    Мультик может и не показать пробой на корпус. Да и нет его там, просто контакт плохой на нейтрали. Почистить, поджать клеммы, глядишь ещё поработает.
     
  2. Shrek1979
    Регистрация:
    18.06.15
    Сообщения:
    13
    Благодарности:
    0

    Shrek1979

    Участник

    Shrek1979

    Участник

    Регистрация:
    18.06.15
    Сообщения:
    13
    Благодарности:
    0
    Спасибо, так и сделал, сейчас тестирую. Но так как вокруг всё немного оплавилось, контакт уже не держался, приклеил его супермоментом, интересно так можно, должно держать?
     
  3. GBS electrik
    Регистрация:
    07.05.14
    Сообщения:
    15.487
    Благодарности:
    11.485

    GBS electrik

    Я - частное лицо-иностранный агент

    GBS electrik

    Я - частное лицо-иностранный агент

    Регистрация:
    07.05.14
    Сообщения:
    15.487
    Благодарности:
    11.485
    Адрес:
    Россия, Челябинск
    Надеюсь, между деталями клей тоже налили? :aga:
     
  4. Shrek1979
    Регистрация:
    18.06.15
    Сообщения:
    13
    Благодарности:
    0

    Shrek1979

    Участник

    Shrek1979

    Участник

    Регистрация:
    18.06.15
    Сообщения:
    13
    Благодарности:
    0
    Вы бы помогли, а не смеялись. Нельзя клеить?

    Дело в том, чтобы купить эту пластмасску нужно вызвать специалиста, которого нужно ждать 10 дней, стоит этот кусок пластика 3500 р. + выезд специалиста 1500 р. + минимально отдать за 1 час работы специалиста 2500 р. итого 7500 р. за контактную группу, которая на рынке стоит 100 рублей, но другой формы наверное и к технике miele не подойдет. Вот такой сервис, больше покупать это фуфло не буду, но то что есть нужно как-то обслуживать, вот и приходится кроить.
     
  5. Radrigos
    Регистрация:
    08.11.09
    Сообщения:
    136
    Благодарности:
    133

    Radrigos

    бывалый молчун

    Radrigos

    бывалый молчун

    Регистрация:
    08.11.09
    Сообщения:
    136
    Благодарности:
    133
    Адрес:
    Казань
    Выкидывать провода не нужно. И на момент/ клей/ герметик сажать не нужно. Если Вы грешите на ТЭНы и сомневаетесь в правильности своих замеров, то сравните замеры каждого ТЭНа относительно друг друга (незначительные расхождения не критичны).
    Это болезнь всех современных нагревательных приборов, где применяются такие папы/мамы в совокупе с полимерным корпусами. Ведь когда течёт ток через эти контакты (а у вас это примерно через нулевой равный 9 А, а через фазный в два раза меньше),то это место самое уязвимое место в цепи. А это нагрев, после остывание, опять нагрев и т. д. А это падение напряжения из-за образования окиси вокруг пятна контакта. И чем меньше это пятно контакта, тем меньше сечение и больше нагрев. Одно из верных решений - это по чистить контакты и чтоб папа заходил в маму туго.

    Простите, картинки не сразу разобрал. Через фазный и нулевой пойдёт один и тот же ток. Мне показалось два контакта L и крайний N, а PE на другом клемнике.
     
  6. Shrek1979
    Регистрация:
    18.06.15
    Сообщения:
    13
    Благодарности:
    0

    Shrek1979

    Участник

    Shrek1979

    Участник

    Регистрация:
    18.06.15
    Сообщения:
    13
    Благодарности:
    0
    Спасибо, так и сделал, всё зачистил, припаял немного контакт и приклеил его суперклеем к пластмасске чтобы держался. Испытание в 5 и 30 минут работы прошли успешно. Тестирую дальше.
     
  7. Николаичч
    Регистрация:
    20.03.08
    Сообщения:
    1.496
    Благодарности:
    920

    Николаичч

    Живу здесь

    Николаичч

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.03.08
    Сообщения:
    1.496
    Благодарности:
    920
    Адрес:
    Москва
    Имеется такой трёхфазный тэн водонагревателя, а сеть на 220 в. Говорят, от схемы подключения зависит. Звезда там, треугольник. Сам я ни разу не электрик. Как правильно подключить?
    П. С. ТЭН 4,5 кВт (1500Вт*3). Тип RDT аналог OSO-RGT Нержавеющая сталь. 3 режима. 3 греющих трубки.
     

    Вложения:

    • тэн.jpg
  8. BlackPanther
    Регистрация:
    30.08.10
    Сообщения:
    7.951
    Благодарности:
    4.013

    BlackPanther

    Радиогубитель

    BlackPanther

    Радиогубитель

    Регистрация:
    30.08.10
    Сообщения:
    7.951
    Благодарности:
    4.013
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    @Николаичч, Там 3 нагревателя по полтора киловатта звездой. И подключать их можно как угодно. Хоть один, хоть два, хоть все три. При этом можно получить мощность от 750 Вт до 4500 Вт.

    Главное не попади под напряжение и не устрой пожар при этих изысканиях и подключениях.
     
  9. Николаичч
    Регистрация:
    20.03.08
    Сообщения:
    1.496
    Благодарности:
    920

    Николаичч

    Живу здесь

    Николаичч

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.03.08
    Сообщения:
    1.496
    Благодарности:
    920
    Адрес:
    Москва
    Вот конкретно. Я там вижу 4 контакта. Так подключить можно? И я получу на выходах 1,5 и 3 квт соотв-но? Мне сказали, при подключении 220 вольт он никогда не отдаст 4.5 киловатта - будет около трех или менее киловатт. :faq:
     

    Вложения:

    • 1.JPG
    Последнее редактирование: 01.04.16
  10. BlackPanther
    Регистрация:
    30.08.10
    Сообщения:
    7.951
    Благодарности:
    4.013

    BlackPanther

    Радиогубитель

    BlackPanther

    Радиогубитель

    Регистрация:
    30.08.10
    Сообщения:
    7.951
    Благодарности:
    4.013
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    @Николаичч, Там где три вывода вместе сварены - это 0. Три отдельных - это три фазы. В сети 380в между каждой фазой и нулем напряжение 220в. Между самими фазами - 380. В итоге если подключаешь ноль однофазной сети к общему выводу трех тэнов, а три других соединяешь параллельно и подключаешь к фазе - получаешь 4,5 квт. Если подключаешь два тэна - три киловатта, один - полтора. А если подключить два любых свободных контакта в сеть 220в - получишь 750вт.
    Короче - там три нагревателя на 220в, объединенные одним концом вместе.
     
  11. Николаичч
    Регистрация:
    20.03.08
    Сообщения:
    1.496
    Благодарности:
    920

    Николаичч

    Живу здесь

    Николаичч

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.03.08
    Сообщения:
    1.496
    Благодарности:
    920
    Адрес:
    Москва
    Спасибо за подробный ответ!
    Ну т. е. схемка моя на фотке правильная и на одном выходе я получу 3 квт, на другом 1,5?
     
  12. SilverPass
    Регистрация:
    24.09.15
    Сообщения:
    611
    Благодарности:
    241

    SilverPass

    Живу здесь

    SilverPass

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.09.15
    Сообщения:
    611
    Благодарности:
    241
    Адрес:
    Бронницы
  13. shum d
    Регистрация:
    21.09.13
    Сообщения:
    472
    Благодарности:
    205

    shum d

    Живу здесь

    shum d

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.09.13
    Сообщения:
    472
    Благодарности:
    205
    Адрес:
    Свердловская обл.
    Я так пять вариантов включения насчитал, 4500; 3000; 1500; 900; 750 Ватт. Оно вам конечно не надо, переключатель кулачковый сложный искать придется, это про уровень сказателей.
     
  14. Николаичч
    Регистрация:
    20.03.08
    Сообщения:
    1.496
    Благодарности:
    920

    Николаичч

    Живу здесь

    Николаичч

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.03.08
    Сообщения:
    1.496
    Благодарности:
    920
    Адрес:
    Москва
    Не, не надо, я через регулятор мощности регулировать буду.
     
  15. Николаичч
    Регистрация:
    20.03.08
    Сообщения:
    1.496
    Благодарности:
    920

    Николаичч

    Живу здесь

    Николаичч

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.03.08
    Сообщения:
    1.496
    Благодарности:
    920
    Адрес:
    Москва
    Такой вопрос возник. Глянул внимательнее, а в тэне какой-то медный штырь торчит посредине.
    Он при работе тэна тоже греется и вообще зачем?
     

    Вложения:

    • 20160426_130257.jpg