ТН грунт-вода, 4-5 кВт. своими руками

Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем dreadlokon, 01.11.16.

  1. Альтермолог
    Регистрация:
    29.03.11
    Сообщения:
    8.499
    Благодарности:
    6.235

    Альтермолог

    Живу здесь

    Альтермолог

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.03.11
    Сообщения:
    8.499
    Благодарности:
    6.235
    Адрес:
    Москва
    2 куба на 1гр = 2кВтч, горшок скока жрёт на 35Гц непонятно, для достижения СОР 5 должен хавать 500Вт. Походу и правда инвертор рулит не только в плане уменьшения мощности, абы не старт/стопить по чём зря, но и в плане того, что физически не может взять от контура больше чем его холодопроизводительность на данной частоте. В принципе о чём нам и толдычат.
    Ну и бонус водонос, но тут как кому повезёт.
     
    Последнее редактирование: 27.02.18
  2. vad711
    Регистрация:
    30.04.14
    Сообщения:
    5.300
    Благодарности:
    5.016

    vad711

    Живу здесь

    vad711

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.04.14
    Сообщения:
    5.300
    Благодарности:
    5.016
    Адрес:
    МО
    @Альтермолог, не знаю, но программа что-то показывает гораздо меньший COP у инвертера в этом случае:
    Screenshot_2018-02-28-04-38-15.png
    С повышением оборотов растет и мощность и COP, правда при этом будет кипении падать, и COP, соответственно, тоже...
     
  3. Vitaly01
    Регистрация:
    20.01.13
    Сообщения:
    764
    Благодарности:
    1.180

    Vitaly01

    Живу здесь

    Vitaly01

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.01.13
    Сообщения:
    764
    Благодарности:
    1.180
    Адрес:
    Шатура
    Опять всё смешалось и перепуталось. Дельта на показаниях контроллера даже меньше градуса 0,8-0,9 при 35 гц, предположительный проток 3,2 куба. Насос тоже 25-80, только теплотрасса до колодца ПНД 40 и испаритель большой (марку не скажу, но такой же Деда ставит и в 16 кВтные Дроиды). При всём уважении к Деду, не верю я показаниям таких температур, ZONT показывает дельту в 1,4 гр, что больше похоже на правду, потребление компрессора при 35гц. 1,4кВт. Получится 1,4*3,2*1,17+1,4=6,63 кВт. ч по теплу делим на потребление = СОР = 4,73, что более или менее похоже на заявления производителя. С дельтой на контроллере получится ахтунг. А цифра 6,63 кВт. ч потерь дома при среднесуточном морозе на улице в -8-10 больше похожа на правду.
     
  4. дед марос
    Регистрация:
    28.02.08
    Сообщения:
    5.540
    Благодарности:
    6.318

    дед марос

    печник ТН

    дед марос

    печник ТН

    Регистрация:
    28.02.08
    Сообщения:
    5.540
    Благодарности:
    6.318
    Адрес:
    Усть-Каменогорск
    Показания датчиков напрямую зависят от места установки и теплоизоляции. Наиболее точные замеры -на участке прямой трубы т. е. поток ламинарный, чего не получить если датчик установлен в теле ТО или около поворота:hello:
     
  5. Vitaly01
    Регистрация:
    20.01.13
    Сообщения:
    764
    Благодарности:
    1.180

    Vitaly01

    Живу здесь

    Vitaly01

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.01.13
    Сообщения:
    764
    Благодарности:
    1.180
    Адрес:
    Шатура
    Это всё понятно, места в Дроиде не так много и гильзы с датчиками припаяны к трубам не совсем по правилам расположения, и потоки там далеки от ламинарных (там помоему 28 медная труба при прокачке 3 кубов в час какой поток?). Датчики от ZONTа в тех же гильзах вставлены с другой стороны. Шубка на трубу с датчиками одета. Показания у них очень разнятся.
    20180118_185030.jpg Фото что было в оригинале. Утеплённого к сожалению под рукой нет.
     
  6. дед марос
    Регистрация:
    28.02.08
    Сообщения:
    5.540
    Благодарности:
    6.318

    дед марос

    печник ТН

    дед марос

    печник ТН

    Регистрация:
    28.02.08
    Сообщения:
    5.540
    Благодарности:
    6.318
    Адрес:
    Усть-Каменогорск
    Виталий спасибо за инфу, приму ко вниманию:hndshk:
     
  7. dreadlokon
    Регистрация:
    28.01.15
    Сообщения:
    1.376
    Благодарности:
    498

    dreadlokon

    Живу здесь

    dreadlokon

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.01.15
    Сообщения:
    1.376
    Благодарности:
    498
    Адрес:
    Электрогорск
    Эх стоило написать что все хорошо как стало не очень хорошо. подозреваю что кам либо образом попала вода в контур. Потому что второй раз уже отец приходит и на манометре 0. стоит остановить насос дать отогреться и насос снова работает в штатном режиме.
    Влучшем случае плохо отвакуумировал. В худшем порвало ТО по ГК.
     
  8. Ewgen333
    Регистрация:
    05.06.12
    Сообщения:
    773
    Благодарности:
    441

    Ewgen333

    Живу здесь

    Ewgen333

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.06.12
    Сообщения:
    773
    Благодарности:
    441
    Адрес:
    Курган
    если бы убежало, то и не работало после отогрева, 0 то где на испарителе?
     
  9. dreadlokon
    Регистрация:
    28.01.15
    Сообщения:
    1.376
    Благодарности:
    498

    dreadlokon

    Живу здесь

    dreadlokon

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.01.15
    Сообщения:
    1.376
    Благодарности:
    498
    Адрес:
    Электрогорск
    Фреон частично явно убежал и ещё точно что фильтры на грунтовой части подзабились. Проток меньше стал. Но есть в районе куба.
    В общем с заменой дюзы одновременно буду искать утечку фреона. Главное чтоб не теплообменник. Вероятно все таки гайки на три сцут. Не было возможности пока проверить. Месяц дотяну подливая фреон раз в пару недель. А там потеплеет и буду искать утечку да внедрять народный
     
  10. 4587derek
    Регистрация:
    20.12.11
    Сообщения:
    1.754
    Благодарности:
    1.539

    4587derek

    Живу здесь

    4587derek

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.12.11
    Сообщения:
    1.754
    Благодарности:
    1.539
    Адрес:
    Украина Киев
    Почему азотом не проверили?
     
  11. dreadlokon
    Регистрация:
    28.01.15
    Сообщения:
    1.376
    Благодарности:
    498

    dreadlokon

    Живу здесь

    dreadlokon

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.01.15
    Сообщения:
    1.376
    Благодарности:
    498
    Адрес:
    Электрогорск
    проверял. все было нормально. за сутки давление не падало.
     
  12. Ewgen333
    Регистрация:
    05.06.12
    Сообщения:
    773
    Благодарности:
    441

    Ewgen333

    Живу здесь

    Ewgen333

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.06.12
    Сообщения:
    773
    Благодарности:
    441
    Адрес:
    Курган
    так выглядит размороженный теплообменник и то газовая сторона не пострадала, ваш тоже должен быть в порядке.
     

    Вложения:

    • IMG_1894.JPG
  13. dreadlokon
    Регистрация:
    28.01.15
    Сообщения:
    1.376
    Благодарности:
    498

    dreadlokon

    Живу здесь

    dreadlokon

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.01.15
    Сообщения:
    1.376
    Благодарности:
    498
    Адрес:
    Электрогорск
    Спустя 2 года, хочу передать всем привет и снова поблагодарить за помощь.
    "Машинка" пашет третий год. Замеров давно никаких не делалось, я переехал от родителей по дальше, а отец просто периодически смотрит на смотровое стекло. Все как и раньше немного пузырей при запуске и далее все хорошо.
    Что характерно на второй год работы ТН стал работать заметно тише и в тишине за двумя дверями вообще не слышно работает он или нет.
    Последние проблемы с утечками которые были в насосе в 18 году оказались из-за постоянно присоединенной манометрической станции по которой делал замеры, там то ли сама станция текла то ли соединение. Последние 2 года утечек вроде нет.

    Последний "замеренный" КОП был в районе 4 чего достаточно и полностью оправдало мои ожидания. Геоконтур на нашем участке тоже удачный получился, по ранней весне в 19 году из контура шло что то около -1,5- -2 гр после часа работы насоса.

    Как всегда нет ничего постояннее чем что-то временное. Как 3 года назад был установлен Eliwell так он и стоит. До народного контроллера дело не дошло хоть и плата и дуе имеется.(кому надо могу продать). И оно к лучшему с точки зрения простоты конструкции. Получился "калаш" в мире тепловых насосов. Даже если у меня не будет возможности, то починить будет способен грамотный кондиционерщик.

    Сейчас насос на дом в 85 квадратов работает в режиме 20-30 минут греем часов 10-12 отдыхаем. То есть в сутки ест около 1 квт всего. Если не будет совсем лень в ноябре прикручу питание на насос через свой счетчик.

    Предконденсатор к сожалению до сих пор не работает, как я не уговаривал отца поставить второй бак для ГВС он не хочет. Поэтому предконденсатор сейчас работает как радиатор для самой котельной, потому как кроме компрессора насоса в ней нет других источников тепла.

    Если еще 2 гадо будет 0 поломок, то постройка ТН и покупка всего оборудования для его постройки полностью окупится.

    Спасибо за внимание! Всем всех благ и высокого КОПа!

    ПС. Полученный опыт был на самом деле бесценен. Это и холодильная техника, и пайка меди и даже самостоятельное бурение скважин в постоянно оплывающем песке.
     
    Последнее редактирование: 28.10.20
  14. dreadlokon
    Регистрация:
    28.01.15
    Сообщения:
    1.376
    Благодарности:
    498

    dreadlokon

    Живу здесь

    dreadlokon

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.01.15
    Сообщения:
    1.376
    Благодарности:
    498
    Адрес:
    Электрогорск
    Собственно вот и прошло еще 2,5 года. Суммарно ТН проработал 5 сезонов, если не обсчитался. Из всех поломок за 5 лет это открутившаяся от вибрации гайка на американке на теплообменнике.

    В какой то момент начал довольно сильно уходить рассол из контура - думали все - приехали. А оказалось просто надо подтянуть гайку.

    На отопление в холодные месяцы сейчас у родителей уходит около 1500 р при тарифе около 5 р. Считаю на текущий момент система полностью себя "окупила" за счет экономии по сравнению с прямым нагревом или ночным тарифом в моих условиях.

    Появилась возможность подключить себе ГАЗ за около 100 к рублей ближе к 24-25 году, но не вижу никакого смысла - экономия в 500-1000 рублей в месяц в лучшем случае окупит себя через 10 лет и это без учета цены котла, который за эти 10 лет точно потребует ремонта