку ударишь...

    Serge745

    Как зайдешь в бистро-столовку, по пивку ударишь...

    Регистрация:
    02.08.11
    Сообщения:
    660
    Благодарности:
    262
    Адрес:
    деревня Чандрово
    А это, простите, как?