    Коллеги, всем привет!
    помогите пожалуйста.
    У меня 20 лет стоял 3-х фазный 6 квт проточный нагреватель для бассейна, в котором стоит блок с тремя тенами. Каждый тэн, насколько я понимаю, на 2 кВт. Использована схема подключения звезда.

    Пользовались этим хозяйством очень редко, а с появлением детей я решил все проверить и запустить. Обнаружил, что нагреватель греет ооооочень медленно. Замерил сопротивление ТЭНов, оказалось что из трёх жив (имеет сопротивление) только один. Видимо он и грел бассейн, еле-еле.
    Так как ТЭНы отдельно не продаются, купил новый 1 в 1 подогреватель, стал менять и ставить сверяясь с инструкцией.
    Снял крышку старого и увидел, что вопреки инструкции (см ниже), перемычка "звезда" тоже подключена к N!

    photo_2022-11-25_20-35-54.jpg

    Этот старый подогреватель ставил не я.
    мне очень интересно, почему так сделали?
    видимо как раз это подключение дало мне возможность поработать на одном ТЭНе.

    Вопрос! делать мне сейчас так же или нет? Подключать N от звезды к щитку?
    (UPD - пока у меня N не подключен. Бассейн греется очень быстро)

    Частичная нагрузка не предполагается, ТЭНы или работают на полную или отключены,
    это регулируется термостатом, подключенным к контактору.
    Характеристики нагревателя тоже приложил.

    По схеме из инструкции, 380 подключаются к ТЭНам без N

    Вот схема на 380
    8ba6c41e-3d03-417f-9a87-50d3d25fb06c.jpg

    Кстати у меня почему то на 3 фазы к этому нагревателю стоят отдельные выключатели.
    Я не знаю, делали так от того, что другого небыло под рукой, или специально.
    Включить их одним щелчком не всегда возможно, только по очереди.
    Не спалю я так ничего? Оставить или заменить на 3ой выключатель с одной ручкой?
    Сорри, я в этом нуб)

    0fb96aca-6569-4f61-850e-23a176e7cd51.jpg
     
    Последнее редактирование: 02.12.22
  2. Eugene47
    Регистрация:
    14.03.17
    Сообщения:
    9.725
    Благодарности:
    7.658

    Eugene47

    Живу здесь

    Eugene47

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.03.17
    Сообщения:
    9.725
    Благодарности:
    7.658
    Адрес:
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    Подключение ТЭНов с нулём и с тремя раздельными автоматическими выключателями (не пакетниками, блин!) позволяет выбрать необходимую мощность нагревателя. Это очень полезная фича, особенно, при недостатке мощности в домовладении.
     
  3. tigratt
    Регистрация:
    26.06.14
    Сообщения:
    164
    Благодарности:
    72

    tigratt

    Живу здесь

    tigratt

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.06.14
    Сообщения:
    164
    Благодарности:
    72
    Адрес:
    Новая Москва, Троицк
    Сорри, про пакетники - исправлюсь)
    Пока не вижу ситуации, когда бы мне пригодилась частичная мощность в моем случае.
    Бассейн как правило греется экстренно (за день) перед редкими заплывами, раза 2 в месяц,
    поддерживать подогрев все время - не вижу смысла.
    Температура включчения-выключения ТЭНов регулируется крутилкой-термостатом, на которой выставляются градусы
     
  4. AlexeyL
    Регистрация:
    24.03.12
    Сообщения:
    11.716
    Благодарности:
    6.992

    AlexeyL

    Живу здесь

    AlexeyL

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.03.12
    Сообщения:
    11.716
    Благодарности:
    6.992
    Адрес:
    Укрепрайон Суммакюля
    Не оно?
     
  5. tigratt
    Регистрация:
    26.06.14
    Сообщения:
    164
    Благодарности:
    72

    tigratt

    Живу здесь

    tigratt

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.06.14
    Сообщения:
    164
    Благодарности:
    72
    Адрес:
    Новая Москва, Троицк
    я бы предпочел, что бы таких случаев не было)
    На прогрев 6-7 кубов воды 2 квт ТЭНом ушло дней 5-6, причем бассейн отдавал тепло в стены и воздух по моему быстрее, чем нагревался) С 21 градуса я тогда догрел только до 28...

    да и 2 ТЭНа вышли из строя гораздо позже, чем изначально было так подключено.
    Так что мастер руководствовался чем то другим.

    А сейчас 6 кВт греют очень бодро, с 15 градусов до 25 нагрелось примерно за 12 часов.
     
  6. tigratt
    Регистрация:
    26.06.14
    Сообщения:
    164
    Благодарности:
    72

    tigratt

    Живу здесь

    tigratt

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.06.14
    Сообщения:
    164
    Благодарности:
    72
    Адрес:
    Новая Москва, Троицк
    а я правильно понимаю, что каждый ТЭН у меня расчитан на 220 вольт?
     
  7. Оксана_Рябцева
    Регистрация:
    28.10.15
    Сообщения:
    25.274
    Благодарности:
    6.743

    Оксана_Рябцева

    Живу здесь

    Оксана_Рябцева

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.10.15
    Сообщения:
    25.274
    Благодарности:
    6.743
    Правильно. На самом ТЭНе обычно есть обозначения .
     
  8. AlexeyL
    Регистрация:
    24.03.12
    Сообщения:
    11.716
    Благодарности:
    6.992

    AlexeyL

    Живу здесь

    AlexeyL

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.03.12
    Сообщения:
    11.716
    Благодарности:
    6.992
    Адрес:
    Укрепрайон Суммакюля
    Возможно, Вы слишком плохо думаете о мастере. Люди иногда умеют предвидеть будущее :)
     
  9. Avs7153
    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    23.254
    Благодарности:
    26.319

    Avs7153

    просто о сложном

    Avs7153

    просто о сложном

    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    23.254
    Благодарности:
    26.319
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Думаю, что безопасностью. От нуля равнонагруженной звезде хуже не бывает.
    А схемка достаточно кудрявая, чтобы её без легенды понять...
     
  10. tigratt
    Регистрация:
    26.06.14
    Сообщения:
    164
    Благодарности:
    72

    tigratt

    Живу здесь

    tigratt

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.06.14
    Сообщения:
    164
    Благодарности:
    72
    Адрес:
    Новая Москва, Троицк
    :)

    380.JPG image_2022-12-02_12-02-15.png
     
  11. Оксана_Рябцева
    Регистрация:
    28.10.15
    Сообщения:
    25.274
    Благодарности:
    6.743

    Оксана_Рябцева

    Живу здесь

    Оксана_Рябцева

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.10.15
    Сообщения:
    25.274
    Благодарности:
    6.743
  12. Avs7153
    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    23.254
    Благодарности:
    26.319

    Avs7153

    просто о сложном

    Avs7153

    просто о сложном

    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    23.254
    Благодарности:
    26.319
    Адрес:
    Санкт-Петербург
  13. tigratt
    Регистрация:
    26.06.14
    Сообщения:
    164
    Благодарности:
    72

    tigratt

    Живу здесь

    tigratt

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.06.14
    Сообщения:
    164
    Благодарности:
    72
    Адрес:
    Новая Москва, Троицк
    За много лет проживания в частном доме никогда не видел, что бы отсутствовала одна фаза :)
    да и бассейн это блажь, это же не котел отопления в доме)
    Но я так понял, хуже не случится от присоединения ноля)
     
  14. AlfaslasheR
    Регистрация:
    05.08.16
    Сообщения:
    974
    Благодарности:
    520

    AlfaslasheR

    Живу здесь

    AlfaslasheR

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.08.16
    Сообщения:
    974
    Благодарности:
    520
    пару раз видел. Правда один раз решилось подтягиванием автомата отвёрткой)
     
  15. tigratt
    Регистрация:
    26.06.14
    Сообщения:
    164
    Благодарности:
    72

    tigratt

    Живу здесь

    tigratt

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.06.14
    Сообщения:
    164
    Благодарности:
    72
    Адрес:
    Новая Москва, Троицк
    фото не для слабонервных :) УЗО в системе нет. Буду ставить

    Снимок сделан еще "до" моего вмешательства, поэтому ноль от нагревателя идет на нулевую шину.
    на нее же кстати заведено заземление от нагревателя и от розетки насоса 220В.

    щиток сверху.JPG щиток снизу.JPG