Септик своими руками из монолитного ж/б. Фотоотчёт

Тема в разделе "Самостоятельно сделанные ЛОС", создана пользователем 10delta, 26.10.16.

  1. DreiW
    Регистрация:
    25.11.14
    Сообщения:
    4.741
    Благодарности:
    7.683

    DreiW

    マキシム

    DreiW

    マキシム

    Регистрация:
    25.11.14
    Сообщения:
    4.741
    Благодарности:
    7.683
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    @Марат0778, мой по цене точно менее "эффективный"
    А вот эффективность осаждения твердых фракций и очистки у двухкамерного септика точно выше, чем у однокамерного.
    А зачем тянуть сразу 3 вводных трубы в приемную камеру? По одному каналу нельзя делать сброс?... Просто "лишние" 17*2 = 34 метра канализационных труб надо для этого... Или септик расположен равноудаленно от трех построек, с которых планируется принимать в него стоки?
     
  2. Марат0778
    Регистрация:
    21.03.17
    Сообщения:
    70
    Благодарности:
    7

    Марат0778

    Живу здесь

    Марат0778

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.03.17
    Сообщения:
    70
    Благодарности:
    7
    @DreiW, Пока будет задействован один ввод. Два других на всякий случай, если вдруг надумаю еще что то строить, но опять же будет задействован один, тот что окажется ближе.
    10 см толщина стены это нормально? И нужно ли делать вентиляционную трубу в первой камере?
     
  3. Павел 1954
    Регистрация:
    20.04.11
    Сообщения:
    7.576
    Благодарности:
    3.482

    Павел 1954

    Живу здесь

    Павел 1954

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.04.11
    Сообщения:
    7.576
    Благодарности:
    3.482
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Позвольте не согласиться. Эффективность (степень очистки) не зависит от количества камер, а только от времени отстаивания. Многокамерность септиков вызвана удобством их очистки. В однокамерном осадок распределяется неравномерно - около подающей трубы больше- далее по экспоненте (распределение от удельного веса частиц). Поэтому камеры разделили - в 1 много тяжелого осадка, который легче удалять, во 2 и последующих (если имеются)
    упонор.jpg
    осадок более легкий и его меньше. Этим объясняется требование что 1 камера должна быть 75% по объему.
    Тем не менее в СП 32.13330-2012
    9.2.13.4 В зависимости от расхода сточных вод необходимо принимать: однокамерные септики - при ЭЧЖ не более пяти, двухкамерные - при ЭЧЖ до 50 и трехкамерные - при ЭЧЖ 50-100.
    (ЭЧЖ - эквивалентное число жителей = 1 проживающий)
     
  4. DreiW
    Регистрация:
    25.11.14
    Сообщения:
    4.741
    Благодарности:
    7.683

    DreiW

    マキシム

    DreiW

    マキシム

    Регистрация:
    25.11.14
    Сообщения:
    4.741
    Благодарности:
    7.683
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    @Марат0778, ок, тогда понятно. 10 см нормально, армирование арматурой, а не сеткой.
    Вентиляция должна осуществляться по самой канализационной трубе через стояк и на крышу, а в септике (в каждой камере) просто сделать грибок, через который пойдет приточка, если пойдет "выхлоп" через эту вентиляционную трубу, то рискуем ощутить "весь аромат" септика :)
    В поле аэрации тоже делаем "грибок".
     
  5. Марат0778
    Регистрация:
    21.03.17
    Сообщения:
    70
    Благодарности:
    7

    Марат0778

    Живу здесь

    Марат0778

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.03.17
    Сообщения:
    70
    Благодарности:
    7
    Так в первой камере все таки делать вент. трубу?
    И еще: когда нибудь септик заполнится. Как его чистить?
     
  6. Павел 1954
    Регистрация:
    20.04.11
    Сообщения:
    7.576
    Благодарности:
    3.482

    Павел 1954

    Живу здесь

    Павел 1954

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.04.11
    Сообщения:
    7.576
    Благодарности:
    3.482
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Септик должен иметь сквозную вентиляцию. Приток в Вашем случае будет в ФК.
    По рисунку непонятно, как решен переток из септика в ФК. Отводящая (подающая в ФК) труба должна быть на проектном уровне стоков в септике и иметь тройник. Подача стоков из септика в центр ФК.
    Тогда трубу в 1 камере делать не обязательно. Вентиляция будет через дом и фановую трубу.
    Обычно накапливают осадок до 40% объема. Далее АС машиной.
     
  7. Марат0778
    Регистрация:
    21.03.17
    Сообщения:
    70
    Благодарности:
    7

    Марат0778

    Живу здесь

    Марат0778

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.03.17
    Сообщения:
    70
    Благодарности:
    7
    Показал на рисунке.
    40% рабочего объема?
    Кстати у меня рабочий обьем септика (1 камера) будет примерно 4 куба. Это достаточно для семьи из 4 чел?
     

    Вложения:

    • Септик-2_2 (вид сбоку).jpg
  8. Павел 1954
    Регистрация:
    20.04.11
    Сообщения:
    7.576
    Благодарности:
    3.482

    Павел 1954

    Живу здесь

    Павел 1954

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.04.11
    Сообщения:
    7.576
    Благодарности:
    3.482
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Берем нормативный расход 200 л на человека в сутки.
    200 х 4 = 800 л.
    4000: 800 = 5 суток.
    По нормам СП 32.13330.2012:
    9.2.13.3 Для предварительной механической очистки в автономных системах очистки сточных вод, обслуживающих не более 100 ЭЧЖ, допускается принимать септики. Расчетный объем септика следует принимать: при расходе до 25 ЭЧЖ - не менее 3-кратного суточного притока, при расходе свыше 25 ЭЧЖ - не менее 2,5-кратного.

    Вполне достаточно, даже лишний объем. Стоки чище будут.
     
  9. Марат0778
    Регистрация:
    21.03.17
    Сообщения:
    70
    Благодарности:
    7

    Марат0778

    Живу здесь

    Марат0778

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.03.17
    Сообщения:
    70
    Благодарности:
    7
    В общем больше замечаний нет к моему проекту?
    Убираю вент. трубу в первой камере и начинаю строить? :)
     
  10. Павел 1954
    Регистрация:
    20.04.11
    Сообщения:
    7.576
    Благодарности:
    3.482

    Павел 1954

    Живу здесь

    Павел 1954

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.04.11
    Сообщения:
    7.576
    Благодарности:
    3.482
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Так как труба еще не построена, то убирать нечего:)
     
  11. Марат0778
    Регистрация:
    21.03.17
    Сообщения:
    70
    Благодарности:
    7

    Марат0778

    Живу здесь

    Марат0778

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.03.17
    Сообщения:
    70
    Благодарности:
    7
    Верно подмечено :)
     
  12. Павел 1954
    Регистрация:
    20.04.11
    Сообщения:
    7.576
    Благодарности:
    3.482

    Павел 1954

    Живу здесь

    Павел 1954

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.04.11
    Сообщения:
    7.576
    Благодарности:
    3.482
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    @Марат0778, Удачи! При возможности выкладывайте фото строительства.
     
  13. arkpavel
    Регистрация:
    02.08.11
    Сообщения:
    3.996
    Благодарности:
    6.051

    arkpavel

    Живу здесь

    arkpavel

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.08.11
    Сообщения:
    3.996
    Благодарности:
    6.051
    Адрес:
    Зеленоград
    @10delta, аккуратная и красивая работа :)
    как септик работал все это время? нет ли нареканий?
     
  14. Марат0778
    Регистрация:
    21.03.17
    Сообщения:
    70
    Благодарности:
    7

    Марат0778

    Живу здесь

    Марат0778

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.03.17
    Сообщения:
    70
    Благодарности:
    7
    Как Вы думаете Если я вместо выходной трубы с отверстиями (3-5 м.) на поле аэрации буду использовать инфильтратор в виде перевернутой чугунной ванны (170 см) - эффективность будет лучше?
    Сейчас нашел по объявлению такую ванную за 1000р.
     
  15. Павел 1954
    Регистрация:
    20.04.11
    Сообщения:
    7.576
    Благодарности:
    3.482

    Павел 1954

    Живу здесь

    Павел 1954

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.04.11
    Сообщения:
    7.576
    Благодарности:
    3.482
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    На форуме было, вот только не могу найти. Правильнее называть такое сооружение дренажный тоннель, т. к. "инфильтратор" - зарегистрированная торговая марка от "Тритон - пластик" (Танк).
    По сути обычное перевернутое корыто, позволяющее более равномерно распределять стоки по полю фильтрации и сглаживать залповый сброс. Если грунты позволяют - то тоннель лучше труб.