1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,64оценок: 11

NAV Гидрострелка в системе отопления

Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем cthutqs, 10.07.09.

Статус темы:
Закрыта.
  1. vadim85
    Регистрация:
    27.05.10
    Сообщения:
    370
    Благодарности:
    62

    vadim85

    Живу здесь

    vadim85

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.05.10
    Сообщения:
    370
    Благодарности:
    62
    Адрес:
    Дербент
    конечно будет воздушить если носос поставить, так чтобы он, сверху вниз качал, из него воздух выпустить проблема в таком положении:)]
     
  2. Андрей143
    Регистрация:
    08.08.12
    Сообщения:
    9.483
    Благодарности:
    40.354

    Андрей143

    Живу здесь

    Андрей143

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.08.12
    Сообщения:
    9.483
    Благодарности:
    40.354
    Адрес:
    Владимир
    Жар костей не ломит, а отключенный котел газ не кушает;) 2*49кВт Baxi Slim. Объект - мой строящийся дом.
     
  3. Serj
    Регистрация:
    27.05.09
    Сообщения:
    11.162
    Благодарности:
    12.488

    Serj

    Живу здесь

    Serj

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.05.09
    Сообщения:
    11.162
    Благодарности:
    12.488
    Адрес:
    Пенза
    Серьезно! Это шесть контуров? Три пока без насоса? А зачем обратные клапана?

    Не кроите! Изолируйте! Иначе потом по готовому будете делать.

    Да, вот и vadim85 подсказал - насосы Вы неправильно поставили! Лучше сразу переделывайте. Если насосы правильно подобрали, то лучше поставьте их в обратку. Лучше сейчас потратить день и переварить, но сделать правильно. А вообще-то можно обойтись одним насосом ... конечно если правильно подобрали по производительности. А второй положить в резерв.
     
  4. Андрей143
    Регистрация:
    08.08.12
    Сообщения:
    9.483
    Благодарности:
    40.354

    Андрей143

    Живу здесь

    Андрей143

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.08.12
    Сообщения:
    9.483
    Благодарности:
    40.354
    Адрес:
    Владимир
    Именно так.
    Сам не знаю - думаю нужны или нет:faq: На байпасы не влезли. А на подачу или обратку контуров есть ли смысл ставить?
    Просто место не позволяет - у кого-то видел на обратке Slim стоят - ось вертикально получается - места положить на бок до пола не хватает.
    32/60 - 49кВт - разница подачи обратки примерно 15С - одного не хватит.
     
  5. vadim85
    Регистрация:
    27.05.10
    Сообщения:
    370
    Благодарности:
    62

    vadim85

    Живу здесь

    vadim85

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.05.10
    Сообщения:
    370
    Благодарности:
    62
    Адрес:
    Дербент
    у вас дом больше 1000кв.м? куда такая мощность? вам придется котлы придушить... или пользоваться только одним...
     
  6. Андрей143
    Регистрация:
    08.08.12
    Сообщения:
    9.483
    Благодарности:
    40.354

    Андрей143

    Живу здесь

    Андрей143

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.08.12
    Сообщения:
    9.483
    Благодарности:
    40.354
    Адрес:
    Владимир
    Если без расчета теплопотерь - мощность берется так - 10кВт на 100м2 +25кВт- горячая вода.
    У меня 500м2 - 50кВт + 25кВт - уже 75 получается. Еще бассейн запланирован - еще 25кВт на теплообменник. Вот они 100кВт. Будет меньше - слава Богу.
     
  7. AlexMann
    Регистрация:
    20.02.08
    Сообщения:
    16.091
    Благодарности:
    10.754

    AlexMann

    FestoolFun

    AlexMann

    FestoolFun

    Регистрация:
    20.02.08
    Сообщения:
    16.091
    Благодарности:
    10.754
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    10 кв на 100м2...
    Кто жа такую чушь сказал. Или вы собираетесь отапливать неутепленный сарай?


    К вы кстати собираетесь сделать СО без расчета теплопотерь?
     
  8. vadim85
    Регистрация:
    27.05.10
    Сообщения:
    370
    Благодарности:
    62

    vadim85

    Живу здесь

    vadim85

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.05.10
    Сообщения:
    370
    Благодарности:
    62
    Адрес:
    Дербент
  9. vadim85
    Регистрация:
    27.05.10
    Сообщения:
    370
    Благодарности:
    62

    vadim85

    Живу здесь

    vadim85

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.05.10
    Сообщения:
    370
    Благодарности:
    62
    Адрес:
    Дербент
    на нагрев ГВС обычно мощность не плюсуется к котлу, а берется из имеющейся, при нагреве бойлера один из котлов, переключится с отполения на бойлер для для он используется всю свою мощьность в этой время насос СО автомаика отключит... (посмарите схемы к котлу бакси слим)

    у вас котлы с большим запасом, вся система m, eln прогреватся на УРА, а потом или работы в режиме малого пламени или вообще тактование...
     
  10. S@N-technik.74
    Регистрация:
    13.08.13
    Сообщения:
    19
    Благодарности:
    4

    S@N-technik.74

    Участник

    S@N-technik.74

    Участник

    Регистрация:
    13.08.13
    Сообщения:
    19
    Благодарности:
    4
    Адрес:
    Челябинск
    Что значит разница в сравнении?)очень часто наблюдаю за действиями других фирм и конкурентов. видел стрелку на 35 квт котле диаметром примерно 60 мм. два выхода 3/4.два контура первый и второй этаж теплые полы. удивил расход газа 900 р зимой. и вот эту дуру которую товарисч сфотал для расширения кругозора которая на 110 трубе и высотой чуть ниже товарисча) ни там ни там приборов измерения температуры нет. кроме котлового датчика. но все работает хорошо. площадь примерно равна около 200 квм теплых полов. отсюда вопрос к супер гуру отопления которые предвещают беду в случае неправильно подобранных размеров стрелки. в чем беда то ?
     
  11. vadim85
    Регистрация:
    27.05.10
    Сообщения:
    370
    Благодарности:
    62

    vadim85

    Живу здесь

    vadim85

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.05.10
    Сообщения:
    370
    Благодарности:
    62
    Адрес:
    Дербент
    ну так у меня расход газа 400куб зимой, дом 300кв. м. теплые полы... стрелка из ПП насос на кажыый этаж термеругуляторы воздуха на кадом этаже отдельно на 22гр по программе
     
  12. Serj
    Регистрация:
    27.05.09
    Сообщения:
    11.162
    Благодарности:
    12.488

    Serj

    Живу здесь

    Serj

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.05.09
    Сообщения:
    11.162
    Благодарности:
    12.488
    Адрес:
    Пенза
    Сначала хотел сказать, что хороший показатель, а потом увидел Дербент, поэтому ничего не скажу. Обратите внимание, что Андрей143 живет во Владимире.

    У меня тоже котел в офисе обычно тактует, но когда температура снижается ниже 30гр, начинает работать практически непрерывно. А если ещё и с ветерком :ogo:
     
  13. Serj
    Регистрация:
    27.05.09
    Сообщения:
    11.162
    Благодарности:
    12.488

    Serj

    Живу здесь

    Serj

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.05.09
    Сообщения:
    11.162
    Благодарности:
    12.488
    Адрес:
    Пенза
    Я бы стену или пол поломал, котел двинул, но сделал бы как правильнее. Но у каждого свои ньюансы. Ищите свой, но так как Вы поставили - не айс.
     
  14. S@N-technik.74
    Регистрация:
    13.08.13
    Сообщения:
    19
    Благодарности:
    4

    S@N-technik.74

    Участник

    S@N-technik.74

    Участник

    Регистрация:
    13.08.13
    Сообщения:
    19
    Благодарности:
    4
    Адрес:
    Челябинск
    и...? мне бы ответ на вопрос в практике а не теории получить, у кого были проблемы с размерами стрелок, а не из чего они сделаны? не зная тарифов у вас на газ, судить хорошо или плохо 400кубов не могу.(у нас это 25000 рублей и меня клиенты завалят за такую систему при утепленных стенах)...) .товарисч тоже планирует монтировать пп стрелки пока в качестве экспиримента дабы исключать из систем единственный элемент приносящий ржавчину и грязь. если ваша стрелка пашет это хорошо, на 70% я согласен с вами и другом что стоит попробовать пп. заменить на метал вполследствии делов на 3 часа)
     
  15. S@N-technik.74
    Регистрация:
    13.08.13
    Сообщения:
    19
    Благодарности:
    4

    S@N-technik.74

    Участник

    S@N-technik.74

    Участник

    Регистрация:
    13.08.13
    Сообщения:
    19
    Благодарности:
    4
    Адрес:
    Челябинск
    сорри переборщил с цифрой не 25000,)а 2500) хотя при достаточно энергоэффективной конструкции дома это много. есть личный опыт сравнения трех объектов и учебы на чужих ошибках) дом 1 75кв.м. один этаж, ветер со всех щелей и. т. д. чувак зимой платит 2500-3500рэ,(проблема в самой избушке)
    ,дом 2 очень теплые стены, гидрострелка, температура носителя зимой 50гр.в доме жара и половина радиаторов выключена. платят около 2000рэ (проблема на 75% скорее всего в котле или хз в чем)
    дом 3 хорошего знакомого делали конкуренты у которых иногда покупаю трубу, очень теплый дом 250кв.м. теплых полов стоит стрелка котел навьен около 30 квт точно не помню марку котла, платит за газ 900рэ в -40 около1200рэ при мне прибегали газовщики и нюхались возле счетчика думая где же подвох) проблем нет ...идеальный баланс системы отопления и энергоэффективности конструкции) за проэктами по сложным системам планирую обращаться в данную фирму есть чему учится) 0 в конце концов красота оформления кательной и все эти бла. бла, бла со временем уходят на второй план и клиент остается 1 на 1 с счетом квитанцией за газ и ощущением тепла собственной шкурой)
     
Статус темы:
Закрыта.