300 вольт на фазе. Куда жаловаться

Тема в разделе "Правовые вопросы электроснабжения", создана пользователем Лимпопо, 22.10.16.

  1. MarkizDrakon
    Регистрация:
    12.05.13
    Сообщения:
    3.096
    Благодарности:
    1.455

    MarkizDrakon

    Живу

    MarkizDrakon

    Живу

    Регистрация:
    12.05.13
    Сообщения:
    3.096
    Благодарности:
    1.455
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Почему? И что значит
    ? В смысле больше платит? Тогда с чего, если напряжение упало на одной фазе и увеличилось на другой?
     
  2. morozov
    Регистрация:
    28.12.11
    Сообщения:
    27.479
    Благодарности:
    20.195

    morozov

    Живу здесь

    morozov

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.12.11
    Сообщения:
    27.479
    Благодарности:
    20.195
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Падение напряжения-результат потерь в линии.
    Уменьшение потерь- улучшение баланса "отпущено-принято".
     
  3. MarkizDrakon
    Регистрация:
    12.05.13
    Сообщения:
    3.096
    Благодарности:
    1.455

    MarkizDrakon

    Живу

    MarkizDrakon

    Живу

    Регистрация:
    12.05.13
    Сообщения:
    3.096
    Благодарности:
    1.455
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    А можно попросить не словами а цифрами? Было-стало. А то непонятно, и ТС, походу тоже, что значит теперь платить по полной.
     
  4. morozov
    Регистрация:
    28.12.11
    Сообщения:
    27.479
    Благодарности:
    20.195

    morozov

    Живу здесь

    morozov

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.12.11
    Сообщения:
    27.479
    Благодарности:
    20.195
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Лампочка светила тускло-платили меньше.
     
  5. Лимпопо
    Регистрация:
    14.10.10
    Сообщения:
    2.945
    Благодарности:
    7.244

    Лимпопо

    Живу здесь

    Лимпопо

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.10.10
    Сообщения:
    2.945
    Благодарности:
    7.244
    Адрес:
    Екатеринбург
    Так-то у нас одна фаза 300 вольт была. Не в платежах дело, а в том, что работать ничего толком не хотело - либо трансформаторы горели, либо микроволновка не включалась. Кусок совсем фиговой линии был. К этой линии наша линия подключена была. Первую линию поменяли. Нашу нет - но нам сильно полегчало. Посмотрим, что в сильные морозы будет.
     
  6. MarkizDrakon
    Регистрация:
    12.05.13
    Сообщения:
    3.096
    Благодарности:
    1.455

    MarkizDrakon

    Живу

    MarkizDrakon

    Живу

    Регистрация:
    12.05.13
    Сообщения:
    3.096
    Благодарности:
    1.455
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Так и светила тускло. А некоторые приборы не работали нормально. И вообще в заголовке темы указано, что лампочка светила уж слишком ярко, да так, что приборы некоторые тупо сгорать могли. Расходы несоизмеримы...
     
  7. Павел Т.
    Регистрация:
    06.01.10
    Сообщения:
    3.083
    Благодарности:
    1.540

    Павел Т.

    Живу здесь

    Павел Т.

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.01.10
    Сообщения:
    3.083
    Благодарности:
    1.540
    Адрес:
    Королёв
    Решается очень просто .. устанавливаются ограничители по мощности каждому потребителю в соответствии ТУ. и я думаю это решит проблему. :hello:
     
  8. Лимпопо
    Регистрация:
    14.10.10
    Сообщения:
    2.945
    Благодарности:
    7.244

    Лимпопо

    Живу здесь

    Лимпопо

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.10.10
    Сообщения:
    2.945
    Благодарности:
    7.244
    Адрес:
    Екатеринбург
    Какой мексиканской собаки собственно мне нужны ограничители мощности? Выделено по 15 квт и пользуйся. Или чайник по очереди с насосом скваженным включать? Это не решение. Будет опять скакать - линию менять надо. Основную от трансформатора каким-то чудом поменяли. На нашей оставшейся домов 10 сидит. Посмотрим как справляется.
     
  9. MarkizDrakon
    Регистрация:
    12.05.13
    Сообщения:
    3.096
    Благодарности:
    1.455

    MarkizDrakon

    Живу

    MarkizDrakon

    Живу

    Регистрация:
    12.05.13
    Сообщения:
    3.096
    Благодарности:
    1.455
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Когда 300в на фазе, если уж кому-то видится самостоятельное решение, то окромя стабилизатора и им подобных понижающих трансов поможет только полное снятие всяких ограничений и максимальная нагрузка на эту фазу. Может и просядет до приемлемого. Но выдержат ли провода? И опять-таки сколько платить придётся? Хотя, судя по постам выше счётчик начнёт крутиться медленнее...:)]
     
  10. Александр 220
    Регистрация:
    19.08.14
    Сообщения:
    3.827
    Благодарности:
    1.630

    Александр 220

    Живу здесь

    Александр 220

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.08.14
    Сообщения:
    3.827
    Благодарности:
    1.630
    На линии По всей видимости был обрыв нулевого провода. Трансформатор не мог выдавать по одной фазе напряжение более 240 В. Сетевая восстановило целостность нулевого проводника и все. Будь на вводе в дом (участок) выполнено повторное заземление нулевого рабочего проводника, напряжение было бы почти в норме.
     
  11. Лимпопо
    Регистрация:
    14.10.10
    Сообщения:
    2.945
    Благодарности:
    7.244

    Лимпопо

    Живу здесь

    Лимпопо

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.10.10
    Сообщения:
    2.945
    Благодарности:
    7.244
    Адрес:
    Екатеринбург
    Вы правы. Но делать заземление по ГОСТу у нас невозможно. Участок на сухой скале. На трансформаторе для заземления сделана скважина.
    На участке делать еще одну скважину для заземления невозможно. Во первых - до воды 65 метров. Во вторых - погорит все нафиг, если мы заземление в воду зафигачим. Рядом 2 скважины, плюс соседи.
    Химическое заземление тоже невозможно - мы в лесу. Убъем все нафиг.
    Самое правильное - линию поменять. Линия длинная, сечение кабеля маленькое, нагрузка большая. Там на самой линии на нулевом кабеле дохрена ом.
    Тем более, что вроде сдвинулось с мертвой точки...
     
  12. Без_опыта
    Регистрация:
    23.08.09
    Сообщения:
    155
    Благодарности:
    48

    Без_опыта

    Живу здесь

    Без_опыта

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.08.09
    Сообщения:
    155
    Благодарности:
    48
    Адрес:
    Москва
    Добрый день!
    Проходили такое год назад (у нас было 165/240/280). Только в Энергосбыт, только письменно со ссылками на договор с ними, упирая на некачественное оказание того, что они по договору должны делать.
    У нас после трех месяцев переписки, звонков в диспетчерскую поменяли трансформатор в деревне.
    Удачи и не сдавайтесь!
     
  13. morozov
    Регистрация:
    28.12.11
    Сообщения:
    27.479
    Благодарности:
    20.195

    morozov

    Живу здесь

    morozov

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.12.11
    Сообщения:
    27.479
    Благодарности:
    20.195
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Заблуждение.
     
  14. Александр 220
    Регистрация:
    19.08.14
    Сообщения:
    3.827
    Благодарности:
    1.630

    Александр 220

    Живу здесь

    Александр 220

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.08.14
    Сообщения:
    3.827
    Благодарности:
    1.630
    Понятно! Невыполненные повторные заземления на линейных опорах и дало результат.
     
  15. Александр 220
    Регистрация:
    19.08.14
    Сообщения:
    3.827
    Благодарности:
    1.630

    Александр 220

    Живу здесь

    Александр 220

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.08.14
    Сообщения:
    3.827
    Благодарности:
    1.630
    В чем заблуждение поясните. Выполнив повторное заземление нулевого проводника с заземляющим устройством у которого сопротивлением 4 Ом как на ТП, застрахуетесь полностью от обрыва нулевого проводника. Трудновато его выполнить, но возможно. Наверно даже дешевле будет чем покупать новую электротехнику вышедшую из стоя после катаклизма (скачков напряжения по трехфазной сети дома)