1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Нужен совет по отоплению

Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Zahar-1952, 18.10.16.

  1. Hevioso
    Регистрация:
    16.07.15
    Сообщения:
    593
    Благодарности:
    350

    Hevioso

    Живу здесь

    Hevioso

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.07.15
    Сообщения:
    593
    Благодарности:
    350
    Достаточно одного крана для всех регулировок.
    Поток воды определяется тем краном, который более закрыт.
     
  2. Next57
    Регистрация:
    14.08.14
    Сообщения:
    15.658
    Благодарности:
    19.257

    Next57

    один из последних могикан

    Next57

    один из последних могикан

    Регистрация:
    14.08.14
    Сообщения:
    15.658
    Благодарности:
    19.257
    Адрес:
    Донецк
    https://www.forumhouse.ru/threads/130773/ - пролистайте на досуге, если интерес к балансировке предметный, в случае "заглянули на огонёк" можно оставить, как есть на Вашей СО.
     
  3. Hevioso
    Регистрация:
    16.07.15
    Сообщения:
    593
    Благодарности:
    350

    Hevioso

    Живу здесь

    Hevioso

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.07.15
    Сообщения:
    593
    Благодарности:
    350
    Расход воды зависит от гидравлического сопротивления и напора (давления насоса)
    Одним краном можно обеспечить гидравлическое сопротивление от максимально возможного до нуля. Второй кран для этого не нужен. Вращая второй кран, нельзя получить сопротивление больше максимального (когда первый кран полностью закрыт) и меньше минимального (когда оба крана открыты).

    Для того, чтобы это понять, не нужно читать целую теиу.
     
  4. DiJo
    Регистрация:
    25.02.11
    Сообщения:
    27.631
    Благодарности:
    18.457

    DiJo

    Живу здесь

    DiJo

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.02.11
    Сообщения:
    27.631
    Благодарности:
    18.457
    Адрес:
    поселок городского типа Токсово
    Как наладчик инженерно-технических систем, поддерживаю @Next57
    Балансировка СО производится кранами на обратке, при полностью открытых кранах на прямой. Один раз. И больше эти краны не трогаются (до переделки СО, если она будет). Краны на прямой служат только для "эксплуатационной" регулировки теплоотдачи от радиаторов в помещение. Без нарушения балансировки всей системы, при этом.
     
  5. Next57
    Регистрация:
    14.08.14
    Сообщения:
    15.658
    Благодарности:
    19.257

    Next57

    один из последних могикан

    Next57

    один из последних могикан

    Регистрация:
    14.08.14
    Сообщения:
    15.658
    Благодарности:
    19.257
    Адрес:
    Донецк
    Пример того, что интернет без базовых знаний по предмету - зло. Мы все учились понемногу, чему нибудь и как нибудь. Так воспитаньем, слава богу, У нас немудрено блеснуть. (с)

    Было уточнение, при наличии предметного интереса.
     
  6. Hevioso
    Регистрация:
    16.07.15
    Сообщения:
    593
    Благодарности:
    350

    Hevioso

    Живу здесь

    Hevioso

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.07.15
    Сообщения:
    593
    Благодарности:
    350
    За себя говорите, не надо за всех.
     
  7. Hevioso
    Регистрация:
    16.07.15
    Сообщения:
    593
    Благодарности:
    350

    Hevioso

    Живу здесь

    Hevioso

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.07.15
    Сообщения:
    593
    Благодарности:
    350
    Это всё делается одним краном.
    Все эти красивые слова (балансировка, "эксплуатационная" регулировка теплоотдачи) сводятся к регулировке проходного сечения системы из краников и радиаторов. И это сечение регулируется плавно от максимально возможного до нули при помощи одного краника.
    Второй краник для этого не нужен.

    Или вы хотите сказать, что с одник краником сделать и балансировку и регулировку невозможно?
     
  8. Hevioso
    Регистрация:
    16.07.15
    Сообщения:
    593
    Благодарности:
    350

    Hevioso

    Живу здесь

    Hevioso

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.07.15
    Сообщения:
    593
    Благодарности:
    350
    Кстати, чему-нибудь и как-нибудь учились те, кто пропускает дефисы.
    Прежде чем поучать, неплохо было бы самому научиться грамотно писать.
     
  9. Next57
    Регистрация:
    14.08.14
    Сообщения:
    15.658
    Благодарности:
    19.257

    Next57

    один из последних могикан

    Next57

    один из последних могикан

    Регистрация:
    14.08.14
    Сообщения:
    15.658
    Благодарности:
    19.257
    Адрес:
    Донецк
    Ну время позднее, этот шар возвращаю:
    Специально для "тех кто в танке", система двухтрубная тупиковая, радиатор стоит первым по подаче от котла, система предварительно сбалансирована, появляется пользователь которому холодно в комнате с первым радиатором, он открывает кран, в комнате "Африка", а остальные на голодном пайке.
     
  10. Hevioso
    Регистрация:
    16.07.15
    Сообщения:
    593
    Благодарности:
    350

    Hevioso

    Живу здесь

    Hevioso

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.07.15
    Сообщения:
    593
    Благодарности:
    350
    Там где опечатка, это видно. Так же как и видно, где безграмотность.
    Вылезайте из своего танка и включайте голову.

    Чтобы ограничить пределы регулировки, на что вы так старательно намекаете, не обязательно иметь два краника. Достаточно иметь один краник в положении, соответствующем максимальному для данного радиатора теплоотбору в сбалансированном состоянии. И не крутить его в сторону большего открытия. Всё. Крутите его только в одну сторону от сбалансированного состояния. В сторону уменьшения проходного сечения.
    И второй, третий, четвёрный и т. д. краники будут не нужны.

    Всё это решается одним краником.
    Можно повесить 150 краников на радиатор, но его теплоотдача будет зависеть только от одного из них. Того, который имеет минимальное проходное сечение.
    Идите и думайте об этом до полного просветления.
     
  11. Zahar-1952
    Регистрация:
    17.10.16
    Сообщения:
    37
    Благодарности:
    11

    Zahar-1952

    Участник

    Zahar-1952

    Участник

    Регистрация:
    17.10.16
    Сообщения:
    37
    Благодарности:
    11
    Ох ребята не думал я что тут такая дискуссия разгорится, но благодаря ей я начинаю узнавать много новых подробностей. Спасибо вам всем за помощь.
     
  12. Hevioso
    Регистрация:
    16.07.15
    Сообщения:
    593
    Благодарности:
    350

    Hevioso

    Живу здесь

    Hevioso

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.07.15
    Сообщения:
    593
    Благодарности:
    350
    Иногда, даже зная ответ на свой вопрос, я всё-таки задаю его на форуме.
    Почему? Потому, что в процессе обсуждения обязательно всплывут какие-нибудь новые подробности... Даже не имеющие прямого отношения к теме обсуждения...
     
  13. Lyko
    Регистрация:
    08.12.09
    Сообщения:
    15.918
    Благодарности:
    21.826

    Lyko

    Живу здесь

    Lyko

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.12.09
    Сообщения:
    15.918
    Благодарности:
    21.826
    Адрес:
    Ростов-на-Дону
    Если взять "нормальный" расход через радиатор в ~ 80 л / час., то по нач. участку 1-й ветки будет проходить (х 5 приборов) 400 л/час. (0,11 л/сек).
    Со скоростью "около 1м/с". А напор насоса будет "падать" на 12-13 см. вод. ст. / метр такой трубы (ПП20).
    Что уже - "слишком" для системы нормальной.
    Хотя бы половину (до 3-го радиатора ветки) - ПП25.
     
  14. Next57
    Регистрация:
    14.08.14
    Сообщения:
    15.658
    Благодарности:
    19.257

    Next57

    один из последних могикан

    Next57

    один из последних могикан

    Регистрация:
    14.08.14
    Сообщения:
    15.658
    Благодарности:
    19.257
    Адрес:
    Донецк
    Сканави. регулировка.jpg Сканави А. Н. Махов Л. М. "Отопление" 2002 г стр 117.
    Имхо, но "танкистам" это бесполезно.
     
  15. Lyko
    Регистрация:
    08.12.09
    Сообщения:
    15.918
    Благодарности:
    21.826

    Lyko

    Живу здесь

    Lyko

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.12.09
    Сообщения:
    15.918
    Благодарности:
    21.826
    Адрес:
    Ростов-на-Дону
    Не хотелось бы "участвовать", но ..истина дороже. :close:
    ..."Предписания" о необходимости 2-х "краников", пардон, от Авторов учебников. :|:
    И как (?) совместить "грамотность" и опровержение учебников - загадка сия велика есть. :um::ogo:

    ...
    "Одним (!) краником в 2-трубке" можно "отрегулировать" "балансировку":ogo: радиаторов так, что
    все они перестанут греть.
    Кроме ..того р-ра, что вы "регулируете".:|: