    Позволю уточнить, должен быть избыток.
    Причём разный для разного типа пеллетных горелок.
    А "накрутить" вслепую можно и с недостатком... :)
     
  2. Alisan
    Регистрация:
    16.03.09
    Сообщения:
    17.054
    Благодарности:
    14.186

    Alisan

    Живу здесь

    Alisan

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.03.09
    Сообщения:
    17.054
    Благодарности:
    14.186
    Адрес:
    Калининград
    По факту воздух настраивается каждый раз при смене партий пеллет. Потому как разброс объемной массы пеллет от партии к партии бывает очень значителен и, в связи с этим, может требоваться сильная корректировка подачи и/или воздуха.
     
    Последнее редактирование: 28.01.17
  3. Alisan
    Регистрация:
    16.03.09
    Сообщения:
    17.054
    Благодарности:
    14.186

    Alisan

    Живу здесь

    Alisan

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.03.09
    Сообщения:
    17.054
    Благодарности:
    14.186
    Адрес:
    Калининград
    Да, тогда дело обстоит еще хуже. Похоже, вариант безнадежный.
    Если перед глазами газоанализатор, кислород 14-15 %, а избытка воздуха в упор не видим, и спорим про его наличие или отсутствие. :aga:
     
  4. Комплекс
    Регистрация:
    28.02.12
    Сообщения:
    3.345
    Благодарности:
    1.648

    Комплекс

    Живу здесь

    Комплекс

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.02.12
    Сообщения:
    3.345
    Благодарности:
    1.648
    Адрес:
    Волгоград
    Это видео первого пуска котла, котел для меня был новым, а вот специально для Вас @Alisan,
    Я думаю завершим на этом.
    Что хочу сказать по поводу котла, данная модель экономичней предыдущей на 10-15%, это я Вам говорю как пользователь и определено это путем живой эксплуатации.
    По поводу кислорода, 10 очень замечательный результат и СО 40-50 то же.
    А по большему счету мне паралельны все эти единицы, главное, что расход меня радует.
     
    Последнее редактирование: 28.01.17
  5. Alisan
    Регистрация:
    16.03.09
    Сообщения:
    17.054
    Благодарности:
    14.186

    Alisan

    Живу здесь

    Alisan

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.03.09
    Сообщения:
    17.054
    Благодарности:
    14.186
    Адрес:
    Калининград
    Да, давайте завершать, но последнее замечание всё же выскажу. Кислород даже 10% - это уже избыток 1,9. К тому же, в этом котле, в силу применяемого принципа подачи, кислород в процессе работы горелки пляшет. Что прекрасно видно на вашем же видео. От 10% до 12,9%. Подкинет шнек пеллет побольше - кислород падает и СО вниз. В следующей подаче пеллет поменьше - кислород вверх, СО до 140 и выше. Хотя, колебания СО 40-140 тоже хороший результат, не спорю. Но при съемке таких видео надо всегда оговаривать текущую мощность, на которой работает горелка. В первом видео, скорее всего, была малая мощность? И кислород выше, и СО много хуже. И выходит, на малой мощности работа котла посредственная.
     
  6. djkaktyc
    Регистрация:
    19.02.14
    Сообщения:
    1.192
    Благодарности:
    892

    djkaktyc

    Живу здесь

    djkaktyc

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.02.14
    Сообщения:
    1.192
    Благодарности:
    892
    Адрес:
    Россия Орехово-Зуево
    На малой она моя горелка совсем плохо горит, потому что диапазон работы вентилятора очень мал, так же при малой мощности колосник спереди не покрыт пеллетами и большая часть воздуха просто пролетает... это только мое мнение, возможно я не прав.
     
  7. YurkaYurka
    Регистрация:
    28.10.10
    Сообщения:
    497
    Благодарности:
    435

    YurkaYurka

    Живу здесь

    YurkaYurka

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.10.10
    Сообщения:
    497
    Благодарности:
    435
    Адрес:
    Климовск
    С такими сроками получения запчастей можно крест поставить на продажах котлов.
    А что вообще сейчас есть в Москве из запчастей в наличии? Платы управления, редукторы, датчики?

    И, главное, у кого?
     
  8. Alisan
    Регистрация:
    16.03.09
    Сообщения:
    17.054
    Благодарности:
    14.186

    Alisan

    Живу здесь

    Alisan

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.03.09
    Сообщения:
    17.054
    Благодарности:
    14.186
    Адрес:
    Калининград
    Да нет, Вы совершенно правы. Горелка Китурами не очень хорошо работает в малом диапазоне мощностей. В силу тех причин, что Вы уже указали. Поэтому ей противопоказаны малые режимы.
    Хотя новая версия горелки в новом котле могла бы на малой мощности работать и получше. Поскольку у нее чашечная горелка и ее колосник в режиме даже малой мощности может не оголяться.
     
  9. Комплекс
    Регистрация:
    28.02.12
    Сообщения:
    3.345
    Благодарности:
    1.648

    Комплекс

    Живу здесь

    Комплекс

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.02.12
    Сообщения:
    3.345
    Благодарности:
    1.648
    Адрес:
    Волгоград
    Я Вам и советую сделать дымоход 6 метров в высоту, вместо 4,5 м, но увы в пустоту, Вам видней. да и с приточкой наверняка у Вас засада.
     
  10. Комплекс
    Регистрация:
    28.02.12
    Сообщения:
    3.345
    Благодарности:
    1.648

    Комплекс

    Живу здесь

    Комплекс

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.02.12
    Сообщения:
    3.345
    Благодарности:
    1.648
    Адрес:
    Волгоград
    @Alisan, Вы все верно говорите про мощность у меня как раз эти параметры работы на малой мощности подача 1,1 сек простой 11 это в районе 10 КВт я просто физически не могу выставить больше так как отапливаюсь теплыми полами и площадь у меня 160 м2 Вы и так видели на видео что котел с 58 до 72 гр за 5 минут набрал. Но для Вас по позже сделаю видео на максимальной мощности.
     
  11. Комплекс
    Регистрация:
    28.02.12
    Сообщения:
    3.345
    Благодарности:
    1.648

    Комплекс

    Живу здесь

    Комплекс

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.02.12
    Сообщения:
    3.345
    Благодарности:
    1.648
    Адрес:
    Волгоград
    Немножко можно поправить не 300 а 230 т. руб.
     
  12. YurkaYurka
    Регистрация:
    28.10.10
    Сообщения:
    497
    Благодарности:
    435

    YurkaYurka

    Живу здесь

    YurkaYurka

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.10.10
    Сообщения:
    497
    Благодарности:
    435
    Адрес:
    Климовск
    Как хорошо, что очередной ТЭН сгорел в пятницу (рабочий день) и с утра. Звоню в Термолайф, говорят, что в есть на складе, сколько вам нужно штук?
    Приезжаю к ним в офис, опять интересуются - сколько вам штук? я еще удивился, вроде с виду не в телогрейке и с разводным ключом наперевес, а с маленькой собачонкой подмышкой. Понятно, что ремонтами не занимаюсь и не по работе приехал.
    Поговорил, и понял, что этот ТЭН - как расходный материал покупают! Потому и спрашивают "скока штук?"
    И пользователи Китурами у них ПОСТОЯННЫЕ клиенты. Продавцы подтверждают, что все жалуются на то, что тэн перегорает у самого носа.
    Далее - картинка моего сгоревшего.
    Причем первый плоский ТЭН у меня прослужил почти год, второй плоский ТЭН так и не сгорел.
    После замены сопла первый круглый отработал лето и октябрь, и сейчас сгорел следующий (ноябрь-январь)
    котел работает в режиме 3-4 часа утром и 4-5 часов вечером. Пауза прошита в два часа. Пояснил к тому, что у него очень мало запусков! Летом так же - утром погрели воду и вечером.
    тэн2.jpg
     
  13. Комплекс
    Регистрация:
    28.02.12
    Сообщения:
    3.345
    Благодарности:
    1.648

    Комплекс

    Живу здесь

    Комплекс

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.02.12
    Сообщения:
    3.345
    Благодарности:
    1.648
    Адрес:
    Волгоград
    Это банальный перегрев Тэна.
     
  14. djkaktyc
    Регистрация:
    19.02.14
    Сообщения:
    1.192
    Благодарности:
    892

    djkaktyc

    Живу здесь

    djkaktyc

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.02.14
    Сообщения:
    1.192
    Благодарности:
    892
    Адрес:
    Россия Орехово-Зуево
    Я же вам поэтому и говорю что решил все свои проблемы с помощью нового ПО, в моем случае проблема не в дымохлде или приточке а в криворукости корейских программистов. Тэн жив и прекрасно работает, и будет работать дальше.
     
  15. djkaktyc
    Регистрация:
    19.02.14
    Сообщения:
    1.192
    Благодарности:
    892

    djkaktyc

    Живу здесь

    djkaktyc

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.02.14
    Сообщения:
    1.192
    Благодарности:
    892
    Адрес:
    Россия Орехово-Зуево
    2 таких тоже валяются.
     
Статус темы:
Закрыта.