Подключение ТЭНов, звезда, треугольник, разные вопросы по тэнам

Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем GoraKind, 30.09.10.

  1. muai2
    Регистрация:
    02.05.15
    Сообщения:
    14.978
    Благодарности:
    6.482

    muai2

    Живу здесь

    muai2

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.05.15
    Сообщения:
    14.978
    Благодарности:
    6.482
    Адрес:
    Россия
    оптимизма вам должна добавить погода. Если вводной С25 стоит в уличном щите, то при морозе -25 он превратится примерно в С32.
     
    Последнее редактирование: 31.12.20
  2. AlfaslasheR
    Регистрация:
    05.08.16
    Сообщения:
    974
    Благодарности:
    520

    AlfaslasheR

    Живу здесь

    AlfaslasheR

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.08.16
    Сообщения:
    974
    Благодарности:
    520
    эт понятно, можно и куллером дополнительно обдувать.
     
  3. muai2
    Регистрация:
    02.05.15
    Сообщения:
    14.978
    Благодарности:
    6.482

    muai2

    Живу здесь

    muai2

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.05.15
    Сообщения:
    14.978
    Благодарности:
    6.482
    Адрес:
    Россия
    не стоит привлекать внимание проверяющих к вашему щиту учета. просто помните об особенностях работы теплового расцепителя автомата в мороз и используйте эту информацию.
     
  4. Гур555
    Регистрация:
    27.03.14
    Сообщения:
    559
    Благодарности:
    97

    Гур555

    Живу здесь

    Гур555

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.03.14
    Сообщения:
    559
    Благодарности:
    97
    Адрес:
    Тюмень
    Приветствую, имеются электрические тэны по 2,5 квта, 220 вольт. Хочу из 6 тэн (по 2 на фазу) собрать P_20210106_142454.jpg обогреватель в гараж. Подскажите, пожалуйста, как лучше их соединить, что бы работала эффективно.
     
  5. Avs7153
    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    23.188
    Благодарности:
    26.281

    Avs7153

    просто о сложном

    Avs7153

    просто о сложном

    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    23.188
    Благодарности:
    26.281
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Соединить каждую пару, ясен пень - параллельно, подключать на 220 - между фазой и нулём. Только потянет ли ваше сетевое подключение что-либо, кроме гаража - вопрос номер раз. И нужен ли какой-то терморегулятор - это два.
     
  6. Оксана_Рябцева
    Регистрация:
    28.10.15
    Сообщения:
    25.205
    Благодарности:
    6.730

    Оксана_Рябцева

    Живу здесь

    Оксана_Рябцева

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.10.15
    Сообщения:
    25.205
    Благодарности:
    6.730
    Гур555, если вам не жаль гаража и себя, попробуйте, конечно.
    Данные ТЭНы предназначены для работы на 220 вольт с обдувом вентилятором.
    Поэтому заземляйте корпус, а Тэны подключайте два последовательно на 220 вольт, можно звездой с нулем и раздельным включением.
     
  7. Jells
    Регистрация:
    28.02.12
    Сообщения:
    23
    Благодарности:
    1

    Jells

    Участник

    Jells

    Участник

    Регистрация:
    28.02.12
    Сообщения:
    23
    Благодарности:
    1
    День добрый! имеется твердотопливный котел Купер-20 с электрическими тенами 3х2кВт. Пока не было в доме бойлера, сантехники, душа подключен не был, отапливал дровами, а по зиме сливать и залиаать воду по приезду проблематично, решил воспользовать функцией электирического отопления. В доме однофазное подключение 8 кВт Подключил тенны кабелем 4х4 через блок управления тенами к электрощитку, в котором был свободный 3х фазный автомат С25А, в обшей линии, т. е. каждый тен на полюса автомата, а ноль на общую гребенку. Все работает ..но вот вопрос так можно было подключать? или не правильно? пишут что на трехфазный автомат в однофазной сети можно задействовать два полюса, причем один под фазу а другой под ноль, а третий свободен. Если не совсем правильно, то как сделать правильно? может быть два тена на один полюс ? а на его место ноль? Да земля идет от котла напрямую отдельным проводом, поэтому кабель 4х4. Задача в том что бы не постоянно отапливать электричеством, а уезжая зимой на несколько дней поддерживать плюсовую тепературу в доме и безопасность. Спасибо!
     
  8. Avs7153
    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    23.188
    Благодарности:
    26.281

    Avs7153

    просто о сложном

    Avs7153

    просто о сложном

    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    23.188
    Благодарности:
    26.281
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Тут Куппер-20 буквально у каждого, а у некоторых вообще по два...
    В инструкции что сказано про подключение ТЭНов? Допустима ли перемычка, есть ли она в комплекте.
    Что делает трёхполюсный автомат в однофазном щитке?
    Если всё работает, значит на автомате входы трёх полюсов закорочены.
    А вообще, 4х4мм2 мало для нулевого провода, а 75А перебор для 6кВт суммарных.
    Опасное подключение!
     
    Последнее редактирование: 09.01.21
  9. Jells
    Регистрация:
    28.02.12
    Сообщения:
    23
    Благодарности:
    1

    Jells

    Участник

    Jells

    Участник

    Регистрация:
    28.02.12
    Сообщения:
    23
    Благодарности:
    1
    Тены подключены перемычкой на три тена с общим нулем, к этому вопросов нет, с блока управления я могу включать количество тенов клавишами, да я понимаю 6 кВт много и включено обычно только два т. е. 4 кВт. Да входы автоматов закорочены общей гребенкой 63А. Автомат трехфазный там оказался случайно можно сказать, место было свободное. Как сделать правильно? если оставить трехфазный ..
     
  10. Avs7153
    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    23.188
    Благодарности:
    26.281

    Avs7153

    просто о сложном

    Avs7153

    просто о сложном

    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    23.188
    Благодарности:
    26.281
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    При реальных трёх фазах ток в нуле равен векторной сумме фазных и имеет величину от нулевой до наибольшей из фазных. При однофазном подключении ток в нуле равен просто сумме фазных!
    Правильно - применить кабель 2х6.0мм2, подключить через двухполюсный автомат на 32А, хотя и 25А может выдержать по характеристикам 25А*230В*1,13 = 6.5кВт.
    Срочный вариант: Снять гребёнку с 25А автомата, в кабеле 4*4.0мм2 объединить по две жилы (аккуратно!), подключить ноль и фазу через два полюса автомата.
     
  11. Jells
    Регистрация:
    28.02.12
    Сообщения:
    23
    Благодарности:
    1

    Jells

    Участник

    Jells

    Участник

    Регистрация:
    28.02.12
    Сообщения:
    23
    Благодарности:
    1
    Из 4*4.0 мм2 сделать двужильный 2*8.0 мм2, а как тогда подключить тены 1-2-3 ?
     
  12. Jells
    Регистрация:
    28.02.12
    Сообщения:
    23
    Благодарности:
    1

    Jells

    Участник

    Jells

    Участник

    Регистрация:
    28.02.12
    Сообщения:
    23
    Благодарности:
    1
    Исходя из этой схемы мне нужно отсечь нулевой провод от щитка до блока управления кабеля 4*4 мм2 как у меня в данный момент подключено сделать его 3*4мм2 и проложить одну жилу 10мм2 от щитка к тенам как на этой схеме. Решит ли это проблему? у меня подключение звездой три тена с общим нулем и и тремя фазовыми от одной фазы от щитка без перемычки на тенах кабелем 4*4 мм2
     

    Вложения:

    • подключение котла.gif
  13. СтранникXXI
    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    14.849
    Благодарности:
    6.460

    СтранникXXI

    Живу здесь

    СтранникXXI

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    14.849
    Благодарности:
    6.460
    Адрес:
    Рязань
    Какие 75А? Вы о чем? У человека 3 ТЭНа по 2кВт, 6кВт суммарно. Это примерно 26А. 4мм2 вполне достаточно для "нуля".
    Конечно. В данном случае, как уже говорилось выше, он составит 26А.
    А вот предумышленно перегружать АВ совсем не гут.
    Совершенно не обязательно. Единственно, вместо 25А следует поставить АВ 10А.

    П. С. Подключение, конечно, довольно извращенное, но, в принципе, особого криминала нет.
     
  14. Jells
    Регистрация:
    28.02.12
    Сообщения:
    23
    Благодарности:
    1

    Jells

    Участник

    Jells

    Участник

    Регистрация:
    28.02.12
    Сообщения:
    23
    Благодарности:
    1
    Как еще можно извернуться в моем случае? основная проблема в том что я не представляю как можно закрепить провод 10мм2 или скрутку на контактах тена ...я с трудом закрепил 4мм2, доступ проблематичный. Если оставить тот же С25 А на один полюс подсоединитть два фазных от тена на второй ноль от тенов а третий тен оставить свободным..я его все равно не включаю хватает 4 кВт ну или на крайний случай к третьему полюсу присоединить...тогда получится 4кВт в однои 2кВт в другом и ноль третий тоже плохой вариант?
     
  15. СтранникXXI
    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    14.849
    Благодарности:
    6.460

    СтранникXXI

    Живу здесь

    СтранникXXI

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    14.849
    Благодарности:
    6.460
    Адрес:
    Рязань
    Замените 3П АВ 25 на 10А и не парьтесь.