1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,80оценок: 5

Пеллетный котёл Китурами - практика - 3

Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Mijjgan, 25.10.16.

Статус темы:
Закрыта.
  1. YurkaYurka
    Регистрация:
    28.10.10
    Сообщения:
    497
    Благодарности:
    435

    YurkaYurka

    Живу здесь

    YurkaYurka

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.10.10
    Сообщения:
    497
    Благодарности:
    435
    Адрес:
    Климовск
    Так я писал, что после команды на насос котел продолжает бешено набирать температуру и достигает 65-ти быстрее, чем поступившая холодная вода остудит верхнюю часть котла. Там, где датчик.
    Поможет наоборот - установка более мощного насоса. Он успеет!
    Стоит сейчас Грюндфос 32-40.
    А система вся - "однотрубная". Два стояка по обе стороны дома. Труба 50мм делится на две по 40, потом по батареям идут по 32мм.
     
  2. YurkaYurka
    Регистрация:
    28.10.10
    Сообщения:
    497
    Благодарности:
    435

    YurkaYurka

    Живу здесь

    YurkaYurka

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.10.10
    Сообщения:
    497
    Благодарности:
    435
    Адрес:
    Климовск
    А вот если насос вообще не выключать, то можно сделать скорость пониже. Стопов не будет.
    Но из-за медленного продвижения теплоносителя батареи на втором этаже будут горячее, чем на первом. Но зачем они горячее там, где и так тепло.
     
  3. Mijjgan
    Регистрация:
    10.04.12
    Сообщения:
    26.773
    Благодарности:
    21.347

    Mijjgan

    Супер-Модератор

    Mijjgan

    Супер-Модератор

    Регистрация:
    10.04.12
    Сообщения:
    26.773
    Благодарности:
    21.347
    Адрес:
    Россия, Москва
    Вопрос конечно выходит за рамки темы "Котёл Китурами", но может Вам на каждый стояк по насосу поставить? Всё равно насос менять хотите - то есть покупать новый будети в любом случае.
     
  4. vantus_mc
    Регистрация:
    02.12.14
    Сообщения:
    189
    Благодарности:
    81

    vantus_mc

    Живу здесь

    vantus_mc

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.12.14
    Сообщения:
    189
    Благодарности:
    81
    Адрес:
    поселок Горки-10
    Замерял только у 20а вечером померяю на 20ра
     
  5. Cansr
    Регистрация:
    11.09.14
    Сообщения:
    813
    Благодарности:
    251

    Cansr

    Живу здесь

    Cansr

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.09.14
    Сообщения:
    813
    Благодарности:
    251
    Адрес:
    Москва
    Замеряли при каком режиме работы горелки? На розжиге, на этапе полноценного горения?
     
  6. vantus_mc
    Регистрация:
    02.12.14
    Сообщения:
    189
    Благодарности:
    81

    vantus_mc

    Живу здесь

    vantus_mc

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.12.14
    Сообщения:
    189
    Благодарности:
    81
    Адрес:
    поселок Горки-10
    А вот теперь обоснуйте свою пустую болтовню! Я не собираюсь троллитт котел, но с ним возникли проблемы о которых я писал в постах выше. А на счет гофры вы зря это не аллюминевая тоненькая горфра, это нержавейка достаточно толстая и прочная. Тем более температура "выхлопа" позволяет использовать даже алюминевые гофры. И мне как пользователю пофиг что написав о проблеме я подмочу репутацию нового котла, не переживайте продажи этого чуда-котелка не упадут из-за меня.
     
  7. slava137
    Регистрация:
    14.12.11
    Сообщения:
    18.413
    Благодарности:
    7.006

    slava137

    Живу здесь

    slava137

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.12.11
    Сообщения:
    18.413
    Благодарности:
    7.006
    Адрес:
    Минск
    Датчик и реле на насос - "некрасивое" решение.
    Циркуляции нет, вода нагрелась. Включился насос. Из обратки хлынула хододная вода. И её там на несколько циклов таких хватит. Другое дело клапан. Он автоматически постепенно подключает обратку, не допуская потока холодной воды из обратки СО.
    "Хорошо летают только красивые самолёты" (с) (А.Н.Туполев)
    Помните об этом :)
    Трехходовой термостатический клапан - красивое решение. :)
    Для Алексея - если и закиснет, то в положении "открыто" для обратки в котел, подмес отключён. Это если стоп/стартов долго не было. Имхо, esbe, herz и другие некитай, не закисают...
     
  8. Комплекс
    Регистрация:
    28.02.12
    Сообщения:
    3.345
    Благодарности:
    1.648

    Комплекс

    Живу здесь

    Комплекс

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.02.12
    Сообщения:
    3.345
    Благодарности:
    1.648
    Адрес:
    Волгоград
    Уважаемый модератор большая просьба
    Так убавьте мощность котла, увеличьте простой шнека и Все решится. Начните с -1 и отследите если будет необходимо на 2 секунды прибавьте и тд.
     
  9. mav-vol
    Регистрация:
    16.01.17
    Сообщения:
    229
    Благодарности:
    163

    mav-vol

    Живу здесь

    mav-vol

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.01.17
    Сообщения:
    229
    Благодарности:
    163
    Адрес:
    Вологда
    @YurkaYurka, а паузу подачи у котла побольше сделать? мощность снизится, будет дольше работать без стопа, или тепла не хватит?
     
  10. slava137
    Регистрация:
    14.12.11
    Сообщения:
    18.413
    Благодарности:
    7.006

    slava137

    Живу здесь

    slava137

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.12.11
    Сообщения:
    18.413
    Благодарности:
    7.006
    Адрес:
    Минск
    Я вот тут в соседней теме сравнил котлы с автомобилем...
    До каких пор котел будет на уровне фордзона (там надо было впрыск воды подкручивать вручную, чтобы двигатель мягче работал) и паровоза (в самом начале 70х, будучи студентом, пришлось в кабине, если так можно выразиться, паровоза ехать от Великих Лук до Андреаполя),
    в котором помощник машиниста в исключительно всецело пропитанной маслом с солидолом фуфайке всю дорогу что -то крутил, вертел и дергал... и подстраивал...
    Мне дали ведро с доской сверху, чтобы я присел на него, к стенкам прислониться было невозможно...
    45 лет прошло. И всё так же потребитель котла-паровоза должен что- то подстраивать... :(
    Смотрю со стороны. И за державу обидно... :(
     
  11. YurkaYurka
    Регистрация:
    28.10.10
    Сообщения:
    497
    Благодарности:
    435

    YurkaYurka

    Живу здесь

    YurkaYurka

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.10.10
    Сообщения:
    497
    Благодарности:
    435
    Адрес:
    Климовск
    Это же не решает ВСЕХ озвученных проблемм. Только половину.
     
  12. YurkaYurka
    Регистрация:
    28.10.10
    Сообщения:
    497
    Благодарности:
    435

    YurkaYurka

    Живу здесь

    YurkaYurka

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.10.10
    Сообщения:
    497
    Благодарности:
    435
    Адрес:
    Климовск
    Да, таким образом котел не уйдет в стоп от перегрева. Это есть решение этой части проблемы.
    Но где тогда мои 25кВт мощности?) мне то и 15-ти хватит...
    Но Боюсь и КПД упадет, и от более низких температур начнет "зарастать".
     
  13. YurkaYurka
    Регистрация:
    28.10.10
    Сообщения:
    497
    Благодарности:
    435

    YurkaYurka

    Живу здесь

    YurkaYurka

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.10.10
    Сообщения:
    497
    Благодарности:
    435
    Адрес:
    Климовск
    Да нормально работает Китурами! Можно не подходить и ничего не трогать.
    Это всё руки шаловливые, да моск неуёмный. По рукам некому настучать, что б не трогал то, что беспроблемно функционирует.
     
  14. Комплекс
    Регистрация:
    28.02.12
    Сообщения:
    3.345
    Благодарности:
    1.648

    Комплекс

    Живу здесь

    Комплекс

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.02.12
    Сообщения:
    3.345
    Благодарности:
    1.648
    Адрес:
    Волгоград
    У Вас контроль идет по температуре воздуха в помещении, правильно?
    Вот если Убавить на 1 секунду критично ничего не изменится, разница будет в том что котел будет более медленно поднимать температуру, но поднимать ее будет. Сначала он наберет температуру включения насоса и она сначала будет расти, а чуть позже начнет снижаться и насос опять отключится и так будет происходить пока теплоноситель практически не уровняется по температуре и тогда котел наберет температуру отключения и встанет. Практически как модуляция получится. КПД не упадет это точно и зарастать не будет.
     
  15. YurkaYurka
    Регистрация:
    28.10.10
    Сообщения:
    497
    Благодарности:
    435

    YurkaYurka

    Живу здесь

    YurkaYurka

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.10.10
    Сообщения:
    497
    Благодарности:
    435
    Адрес:
    Климовск
    Котел у меня автоматикой не управляется.
    утром включу на три часа, вечером включу на три часа. иль на четыре, по морозам по таймеру ночью включался на 2 часа. потеплеет - на меньшее время включаю. Кнопкой.
    Меня это как-то не напрягает.
    Дом с полуметровыми каменными стенами, тяжеленными перекрытиями и особых перепадов в температуре нет. Комфортно!
     
Статус темы:
Закрыта.