1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,14оценок: 14

Стяжка теплого пола (читать с начала!) - 2

Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем ВэллИ, 25.10.16.

Метки:
Статус темы:
Закрыта.
  1. Игорыныч
    Регистрация:
    16.10.17
    Сообщения:
    1.416
    Благодарности:
    253

    Игорыныч

    Отец-герой

    Игорыныч

    Отец-герой

    Регистрация:
    16.10.17
    Сообщения:
    1.416
    Благодарности:
    253
    Адрес:
    Балашиха МО
    Рассчитывают теплопотери дома или здания, помещения...
    Теплопотери тёплого пола - просто ошибка речи
    ИМХО
     
    Последнее редактирование: 11.01.19
  2. касимов 2
    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    34.857
    Благодарности:
    27.825

    касимов 2

    Живу здесь

    касимов 2

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    34.857
    Благодарности:
    27.825
    Адрес:
    Касимов
  3. Mitya71
    Регистрация:
    27.08.13
    Сообщения:
    121
    Благодарности:
    33

    Mitya71

    Живу здесь

    Mitya71

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.08.13
    Сообщения:
    121
    Благодарности:
    33
    Адрес:
    Нижний Новгород
    ладно извините, принципиальные Вы мои, теплопотери через пол. Так пойдет? Хотя я вроде бы так и не писал. (Может кто то подскажет как правильно провести расчет теплопотерь пола?) Вы хотите сказать что отдельно полы расчитать не возможно, а так же стены и все остальное?
     
    Последнее редактирование: 12.01.19
  4. Butleger1977
    Регистрация:
    11.03.13
    Сообщения:
    1.467
    Благодарности:
    1.667

    Butleger1977

    Живу здесь

    Butleger1977

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.03.13
    Сообщения:
    1.467
    Благодарности:
    1.667
    Адрес:
    Томск
    Можно, но зачем?
    Хотите подобрать толщину утеплителя в стяжке?
    Посчитайте теплопотери всего здания в том же Валтеке, потом поиграйтесь пирогом пола - и наглядно увидите - стоит ли овчинка выделки (процентное соотношение теплопотерь пола с разными пирогами относительно общих теплопотерь.
     
  5. Mitya71
    Регистрация:
    27.08.13
    Сообщения:
    121
    Благодарности:
    33

    Mitya71

    Живу здесь

    Mitya71

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.08.13
    Сообщения:
    121
    Благодарности:
    33
    Адрес:
    Нижний Новгород
    Да, именно толщину утеплителя хочу подобрать. Общие теплопотери дома у меня есть, вот и хочу выяснить смогу ли я их понизить за счет увеличения толщины утеплителя, и сколько это мне будет стоить. А первый мой вопрос был именно в помощи с калькулятором:
     
  6. Mitya71
    Регистрация:
    27.08.13
    Сообщения:
    121
    Благодарности:
    33

    Mitya71

    Живу здесь

    Mitya71

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.08.13
    Сообщения:
    121
    Благодарности:
    33
    Адрес:
    Нижний Новгород
  7. al185
    Регистрация:
    28.10.10
    Сообщения:
    31.400
    Благодарности:
    30.275

    al185

    Модератор

    al185

    Модератор

    Регистрация:
    28.10.10
    Сообщения:
    31.400
    Благодарности:
    30.275
    Адрес:
    Екатеринбург
    нужно кликнуть даденое и задать там вопрос
     
  8. Butleger1977
    Регистрация:
    11.03.13
    Сообщения:
    1.467
    Благодарности:
    1.667

    Butleger1977

    Живу здесь

    Butleger1977

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.03.13
    Сообщения:
    1.467
    Благодарности:
    1.667
    Адрес:
    Томск
    @Mitya71 Вы же сами дали ссылку на свой пирог в смарткалке.
    на вкладке "тепловые потери" для ЭППС 100 мм потери за отопительный сезон - 25,07 кВт с квадрата,
    для ЭППС 50 мм потери за отопительный сезон - 44,05 кВт с квадрата.
    Разница теплопотерь с квадрата - 18.98 кВт за сезон.
    Умножайте на площадь Вашего ТП - получаете разницу.
    Переводите потом эту разницу теплопотерь за год в стоимость энергоносителя (эл-во, газ и т. д) - и считаете количество лет, необходимых для окупаемости дополнительного слоя.
    Пысы. вот только в описании у Вас- ППС, а в Смарткалке - ЭППС...
    Данные будут разниться.
     
  9. Mitya71
    Регистрация:
    27.08.13
    Сообщения:
    121
    Благодарности:
    33

    Mitya71

    Живу здесь

    Mitya71

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.08.13
    Сообщения:
    121
    Благодарности:
    33
    Адрес:
    Нижний Новгород
    Да ошибся в описании, ЭППС конечно же. У меня по проекту 100 мм ЭППС Калькулятор показывает
    как вы и написали 25,07 квт с квадрата за отопит. сезон и это мало должно быть видимо
    3.46

    Поэлементные требования: R < Rэ
    Ограждающая конструкция не удовлетворяет нормам (поэлементные требования) по тепловой защите.
    Возможно потому что не правильно подставлен слой пустотелого жб плиты. Может ручками туда вбить данные, но по плите что то не могу найти Коэффициент теплопроводности для λ
     
  10. Butleger1977
    Регистрация:
    11.03.13
    Сообщения:
    1.467
    Благодарности:
    1.667

    Butleger1977

    Живу здесь

    Butleger1977

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.03.13
    Сообщения:
    1.467
    Благодарности:
    1.667
    Адрес:
    Томск
    Эмм, нормируемая Эрка - это для ограждающих конструкций, непосредственно контактирующих с улицей, - стена или перекрытие на холодном чердаке, например.
    В Вашем случае, в подполе, скорее всего, всегда будет плюсовая температура - поэтому гнаться за нормируемой Эркой в случае пола - излишне.
    Чот у Вас теплопотери с сопротивлением теплопередачи в кучу свалились:aga: - это разные величины.
    В моем случае, при подсчете теплопотерь всего здания в Валтеке, при изменении толщины ЭППС в стяжке пола с 50 мм на 100 мм окупаемость только материала была около 25 лет при отоплении газом.
    Посему забил и сделал 50 мм.
     
  11. jam_21
    Регистрация:
    28.06.15
    Сообщения:
    1.238
    Благодарности:
    461

    jam_21

    Живу здесь

    jam_21

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.06.15
    Сообщения:
    1.238
    Благодарности:
    461
    Адрес:
    Европа
    А если взять цену за газ 0,45 eur ? Сколько окупаемости в годах?
     
  12. Игорь_Филатов
    Регистрация:
    24.01.15
    Сообщения:
    3.044
    Благодарности:
    13.628

    Игорь_Филатов

    Живу здесь

    Игорь_Филатов

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.01.15
    Сообщения:
    3.044
    Благодарности:
    13.628
    Адрес:
    Курск
    7-8 лет и судя по движениям нашего (в) едра "денег нет, но Вы держитесь" и +2%ндс+5 лет идд итп будет дороже европейских цен так как электричество уже дороже.
     
  13. jam_21
    Регистрация:
    28.06.15
    Сообщения:
    1.238
    Благодарности:
    461

    jam_21

    Живу здесь

    jam_21

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.06.15
    Сообщения:
    1.238
    Благодарности:
    461
    Адрес:
    Европа
    7-8 лет это конечно не о чем. Хорошо что не послушал тех кто 5 сантиков советует.
     
  14. Mitya71
    Регистрация:
    27.08.13
    Сообщения:
    121
    Благодарности:
    33

    Mitya71

    Живу здесь

    Mitya71

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.08.13
    Сообщения:
    121
    Благодарности:
    33
    Адрес:
    Нижний Новгород
    Да вот тут опять я накосячил:
    "Калькулятор показывает как вы и написали 25,07 квт с квадрата за отопит. сезон и это мало должно быть видимо 3.46"
    Нужно было:
    Калькулятор показывает
    как вы и написали 25,07 квт с квадрата за отопит. сезон и это:
    Сопротивление теплопередаче ограждающей конструкции [R] 3.30
    мало должно быть видимо 3.46.
    В остальном понял спасибо
     
  15. Mitya71
    Регистрация:
    27.08.13
    Сообщения:
    121
    Благодарности:
    33

    Mitya71

    Живу здесь

    Mitya71

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.08.13
    Сообщения:
    121
    Благодарности:
    33
    Адрес:
    Нижний Новгород
    У меня сейчас при 100 мм ЭППС 25,7 кВт•ч с квадрата за отопительный сезон а при 150мм 17,5 кВт•ч, разница 8,20 кВт•ч кВт *100 метров по полу *215 суток отопительного сезона * 24 часа в сутки = 4 231 кВт