    Или все таки случилось что то другое. ТО вроде льдом не порвало. После заправки газом 5 минут. все снова в рабочем режиме и пузырей в смотровом нет. За это время много фреона войти не могло.
    Есть подозрение что есть вода, но смотровое зеленое да и насос 2 недели пахал без проблем и вакуумировал я на совесть. из-за чего закрылся ТРВ непонятно. Проток по геоконтуру такой какой должен быть -в районе полутора кубов. Мощность по теплу как и должно быть в районе 5 кВт
     
  2. Ewgen333
    Регистрация:
    05.06.12
    Сообщения:
    773
    Благодарности:
    441

    Ewgen333

    Живу здесь

    Ewgen333

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.06.12
    Сообщения:
    773
    Благодарности:
    441
    Адрес:
    Курган
    Может просто мусор какой нибудь попал в трв или протока через испаритель не было.
    все оборудование подключено к одной фазе?
     
  3. Tawman
    Регистрация:
    29.08.14
    Сообщения:
    1.287
    Благодарности:
    1.856

    Tawman

    Добываю тепло из земли...

    Tawman

    Добываю тепло из земли...

    Регистрация:
    29.08.14
    Сообщения:
    1.287
    Благодарности:
    1.856
    Адрес:
    Москва
    Может фильтр на геоконтуре засорился?
     
  4. dreadlokon
    Регистрация:
    28.01.15
    Сообщения:
    1.376
    Благодарности:
    498

    dreadlokon

    Живу здесь

    dreadlokon

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.01.15
    Сообщения:
    1.376
    Благодарности:
    498
    Адрес:
    Электрогорск
    сидят на разных фазах
    единственное что приходит в голову что при пуске компрессора могли быть проблемы на фазе циркуля.
    думаю дабы избежать подобной херни посадить на одну фазу все и воткнуть реле времени. либо кто то подскажет как запускать циркуль раньше контролом.

    тоже так сначала думал. но проток соответствует расчетному.

    сегодня как раз при мне стартанул, все показатели в порядке. как только подача в полы становится больше 20 градусов в смотровом ни одного пузыря.

    Кипим сейчас на 3 бара.
    Из земли идет -1 в землю -2,5 - -2,7

    А так если смотреть в общем, дом прогрелся. насос теперь работает 4 часа, сколько отдыхает не знаю, но судя по тому что за час температура падает на 0,2-0,3 градуса то дольше раза в 2
     
  5. vad711
    Регистрация:
    30.04.14
    Сообщения:
    5.300
    Благодарности:
    5.016

    vad711

    Живу здесь

    vad711

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.04.14
    Сообщения:
    5.300
    Благодарности:
    5.016
    Адрес:
    МО
    А что, он у кого стоит?
     
  6. SergCh
    Регистрация:
    23.01.09
    Сообщения:
    3.262
    Благодарности:
    2.310

    SergCh

    Живу здесь

    SergCh

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.01.09
    Сообщения:
    3.262
    Благодарности:
    2.310
    Адрес:
    Москва
    У всех стоит.
     
  7. vad711
    Регистрация:
    30.04.14
    Сообщения:
    5.300
    Благодарности:
    5.016

    vad711

    Живу здесь

    vad711

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.04.14
    Сообщения:
    5.300
    Благодарности:
    5.016
    Адрес:
    МО
    У меня нет.
     
  8. Ewgen333
    Регистрация:
    05.06.12
    Сообщения:
    773
    Благодарности:
    441

    Ewgen333

    Живу здесь

    Ewgen333

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.06.12
    Сообщения:
    773
    Благодарности:
    441
    Адрес:
    Курган
    на это и пытался намекнуть, у меня один раз провод от циркуля отпал, буквально секунд за 10 получил кипение -25. хорошо, что вовремя увидел и выключил ТН, защита не успела сработать.
     
  9. dreadlokon
    Регистрация:
    28.01.15
    Сообщения:
    1.376
    Благодарности:
    498

    dreadlokon

    Живу здесь

    dreadlokon

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.01.15
    Сообщения:
    1.376
    Благодарности:
    498
    Адрес:
    Электрогорск
    была такая версия. дабы исключить ее посажу все на 1 фазу. просто компрессор буду пускать позже.

    на эту неделю поставил проток по СО на максимум. интересно изменится ли расход ЭЭ. Конденсация упала на пару градусов
     
  10. Tawman
    Регистрация:
    29.08.14
    Сообщения:
    1.287
    Благодарности:
    1.856

    Tawman

    Добываю тепло из земли...

    Tawman

    Добываю тепло из земли...

    Регистрация:
    29.08.14
    Сообщения:
    1.287
    Благодарности:
    1.856
    Адрес:
    Москва
    Измениться. Расход электроэнергии станет меньше. Уже пробовали. :)
     
  11. dreadlokon
    Регистрация:
    28.01.15
    Сообщения:
    1.376
    Благодарности:
    498

    dreadlokon

    Живу здесь

    dreadlokon

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.01.15
    Сообщения:
    1.376
    Благодарности:
    498
    Адрес:
    Электрогорск
    Ну компрессор должен меньше есть, главное чтоб весь приход циркуль не съел
     
  12. Igoryok
    Регистрация:
    13.05.12
    Сообщения:
    1.735
    Благодарности:
    1.135

    Igoryok

    Живу здесь

    Igoryok

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.05.12
    Сообщения:
    1.735
    Благодарности:
    1.135
    Адрес:
    Иваново
    Не поделитесь моделью и названием проги, в которой 3d модель строили? Тоже хочу поиграться ;)
     
  13. Tawman
    Регистрация:
    29.08.14
    Сообщения:
    1.287
    Благодарности:
    1.856

    Tawman

    Добываю тепло из земли...

    Tawman

    Добываю тепло из земли...

    Регистрация:
    29.08.14
    Сообщения:
    1.287
    Благодарности:
    1.856
    Адрес:
    Москва
  14. dreadlokon
    Регистрация:
    28.01.15
    Сообщения:
    1.376
    Благодарности:
    498

    dreadlokon

    Живу здесь

    dreadlokon

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.01.15
    Сообщения:
    1.376
    Благодарности:
    498
    Адрес:
    Электрогорск
    @Igoryok, @Tawman, Ничего сверхъестественного. Это SolidWorks. Детали рисовал отдельно а трубки уже прям в сборке.
    Почему солид, да просто с универа привычка в нем работать, различные турбинки для расчетов там рисовал
     
  15. Igoryok
    Регистрация:
    13.05.12
    Сообщения:
    1.735
    Благодарности:
    1.135

    Igoryok

    Живу здесь

    Igoryok

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.05.12
    Сообщения:
    1.735
    Благодарности:
    1.135
    Адрес:
    Иваново
    А модель не осталась? С каталогом деталек желательно...