1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,80оценок: 5

Пеллетный котёл Китурами - практика - 3

Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Mijjgan, 25.10.16.

Статус темы:
Закрыта.
  1. slava137
    Регистрация:
    14.12.11
    Сообщения:
    18.497
    Благодарности:
    7.017

    slava137

    Живу здесь

    slava137

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.12.11
    Сообщения:
    18.497
    Благодарности:
    7.017
    Адрес:
    Минск
    Этот СНиП есть и от 2008 года.
    И в него уже вносились изменения.
    Может и более поздний год действует.
    Возможно, там уже и другие требования... ;)
    Так что не вижу проблем с Китурами РА.
    Он без сжигания дров. То есть всегда с дымососом.
     

    Вложения:

    • Screenshot_2017-09-06-22-06-31-836_com.google.android.apps.docs.png
  2. Lab900
    Регистрация:
    11.06.15
    Сообщения:
    2.015
    Благодарности:
    3.750

    Lab900

    Лаборант

    Lab900

    Лаборант

    Регистрация:
    11.06.15
    Сообщения:
    2.015
    Благодарности:
    3.750
    Адрес:
    Россия
    Ещё раз говорю, если в инструкции есть ссылка на какой-либо нормативно-правовой акт, то никакое словоблудие не поможет оправдаться потребителю, который нарушил этот акт. Если убрать из инструкции ссылку на этот акт, то тогда другое дело.
     
  3. slava137
    Регистрация:
    14.12.11
    Сообщения:
    18.497
    Благодарности:
    7.017

    slava137

    Живу здесь

    slava137

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.12.11
    Сообщения:
    18.497
    Благодарности:
    7.017
    Адрес:
    Минск
    Согласен, захотят придраться, придерутся. Там куча и других пунктов имеется.
    "Все денег хотят"© (на примерах "газовиков")
    (Кстати, пункт с пятью метрами в редакции от 2008 г. остался...)
     
  4. Lab900
    Регистрация:
    11.06.15
    Сообщения:
    2.015
    Благодарности:
    3.750

    Lab900

    Лаборант

    Lab900

    Лаборант

    Регистрация:
    11.06.15
    Сообщения:
    2.015
    Благодарности:
    3.750
    Адрес:
    Россия
    СНиП 41-01-2008 существовал только в проекте. Сейчас действует СНиП 41-01-2003 в актуализированной редакции СП 60.13330.2012.
     
    Последнее редактирование: 06.09.17
  5. slava137
    Регистрация:
    14.12.11
    Сообщения:
    18.497
    Благодарности:
    7.017

    slava137

    Живу здесь

    slava137

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.12.11
    Сообщения:
    18.497
    Благодарности:
    7.017
    Адрес:
    Минск
    А как же жидкостные котлы? С коаксиальными дымоходами? Газовые, наконец. От того, что сослались/ не сослались на СНиП, сущность опасности не меняется.
    Что, есть примеры, когда сослались именно на этот пункт и придрались? Или это просто от любви к чтению документов? ;)
     
  6. Lab900
    Регистрация:
    11.06.15
    Сообщения:
    2.015
    Благодарности:
    3.750

    Lab900

    Лаборант

    Lab900

    Лаборант

    Регистрация:
    11.06.15
    Сообщения:
    2.015
    Благодарности:
    3.750
    Адрес:
    Россия
    Вам поспорить нужно или людям помочь? Задавайте вопросы тому, кто зачем-то внёс в инструкцию ссылку на СНиП 41-01-2003.
     
    Последнее редактирование: 07.09.17
  7. Комплекс
    Регистрация:
    28.02.12
    Сообщения:
    3.345
    Благодарности:
    1.648

    Комплекс

    Живу здесь

    Комплекс

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.02.12
    Сообщения:
    3.345
    Благодарности:
    1.648
    Адрес:
    Волгоград
    Послушайте @Lab900, Вы ведь только себя слышите!
    Может повторюсь:
    1. У котла Китурами температура на выходе всегда ниже 100 гр. в отличие от дровяных.
    2. Котел имеет принудительную вытяжку в виде турбины.
    3. Котел Китурами KRP-20 PA оснащен системой пожаротушения, (как говорится на всякий пожарный),
    причем могу отметить, что со старой моделью такого не происходило, а в новой это в априори не возможно.
    4. Конструкция котла предусматривает вторичный дожиг дымогазов.
    Кто то на форуме сказал что Пеллетный котел Китурами не дровяной котел и проектировался для работы с газом и жидким топливом, так вот я с этим где то соглашусь, данная модель так качественно сжигает пеллету, что на выходе параметры такие как будто работает он на другом топливе.
    Вы на пламя посмотрите, обычный обыватель и не скажет что там пеллета горит а не газ или жидкое топливо. В первичной камере уже нет ни какого дыма
     
  8. Lab900
    Регистрация:
    11.06.15
    Сообщения:
    2.015
    Благодарности:
    3.750

    Lab900

    Лаборант

    Lab900

    Лаборант

    Регистрация:
    11.06.15
    Сообщения:
    2.015
    Благодарности:
    3.750
    Адрес:
    Россия
    Всё я прекрасно слышу - это Вы мне зачем-то всё про котёл талдычите. Что Вы мне его расхваливаете? Я Вам не про котёл, а про инструкцию говорю, что в ней есть некоторое противоречие между нормами СНиП, на которые ссылается инструкция, и требованиями инструкции относительно высоты дымохода. Убирать надо или одно или другое.
     
  9. Комплекс
    Регистрация:
    28.02.12
    Сообщения:
    3.345
    Благодарности:
    1.648

    Комплекс

    Живу здесь

    Комплекс

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.02.12
    Сообщения:
    3.345
    Благодарности:
    1.648
    Адрес:
    Волгоград
    @Lab900, Вы паспорт котла читали? не старый, новый.
    Вот корейский вариант.
    Достаточного одного метра подъема.
    Они предлагают устанавливать тройник в верхней части, мы ставим дефлектор от ветрозащиты
     

    Вложения:

    • IMG_20170907_135659.jpg
  10. Korotaew
    Регистрация:
    02.04.14
    Сообщения:
    825
    Благодарности:
    1.395

    Korotaew

    Живу здесь

    Korotaew

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.04.14
    Сообщения:
    825
    Благодарности:
    1.395
    Адрес:
    Москва
    @Комплекс, Я тут в каталоге увидел смарт систему с удаленным управлением котлом китурами IOT, типа вместо термостата вешается. Она к пеллетнику подходит?
    В каталоге-то я ее видел и всё красиво - мол до 4 котлов со смартфона, через интернет.
     
    Последнее редактирование: 07.09.17
  11. Комплекс
    Регистрация:
    28.02.12
    Сообщения:
    3.345
    Благодарности:
    1.648

    Комплекс

    Живу здесь

    Комплекс

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.02.12
    Сообщения:
    3.345
    Благодарности:
    1.648
    Адрес:
    Волгоград
    К сожалению пока такие контроллеры только в Корее используются, они подходят как к газовым так и к дизельным и пеллетным котлам, сейчас тестирую вот это устройство, новый контроллер с возможностью подсоединения блока GSM. Пока с иероглифами.
     

    Вложения:

    • IMG_20170907_145640.jpg
  12. Korotaew
    Регистрация:
    02.04.14
    Сообщения:
    825
    Благодарности:
    1.395

    Korotaew

    Живу здесь

    Korotaew

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.04.14
    Сообщения:
    825
    Благодарности:
    1.395
    Адрес:
    Москва
    Жалко! Интересный гаджет - смог бы снять огромное количество претензий к контроллеру у пользователей, особенно у тех кто пользуется домом как дачей. Как я понял из описания ставится на место комнатного термостата и главное что бы вайфай был.
     
  13. Комплекс
    Регистрация:
    28.02.12
    Сообщения:
    3.345
    Благодарности:
    1.648

    Комплекс

    Живу здесь

    Комплекс

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.02.12
    Сообщения:
    3.345
    Благодарности:
    1.648
    Адрес:
    Волгоград
    Этот контроллер появился на выставке 2 года назад, с тех пор долбаю Головной офис. Когда? Когда?
    В результате выдали вот этот вариант.
     
  14. Korotaew
    Регистрация:
    02.04.14
    Сообщения:
    825
    Благодарности:
    1.395

    Korotaew

    Живу здесь

    Korotaew

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.04.14
    Сообщения:
    825
    Благодарности:
    1.395
    Адрес:
    Москва
    Дёшево отмазались)
    Видимо привести интерфейс к русскому языку нет ни у кого желания - это и понятно с нашим рыночным спросом.
    Хотя игрушка то универсальная, и к газовым тоже. Долбите их - дай Вам бог терпения, а им здравомыслия.
     
    Последнее редактирование: 07.09.17
  15. Lab900
    Регистрация:
    11.06.15
    Сообщения:
    2.015
    Благодарности:
    3.750

    Lab900

    Лаборант

    Lab900

    Лаборант

    Регистрация:
    11.06.15
    Сообщения:
    2.015
    Благодарности:
    3.750
    Адрес:
    Россия
    Комплекс, не валяйте дурака, мы в России живём и у нас никакие писульки на корейском не могут являться паспортом котла. Я разместил скриншот с того настоящего паспорта на русском языке, который в открытом доступе на сайте официального дилера Китурами. Нет, чтобы спасибо сказать за ненавязчивую подсказку, устроили очередную клоунаду.
     
Статус темы:
Закрыта.