1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,80оценок: 5

Пеллетный котёл Китурами - практика - 3

Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Mijjgan, 25.10.16.

Статус темы:
Закрыта.
  1. slava137
    Регистрация:
    14.12.11
    Сообщения:
    18.417
    Благодарности:
    7.006

    slava137

    Живу здесь

    slava137

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.12.11
    Сообщения:
    18.417
    Благодарности:
    7.006
    Адрес:
    Минск
    Коллега, о каких генераторах тока Вы? Им, айтишникам, ближе и сердцу милее генераторы DDoS... :aga:
     
  2. mav-vol
    Регистрация:
    16.01.17
    Сообщения:
    229
    Благодарности:
    163

    mav-vol

    Живу здесь

    mav-vol

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.01.17
    Сообщения:
    229
    Благодарности:
    163
    Адрес:
    Вологда
    все трубы (а также дырки на улицу) объединяются через ДОМ, важно это понимать. Поэтому друг на друга влияют, вплоть до опрокидывания тяги.
     
  3. vantus_mc
    Регистрация:
    02.12.14
    Сообщения:
    189
    Благодарности:
    81

    vantus_mc

    Живу здесь

    vantus_mc

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.12.14
    Сообщения:
    189
    Благодарности:
    81
    Адрес:
    поселок Горки-10
    Заблуждаетесь я не только в it силен но и в любых инженерных системах. Просто за 4 года отопления предыдущей версией котла о таких вещах как смола или конденсат не слышал. Хотя режим работы даже еще лайтовей в морозы 55 (по дисплею котла значит реально где-то 50), в дом подавал и никаких подмесов и прочего, все четко. Не сказал бы что там тяга сильней, скорей наоборот; по ощущениям дома где стоит новый котле дымоход тянет лучше.
     
    Последнее редактирование: 14.03.17
  4. slava137
    Регистрация:
    14.12.11
    Сообщения:
    18.417
    Благодарности:
    7.006

    slava137

    Живу здесь

    slava137

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.12.11
    Сообщения:
    18.417
    Благодарности:
    7.006
    Адрес:
    Минск
    @vantus_mc, то шутка была...
    Инженерная. :)
     
  5. Alisan
    Регистрация:
    16.03.09
    Сообщения:
    17.054
    Благодарности:
    14.189

    Alisan

    Живу здесь

    Alisan

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.03.09
    Сообщения:
    17.054
    Благодарности:
    14.189
    Адрес:
    Калининград
    @vantus_mc, нет возможности найти у кого-то газоанализатор? Нам нужно оценить уровень кислорода в исходящих Вашего котла. Потом можно плясать дальше.
     
  6. vantus_mc
    Регистрация:
    02.12.14
    Сообщения:
    189
    Благодарности:
    81

    vantus_mc

    Живу здесь

    vantus_mc

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.12.14
    Сообщения:
    189
    Благодарности:
    81
    Адрес:
    поселок Горки-10
    Да я пытался найти газоанализатор Вот только выезд специалиста 10000 который ничего не понимает в этом котле, у него есть только прибор. И меня предупредили сразу; "при смене пеллеты придётся выставлять все параметры заново" тоесть опять вызывать. Единственный нормальный специалист по котлам в моём районе постоянно занят, да и говорит что в новом котле ничего не понимает так как в глаза его не видел и не знает как он должен работать правильно то есть эталонно
     
  7. slava137
    Регистрация:
    14.12.11
    Сообщения:
    18.417
    Благодарности:
    7.006

    slava137

    Живу здесь

    slava137

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.12.11
    Сообщения:
    18.417
    Благодарности:
    7.006
    Адрес:
    Минск
    А обратиться к @Simakoff не пробовали?
     
  8. slava137
    Регистрация:
    14.12.11
    Сообщения:
    18.417
    Благодарности:
    7.006

    slava137

    Живу здесь

    slava137

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.12.11
    Сообщения:
    18.417
    Благодарности:
    7.006
    Адрес:
    Минск
    Давайте посчитаем, сколько пеллет поддаётся в горелку:
    - какая производительность шнека,
    (За какое-то время при постоянной работе),
    - какое время работы выставлено,
    - какая пауза в работе выставлена.

    А то есть вчера так и не разъяснили...
    По вчерашним данным шнек просто заваливает горелку пеллетами...
    Пауза всего 0,9секунды-?
     
  9. Alisan
    Регистрация:
    16.03.09
    Сообщения:
    17.054
    Благодарности:
    14.189

    Alisan

    Живу здесь

    Alisan

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.03.09
    Сообщения:
    17.054
    Благодарности:
    14.189
    Адрес:
    Калининград
    10000 р. за выезд спеца, который не сможет должным образом прокомментировать ситуацию, конечно, многовато. А второго человека, пусть он даже ничего и не понимает, может всё-таки как то вытащите к себе? Нам многого не надо. Только узнать уровень кислорода в исходящих.
     
  10. slava137
    Регистрация:
    14.12.11
    Сообщения:
    18.417
    Благодарности:
    7.006

    slava137

    Живу здесь

    slava137

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.12.11
    Сообщения:
    18.417
    Благодарности:
    7.006
    Адрес:
    Минск
    Нету его там...
    Представьте автомобиль с глушителем, в который шутники картофелину засунули...
    Имхо, конечно...
     
  11. Alisan
    Регистрация:
    16.03.09
    Сообщения:
    17.054
    Благодарности:
    14.189

    Alisan

    Живу здесь

    Alisan

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.03.09
    Сообщения:
    17.054
    Благодарности:
    14.189
    Адрес:
    Калининград
    Пробежался по постам @vantus_mc. Проблема то с бородой. И уже давно можно было бы или с дымоходом что-то провернуть, или газоанализатор найти. Чтобы понять причину. Я бы попробовал еще просто поддать воздуха котлу, закрепив дополнительный вентилятор на воздухозаборные щели корпуса котла. Через которые поступает воздух в горелку.
     
  12. Комплекс
    Регистрация:
    28.02.12
    Сообщения:
    3.345
    Благодарности:
    1.648

    Комплекс

    Живу здесь

    Комплекс

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.02.12
    Сообщения:
    3.345
    Благодарности:
    1.648
    Адрес:
    Волгоград
    @vantus_mc, А Вы первый лючок открывали смотрели, может там при транспортировке котла в горелке сопло треснуло, оно из термостойкого материала, ломкое.
    Вот смотрите на видео ни какого дыма при работе
    Вот само кольцо
     

    Вложения:

    • IMG_20170314_171859.jpg
    Последнее редактирование: 14.03.17
  13. Alisan
    Регистрация:
    16.03.09
    Сообщения:
    17.054
    Благодарности:
    14.189

    Alisan

    Живу здесь

    Alisan

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.03.09
    Сообщения:
    17.054
    Благодарности:
    14.189
    Адрес:
    Калининград
    Это где такая штука становится? На колоснике?
     
  14. Комплекс
    Регистрация:
    28.02.12
    Сообщения:
    3.345
    Благодарности:
    1.648

    Комплекс

    Живу здесь

    Комплекс

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.02.12
    Сообщения:
    3.345
    Благодарности:
    1.648
    Адрес:
    Волгоград
    Верхняя часть горелки, это по сути сопло.
    Колосник там теперь чугунный в виде швеллера, не убиваемая деталь.
     
  15. slava137
    Регистрация:
    14.12.11
    Сообщения:
    18.417
    Благодарности:
    7.006

    slava137

    Живу здесь

    slava137

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.12.11
    Сообщения:
    18.417
    Благодарности:
    7.006
    Адрес:
    Минск
    И ещё с какой бородой! :) Сезон уже...
    Доп. вентилятор нарушит, скорее всего, "понимание" автоматикой процесса горения. Хотя ЛЗ и нет, но как-то же оно управляется...
    Да и запас регулировки то есть. До 100%. Непонятно, почему это не использовали...
    Причина, возможно, не одна. Но труба жестянка в кирпиче - это не дымоход. Он холодный, теплоёмкий, длинный и узкий. Имхо, надо начинать именно с дымохода. Ведь известно, у дымохода c неутепленным оголовком тяги нет и не будет. А тут, получается, в одном дымоходе целых четыре отрицательных фактора.
     
Статус темы: