1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 1

Самодельный тепловой насос

Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем zluck1, 31.10.16.

  1. nick16374
    Регистрация:
    01.01.09
    Сообщения:
    3.372
    Благодарности:
    3.705

    nick16374

    Живу здесь

    nick16374

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.01.09
    Сообщения:
    3.372
    Благодарности:
    3.705
    Адрес:
    Самара
    А ещё и влага в системе может быть и частично перекрывать проход в трв. Что индикация на смотровом стекле показывает?
     
  2. zluck1
    Регистрация:
    05.04.15
    Сообщения:
    185
    Благодарности:
    210

    zluck1

    Живу здесь

    zluck1

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.04.15
    Сообщения:
    185
    Благодарности:
    210
    Сухо, при сборке залили фреон по минимуму, сегодня попытаюсь долить, посмотрю результат, вечером отпишусь.
     
  3. delarriver
    Регистрация:
    06.09.16
    Сообщения:
    319
    Благодарности:
    165

    delarriver

    Живу здесь

    delarriver

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.09.16
    Сообщения:
    319
    Благодарности:
    165
    Та нет там влаги, если нормально смонтировали и фильтром перестраховались.
    Вы только воздуха не загоните туда ненароком, пока доливать будете.
     
  4. zluck1
    Регистрация:
    05.04.15
    Сообщения:
    185
    Благодарности:
    210

    zluck1

    Живу здесь

    zluck1

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.04.15
    Сообщения:
    185
    Благодарности:
    210
    Добавил фреона, всё пошло, ТН загрел по полной, в доме реально стало теплее за час, бетон в стяжке побелел, подсох на глазах.
    Манометр по низкой стороне показывает 4,2 атм, термометр рядом с баллоном ТРВ показывает 4,8-5,1 гр, на выходе из компрессора 35 градусов, вода в теплые полы 14, ток 2,8 ампера, больше ничего не мерил...
     
  5. Gaunt
    Регистрация:
    14.06.12
    Сообщения:
    14.720
    Благодарности:
    10.100

    Gaunt

    Живу здесь

    Gaunt

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.06.12
    Сообщения:
    14.720
    Благодарности:
    10.100
    Адрес:
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Не факт, что следующая порция окажется полезной. Как минимум, прогрейте дом...
     
  6. delarriver
    Регистрация:
    06.09.16
    Сообщения:
    319
    Благодарности:
    165

    delarriver

    Живу здесь

    delarriver

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.09.16
    Сообщения:
    319
    Благодарности:
    165
    Ну что? Как работает машинка?
     
  7. delarriver
    Регистрация:
    06.09.16
    Сообщения:
    319
    Благодарности:
    165

    delarriver

    Живу здесь

    delarriver

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.09.16
    Сообщения:
    319
    Благодарности:
    165
    Какие показатели потребления и вообще впечатление?)
     
  8. zluck1
    Регистрация:
    05.04.15
    Сообщения:
    185
    Благодарности:
    210

    zluck1

    Живу здесь

    zluck1

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.04.15
    Сообщения:
    185
    Благодарности:
    210
    Впечатления просто супер, всё греет, правда в субботу вечером произошла авария, думал полный песец, но всё обошлось.
    Все работало, грело, вдруг температура испарителя скаканула вниз на 15 градусов за несколько секунд, до -10. Сразу выключил, оказалось замерз теплоноситель в испарителе и коллекторе на улице, под вечер уже было -7.
    Отогрел горячей водой, образовался не лед а ледяная шуга, теплообменник и компрессор выжили, но у меня руки дрожали долго, и стены дома услышали столько мата, сколько они не слышали наверно за всю постройку.
    Прикинул, да у меня на 350 литров воды всего 30 литров диэтиленгликоля на -60, я её только подкрасил, температура кристаллизации практически не изменилась, где то около нуля.
    В воскресенье сколотил конуру для коллекторов, утеплил её напылением изнутри 4см пенополиуретана.
    Послезавтра добавлю в земляной контур литров 100 диэтиленгликоля.
    Буду думать про автоматику.
    ТРВ я настроил, колебания температуры перегрева прекратились, перегрев стоит как вкопанный, 5 градусов.
     
    Последнее редактирование: 07.11.16
  9. zluck1
    Регистрация:
    05.04.15
    Сообщения:
    185
    Благодарности:
    210

    zluck1

    Живу здесь

    zluck1

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.04.15
    Сообщения:
    185
    Благодарности:
    210
    А ещё, очень интересное ощущение, трогаешь трубку от компрессора на конденсатор, она совсем не горячая, чуть-чуть теплая, а в тёплых полах подача +15 и обратка +2 (при холодном доме), туда ведь теплоты закачиваются киловатты.
     
  10. Saga
    Регистрация:
    28.11.09
    Сообщения:
    1.621
    Благодарности:
    1.391

    Saga

    Живу здесь

    Saga

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.11.09
    Сообщения:
    1.621
    Благодарности:
    1.391
    Адрес:
    Россия, Московская область, Балашиха, Железнодорож
    проток бы вам увеличить. Бодрее заработает. 13 градусов разница это многовато
     
  11. zluck1
    Регистрация:
    05.04.15
    Сообщения:
    185
    Благодарности:
    210

    zluck1

    Живу здесь

    zluck1

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.04.15
    Сообщения:
    185
    Благодарности:
    210
    Если прогреется дом думаю всё войдет в норму, дом холодный и без разницы, сколько подать, на выходе будет по минимуму, пока я только занимаюсь экспериментами, приехал-включил, уехал-выключил. Но нужно действительно отапливать дом и меня мучает вопрос, где и какие датчики ставить.
     
  12. delarriver
    Регистрация:
    06.09.16
    Сообщения:
    319
    Благодарности:
    165

    delarriver

    Живу здесь

    delarriver

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.09.16
    Сообщения:
    319
    Благодарности:
    165
    Вы с начала выведете на режим дом и тн. хотя бы 2 дня потопите..Оцените как часто вкл/выкл, и выключается ли он вообще)
    Кста. Как вам шум от него? Громкий? Во всех углах дома слышно рокот? Или низкочастотные вибрации слышно? Как то пытались сделать его, по шуму "как холодильник мурчит" ?
     
  13. zluck1
    Регистрация:
    05.04.15
    Сообщения:
    185
    Благодарности:
    210

    zluck1

    Живу здесь

    zluck1

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.04.15
    Сообщения:
    185
    Благодарности:
    210
    Мой ТН не может пока вкл/выкл, у него нет ни одного управляющего устройства, никаких датчиков, вся автоматика только делается.
    В тепловом пункте не была залита стяжка, ТН стоит на досочках, а они положены на пенопласт, вибраций никаких, насос в зале совсем не слышно, в коридоре (двери в тепловую нет) тоже практически не слышно.
    Сегодня продул все земляные контура от льда (льда было много, коллекторы прихватило конкретно) и воздуха, залил 80 литров концентрата теплоносителя, 3 часа прогонял ТН, всё прошло без неприятностей...
    Продолжаю думать о необходимом комплекте датчиков и блоке управления для простого старт-стопового ТН.
     
    Последнее редактирование: 09.11.16
  14. kmvtgn
    Регистрация:
    13.08.10
    Сообщения:
    9.034
    Благодарности:
    7.036

    kmvtgn

     

    kmvtgn

      Помощник модератора

    Регистрация:
    13.08.10
    Сообщения:
    9.034
    Благодарности:
    7.036
    Адрес:
    Таганрог
    Eliwell ID974+. Обязателен датчик протока (например на базе импульсного датчика протока ДРУ-ПП), для спокойного сна можно еще повесить страховочные механические термостаты
     
  15. zluck1
    Регистрация:
    05.04.15
    Сообщения:
    185
    Благодарности:
    210

    zluck1

    Живу здесь

    zluck1

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.04.15
    Сообщения:
    185
    Благодарности:
    210
    Есть такой на 3/4, купил полгода назад на АЛИ.
     

    Вложения:

    • sensor de fluxo de agua 3-4.jpg