ТН грунт-вода, 4-5 кВт. своими руками

Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем dreadlokon, 01.11.16.

  1. dreadlokon
    Регистрация:
    28.01.15
    Сообщения:
    1.376
    Благодарности:
    498

    dreadlokon

    Живу здесь

    dreadlokon

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.01.15
    Сообщения:
    1.376
    Благодарности:
    498
    Адрес:
    Электрогорск
    Сегодня решил попытаться довести все до ума. Запустил насос и включил 2 ветки тп из 5. Довёл подачу в пол до 22 градусов и обратка при этом была около14. Давление кипения между 2,6 и 2,8 что говорит о -9 градусах. При этом перегрев был 10 градусов. Конденсация без понятия какая была но явно ниже 25. Поэтому и перегрев большой и низкое кипение. Температуры остальные замерить не смог, то ли на ардуино прошивка слетела то ли датчики долго полежав в холоде решили что с них хватит
     
  2. Tawman
    Регистрация:
    29.08.14
    Сообщения:
    1.287
    Благодарности:
    1.856

    Tawman

    Добываю тепло из земли...

    Tawman

    Добываю тепло из земли...

    Регистрация:
    29.08.14
    Сообщения:
    1.287
    Благодарности:
    1.856
    Адрес:
    Москва
    Это их (датчики) китайский манометр подговорил:aga:
     
  3. vad711
    Регистрация:
    30.04.14
    Сообщения:
    5.304
    Благодарности:
    5.023

    vad711

    Живу здесь

    vad711

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.04.14
    Сообщения:
    5.304
    Благодарности:
    5.023
    Адрес:
    МО
    Надо резинкам об этом сказать, а то они не в курсе, что должы быть вечными и не течь...
    Но потекут они как раз к концу или после гарантии, может в этом дело, иначе не понимаю копеечную экономию.
    А почему к самосборному другие требования?

    Где-то может и есть, но не только уж у всех.

    20180104_161546.jpg
     
  4. 4587derek
    Регистрация:
    20.12.11
    Сообщения:
    1.754
    Благодарности:
    1.539

    4587derek

    Живу здесь

    4587derek

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.12.11
    Сообщения:
    1.754
    Благодарности:
    1.539
    Адрес:
    Украина Киев
    У меня всё по старинке, манометер медной капиляркой, и колпачок латунный
     

    Вложения:

    • IMG_20180104_152140.jpg
    • IMG_20180104_154742.jpg
  5. dreadlokon
    Регистрация:
    28.01.15
    Сообщения:
    1.376
    Благодарности:
    498

    dreadlokon

    Живу здесь

    dreadlokon

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.01.15
    Сообщения:
    1.376
    Благодарности:
    498
    Адрес:
    Электрогорск
    Похоже на то. Но я доволен что оно начало греть. Нагнетание и сам компрессор конечно горячеваты но руку удержать какое то время можно значит не больше 90. Заизолировать трубку всаса догореть до нормальной температуры со и думаю перегрев станет адекватным.
     
  6. nick16374
    Регистрация:
    01.01.09
    Сообщения:
    3.376
    Благодарности:
    3.719

    nick16374

    Живу здесь

    nick16374

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.01.09
    Сообщения:
    3.376
    Благодарности:
    3.719
    Адрес:
    Самара
    @vad711, Стандартный колпачек не шредер. И резинка стандартная. Что именно вас не устраивает в нем?
     
  7. Tawman
    Регистрация:
    29.08.14
    Сообщения:
    1.287
    Благодарности:
    1.856

    Tawman

    Добываю тепло из земли...

    Tawman

    Добываю тепло из земли...

    Регистрация:
    29.08.14
    Сообщения:
    1.287
    Благодарности:
    1.856
    Адрес:
    Москва
    Обычно рука держит температуру до 50 град. Сильно мозолистая до 55:).
    А вот с перегревом что-то не так. В стекле кипит? Если кипит, то мало фреона, ведь на режим машина уже вышла.
    Задача ТРВ поддерживать перегрев вне зависимости от работы конденсатора. На работу ТРВ влияют давление после испарителя и фактическая температура трубы, там же - после испарителя.
    Конечно на производительность по холоду повлияет не полная конденсация в конденсаторе, тогда будут пузыри в стекле и на вход ТРВ подаваться паро-жидкостная фаза, что приведет к преждевременному вскипанию хладагента сразу за иглой ТРВ. Но это крайний вариант. Если перегрев в 10 град вместо 5, то скорее либо балон плохо контачит с трубой, либо ошибки в измерении.
    Кипение в -9 при разгоне СО это не страшно. Но если перегрев 10 град то на вход компрессора должно идти "0" градусов.
    Или РТО стоит?
    Надо посмотреть фото...
    Если РТО, то где балон ТРВ стоит? Должен до РТО.
     
  8. Tawman
    Регистрация:
    29.08.14
    Сообщения:
    1.287
    Благодарности:
    1.856

    Tawman

    Добываю тепло из земли...

    Tawman

    Добываю тепло из земли...

    Регистрация:
    29.08.14
    Сообщения:
    1.287
    Благодарности:
    1.856
    Адрес:
    Москва
    На фото ещё не прикручен балон ТРВ...:(
     
  9. dreadlokon
    Регистрация:
    28.01.15
    Сообщения:
    1.376
    Благодарности:
    498

    dreadlokon

    Живу здесь

    dreadlokon

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.01.15
    Сообщения:
    1.376
    Благодарности:
    498
    Адрес:
    Электрогорск
    Заправлял дозами газа до того момента как прошли пузыри, потом ещё чутка добавил ресивер если что простит.
    РТО как такового нет. В его роли идёт 10 см трубки после испарителя которые касаются жидкой линии идущей в трв, баллон трв стоит после этого отрезка. На вход компрессора идёт 1 градус. Перегрев такой изза того что когда подбирал дюзу трв неё учёл тот момент что запускать буду на холодную. И при низкой конденсации холодопроизводительность трв недостаточна. Надо довести конденсацию до 25 чтобы получить нормальное кипение с этой дюзой. В режиме разгона перегрев можно уменьшить разве что уменьшив проток рассола.

    Пс мозолей нет, батарею отопления в квартире держать могу, компрессор погорячее. В следующий раз буду более вооружён и буду изолировать трубки
     
  10. Tawman
    Регистрация:
    29.08.14
    Сообщения:
    1.287
    Благодарности:
    1.856

    Tawman

    Добываю тепло из земли...

    Tawman

    Добываю тепло из земли...

    Регистрация:
    29.08.14
    Сообщения:
    1.287
    Благодарности:
    1.856
    Адрес:
    Москва
    Что, настолько малая дюза? Странно.
    У современных ТРВ довольно большой диапазон работы. Чуть лучше, чуть хуже, но такого перегрева быть не должно. Может так влияет этот своеобразный РТО?
    Балон ТРВ должен стоять перед всякими приблудами изменяющими температуру после испарителя, иначе часть кипения будет стремиться "уползти" в РТО, каким бы он не был.
    Задача РТО догреть или "досушить" газ после испарителя, чуть улучшить режим работы компрессора.
     
  11. dreadlokon
    Регистрация:
    28.01.15
    Сообщения:
    1.376
    Благодарности:
    498

    dreadlokon

    Живу здесь

    dreadlokon

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.01.15
    Сообщения:
    1.376
    Благодарности:
    498
    Адрес:
    Электрогорск
    да, к сожалению мое незнание сыграло подобную злую шутку. Начитался старых книжек где пугали тем что если трв сильно переразмерен, то можно получить волновой дисбаланс, поэтому вторая дюза четко подходила с 10% запасом для моей системы.
    Баллон как раз после "РТО" поставил чтобы чуть-чуть повысить кипение а значит о КОП. Много
    Вот табличка ТРВ
    трв.png

    Забил в кулпак начальные параметры компрессора и потом поставил то что имею сейчас с подгоном конденсации.
    как сейчас.png
    что +/- сходится со специфиуацией трв. Нагнетание должно быть 60, но по ощущениям чуть горячее

    а так должно быть потом когда все будет как должно быть
    норма со.png

    Вот по этому и считаю что первая задача разогреть СО до конденсации в 25-30, что позволит нормально кипеть и иметь КОП на время стройки в районе 5,5
     
    Последнее редактирование: 04.01.18
  12. Tawman
    Регистрация:
    29.08.14
    Сообщения:
    1.287
    Благодарности:
    1.856

    Tawman

    Добываю тепло из земли...

    Tawman

    Добываю тепло из земли...

    Регистрация:
    29.08.14
    Сообщения:
    1.287
    Благодарности:
    1.856
    Адрес:
    Москва
    Значит будем наблюдать:)
     
  13. dreadlokon
    Регистрация:
    28.01.15
    Сообщения:
    1.376
    Благодарности:
    498

    dreadlokon

    Живу здесь

    dreadlokon

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.01.15
    Сообщения:
    1.376
    Благодарности:
    498
    Адрес:
    Электрогорск
    самому интересено. И уже хочется ходить павлином и говорить, что у меня отопление дешевле газа=)
    Перевелись на сниженный тариф и теперь 1 квт стоит 3.5. То есть если КОП 4.5-5 то тепло нам будет обходиться 70-77 копеек за киловат. а газом не меньше 80=)
     
  14. flashca
    Регистрация:
    28.01.09
    Сообщения:
    1.253
    Благодарности:
    1.757

    flashca

    Живу здесь

    flashca

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.01.09
    Сообщения:
    1.253
    Благодарности:
    1.757
    Адрес:
    Молдова Кантемир
  15. vad711
    Регистрация:
    30.04.14
    Сообщения:
    5.304
    Благодарности:
    5.023

    vad711

    Живу здесь

    vad711

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.04.14
    Сообщения:
    5.304
    Благодарности:
    5.023
    Адрес:
    МО
    Да вижу, что обычный. Просто тут выше прошла инфа, что с резинкой не надежно.
    Вот и хотелось бы услышать от не ангажированных товарищей, как это на самом деле?

    Так и есть, особенно, если ЭРВ стоит. Будет синусоидой перегрев скакать.
    Но если запас не сделать, то будет еще хуже - мощность ограничится на граничных режимах.

    А не мало 23-28 подача в трубы то? Даже для теплого пола.
    И для такого COP еще t кипения нужна и конструкция самого ТН нормально просчитанная, а не на авось.
    С подачей из геоконтура 1 - 1.5 градуса и на ширпотребовском ТН боюсь не получится.