1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,80оценок: 5

Пеллетный котёл Китурами - практика - 3

Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Mijjgan, 25.10.16.

Статус темы:
Закрыта.
  1. slava137
    Регистрация:
    14.12.11
    Сообщения:
    18.413
    Благодарности:
    7.006

    slava137

    Живу здесь

    slava137

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.12.11
    Сообщения:
    18.413
    Благодарности:
    7.006
    Адрес:
    Минск
    Как опребеляется, что критично?
    И, как мне кажется, метод проверки не такой надо применять)
    Не трогая регулировки вентилятора, просто прикрыть шибер. Если он есть, конечо. Или каким то другим способом "заткнуть" частично дымоход. Так будет правильнее, чем изменение настроек вентилятора.
     
  2. slava137
    Регистрация:
    14.12.11
    Сообщения:
    18.413
    Благодарности:
    7.006

    slava137

    Живу здесь

    slava137

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.12.11
    Сообщения:
    18.413
    Благодарности:
    7.006
    Адрес:
    Минск
    Регулировкой скорости вентилятора нельзя.
    Контроллер "увидит" установки неверные, а не реальную ситуацию в камере сгорания.
     
  3. romakrop
    Регистрация:
    24.08.13
    Сообщения:
    242
    Благодарности:
    177

    romakrop

    Живу здесь

    romakrop

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.08.13
    Сообщения:
    242
    Благодарности:
    177
    Адрес:
    Череповец
    Вот сегодня сделал стабилизатор тяги выкладываю фото
    а как видео выгружают?
     

    Вложения:

    • IMG_2017-01-14_122245[1].jpg
  4. slava137
    Регистрация:
    14.12.11
    Сообщения:
    18.413
    Благодарности:
    7.006

    slava137

    Живу здесь

    slava137

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.12.11
    Сообщения:
    18.413
    Благодарности:
    7.006
    Адрес:
    Минск
    Сначала на канал youtube, а потом сюда ссылку.
    Как загрузить на youtube, можно "спросить" на youtube .. :)
     

    Вложения:

    • Screenshot_2017-01-14-19-22-33.png
  5. vantus_mc
    Регистрация:
    02.12.14
    Сообщения:
    189
    Благодарности:
    81

    vantus_mc

    Живу здесь

    vantus_mc

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.12.14
    Сообщения:
    189
    Благодарности:
    81
    Адрес:
    поселок Горки-10
    В общем выставил все так как рекомендовали воздух 25 1.1 и 7 засыпка 70 тестируем. Насчет шибера-плохая идея, котел увидет сопротивление работе вентилятора и выдаст ошибку
     
  6. vantus_mc
    Регистрация:
    02.12.14
    Сообщения:
    189
    Благодарности:
    81

    vantus_mc

    Живу здесь

    vantus_mc

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.12.14
    Сообщения:
    189
    Благодарности:
    81
    Адрес:
    поселок Горки-10
    IMG_20170114_183442.jpg IMG_20170114_183452.jpg это 4 дня работы на настройках 70 розжиг 30 воздух 1.1 и 7
     
  7. vantus_mc
    Регистрация:
    02.12.14
    Сообщения:
    189
    Благодарности:
    81

    vantus_mc

    Живу здесь

    vantus_mc

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.12.14
    Сообщения:
    189
    Благодарности:
    81
    Адрес:
    поселок Горки-10
    Сегодня настройки были изменены на 25 воздух, розжиг не трогал (70), 1.1, и 7. Но на улице температура не дает возможности понять норма или нет. Смущает что стал сильно греться флянец и гофра черная подачи пеллет, аварийный датчик считает что не критично), но рукой не удержать.
     
  8. mav-vol

    mav-vol

    mav-vol

    Гость

    Должно быть хорошо видно, как стабилизатор отрабатывает порывы ветра :)
     
  9. vantus_mc
    Регистрация:
    02.12.14
    Сообщения:
    189
    Благодарности:
    81

    vantus_mc

    Живу здесь

    vantus_mc

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.12.14
    Сообщения:
    189
    Благодарности:
    81
    Адрес:
    поселок Горки-10
    Мне одному интересно насколько хватит пластика?
     
  10. slava137
    Регистрация:
    14.12.11
    Сообщения:
    18.413
    Благодарности:
    7.006

    slava137

    Живу здесь

    slava137

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.12.11
    Сообщения:
    18.413
    Благодарности:
    7.006
    Адрес:
    Минск
  11. vantus_mc
    Регистрация:
    02.12.14
    Сообщения:
    189
    Благодарности:
    81

    vantus_mc

    Живу здесь

    vantus_mc

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.12.14
    Сообщения:
    189
    Благодарности:
    81
    Адрес:
    поселок Горки-10
    А вот если еще добавлю воздух то турболизаторы буду из котла выдерать и зола в трубе будет.
    Напоминаю что это совсем другой котел все что вы знали о прошлой моделе не применимо к нему.
     
  12. romakrop
    Регистрация:
    24.08.13
    Сообщения:
    242
    Благодарности:
    177

    romakrop

    Живу здесь

    romakrop

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.08.13
    Сообщения:
    242
    Благодарности:
    177
    Адрес:
    Череповец
    в смысле хватит пластика? а что с ним должно произойти?
    если только отверстия просядут от веса! труба (каналия) холодная как комнатная температура. ну и сломается вся байда 20 минут работ и 80 руб, зато до сегодня котел на настройках держал 65гр. а вечером уже ушел в стоп по т. 80, пришлось прибавлять простой шнека. ветер и температура на улице не менялась 2е. суток.
    я считаю экономия пеллет будет хорошей, сегодня начал засыпать новую тонну. этот месяц покажет расход пеллет т. к. статистику по расходу веду. сам живу на берегу реки, через неделю начнется сезон ветров под 8 м. с
    разберусь как выкидывать видео покажу как он в порывы открываться, зато теперь вентилятор работает с одинаковыми оборотами и не завывает!
     
  13. romakrop
    Регистрация:
    24.08.13
    Сообщения:
    242
    Благодарности:
    177

    romakrop

    Живу здесь

    romakrop

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.08.13
    Сообщения:
    242
    Благодарности:
    177
    Адрес:
    Череповец
    на видео хорошо видно
     
  14. vantus_mc
    Регистрация:
    02.12.14
    Сообщения:
    189
    Благодарности:
    81

    vantus_mc

    Живу здесь

    vantus_mc

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.12.14
    Сообщения:
    189
    Благодарности:
    81
    Адрес:
    поселок Горки-10
    Что бы от этого избавиться я воздух убавляю а не прибавляю. Мне так посоветовал опытный обладатель такого же котла его фото можете увидеть выше в ветке форума, для меня фото его котла эталонные, вот и пытаюсь добиться подобного результата работы котла.
     
  15. slava137
    Регистрация:
    14.12.11
    Сообщения:
    18.413
    Благодарности:
    7.006

    slava137

    Живу здесь

    slava137

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.12.11
    Сообщения:
    18.413
    Благодарности:
    7.006
    Адрес:
    Минск
    Насколько помню, выход котла врезан в старый, уже используемый до этого, дымоход. Он случайно не забит сажей от предыдущего отопительного агрегата?
    Тягу самого дымохода может проверить?
    А то потом окажется "дело было не в бобине"(с)...
     
Статус темы: