Разрешение на коаксиальный дымоход

Тема в разделе "Дымовые трубы (дымоходы) для котлов", создана пользователем Lera93, 17.10.16.

  1. specterx
    Регистрация:
    06.11.14
    Сообщения:
    1.091
    Благодарности:
    418

    specterx

    Живу здесь

    specterx

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.11.14
    Сообщения:
    1.091
    Благодарности:
    418
    Адрес:
    деревня Сумароково
    2 метра - это не норматив по коаксиалу, это норматив по воздухозабору
    СП 60.13330
     
  2. id1770601
    Регистрация:
    17.03.16
    Сообщения:
    21.723
    Благодарности:
    8.343

    id1770601

    Живу здесь

    id1770601

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.03.16
    Сообщения:
    21.723
    Благодарности:
    8.343
    -обязательной нормы размещения коаксиала нет, есть рекомендации. Единственное обязательное требование это паспорт на котел.
    Что касается
    там также осталось 2 м из рекомендации из СП 42 и перекочевало в СП402 ,пока статус это нового СП справочный .
     
  3. sansan707
    Регистрация:
    24.01.19
    Сообщения:
    36
    Благодарности:
    1

    sansan707

    Участник

    sansan707

    Участник

    Регистрация:
    24.01.19
    Сообщения:
    36
    Благодарности:
    1
    Спасибо за ответы!
    Возник следующий вопрос:
    - можно ли, законо, устроить для конденсвционного котла (цокольный этаж) забор воздуха для работы из помещения котельной (высота потолка 2,5м; объем 22,75м3), а выхлоп вывести на улицу через стену?
     
  4. id1770601
    Регистрация:
    17.03.16
    Сообщения:
    21.723
    Благодарности:
    8.343

    id1770601

    Живу здесь

    id1770601

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.03.16
    Сообщения:
    21.723
    Благодарности:
    8.343
    -да ,если такой вариант допускает производитель котла, а также расчетный приток с улицы и на высоте выше снегового покрова, но не менее 2 м от земли (забор воздуха) .
     
  5. sansan707
    Регистрация:
    24.01.19
    Сообщения:
    36
    Благодарности:
    1

    sansan707

    Участник

    sansan707

    Участник

    Регистрация:
    24.01.19
    Сообщения:
    36
    Благодарности:
    1
    Спасибо
     
  6. Mityai
    Регистрация:
    06.01.10
    Сообщения:
    164
    Благодарности:
    10

    Mityai

    Живу здесь

    Mityai

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.01.10
    Сообщения:
    164
    Благодарности:
    10
    Адрес:
    Казахстан
    Не размещайте топочную на цокольном этаже, если хотите поставить котёл с штатным коаксиальным дымоходом. В эксплуатации это очень неудобно. Если для топочной использовать цокольный этаж, то лучше всего, чтоб здание было обеспечено классической дымовой трубой. С учётом горючего материала для теплогенератора. Внимательно изучите тот раздел инструкции по монтажу, где об этом говорится.
     
  7. Ortodox
    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.844
    Благодарности:
    15.508

    Ortodox

    Живу здесь

    Ortodox

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.844
    Благодарности:
    15.508
    Адрес:
    Москва
    И по коаксиалу, по дымоотведению через стену, тоже 2 метра, но в другом РД
    СП 42-101-2003
    «Общие положения по проектированию и строительству газораспределительных систем из металлических и полиэтиленовых труб»
    Приложение Г «Дымовые и вентиляционные каналы»
    Отверстия дымовых каналов на фасаде жилого дома при отводе продуктов сгорания от отопительного газоиспользующего оборудования через наружную стену без устройства вертикального канала следует размещать в соответствии с инструкцией по монтажу газоиспользующего оборудования предприятия-изготовителя, но на расстоянии не менее:

    - 2,0 м от уровня земли;
     
    Последнее редактирование: 30.04.19
  8. id1770601
    Регистрация:
    17.03.16
    Сообщения:
    21.723
    Благодарности:
    8.343

    id1770601

    Живу здесь

    id1770601

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.03.16
    Сообщения:
    21.723
    Благодарности:
    8.343
    - тогда все парапетники на 2 метра вверх.
    И как правильно вы заметили этот СП
    которых в границах ИЖС нет. То есть, как я выше написал это справочная информация .
     
  9. Ortodox
    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.844
    Благодарности:
    15.508

    Ortodox

    Живу здесь

    Ortodox

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.844
    Благодарности:
    15.508
    Адрес:
    Москва
    По сути, да.
    Но мы же знаем, что
    носит рекомендательный характер.
    Да и местные органы могут выпустить свой циркуляр.

    В СП "В области применения", ваще не написано для каких зданий и сооружений он.
    Он для газораспределительных систем.
    Но есть Пункты:
    Газоиспользующее оборудование жилых зданий
    Газоиспользующее оборудование общественных, административных
    и бытовых зданий.


    Нет.
    Приложения А, В, Д, Е, Ж - справочные
    Приложения Б, Г, И, К, Л, М, Н, П, Р, Т, У, Ф, Ц, Ш, Щ - рекомендуемые
     
    Последнее редактирование: 01.05.19
  10. id1770601
    Регистрация:
    17.03.16
    Сообщения:
    21.723
    Благодарности:
    8.343

    id1770601

    Живу здесь

    id1770601

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.03.16
    Сообщения:
    21.723
    Благодарности:
    8.343
    -"сеть газораспределения" - единый производственно-технологический комплекс, включающий в себя наружные газопроводы, сооружения, технические и технологические устройства, расположенные на наружных газопроводах, и предназначенный для транспортировки природного газа от отключающего устройства, установленного на выходе из газораспределительной станции, до отключающего устройства, расположенного на границе сети газораспределения и сети газопотребления (в том числе сети газопотребления жилых зданий);
    -весь СП справочный его нет в перечнях.
    - даже такого статуса нет, только справочный .
     
  11. Ortodox
    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.844
    Благодарности:
    15.508

    Ortodox

    Живу здесь

    Ortodox

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.844
    Благодарности:
    15.508
    Адрес:
    Москва
    Знаю.
    Так, в самом СП написано.
    И по моему у самого СП статус именно рекомендательный.
    Он же разработан в соответствии с требованиями СНиП 10-01-2003 в развитие основополагающего СНиП 42-01-2002 "Газораспределительные системы". Актуализированная редакция СНиП 42-01-2002 - СП 62.13330.2011
    А там в Ведении.
    СНиП 42-01-2002
    Настоящие строительные нормы и правила содержат технические требования, обязательные при проектировании и строительстве новых и реконструируемых газораспределительных систем, предназначенных для обеспечения природным и сжиженным углеводородными газами потребителей, использующих газ в качестве топлива, а также внутренних газопроводов,
    СП 62.13330.2011
    Настоящий свод правил устанавливает требования, соответствующие целям
    технических регламентов: Федерального закона от 30 декабря 2009 г. № 384-ФЗ
    «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», Федерального закона
    от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной
    безопасности»
     
  12. id1770601
    Регистрация:
    17.03.16
    Сообщения:
    21.723
    Благодарности:
    8.343

    id1770601

    Живу здесь

    id1770601

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.03.16
    Сообщения:
    21.723
    Благодарности:
    8.343
    - в ИЖС нет газораспределительных систем.
    Владелец ИЖС подключается к ним ПП№1314 "заявитель" - юридическое или физическое лицо, намеренное осуществить или осуществляющее строительство (реконструкцию) объекта капитального строительства с последующим его подключением (технологическим присоединением) к сети газораспределения
     
  13. id1770601
    Регистрация:
    17.03.16
    Сообщения:
    21.723
    Благодарности:
    8.343

    id1770601

    Живу здесь

    id1770601

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.03.16
    Сообщения:
    21.723
    Благодарности:
    8.343
    - вот именно, СП42 там нет .
     
  14. Ortodox
    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.844
    Благодарности:
    15.508

    Ortodox

    Живу здесь

    Ortodox

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.844
    Благодарности:
    15.508
    Адрес:
    Москва
    Знаю.
    Но он считается рекомендательным, а не справочным и приложение Г рекомендательное, а не справочное.
    В общем этот бюрократический майдан в РД показывает состояние дел, как в стране, так и в головах.
    Хочет пользователь рекомендации игнорировать, пусть игнорирует. Может он перманентный революционер-нигилист, и это его "А Баба Яга против" доставляем ему эстетическое удовольствием и создаёт в его извращённом сознании свободной личности иллюзию борьбы с системой.
    Ещё одним политизированным идиотом меньше будет.
     
  15. id1770601
    Регистрация:
    17.03.16
    Сообщения:
    21.723
    Благодарности:
    8.343

    id1770601

    Живу здесь

    id1770601

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.03.16
    Сообщения:
    21.723
    Благодарности:
    8.343
    -нельзя выделять часть СП, когда-то это приложение было рекомендуемым. Сейчас сам СП утратил статус в целом, он вошел в перечень стандартов для выполнения вот этого
    Постановление Правительства РФ от 29 октября 2010 г. N 870 "Об утверждении технического регламента о безопасности сетей газораспределения и газопотребления" (с изменениями и дополнениями)
    Но данный регламент не распространяется -4. Требования настоящего технического регламента не распространяются на сеть газопотребления жилых зданий.