1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,80оценок: 5

Пеллетный котёл Китурами - практика - 3

Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Mijjgan, 25.10.16.

Статус темы:
Закрыта.
  1. Комплекс
    Регистрация:
    28.02.12
    Сообщения:
    3.345
    Благодарности:
    1.648

    Комплекс

    Живу здесь

    Комплекс

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.02.12
    Сообщения:
    3.345
    Благодарности:
    1.648
    Адрес:
    Волгоград
    Вы сейчас про какой котел говорите, KRP-20A или KRP-20PA?
    Если Вы говорите про KRP-20A, то 35 уже мало, должно быть в пределах 40-45 сек.
    Можно по подробней как организована обвязка котла, параметры дымохода, приточная вентиляция имеется ли линия подмеса, как подключен циркуляционный насос. Можете скинуть фото котельной.
    Без этих данных мы не сможем Вам помочь.
     
  2. mav-vol

    mav-vol

    mav-vol

    Гость

    У меня пока живет (с сентября), в старой (для прямоугольного тэна), переделанной под него горелочной трубе. Трубка, дырки - в соответствии с докой на него. Об особенностях я писал ранее.
     
  3. mav-vol

    mav-vol

    mav-vol

    Гость

    @slava137, нагревательный элемент на основе металлизированного оксида алюминия AL2O3
     
  4. mav-vol

    mav-vol

    mav-vol

    Гость

    Дырки лучше сразу после фланца (на чертеже они некорректно нарисованы, их сдвинуть влево надо). Ну и чертёжик с размерами, кому интересно.
     

    Вложения:

    • psx1_установка.jpg
    • psx1_размеры.jpg
  5. mav-vol

    mav-vol

    mav-vol

    Гость

    Читал доку на тэны и обратил внимание на:
    Следующие пункты могут серьезно повлиять на расчетный срок службы и свойства данного
    продукта.
     Не используйте постоянный ток. Использование постоянного тока может вызвать
    ухудшение переноса ионов и снижение сопротивления.
    Вот интересно, а использование UPSа с трапецией или прямоугольником на выходе не сказывается на перенос ионов? а постоянная составляющая, возникающая из-за несинхронности включения/выключения относительно сетевого напряжения (тогда интеграл U за время работы не даст нуля)? Больно что-то мудрёно для нагревателя...
     
  6. misha1313
    Регистрация:
    09.11.11
    Сообщения:
    90
    Благодарности:
    57

    misha1313

    Живу здесь

    misha1313

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.11.11
    Сообщения:
    90
    Благодарности:
    57
    Адрес:
    Дубна
    Доброго дня!
    Пользуюсь котлом Китурами КПР-20А с ноября месяца 2016 года.
    Дом 160 м. кв.
    Теплые полы через трехходовой смесительный клапан.
    и Радиаторы.
    Все подключено через Коллектор с гидрострелкой, дабы не было большой разницы между температурой обратки и подачи котла.
    На каждой петле свой насос + насос между гидрострелкой и котлом.
    Выход 220вольт от котла до насоса, не подключен.
    Насосы подключенный просто через автомат.
    В системе залит Диксис ТОП. Этиленогликоль.
    Собственно вопрос:
    Температура подачи, не поднимается выше 62-63 градусов, какие настройки ни ставь, и сколько бы котел не тарабанил.
    Подскажите в чем причина?
    Настройки котла вентилятор 70%, Первый засып 40сек, потом 1,1сек с интервалом в 7 сек.
     
  7. Бывалый1406
    Регистрация:
    26.06.11
    Сообщения:
    7.345
    Благодарности:
    4.895

    Бывалый1406

    Живу здесь

    Бывалый1406

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.06.11
    Сообщения:
    7.345
    Благодарности:
    4.895
    Адрес:
    Воскресенск МО СЭС - 42,8кВт
    а если полы отключить?
     
  8. mavvol
    Регистрация:
    16.10.13
    Сообщения:
    55
    Благодарности:
    38

    mavvol

    Живу здесь

    mavvol

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.10.13
    Сообщения:
    55
    Благодарности:
    38
    Адрес:
    Вологда
    Все так, если насос гидрострелки не котлом управляется
     
  9. Комплекс
    Регистрация:
    28.02.12
    Сообщения:
    3.345
    Благодарности:
    1.648

    Комплекс

    Живу здесь

    Комплекс

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.02.12
    Сообщения:
    3.345
    Благодарности:
    1.648
    Адрес:
    Волгоград
    А если еще его и выдвинуть, будет вечным, горит то он в самого низа
    Вы перепутали тэны, в Китурами они идут без шляпки и воздухозаборники там имеются.
     
  10. Комплекс
    Регистрация:
    28.02.12
    Сообщения:
    3.345
    Благодарности:
    1.648

    Комплекс

    Живу здесь

    Комплекс

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.02.12
    Сообщения:
    3.345
    Благодарности:
    1.648
    Адрес:
    Волгоград
    А там особо настройки менять не надо, вы какие меняли? Скажите, а там видно будет.
    Про подключение насоса мимо котла, Вы сами ответили! :)]
    Да еще вопрос на комнатном контроллере температура какая выставлена, сколько палочек внизу горит? Как работает у Вас котел с гидрострелкой, по температуре теплоносителя, или по заданной температуре воздуха?
     
    Последнее редактирование: 11.01.17
  11. mavvol
    Регистрация:
    16.10.13
    Сообщения:
    55
    Благодарности:
    38

    mavvol

    Живу здесь

    mavvol

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.10.13
    Сообщения:
    55
    Благодарности:
    38
    Адрес:
    Вологда
    @Комплекс, ошибся я, это я писал в ответ на пост о возможности использования PSX1, а в котле стандартно используется PSX2. Я сейчас использую PSX1 в переделанной горелочной трубе.
     
    Последнее редактирование: 11.01.17
  12. Комплекс
    Регистрация:
    28.02.12
    Сообщения:
    3.345
    Благодарности:
    1.648

    Комплекс

    Живу здесь

    Комплекс

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.02.12
    Сообщения:
    3.345
    Благодарности:
    1.648
    Адрес:
    Волгоград
    Все верно PSX1 со шляпкой для него нужны эти отверстия иначе от куда он воздух будет брать, но по сути получается у PSX2 центральный канал смотрит на вентилятор и продувается, а в вашем случае нет этого канала, только наружный съем воздуха.
     
  13. Да никто
    Регистрация:
    28.03.10
    Сообщения:
    95
    Благодарности:
    90

    Да никто

    Живу здесь

    Да никто

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.03.10
    Сообщения:
    95
    Благодарности:
    90
    Адрес:
    Сокол
    @Комплекс, а как на Ваших котлах ведут себя ТЭНы, меняли уже?
    Получается, что именно внизу возникает локальный перегрев керамики? Хотя, по идее, ТЭН должен прогреваться более-менее равномерно. Хотелось бы понять, каким образом влияет выдвижение ТЭНа назад, на срок службы нагревателя. Какое Ваше мнение? "Затык" потока воздуха именно в заужении трубки?
     
  14. Да никто
    Регистрация:
    28.03.10
    Сообщения:
    95
    Благодарности:
    90

    Да никто

    Живу здесь

    Да никто

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.03.10
    Сообщения:
    95
    Благодарности:
    90
    Адрес:
    Сокол
    @Комплекс, подскажите, термосмесительный клапан на рециркуляцию котловой воды на какую температуру открытия выбрать?
     
  15. Комплекс
    Регистрация:
    28.02.12
    Сообщения:
    3.345
    Благодарности:
    1.648

    Комплекс

    Живу здесь

    Комплекс

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.02.12
    Сообщения:
    3.345
    Благодарности:
    1.648
    Адрес:
    Волгоград
    За три года четвертый случай, это из более чем 40 единиц котлов, в 3-х случаях можно вообще не принимать во внимание горели из за отсутствия их обслуживания то есть (чистки).
    У меня самого тэны ни разу не горели.
    Основной параметр перегрева тэна отсутствие нормальной тяги:
    1. Не грамотно сделанный дымоход и приточная вентиляция.
    2. Не вовремя проводимые работы по очистке теплообменника котла и самого тэна.
    3. Не верные настройки компрессора продувки.
     
Статус темы:
Закрыта.