    Человек ещё не живет. У меня за год, пока делал отделку, по домовому счетчику набежало всего 10 тысяч рублей.
     
  2. irekl
    Регистрация:
    14.03.15
    Сообщения:
    1.201
    Благодарности:
    1.413

    irekl

    Живу здесь

    irekl

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.03.15
    Сообщения:
    1.201
    Благодарности:
    1.413
    Адрес:
    Киев (Украина)
    @Gaunt а чего вы свою тему не откроете с фото и пояснениями? У вас же материала уже более чем хватает (причем эксклюзивного типо термосифона) :), вот как в этой теме, четко и понятно :).
     
  3. dreadlokon
    Регистрация:
    28.01.15
    Сообщения:
    1.376
    Благодарности:
    498

    dreadlokon

    Живу здесь

    dreadlokon

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.01.15
    Сообщения:
    1.376
    Благодарности:
    498
    Адрес:
    Электрогорск
    такой коп выходит при кипении -5 и конденсации 35.
    а в чем хитрость конструкции кроме нормальной гидравлики.
    подача из геоконтура сейчас 6,5. это пока не снимаю тепло сильно и скважины не уселись. Но прелесть моего контура в том что на даннй момент все 100% геоконтура находятся в водонасыщенном песке.

    а что такое не ширпотребовский? что там в китайском компрессоре что в дорогом датском железяки которые сжимают газ
     
  4. Gaunt
    Регистрация:
    14.06.12
    Сообщения:
    14.743
    Благодарности:
    10.102

    Gaunt

    Живу здесь

    Gaunt

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.06.12
    Сообщения:
    14.743
    Благодарности:
    10.102
    Адрес:
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Сначала семью накормить надо. На сегодняшний день, это делает супруга. Сам понимаешь, каблук на горло давит:)
     
  5. nick16374
    Регистрация:
    01.01.09
    Сообщения:
    3.376
    Благодарности:
    3.719

    nick16374

    Живу здесь

    nick16374

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.01.09
    Сообщения:
    3.376
    Благодарности:
    3.719
    Адрес:
    Самара
    Вот так и думай. :super: Но считать как в реале не советую, чтоб не было разочарований, как у
    vad711 :aga:
     
  6. nick16374
    Регистрация:
    01.01.09
    Сообщения:
    3.376
    Благодарности:
    3.719

    nick16374

    Живу здесь

    nick16374

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.01.09
    Сообщения:
    3.376
    Благодарности:
    3.719
    Адрес:
    Самара
    Могу вас заверить, что такие точно клапана стоят на пром. холодильниках, и давление там поболее чем у вас, и т-ра повыше. И стоят годами и десятилетиями. Если вам завтра напишут что все детали у кого то позолоченные, потому что он считает что медь может окислиться, то вы будете говорить что вам не такие поставили? :aga:У вас можно к интерфейсу и общей работе ещё придираться. Но не к комплектухе. ИХМО:hello:
     
  7. dreadlokon
    Регистрация:
    28.01.15
    Сообщения:
    1.376
    Благодарности:
    498

    dreadlokon

    Живу здесь

    dreadlokon

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.01.15
    Сообщения:
    1.376
    Благодарности:
    498
    Адрес:
    Электрогорск
    В смысле? Конечный КОП? Да у меня разочарований не будет, я когда изначально собирался все делать моя цель была минимально получить 3.5 КОП. пока все говорит о том что я ее должен превзойти
     
  8. vad711
    Регистрация:
    30.04.14
    Сообщения:
    5.304
    Благодарности:
    5.023

    vad711

    Живу здесь

    vad711

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.04.14
    Сообщения:
    5.304
    Благодарности:
    5.023
    Адрес:
    МО
    Посмотрел по программе - для перегрева и переохлаждения в 4 градуса компрессорный COP для:
    R134 - 4.5 (3.9)
    R22 - 4.7 (4.1)
    R410 - 4.3 (3.8)
    В скобках реальный COP c насосами и т. п.
    А если переохлаждение 2°, как у меня, то COP еще ниже на 2%.

    Много нюансов, сразу не заметных, и приходящих только со знаниями и опытом.
     
    Последнее редактирование: 07.01.18
  9. dreadlokon
    Регистрация:
    28.01.15
    Сообщения:
    1.376
    Благодарности:
    498

    dreadlokon

    Живу здесь

    dreadlokon

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.01.15
    Сообщения:
    1.376
    Благодарности:
    498
    Адрес:
    Электрогорск
    в какой программе? Какая изоляция, диаметр, протяженность труб? Тип компрессора и его мощность? какие насосы и тп учитывались?
     
  10. vad711
    Регистрация:
    30.04.14
    Сообщения:
    5.304
    Благодарности:
    5.023

    vad711

    Живу здесь

    vad711

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.04.14
    Сообщения:
    5.304
    Благодарности:
    5.023
    Адрес:
    МО
    Coolselector2

    Безымянный.png
     
  11. dreadlokon
    Регистрация:
    28.01.15
    Сообщения:
    1.376
    Благодарности:
    498

    dreadlokon

    Живу здесь

    dreadlokon

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.01.15
    Сообщения:
    1.376
    Благодарности:
    498
    Адрес:
    Электрогорск
    Ну и? тыкнем в этой программе в другую мощность и что видим?
    селектор.png
    и как все эти циферки привязаны к жизни и к конкретно моему агрегату?
     
  12. vad711
    Регистрация:
    30.04.14
    Сообщения:
    5.304
    Благодарности:
    5.023

    vad711

    Живу здесь

    vad711

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.04.14
    Сообщения:
    5.304
    Благодарности:
    5.023
    Адрес:
    МО
    А какой у вас агрегат?
    Переразмерянный компрессор может и получать лучший COP в некоторых режимах, только кто его поставит, когда по расчетам проходит меньший и дешевший.
     
  13. dreadlokon
    Регистрация:
    28.01.15
    Сообщения:
    1.376
    Благодарности:
    498

    dreadlokon

    Живу здесь

    dreadlokon

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.01.15
    Сообщения:
    1.376
    Благодарности:
    498
    Адрес:
    Электрогорск
    у меня компрессор 30.2 кубика ротационный, при 1750 из сети дает 5200 холода при 7,2 кипении, 54,4 конденсации, перегреве 15 и переохлаждении 10, дальше сами считайте, для себя посчитал и расчеты тут выкладывал.
    Может я ошибаюсь а может производители не хотят по судам бегать если кто то что то криво соберет и замерит
     
    Последнее редактирование: 08.01.18
  14. flashca
    Регистрация:
    28.01.09
    Сообщения:
    1.253
    Благодарности:
    1.757

    flashca

    Живу здесь

    flashca

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.01.09
    Сообщения:
    1.253
    Благодарности:
    1.757
    Адрес:
    Молдова Кантемир
    Переразмеренный компрессор уронит кипение на системе рассчитанной на меньшую производительность следовательно и КОП тоже
     
  15. Tawman
    Регистрация:
    29.08.14
    Сообщения:
    1.287
    Благодарности:
    1.856

    Tawman

    Добываю тепло из земли...

    Tawman

    Добываю тепло из земли...

    Регистрация:
    29.08.14
    Сообщения:
    1.287
    Благодарности:
    1.856
    Адрес:
    Москва
    Так и есть.
    Всё должно быть в разумных пределах.