  1. YurkaYurka
    Регистрация:
    28.10.10
    Сообщения:
    497
    Благодарности:
    435

    YurkaYurka

    Живу здесь

    YurkaYurka

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.10.10
    Сообщения:
    497
    Благодарности:
    435
    Адрес:
    Климовск
    Забудьте вы про него на месяц. За это время и сантиметра не насыпется.
    А там сами для себя решите, как часто его чистить.
     
  2. Lab900
    Регистрация:
    11.06.15
    Сообщения:
    2.015
    Благодарности:
    3.750

    Lab900

    Лаборант

    Lab900

    Лаборант

    Регистрация:
    11.06.15
    Сообщения:
    2.015
    Благодарности:
    3.750
    Адрес:
    Россия
    Здесь всё просто: были случаи, когда в маленьком зольнике скапливалось много опилок и недогоревших частиц, которые загорались и сплавляли линейный привод и часть проводки. Поэтому, вполне логично предупредить владельца горелки, что зольник надо чистить почаще. Ещё, как вариант, рекомендовалось наливать в него воды, предварительно загерметизировав. Соответственно, с рекомендациями "забыть про него на месяц" нужно быть поосторожнее. В большинстве случаев, конечно, всё будет нормально, но может быть и не нормально.
     
  3. Комплекс
    Регистрация:
    28.02.12
    Сообщения:
    3.345
    Благодарности:
    1.648

    Комплекс

    Живу здесь

    Комплекс

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.02.12
    Сообщения:
    3.345
    Благодарности:
    1.648
    Адрес:
    Волгоград
    При сгорании 1 кг выделяется около 5 КВт.
    Какая у Вас площадь?
    Какие с этой площади тепло потери?
    От сюда вытечет потребление. объем бункера.
    Какая зольность у топлива, соответственно объем зольного ящика?
     
  4. ИгоорьЩ
    Регистрация:
    10.02.13
    Сообщения:
    60
    Благодарности:
    17

    ИгоорьЩ

    Живу здесь

    ИгоорьЩ

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.02.13
    Сообщения:
    60
    Благодарности:
    17
    Адрес:
    Россия
    Вчера по ошибке 98 стал котел. Смотрю гофро- труба забита пеллетами, включался противопожарный клапан, залил водой горелку и шнек. Еле все разобрал, очистил и отмыл. Опустошал весь шнек и бункер, т. к. от воды все спресовалось. Прозрачная гофро-труба немного подплавилась. Теперь она деформирована и в ней иногда скапливаются пеллеты.
    Котел работает с начала осени. Полная чистка была 2 недели назад, букер опустошал раз в месяц. Вопрос: из-за чего это произошло? На что можно заменить гофро-трубу и где взять?
     
  5. Да никто
    Регистрация:
    28.03.10
    Сообщения:
    95
    Благодарности:
    90

    Да никто

    Живу здесь

    Да никто

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.03.10
    Сообщения:
    95
    Благодарности:
    90
    Адрес:
    Сокол
    Сколько же туда воды утекло из противопожарного клапана, чтобы и бункер залить? Скорее всего пеллеты в бункере изначально были влажные? Ну не подключен же клапан к водопроводу? А?
     
    Последнее редактирование: 17.02.17
  6. Да никто
    Регистрация:
    28.03.10
    Сообщения:
    95
    Благодарности:
    90

    Да никто

    Живу здесь

    Да никто

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.03.10
    Сообщения:
    95
    Благодарности:
    90
    Адрес:
    Сокол
    Гофра алюминиевая не подойдет?
     
  7. Да никто
    Регистрация:
    28.03.10
    Сообщения:
    95
    Благодарности:
    90

    Да никто

    Живу здесь

    Да никто

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.03.10
    Сообщения:
    95
    Благодарности:
    90
    Адрес:
    Сокол
    @YurkaYurka, Пеллетники точка ру (оригинал).
     
  8. Да никто
    Регистрация:
    28.03.10
    Сообщения:
    95
    Благодарности:
    90

    Да никто

    Живу здесь

    Да никто

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.03.10
    Сообщения:
    95
    Благодарности:
    90
    Адрес:
    Сокол
    Поищите у Комплекса про приточку, дымоход и опрокидывание тяги.
     
  9. Да никто
    Регистрация:
    28.03.10
    Сообщения:
    95
    Благодарности:
    90

    Да никто

    Живу здесь

    Да никто

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.03.10
    Сообщения:
    95
    Благодарности:
    90
    Адрес:
    Сокол
    Автоматика сработала вовремя. Хорошо хоть до пожара дело не дошло.
     
  10. YurkaYurka
    Регистрация:
    28.10.10
    Сообщения:
    497
    Благодарности:
    435

    YurkaYurka

    Живу здесь

    YurkaYurka

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.10.10
    Сообщения:
    497
    Благодарности:
    435
    Адрес:
    Климовск
    Кстати, думаю, пусть будет здесь озвучено...
    Мой Линак придавил шлейф проводов от вентилятора.
    Вот прям этой прямоугольной крышкой подзольного (или как его там) пространства.
    Аж изоляцию всё местами ободрало до голого железа.
    Но, вовремя заметил и никаких стопов по ошибкам не случилось.
    Котел работает без красного кожуха над горелкой, потому как с самой покупки ее не ставил, дабы было проще всё собирать/разбирать, изучать/познавать)
    Следите, вобщем, за болтающимися потрохами рядом с подвижным составом.
     
  11. Комплекс
    Регистрация:
    28.02.12
    Сообщения:
    3.345
    Благодарности:
    1.648

    Комплекс

    Живу здесь

    Комплекс

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.02.12
    Сообщения:
    3.345
    Благодарности:
    1.648
    Адрес:
    Волгоград
    Странное дело данную модель уже 2 года как не завозят а тут с октября работает
     
  12. SSuhov
    Регистрация:
    08.08.13
    Сообщения:
    91
    Благодарности:
    53

    SSuhov

    Живу здесь

    SSuhov

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.08.13
    Сообщения:
    91
    Благодарности:
    53
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    @ИгоорьЩ,
    Какую модель Вы имеете ввиду ?
     
  13. ИгоорьЩ
    Регистрация:
    10.02.13
    Сообщения:
    60
    Благодарности:
    17

    ИгоорьЩ

    Живу здесь

    ИгоорьЩ

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.02.13
    Сообщения:
    60
    Благодарности:
    17
    Адрес:
    Россия
    KRP -20A (старая, покупал в конце 2014г).
    Пеллеты были сухие.
    Подключен к водопроводу и кран почти закрыт. Немного налило воды по шнеку в самый низ бункера.
    Пеллетники точка ру- такого сайта не существует, есть сайт пеллетник. ру, но там зап. частей нет. В других местах эта гофра стоит под 5 т. р.- не многовато ли? Приточка, дымоход и т. д., возможно, но если бы с ними было что то не так это проявилось бы раньше, а не через 5 мес.
     
  14. djkaktyc
    Регистрация:
    19.02.14
    Сообщения:
    1.192
    Благодарности:
    892

    djkaktyc

    Живу здесь

    djkaktyc

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.02.14
    Сообщения:
    1.192
    Благодарности:
    892
    Адрес:
    Россия Орехово-Зуево
    Кубалда. ру, шланг напорно-всасывающий. Продают по метру, его себе поставил
     
  15. Alisan
    Регистрация:
    16.03.09
    Сообщения:
    17.054
    Благодарности:
    14.187

    Alisan

    Живу здесь

    Alisan

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.03.09
    Сообщения:
    17.054
    Благодарности:
    14.187
    Адрес:
    Калининград
    Очередной привет от талантливых корейских инженеров. :aga:
    Зачем ставить клапан для воды так, что при его открытии заливается шнек и бункер?
    Когда надо все лишь затушить возможное возгорание пеллет в патрубке горелки.
    Да и это не столь уж и надо. Учитывая тот факт, что при возгорании пеллет в гофре она расплавится.
     