  1. Ortodox
    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.857
    Благодарности:
    15.528

    Ortodox

    Живу здесь

    Ortodox

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.857
    Благодарности:
    15.528
    Адрес:
    Москва
    Больше и добавить нечего!
    Единственное абсурдное предположение, что или перемычку не убрали или в параллель с термостатом котла по ОВ подключили.
     
  2. adidas452017
    Регистрация:
    29.12.14
    Сообщения:
    1.550
    Благодарности:
    66

    adidas452017

    Живу здесь

    adidas452017

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.12.14
    Сообщения:
    1.550
    Благодарности:
    66
    Перемычку убрал, в параллель тоже ничего не подключал. Не подскажите правильное подключение термостата Siemens RDE 100.1? Меня берут сомнения что неправильно подключил? Ниже инструкция от термостата.
     

    Вложения:

  3. Dmitribir
    Регистрация:
    06.09.16
    Сообщения:
    2.010
    Благодарности:
    1.044

    Dmitribir

    Живу здесь

    Dmitribir

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.09.16
    Сообщения:
    2.010
    Благодарности:
    1.044
    Адрес:
    Москва и МО Север, Тверская область, Зубцов.
    @adidas452017, Q11;Q12 - вместо перемычки, ну и, соответственно на свои места ноль и фазу, насколько я разглядеть смог.
    А лучше позвонить Q11 на Q12 и на Q14 звониться должна пара, когда регулятор термостата установлен на температуру большую, чем измерена, т. е. нужен запрос на тепло.
     
    Последнее редактирование: 19.10.16
  4. Ortodox
    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.857
    Благодарности:
    15.528

    Ortodox

    Живу здесь

    Ortodox

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.857
    Благодарности:
    15.528
    Адрес:
    Москва
    Котёл-то какой?
     
  5. adidas452017
    Регистрация:
    29.12.14
    Сообщения:
    1.550
    Благодарности:
    66

    adidas452017

    Живу здесь

    adidas452017

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.12.14
    Сообщения:
    1.550
    Благодарности:
    66
    Котёл Ferroli Arena F16
     
  6. adidas452017
    Регистрация:
    29.12.14
    Сообщения:
    1.550
    Благодарности:
    66

    adidas452017

    Живу здесь

    adidas452017

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.12.14
    Сообщения:
    1.550
    Благодарности:
    66
    У меня питание от батареек не от сети 220В, а я подключил вместо перемычки контакты Q11 и Q14?
     
  7. Dmitribir
    Регистрация:
    06.09.16
    Сообщения:
    2.010
    Благодарности:
    1.044

    Dmitribir

    Живу здесь

    Dmitribir

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.09.16
    Сообщения:
    2.010
    Благодарности:
    1.044
    Адрес:
    Москва и МО Север, Тверская область, Зубцов.
    Судя по схеме, контакты 11 и 12 - нормально замкнуты и должны разомкнуться, когда воздух около термостата нагреется.
     
  8. litllefox
    Регистрация:
    07.10.16
    Сообщения:
    108
    Благодарности:
    40

    litllefox

    Живу здесь

    litllefox

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.10.16
    Сообщения:
    108
    Благодарности:
    40
     
    Последнее редактирование: 20.10.16
  9. Ortodox
    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.857
    Благодарности:
    15.528

    Ortodox

    Живу здесь

    Ortodox

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.857
    Благодарности:
    15.528
    Адрес:
    Москва
    Размыкаем цепь управления на мозги котла (плата управления)
    Dmitribir прав, НЗ это 11 и 12 контакты. Именно они и размыкаются при достижении в помещении заданной температуры.
     
  10. adidas452017
    Регистрация:
    29.12.14
    Сообщения:
    1.550
    Благодарности:
    66

    adidas452017

    Живу здесь

    adidas452017

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.12.14
    Сообщения:
    1.550
    Благодарности:
    66
    Получается у меня неправильно подключен термостат? Я так понимаю нужно вместо перемычки на котле сажать два конца, а на датчике эти два конца подключать к контактам 11 и 12?
     
  11. Dmitribir
    Регистрация:
    06.09.16
    Сообщения:
    2.010
    Благодарности:
    1.044

    Dmitribir

    Живу здесь

    Dmitribir

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.09.16
    Сообщения:
    2.010
    Благодарности:
    1.044
    Адрес:
    Москва и МО Север, Тверская область, Зубцов.
  12. Ortodox
    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.857
    Благодарности:
    15.528

    Ortodox

    Живу здесь

    Ortodox

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.857
    Благодарности:
    15.528
    Адрес:
    Москва
    А перемечка всё же так и осталась на месте, а говорили, что сняли.
     
  13. adidas452017
    Регистрация:
    29.12.14
    Сообщения:
    1.550
    Благодарности:
    66

    adidas452017

    Живу здесь

    adidas452017

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.12.14
    Сообщения:
    1.550
    Благодарности:
    66
    Нет перемычку то снял, на термостате неправильно концы подключены. Я подключил на 11 и 14 контакты, а нужно на 11 и 12
     
  14. Dmitribir
    Регистрация:
    06.09.16
    Сообщения:
    2.010
    Благодарности:
    1.044

    Dmitribir

    Живу здесь

    Dmitribir

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.09.16
    Сообщения:
    2.010
    Благодарности:
    1.044
    Адрес:
    Москва и МО Север, Тверская область, Зубцов.
    Тогда непонятно как же котел запустился...
    Хотя... Стечение обстоятельств... Положение и кручение рукояток на котле и термостата... Расположение звёзд на небесном своде...
     
  15. adidas452017
    Регистрация:
    29.12.14
    Сообщения:
    1.550
    Благодарности:
    66

    adidas452017

    Живу здесь

    adidas452017

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.12.14
    Сообщения:
    1.550
    Благодарности:
    66
    Тоже не понимаю как включается и отключается котёл? Подключал термостат мастер. Точно ещё раз просмотрел как подключены концы на термостате всё верно 11 и 14, но не 11 и 12. Буду пробовать подключать по Вашей схеме. Вы на схему ориентируетесь?