1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 2

Подключение ТЭНов, звезда, треугольник, разные вопросы по тэнам

Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем GoraKind, 30.09.10.

  1. Topmo3
    Регистрация:
    27.07.12
    Сообщения:
    2.785
    Благодарности:
    1.470

    Topmo3

    Живу здесь

    Topmo3

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.07.12
    Сообщения:
    2.785
    Благодарности:
    1.470
    Адрес:
    Ижевск
    @9lCo8a, внимательно посмотрите на схему, которую сами выложили.
    Прямоугольник - это катушка (одна штука), которая притягивает (пунктир) траверсу (одна штука).
    На траверсе установлены подвижные контакты (две штуки) ... которые замыкаются с неподвижными контактами (две штуки).
    Вывод при срабатывании контактора замыкаются, одновременно, обе линии ... раздельное их включение - невозможно.
     
  2. shum d
    Регистрация:
    21.09.13
    Сообщения:
    472
    Благодарности:
    205

    shum d

    Живу здесь

    shum d

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.09.13
    Сообщения:
    472
    Благодарности:
    205
    Адрес:
    Свердловская обл.
    Может однополюсными автоматами будут выбирать ТЭНы?
     
  3. MITAY800
    Регистрация:
    09.04.15
    Сообщения:
    60
    Благодарности:
    11

    MITAY800

    Живу здесь

    MITAY800

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.04.15
    Сообщения:
    60
    Благодарности:
    11
    Подскажите этот тен можно как на 220В так и на 380В подключить? На нем надпись есть.
     

    Вложения:

    • 5308718-cd68f6ca06b2e6e5de9e90a074e94490.jpg
  4. Eugene47
    Регистрация:
    14.03.17
    Сообщения:
    9.726
    Благодарности:
    7.659

    Eugene47

    Живу здесь

    Eugene47

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.03.17
    Сообщения:
    9.726
    Благодарности:
    7.659
    Адрес:
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    Подключить-то можно, а где ТЭН на 380 найдёте?
     
  5. MITAY800
    Регистрация:
    09.04.15
    Сообщения:
    60
    Благодарности:
    11

    MITAY800

    Живу здесь

    MITAY800

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.04.15
    Сообщения:
    60
    Благодарности:
    11
    На тэн что на фото написано: 10А 400В, 16А 250В.
     
  6. GBS electrik
    Регистрация:
    07.05.14
    Сообщения:
    15.533
    Благодарности:
    11.499

    GBS electrik

    Я - частное лицо-иностранный агент

    GBS electrik

    Я - частное лицо-иностранный агент

    Регистрация:
    07.05.14
    Сообщения:
    15.533
    Благодарности:
    11.499
    Адрес:
    Россия, Челябинск
    На ТЭНе ли? Это точно он? Разберитесь
     
  7. Eugene47
    Регистрация:
    14.03.17
    Сообщения:
    9.726
    Благодарности:
    7.659

    Eugene47

    Живу здесь

    Eugene47

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.03.17
    Сообщения:
    9.726
    Благодарности:
    7.659
    Адрес:
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    Это терморегулятор, а не ТЭН.
     
  8. MITAY800
    Регистрация:
    09.04.15
    Сообщения:
    60
    Благодарности:
    11

    MITAY800

    Живу здесь

    MITAY800

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.04.15
    Сообщения:
    60
    Благодарности:
    11
    Все понято. Регулятор как на 380 так и на 220, он сверху. Тэн на 220, а я то репу чесал.
     
  9. Евгений Ш
    Регистрация:
    23.12.11
    Сообщения:
    2.698
    Благодарности:
    5.011

    Евгений Ш

    Живу здесь

    Евгений Ш

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.12.11
    Сообщения:
    2.698
    Благодарности:
    5.011
    Адрес:
    Петрозаводск
    Имеем котел отопления с блоком ТЭН 3 по 5 кВт, задача - плавно управлять мощностью.
    Сейчас стоят контакторы, при включении щелкают как в трамвае и нет возможности включать нагрузку частично.
    Решил попробовать симистор BTA40-800В, ток до 40 ампер по даташиту тянет, ТЭНы по факту берут 23 А.
    Сваял схему управления симистором:
    диммер.png
    доступное описание схемы тут или тут
    Ничего сам не изобретал, т. к. не особо силен...
    Все работает, хоть и с косяками... (регулирование кривое какое то, симистор греется адово, хоть и на радиаторе)
    Самый главный косяк - как только начинаешь снижать нагрузку, ТЭН сразу начинает звенеть, когда симистор дает все напряжение полностью, все ок...
    Может симистор кривой какой то, может ТЭНу не нравится кривая синусоида (пилообразная), хотя вроде как активной нагрузке пофигу что в сети...
    Есть мысли?

    П. С.
    SSR или постоянно включенный симистор не предлагать, т. к. нужно именно управление мощностью!
     
  10. Aant78
    Регистрация:
    09.02.12
    Сообщения:
    10.968
    Благодарности:
    8.802

    Aant78

    Живу здесь

    Aant78

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.02.12
    Сообщения:
    10.968
    Благодарности:
    8.802
    Адрес:
    Серов
    чтобы не щелкали при включении - включать надо в момент перехода через ноль
    Чтобы не звенели при регулировании - применять схему с пропуском полуволн

    NagrControl222-768x422.gif
     
  11. Atol55
    Регистрация:
    12.01.12
    Сообщения:
    222
    Благодарности:
    37

    Atol55

    Живу здесь

    Atol55

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.01.12
    Сообщения:
    222
    Благодарности:
    37
    Адрес:
    Москва
    Есть готовое и не дорогое решение. Искать на АЛИ
    AC 220 В 10000 Вт SCR регулятор напряжения электронный регулятор напряжения регулятор скорости Регулятор высокой мощности регулятор диммер регулятор двигателя
     
    Последнее редактирование модератором: 06.02.19
  12. Евгений Ш
    Регистрация:
    23.12.11
    Сообщения:
    2.698
    Благодарности:
    5.011

    Евгений Ш

    Живу здесь

    Евгений Ш

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.12.11
    Сообщения:
    2.698
    Благодарности:
    5.011
    Адрес:
    Петрозаводск
    я видел, не подойдет, т. к. сейчас проверяю сам симистор, если все ок будет, то в перспективе им управлять Ардуино будет через оптопару. и я не уверен, что с тем регулятором тоже дребезга не будет...
     
  13. Евгений Ш
    Регистрация:
    23.12.11
    Сообщения:
    2.698
    Благодарности:
    5.011

    Евгений Ш

    Живу здесь

    Евгений Ш

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.12.11
    Сообщения:
    2.698
    Благодарности:
    5.011
    Адрес:
    Петрозаводск
    щелкают контакторы, когда они управляют тенами только при включении, звук самого включения, собственно переходя на симисторы от них в принципе избавляемся.

    в перспективе планирую как раз использовать оптодрайвер МОС с контролем перехода через ноль, а ей уже будет управлять ардуино, организовывая как раз пропуски целых полуволн:
    triac-moc3041.GIF
    я правильно понимаю, что дребезг как раз от того, что сейчас полуволны режутся? если целые, но с пропусками подавать, то все ок будет?

    в Вашей схеме микроконтроллер рулит симистором, ручной регулировки нет, я так понял.
    в идеале хотелось бы чтобы в авто режиме ардуино управляло, а в аварийном можно было бы вручную ограничить мощность...
     
  14. Aant78
    Регистрация:
    09.02.12
    Сообщения:
    10.968
    Благодарности:
    8.802

    Aant78

    Живу здесь

    Aant78

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.02.12
    Сообщения:
    10.968
    Благодарности:
    8.802
    Адрес:
    Серов
    тэны будут гудеть точно также и с ним :)
    зачем управляете контактором если можно выключать симистор просто по управлению
    все верно
    для регулировки - переменный резистор в схеме :)
    от 1 до 1/32
    выкладывайте как сделаете
     
  15. ДмитрийМ
    Регистрация:
    18.02.11
    Сообщения:
    7.793
    Благодарности:
    4.640

    ДмитрийМ

    Инженер-энергетик

    ДмитрийМ

    Инженер-энергетик

    Регистрация:
    18.02.11
    Сообщения:
    7.793
    Благодарности:
    4.640
    Адрес:
    Брест
    Возможные причины:
    1. ТЭН при изготовлении неполностью заполнен наполнителем
    2. "Сухой ТЭН".

    ПС: нагрузка не совсем активная.