    У меня воздух задается в большей мере для максимального режима, чтобы горелка не заваливалась пеллетами, а минимум уж как получится. Контроллер у меня старый, модуляции в нем не предусмотрено. Поэтому использую самопальную модуляцию через свои приспособы.
    В максимальном режиме работает вентилятор + дымосос. Обороты вентилятора стоят 72. На минимуме отключается дымосос + в разрыв управляющего провода, идущего на вентилятор, добавляется резистор. Он уменьшает несколько обороты вентилятора, но не очень существенно. Из-за этого на минимуме воздух не минимально возможный.
    Плюс, минимальные уровни воздуха сильно зависят от качества пеллет. Если пеллеты относительно мягкие, с ними проще достичь меньшего воздуха, чем на более плотных. Потому как мягкие пеллеты быстрее горят.
     
    Последнее редактирование: 23.11.17
  2. mav-vol
    Регистрация:
    16.01.17
    Сообщения:
    229
    Благодарности:
    163

    mav-vol

    Живу здесь

    mav-vol

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.01.17
    Сообщения:
    229
    Благодарности:
    163
    Адрес:
    Вологда
    там ШИМ используется (белый провод +24В - это непосредственно питание, а желтый - импульсы управления, 5В), поэтому резистором плохо регулировать... Если можете спаять схемку на паре-тройке микрух для регулирования оборотов, могу нарисовать...
     

    Вложения:

    • timer vent.png
  3. Alisan
    Регистрация:
    16.03.09
    Сообщения:
    17.054
    Благодарности:
    14.189

    Alisan

    Живу здесь

    Alisan

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.03.09
    Сообщения:
    17.054
    Благодарности:
    14.189
    Адрес:
    Калининград
    У меня в разрыве желтого провода и стоит резистор, насколько помню, 11 кОм. Несколько уменьшает обороты, но установками ШИМА регулировка, конечно, глубже. Поэтому спасибо, может, попробую спаять, если не очень лень будет. ;)
    Только не очень понял, как задавать разные установки по этой схеме? Чтобы получить автоматическое переключение режимов.
     
    Последнее редактирование: 23.11.17
  4. mav-vol
    Регистрация:
    16.01.17
    Сообщения:
    229
    Благодарности:
    163

    mav-vol

    Живу здесь

    mav-vol

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.01.17
    Сообщения:
    229
    Благодарности:
    163
    Адрес:
    Вологда
    Это не схема для регулировки, это чтоб показать разъем вентилятора. Извиняйте, не пояснил :)
     
  5. Alisan
    Регистрация:
    16.03.09
    Сообщения:
    17.054
    Благодарности:
    14.189

    Alisan

    Живу здесь

    Alisan

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.03.09
    Сообщения:
    17.054
    Благодарности:
    14.189
    Адрес:
    Калининград
    А-а, то-то, я смотрю и ничего понять не могу. Где тут регулировки? Тогда, плиз, жду схему. Можно в личку, чтобы тут не флудить. :)
     
  6. leo270474
    Регистрация:
    14.11.11
    Сообщения:
    7.683
    Благодарности:
    3.516

    leo270474

    Модератор

    leo270474

    Модератор

    Регистрация:
    14.11.11
    Сообщения:
    7.683
    Благодарности:
    3.516
    Адрес:
    Екатеринбург
    Нет уж, пусть будет. Меня этот вентилятор за долбал то мало ему то много тяги. То не розжиг. :aga::)]. Нет ни чего лучше учиться на чужих ошибках и модернизациях. :super:
     
  7. slava137
    Регистрация:
    14.12.11
    Сообщения:
    18.440
    Благодарности:
    7.010

    slava137

    Живу здесь

    slava137

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.12.11
    Сообщения:
    18.440
    Благодарности:
    7.010
    Адрес:
    Минск
    На схеме ошибки в разводке таймера 555.
    При таком резисторе R4 одновибратор не запустится.
    При большом R10 и токе утечки С4, если это электролит, может оказаться, что не будет работать.
    Кроме того, на входе нужен разделительный конденсатор...
    Иначе только "больше" импульс можно сделать...
    И вообще, ШИМ это не ЧИР...с постоянной длительностью импульса...
    Алексей, признайтесь, схема с потолка :)
    Подробнее о 555 см. в datasheet на 555. (Подробнее сложно, ибо в данный момент имею только 2G... :()
     
  8. slava137
    Регистрация:
    14.12.11
    Сообщения:
    18.440
    Благодарности:
    7.010

    slava137

    Живу здесь

    slava137

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.12.11
    Сообщения:
    18.440
    Благодарности:
    7.010
    Адрес:
    Минск
    Проще попросить тех, кто знаком с pic или atmel, сделать это на микроконтроллере...
     
  9. nikolosov
    Регистрация:
    22.11.11
    Сообщения:
    162
    Благодарности:
    94

    nikolosov

    Живу здесь

    nikolosov

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.11.11
    Сообщения:
    162
    Благодарности:
    94
    Адрес:
    Дмитров
    На режиме горения не получится обмануть контроллер он контролирует обороты по таходатчику.
    Я ограничил только обороты продувки чтобы не гасило пеллеты и они догорели. ограничил значением 100 что соответствует ширине импульса в 100 микросекунд (при продувке было 200).В режиме продувки обороты контроллер жестко не отслеживает и ошибки нет.
     
  10. Alisan
    Регистрация:
    16.03.09
    Сообщения:
    17.054
    Благодарности:
    14.189

    Alisan

    Живу здесь

    Alisan

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.03.09
    Сообщения:
    17.054
    Благодарности:
    14.189
    Адрес:
    Калининград
    Вячеслав. Чего то Вы написали, ничего не понял. Причем здесь С4? Он разве участвует в формировании импульса? Это же просто конденсатор для подавления помех на входе стабилизатора на 5 В 79L05.
     
  11. mav-vol
    Регистрация:
    16.01.17
    Сообщения:
    229
    Благодарности:
    163

    mav-vol

    Живу здесь

    mav-vol

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.01.17
    Сообщения:
    229
    Благодарности:
    163
    Адрес:
    Вологда
    Я спорить не буду, схемка отработала год и исправно открывает клапан на входе вентилятора.
     
  12. Alisan
    Регистрация:
    16.03.09
    Сообщения:
    17.054
    Благодарности:
    14.189

    Alisan

    Живу здесь

    Alisan

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.03.09
    Сообщения:
    17.054
    Благодарности:
    14.189
    Адрес:
    Калининград
    И по ощущениям, насколько удается уменьшить воздух таким способом? Я как-то пробовал такой вариант, отмел его из-а того, что при сильном перекрытии входного сечения вентилятора контроллер уходил в ошибку и работа горелки стопорилась. Потом попробовал резистор в разрыве управляющего провода, да так на нем и остался. Надо снова попробовать Ваш вариант.
     
  13. Alisan
    Регистрация:
    16.03.09
    Сообщения:
    17.054
    Благодарности:
    14.189

    Alisan

    Живу здесь

    Alisan

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.03.09
    Сообщения:
    17.054
    Благодарности:
    14.189
    Адрес:
    Калининград
    Хочется вариант попроще. Цель не стоит таких усилий.
     
  14. mav-vol
    Регистрация:
    16.01.17
    Сообщения:
    229
    Благодарности:
    163

    mav-vol

    Живу здесь

    mav-vol

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.01.17
    Сообщения:
    229
    Благодарности:
    163
    Адрес:
    Вологда
    Да, я сейчас осцилом глянул. Получается следующее. Красный провод - ШИМ с частотой 3.846кГц, длительность при 56 - 56 мкс, при 66 -66 мкс. Желтый провод- выход с таходатчика. При 56 - 69.44гц,при 66-79.37 Гц. По этому сигналу контроллер контроллирует работу вентилятора. Если прикрывать вход вентилятора, то частота, естественно, падает.
     
  15. mav-vol
    Регистрация:
    16.01.17
    Сообщения:
    229
    Благодарности:
    163

    mav-vol

    Живу здесь

    mav-vol

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.01.17
    Сообщения:
    229
    Благодарности:
    163
    Адрес:
    Вологда
    Я использую схемку для закрытия дырки вентилятора когда котел не работает, чтоб меньше остывал. Т. е. клапан открывается когда вентилятор запускается.
     
    Последнее редактирование: 23.11.17
Статус темы:
Закрыта.