    Это из-за ППР или из-за диаметра?
     
  2. slava137
    Регистрация:
    14.12.11
    Сообщения:
    17.928
    Благодарности:
    6.899

    slava137

    Живу здесь

    slava137

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.12.11
    Сообщения:
    17.928
    Благодарности:
    6.899
    Адрес:
    Минск
    Из-за пластика.
     
  3. kam711
    Регистрация:
    26.04.09
    Сообщения:
    20.756
    Благодарности:
    43.041

    kam711

    Строю дом...

    kam711

    Строю дом...

    Регистрация:
    26.04.09
    Сообщения:
    20.756
    Благодарности:
    43.041
    Адрес:
    Москва
    ППР рабочая температура до 70 гр, причем для хорошего немецкого. При 80-90 гр на пару сезонов. Да и с диаметрами больше будет похоже на коллетор, чем на ГС.
     
  4. Serj
    Регистрация:
    27.05.09
    Сообщения:
    11.330
    Благодарности:
    12.679

    Serj

    Живу здесь

    Serj

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.05.09
    Сообщения:
    11.330
    Благодарности:
    12.679
    Адрес:
    Пенза
    И то и то ... Учитывая, что пару лет у нас ГС-коллектор был как раз из ППР небольшого диаметра, а теперь из нержавейки с нормальным диаметром (даже чуть больше чем нужно), - не нужно делать ГС из ППР.
     
  5. ILGIZ
    Регистрация:
    05.10.10
    Сообщения:
    551
    Благодарности:
    90

    ILGIZ

    Живу здесь

    ILGIZ

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.10.10
    Сообщения:
    551
    Благодарности:
    90
    Адрес:
    Уфа
    А подвод к котлу если сделать черным металлом-ничего страшного если стоит фильтр?
     
  6. жэка45
    Регистрация:
    20.11.11
    Сообщения:
    3.615
    Благодарности:
    1.336

    жэка45

    Живу здесь

    жэка45

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.11.11
    Сообщения:
    3.615
    Благодарности:
    1.336
    Адрес:
    Рыбинск
    от чего то и мне так кажется...
     
  7. Валерий72
    Регистрация:
    10.10.12
    Сообщения:
    1.259
    Благодарности:
    541

    Валерий72

    Живу здесь

    Валерий72

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.10.12
    Сообщения:
    1.259
    Благодарности:
    541
    Адрес:
    Брест
    А какую он минимальную температуру подачи поддерживает 40 гр или может и ниже ?
     
  8. Serj
    Регистрация:
    27.05.09
    Сообщения:
    11.330
    Благодарности:
    12.679

    Serj

    Живу здесь

    Serj

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.05.09
    Сообщения:
    11.330
    Благодарности:
    12.679
    Адрес:
    Пенза
    А теплообменник у вашего котла из чего? Просто у нас стоит КЧМ5, у него теплообменник чугунный, соответственно загоняться мы особо не стали. Обвязка котла у нас сделана из двухдюймовой черной трубы. Правда когда меняли ГС-кллектор, разместили несколько иначе и подключили ГС не металлической трубой, а ПП75 с американками. Американки правда периодически капают при изменении температуры, но в течении отопительного сезона, пока температура более менее стабильная, от 40 до 80 градусов, всё нормально.
     
  9. ILGIZ
    Регистрация:
    05.10.10
    Сообщения:
    551
    Благодарности:
    90

    ILGIZ

    Живу здесь

    ILGIZ

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.10.10
    Сообщения:
    551
    Благодарности:
    90
    Адрес:
    Уфа
    Чугунный. Спасибо за развернутый ответ.
     
  10. xRainMan
    Регистрация:
    23.10.07
    Сообщения:
    833
    Благодарности:
    429

    xRainMan

    Уже практик...

    xRainMan

    Уже практик...

    Регистрация:
    23.10.07
    Сообщения:
    833
    Благодарности:
    429
    Адрес:
    Москва
    Прочитал большую часть темы. Понял что вещь нужная, буду реализовывать. Пока разбираюсь в ньюансах.
    Есть вопрос который не дает покоя:
    Контур ГВС включают как простой контур, но ведь ГВС должен иметь высший приоритет - это локальный во времени расход, в течение которого СО ничего не будет если мы на нее ничего подавать не будем. Но в ГС я не вижу как это реализовать.

    Точнее в голове 3 варианта
    1. Без ГС. ГВС ставить до ГС и трехходовым краном перекрывать подачу на ГС, обслуживая бойлер. Видится как оптимальный вариант на стандартном комплекте подключения бойлера
    2. Ставить большой бойлер с большим запасом по расходу. Кажется бредом
    3. Ставить трехходовые краны в каждый из контуров, давая автоматике команды на перекрытие.

    Третий вариант ресурсоемкий, но с другой стороны народ ставит эти краны повсеместно. Так ли они нужны или сделать вариант 1, не ставя в другие контуры эти устройства?

    И еще вопрос новичка - насосы работают постоянно или по какой то логике включаясь/выключаясь? Что ими управляет? Автоматика? Может реализовываться погодозависимая автоматика на насосах а не на котле - ведь там он повышает температуру теплоносителя. А здесь на ГС фактически на постоянной мощности/температуре котла можно играть на расходе в контурах. Бред?
    Сюда же вопрос про различной потребности в тепле по времени суток/времен года и возможному внешнему управлению.

    Сорри что в одну кучу, просто накрыло)
     
  11. Serj
    Регистрация:
    27.05.09
    Сообщения:
    11.330
    Благодарности:
    12.679

    Serj

    Живу здесь

    Serj

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.05.09
    Сообщения:
    11.330
    Благодарности:
    12.679
    Адрес:
    Пенза
    Да уж! :faq: Такое количество вопросов-мыслей ... и каждый допускает двойное толкование, за вас никто не решит, а попытка аргументированно ответить-посоветовать потянет на хорошую статью. :hello:
     
  12. xRainMan
    Регистрация:
    23.10.07
    Сообщения:
    833
    Благодарности:
    429

    xRainMan

    Уже практик...

    xRainMan

    Уже практик...

    Регистрация:
    23.10.07
    Сообщения:
    833
    Благодарности:
    429
    Адрес:
    Москва
    Так и знал, что нельзя сразу все вываливать)
    Но я не могу ответить, тк для меня слишком ново.

    Точнее с подключением бойлера на 98% уверен что вариант 1 будет работать правильно.
    А вот с остальным... Какие то моменты мелькают в разной литературе, но какого то обобщения нет.

    Чтобы не писать трактат может быть в стиле да, нет? А я уж получив вектор попробую покопаться поглубже)
     
  13. Serj
    Регистрация:
    27.05.09
    Сообщения:
    11.330
    Благодарности:
    12.679

    Serj

    Живу здесь

    Serj

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.05.09
    Сообщения:
    11.330
    Благодарности:
    12.679
    Адрес:
    Пенза
    @xRainMan, не нужно ничего выдумывать! Возьмите букварь например от DeDietrich, там кучи схем на разные случаи жизни, выберите себе и уже от выбранного танцуйте. Сделать чтобы работало можно всё что угодно, даже Ваш вариант 1, но что Вы будете делать если не заработает? или будет работать не так как Вы ожидаете? А черное-белое, да-нет - это только в теории, а жизнь она в серых полутонах ... или цветных, если нажраться чего :aga:
     
  14. 62santehnik
    Регистрация:
    06.04.12
    Сообщения:
    29
    Благодарности:
    10

    62santehnik

    Участник

    62santehnik

    Участник

    Регистрация:
    06.04.12
    Сообщения:
    29
    Благодарности:
    10
    Адрес:
    Москва
    @xRainMan, переделываю дом:

    В видео с 3-х минут с небольшим кратенько показываю как будет реализована схема.

    Лично я считаю, что самый правильный вариант для подключения бойлера - когда бойлер управляется непосредственно котлом. Это может быть либо готовый моноблок из котла с бойлером, либо отдельно котёл, отдельно бойлер с установкой специального комплекта из трёхходового клапана с сервоприводом и датчиком температуры бойлера.
     
  15. 62santehnik
    Регистрация:
    06.04.12
    Сообщения:
    29
    Благодарности:
    10

    62santehnik

    Участник

    62santehnik

    Участник

    Регистрация:
    06.04.12
    Сообщения:
    29
    Благодарности:
    10
    Адрес:
    Москва
    Для небольших котельных очень удобно применять Meibes. Их гидрострелка имеет и дешламатор и деаэратор, плюс всё очень компактно получается. Гидрострелка выравнивает температуры, что положительно сказывается на работе термостатического смесителя тёплого пола и теплообменника котла. Устраняет влияние одного насоса на другой. Если разбивать по контурам, то отпадает необходимость в дополнительной балансировке этих контуров между собой. Почти одни плюсы.
     