1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Проблема Висманн Vitodens 200 35 квт с обогревом контуров

Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Klopik795, 27.10.16.

  1. Klopik795
    Регистрация:
    06.08.13
    Сообщения:
    12
    Благодарности:
    9

    Klopik795

    Участник

    Klopik795

    Участник

    Регистрация:
    06.08.13
    Сообщения:
    12
    Благодарности:
    9
    Адрес:
    Москва
    В стрелке есть фильстр грязевик, косой фильтр есть на обратке. Все проверено и чисто.
     
  2. ВэллИ
    Регистрация:
    12.10.10
    Сообщения:
    15.719
    Благодарности:
    6.018

    ВэллИ

      Помощник модератора

    Регистрация:
    12.10.10
    Сообщения:
    15.719
    Благодарности:
    6.018
    Адрес:
    Россия, Московская область, Химки
    похоже, котел мыть.
     
  3. Klopik795
    Регистрация:
    06.08.13
    Сообщения:
    12
    Благодарности:
    9

    Klopik795

    Участник

    Klopik795

    Участник

    Регистрация:
    06.08.13
    Сообщения:
    12
    Благодарности:
    9
    Адрес:
    Москва
    Воо ия только об этом и думаю. Но ... не уже ли такое возможно. Так забить теплообменник?
    Да вода мягкая, не спорю осадок в чайниках остается. Но чтобы так !
     
  4. ВэллИ
    Регистрация:
    12.10.10
    Сообщения:
    15.719
    Благодарности:
    6.018

    ВэллИ

      Помощник модератора

    Регистрация:
    12.10.10
    Сообщения:
    15.719
    Благодарности:
    6.018
    Адрес:
    Россия, Московская область, Химки
    @Klopik795, 4 года котлу. Все возможно в этом мире. :) Сегодня мой коллега как раз поехал на подобный котел промывать.
     
  5. Klopik795
    Регистрация:
    06.08.13
    Сообщения:
    12
    Благодарности:
    9

    Klopik795

    Участник

    Klopik795

    Участник

    Регистрация:
    06.08.13
    Сообщения:
    12
    Благодарности:
    9
    Адрес:
    Москва
    И какой сечас порядок цены на эту операцию?
    А может быть что то еще в котле? ну фантазирую... например какой-нибудь клапан... или насос?
    ?
     
  6. ВэллИ
    Регистрация:
    12.10.10
    Сообщения:
    15.719
    Благодарности:
    6.018

    ВэллИ

      Помощник модератора

    Регистрация:
    12.10.10
    Сообщения:
    15.719
    Благодарности:
    6.018
    Адрес:
    Россия, Московская область, Химки
    Там только трехходовой остается, но вряд ли. Проверьте, труба к бойлеру греется при работе котла на отопление?
     
  7. oleg21au6
    Регистрация:
    11.01.14
    Сообщения:
    9.832
    Благодарности:
    5.094

    oleg21au6

    Живу здесь

    oleg21au6

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.01.14
    Сообщения:
    9.832
    Благодарности:
    5.094
    Адрес:
    Россия
    А когда бойлер греется подача и обратка к нему похожей температуры или такая же разница как на стрелке?...
     
  8. scientist48
    Регистрация:
    01.12.13
    Сообщения:
    288
    Благодарности:
    54

    scientist48

    Живу здесь

    scientist48

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.12.13
    Сообщения:
    288
    Благодарности:
    54
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Котловой насос умирает.
     
  9. Klopik795
    Регистрация:
    06.08.13
    Сообщения:
    12
    Благодарности:
    9

    Klopik795

    Участник

    Klopik795

    Участник

    Регистрация:
    06.08.13
    Сообщения:
    12
    Благодарности:
    9
    Адрес:
    Москва
    А как понять что он умирает. У меня тоже возникла эта мысль, и вот по чему:
    - труба из котла очень горячая, значит теплообменник и причем достаточно быстро она становится горячей.
    - если только один контур включать, то этот контур прогревается.
    - насос котловой стоит на обратке в котле ! т. е остывшая вода из контуров приходит к нему и он ее толкает в теплообменник! поправьте меня я так думаю ?!
    - если бы теплообменник был бы забит, а котловой насос рабочий - то он бы прогонял бы воду и она не успевала нагреться до нужно температуры, т. е труба из котла была бы конечно горячей, но не ОГНЕННОЙ!
    - а если котловой насос умирает, то его мощности не хватает вогнать нужный объем воды в теплообменник котла и происходит медленный переток, т. е вода выходит из теплообменника ОГНЕННАЯ, но ее не достаточно, чтобы обеспечить все 3 контура?
    Вот такая логика мысли у меня поправьте меня пож!

    И еще мужике, а сколько процедура промывки теплообменника занимает. И можно ли мыть viesmann конденсационный? или это не рекомендуется?
     
  10. scientist48
    Регистрация:
    01.12.13
    Сообщения:
    288
    Благодарности:
    54

    scientist48

    Живу здесь

    scientist48

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.12.13
    Сообщения:
    288
    Благодарности:
    54
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Правильно мыслите...
     
  11. ВэллИ
    Регистрация:
    12.10.10
    Сообщения:
    15.719
    Благодарности:
    6.018

    ВэллИ

      Помощник модератора

    Регистрация:
    12.10.10
    Сообщения:
    15.719
    Благодарности:
    6.018
    Адрес:
    Россия, Московская область, Химки
    :hello: