1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 2

Подключение ТЭНов, звезда, треугольник, разные вопросы по тэнам

Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем GoraKind, 30.09.10.

  1. AlexeyL
    Регистрация:
    24.03.12
    Сообщения:
    11.716
    Благодарности:
    6.992

    AlexeyL

    Живу здесь

    AlexeyL

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.03.12
    Сообщения:
    11.716
    Благодарности:
    6.992
    Адрес:
    Укрепрайон Суммакюля
    Да, в каждом ТЭНе. Но в треугольнике каждая фаза нагружена двумя ТЭНами, токи которых складываются. В сумме 10,5 + 10,5 = 18, поскольку сложение векторное со сдвигом фаз.

    А в звезде каждая фаза нагружена ровно одним ТЭНом, и те же 18 получаются проще. Но в итоге разницы нет.
     
  2. Nemetzelectro
    Регистрация:
    19.06.15
    Сообщения:
    4.797
    Благодарности:
    8.449

    Nemetzelectro

    Я - за правду!

    Nemetzelectro

    Я - за правду!

    Регистрация:
    19.06.15
    Сообщения:
    4.797
    Благодарности:
    8.449
    Адрес:
    Ярославль
    @Фитюлька, да не лезьте Вы внутрь котла! Вам просто надо подключить к котлу пять проводов: три фазы, рабочую нейтраль для автоматики и защитный проводник. Сечение проводов и аппарат защиты выберите исходя из паспортной мощности котла. Всё!
     
  3. hammerite
    Регистрация:
    15.09.14
    Сообщения:
    3.799
    Благодарности:
    2.008

    hammerite

    Живу здесь

    hammerite

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.09.14
    Сообщения:
    3.799
    Благодарности:
    2.008
    Адрес:
    Ноябрьск
    Нет, немножко чокнулись. :aga:
    Уменьшают ток при постоянной мощности...
     
  4. Фитюлька
    Регистрация:
    04.07.18
    Сообщения:
    41
    Благодарности:
    0

    Фитюлька

    Участник

    Фитюлька

    Участник

    Регистрация:
    04.07.18
    Сообщения:
    41
    Благодарности:
    0
    то есть тэны на 380 и на 220 потребляют одинаковый ампераж, и одинаковы по мощности, странно как то
     
  5. AlexeyL
    Регистрация:
    24.03.12
    Сообщения:
    11.716
    Благодарности:
    6.992

    AlexeyL

    Живу здесь

    AlexeyL

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.03.12
    Сообщения:
    11.716
    Благодарности:
    6.992
    Адрес:
    Укрепрайон Суммакюля
    А что не так?
    При одном ТЭНе от перехода с фазного на линейное (номинальное для ТЭНа, естественно) напряжение ток действительно уменьшается в положенные 1,7 раза. Почему для трёх ТЭНов будет иначе? :)
     
  6. AlexeyL
    Регистрация:
    24.03.12
    Сообщения:
    11.716
    Благодарности:
    6.992

    AlexeyL

    Живу здесь

    AlexeyL

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.03.12
    Сообщения:
    11.716
    Благодарности:
    6.992
    Адрес:
    Укрепрайон Суммакюля
    Потребляют в сумме одинаковый ток из каждой фазы, потому что каждый ТЭН на 380 использует две фазы, а каждый ТЭН на 220 - только одну фазу. Далее сложение токов в каждой фазе.

    Что такое "ампераж" - знаете только Вы.
     
  7. Фитюлька
    Регистрация:
    04.07.18
    Сообщения:
    41
    Благодарности:
    0

    Фитюлька

    Участник

    Фитюлька

    Участник

    Регистрация:
    04.07.18
    Сообщения:
    41
    Благодарности:
    0
    Я окончательно запутался, если я беру один тен на 380 и 10 ампер то это будет 3,8 киловатта ? то 3 тена это 3,8 * 3 или я как то не так считаю?
     
  8. Nemetzelectro
    Регистрация:
    19.06.15
    Сообщения:
    4.797
    Благодарности:
    8.449

    Nemetzelectro

    Я - за правду!

    Nemetzelectro

    Я - за правду!

    Регистрация:
    19.06.15
    Сообщения:
    4.797
    Благодарности:
    8.449
    Адрес:
    Ярославль
    Так не бывает, понимаете? Для активной нагрузки, которой и является ТЭН, мощность равна произведению напряжения на ток. При постоянном сопротивлении ТЭНа увеличение напряжения приведет и к увеличению тока и, соответственно, к увеличению мощности.
     
  9. AlexeyL
    Регистрация:
    24.03.12
    Сообщения:
    11.716
    Благодарности:
    6.992

    AlexeyL

    Живу здесь

    AlexeyL

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.03.12
    Сообщения:
    11.716
    Благодарности:
    6.992
    Адрес:
    Укрепрайон Суммакюля
    Верно.
    По киловаттам - да.
    А что касается токов, то Вы забыли сложить в каждой фазе токи двух ТЭНов. В каждой фазе будет уже не 10, а 17,3. Картинку с треугольником нарисуйте, и поймёте.
     
  10. Nemetzelectro
    Регистрация:
    19.06.15
    Сообщения:
    4.797
    Благодарности:
    8.449

    Nemetzelectro

    Я - за правду!

    Nemetzelectro

    Я - за правду!

    Регистрация:
    19.06.15
    Сообщения:
    4.797
    Благодарности:
    8.449
    Адрес:
    Ярославль
    Вам не надо считать.
     
  11. Фитюлька
    Регистрация:
    04.07.18
    Сообщения:
    41
    Благодарности:
    0

    Фитюлька

    Участник

    Фитюлька

    Участник

    Регистрация:
    04.07.18
    Сообщения:
    41
    Благодарности:
    0
    Вот тут не соглашусь, для себя я должен быть понять что я делаю не верно, собственно оказалось всё просто, я и правда не учёл что к каждой фазе в треугольнике подключаются 2 тена, а не один, на что указал
    AlexeyL, за что ему большое спасибо, теперь мне нет смысла заморачиваться с тенами на 380, и действительно стоит рассмотреть покупку обычного бытового котла
     
  12. hammerite
    Регистрация:
    15.09.14
    Сообщения:
    3.799
    Благодарности:
    2.008

    hammerite

    Живу здесь

    hammerite

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.09.14
    Сообщения:
    3.799
    Благодарности:
    2.008
    Адрес:
    Ноябрьск
    Вот что:

    Челу хочется той-же мощности при меньшем токе... И он хотел сотворить чудо господне посредством треугольника вместо звезды.
    :aga:
     
  13. AlexeyL
    Регистрация:
    24.03.12
    Сообщения:
    11.716
    Благодарности:
    6.992

    AlexeyL

    Живу здесь

    AlexeyL

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.03.12
    Сообщения:
    11.716
    Благодарности:
    6.992
    Адрес:
    Укрепрайон Суммакюля
    Не чудо, а честная попытка перехода с 220 на 380 вольт. Всё логично, хотя и с ошибками в расчётах.
     
    Последнее редактирование: 02.10.21
  14. hammerite
    Регистрация:
    15.09.14
    Сообщения:
    3.799
    Благодарности:
    2.008

    hammerite

    Живу здесь

    hammerite

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.09.14
    Сообщения:
    3.799
    Благодарности:
    2.008
    Адрес:
    Ноябрьск
    Разве это

    не чудо? Снизить ток, но мощность оставить прежней.
    :aga:
     
  15. AlexeyL
    Регистрация:
    24.03.12
    Сообщения:
    11.716
    Благодарности:
    6.992

    AlexeyL

    Живу здесь

    AlexeyL

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.03.12
    Сообщения:
    11.716
    Благодарности:
    6.992
    Адрес:
    Укрепрайон Суммакюля
    ...за счёт повышения напряжения с фазного до линейного. В принципе идея верная, и в некоторых вариантах работает. Но не в этом.