Подключение ТЭНов, звезда, треугольник, разные вопросы по тэнам

Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем GoraKind, 30.09.10.

  1. Loki-botva
    Регистрация:
    21.04.15
    Сообщения:
    29
    Благодарности:
    53

    Loki-botva

    Участник

    Loki-botva

    Участник

    Регистрация:
    21.04.15
    Сообщения:
    29
    Благодарности:
    53
    Адрес:
    Карелия
    Как бы его еще подсчитать...
    В мой дом входит кабель на 25 квадратов и защищает вводной автомат на С63 10кА, далее стоит противопожарное УЗО на 300мА. От моего дома до трансформатора сетевиков по погонным метрам кабеля будет примерно 80-100 метров (трансформатор на 160 кВА и на нем питается 7 домов).
    Если же токи КЗ нужно расчитывать от внутренней проводки то с подсчетами все гораздо сложнее ибо проводов 3*1,5 (линии света) и 3*2,5 (розеточные линии) ушло каждого вида не менее 150 метров.
     
  2. Rasterzator
    Регистрация:
    09.04.13
    Сообщения:
    833
    Благодарности:
    475

    Rasterzator

    Живу здесь

    Rasterzator

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.04.13
    Сообщения:
    833
    Благодарности:
    475
    Адрес:
    Уфа
    Нейтраль не нужна на тэнах. Классическая схема - без нее.
    При неисправности всегда отобьет автомат.
     
  3. Aant78
    Регистрация:
    09.02.12
    Сообщения:
    10.968
    Благодарности:
    8.802

    Aant78

    Живу здесь

    Aant78

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.02.12
    Сообщения:
    10.968
    Благодарности:
    8.802
    Адрес:
    Серов
    Можно и замеры сделать
    но и посчитать точно
    известен и трансформатор модель и сечения всех кабельных линий
    не всегда в этом и проблема
     
  4. Rasterzator
    Регистрация:
    09.04.13
    Сообщения:
    833
    Благодарности:
    475

    Rasterzator

    Живу здесь

    Rasterzator

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.04.13
    Сообщения:
    833
    Благодарности:
    475
    Адрес:
    Уфа
    можно вспомнить только обрыв ТЭН внутри без повреждения, но его только клещами увидишь. :aga:
     
  5. Aant78
    Регистрация:
    09.02.12
    Сообщения:
    10.968
    Благодарности:
    8.802

    Aant78

    Живу здесь

    Aant78

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.02.12
    Сообщения:
    10.968
    Благодарности:
    8.802
    Адрес:
    Серов
    но перед перегоранием дает кратковременную утечку на землю
     
  6. Zvv1958
    Регистрация:
    19.01.13
    Сообщения:
    241
    Благодарности:
    90

    Zvv1958

    Живу здесь

    Zvv1958

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.01.13
    Сообщения:
    241
    Благодарности:
    90
    Адрес:
    Томск
    Если управлять включением всего ТЭН-блока (ков), то ноль не нужен (классика).Если управлять каждым ТЭНом в блоке, то нужен ноль (иногда удобно включать по отдельности, вручную или автоматикой).
     
  7. shum d
    Регистрация:
    21.09.13
    Сообщения:
    472
    Благодарности:
    205

    shum d

    Живу здесь

    shum d

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.09.13
    Сообщения:
    472
    Благодарности:
    205
    Адрес:
    Свердловская обл.
    На такую величину и безшумный. :aga:

    Мне вот что интересно; если сгорят как менять?
     
  8. Aant78
    Регистрация:
    09.02.12
    Сообщения:
    10.968
    Благодарности:
    8.802

    Aant78

    Живу здесь

    Aant78

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.02.12
    Сообщения:
    10.968
    Благодарности:
    8.802
    Адрес:
    Серов
    например ESB 100-40N06
    или вообще твердотельные :)
    уже описано выше
     
  9. Loki-botva
    Регистрация:
    21.04.15
    Сообщения:
    29
    Благодарности:
    53

    Loki-botva

    Участник

    Loki-botva

    Участник

    Регистрация:
    21.04.15
    Сообщения:
    29
    Благодарности:
    53
    Адрес:
    Карелия
    Доброго дня!
    Бак и автоматика установлены в подвале, поэтому шум меня интересует меньше чем надежность.
    В указанной выше схеме на каждый ТЭНБ идет отдельный автомат 3П, сгорел блок - выключил нужный автомат.
    Могу встроить в бак 1 резервный ТЭНБ, но это только для того что бы зимой не сливать воду, а только перекинуть провода на исправный ТЭНБ и работать будет далее до лета.

    Скажите, могу получить с приличной скидкой вот такую модель schneider LC1D65AM7 D 3P 65А НО+НЗ 220В AC 50/60ГЦ- она подойдет по работе/надежности? Или все-таки изыскать деньжат. Стройка сами понимаете - деньги утекают...
     
    Последнее редактирование: 20.08.18
  10. Aant78
    Регистрация:
    09.02.12
    Сообщения:
    10.968
    Благодарности:
    8.802

    Aant78

    Живу здесь

    Aant78

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.02.12
    Сообщения:
    10.968
    Благодарности:
    8.802
    Адрес:
    Серов
    хорошая идея, если можете это легко сделать то делайте обязательно
    Чтобы не сливать всю воду с бака используем просто ведро пластиковое с наклеенной лентой-герметиком :)

    schneider LC1D65AM7 если отдают дешевле 10тр то конечно берите
     
    Последнее редактирование: 20.08.18
  11. Loki-botva
    Регистрация:
    21.04.15
    Сообщения:
    29
    Благодарности:
    53

    Loki-botva

    Участник

    Loki-botva

    Участник

    Регистрация:
    21.04.15
    Сообщения:
    29
    Благодарности:
    53
    Адрес:
    Карелия
    За 7К отдают новенький в коробке, но правда без чеков и прочего. Раз он по надежности подойдет - значит буду брать. Спасибо за подсказки.
     
  12. shum d
    Регистрация:
    21.09.13
    Сообщения:
    472
    Благодарности:
    205

    shum d

    Живу здесь

    shum d

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.09.13
    Сообщения:
    472
    Благодарности:
    205
    Адрес:
    Свердловская обл.
    Это да. На работе где то пара валяется, правда работоспособность под вопросом.

    Наверно вам уже не актуально, но есть так называемые "сухие тэны" менять нагревательный элемент можно без слива теплоносителя.

    Ниче се, цена, твердотелок можно накупить, на регулятор еще останется. Надо то один раз в сутки включить и выключить, раз 200 в год. Можно и попроще пускатели, и на каждый ТЭН по пускателю поставить, надежность при этом повыше будет.
     
    Последнее редактирование модератором: 05.10.19
  13. Loki-botva
    Регистрация:
    21.04.15
    Сообщения:
    29
    Благодарности:
    53

    Loki-botva

    Участник

    Loki-botva

    Участник

    Регистрация:
    21.04.15
    Сообщения:
    29
    Благодарности:
    53
    Адрес:
    Карелия
    Признаться честно так мне (не электрик я совсем) не внушают доверие такое маленькое твердотельное реле. Ведь если размер настолько мал, а нагрузка на него и соответственно нагрев будет очень существенный - охлаждать надо подобные девайсы или дополнительную защиту ставить.
    В общем с громадным и шумным контактором спать спокойнее =)

    Слышал про такие ТЭНы, но в моей практике использования "мокрых" ТЭНов на Голицинском котле 30 КВт за 9 лет электроотопления менять не пришлось ни одного.
     
  14. Aant78
    Регистрация:
    09.02.12
    Сообщения:
    10.968
    Благодарности:
    8.802

    Aant78

    Живу здесь

    Aant78

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.02.12
    Сообщения:
    10.968
    Благодарности:
    8.802
    Адрес:
    Серов
    С китая еще дешевле будет :)
    да обязателен общий радиатор - но он у вас уже есть :)
     
  15. shum d
    Регистрация:
    21.09.13
    Сообщения:
    472
    Благодарности:
    205

    shum d

    Живу здесь

    shum d

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.09.13
    Сообщения:
    472
    Благодарности:
    205
    Адрес:
    Свердловская обл.
    Сравнительная эксплуатация на экструзионном оборудовании как то не в пользу пускателей, но опять же, с вашей частотой коммутации ... К примеру с LC1E65M5 спать вам будет дешевле, жаба душить не будет.

    С ТЭНами это как повезет, да и от производителя сильно зависит, а лепят их сейчас кто не попадя. Что интересно, в двух баках от термекса тэны менял на третьем годе эксплуатации прогорели, на моем индезите контроллеры летели а нагреватель шестой год жарит не выключаясь.