    И ещё чисто гипотетический вопрос - если под песчаной подушкой будет находится пучинистый грунт (выше глубины промерзания) зимой он начнёт пучинится - песчаная подушка должна гасить это пучинение или как? Или может песчаной подушкой нужно заменять весь пучинистый грунт до глубины промерзания?
     
  2. Vladis69
    Регистрация:
    22.03.13
    Сообщения:
    8.582
    Благодарности:
    16.182

    Vladis69

    Живу здесь

    Vladis69

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.03.13
    Сообщения:
    8.582
    Благодарности:
    16.182
    Адрес:
    Тверь
    @Stas tver, можно заменять и до глубины промерзания, но хватает и 30см для компенсации возможных неравномерностей пучения. А 1,5 метровую подушку будет непросто качественно утрамбовать.
    Если заморачиваться по полной, то тогда уж весь котлован до глубины промерзания откопать, потом засыпать его по 20 см послойно с трамбованием песком-щебнем и на этом уже ставить незаглубленный фундамент.
     
  3. Anil78
    Регистрация:
    24.09.12
    Сообщения:
    97
    Благодарности:
    6

    Anil78

    Живу здесь

    Anil78

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.09.12
    Сообщения:
    97
    Благодарности:
    6
    Адрес:
    Екатеринбург
    Привет, вопрос к спецам по железобетону.
    На участке имеется 4 бетонных блока, размером 2х2 м., расположенных как на рисунке.
    Собрался делать ленту под брусовый дом 6х6. Эти четыре великана лежат не совсем по формату будущей стройки. Вот и задумал привязать ленту к ним (забурившись, приварившись, привязавшись) так сказать для экономии бетона и арматуры (план на рисунке: маркером отмечена будущий фундамент.
    Что скажете о жизнеспособности такого проекта?
    Да, забыл, блоки высотой 0,5 м, лежат на глине с заглублением наполовину. WP_20170420_15_11_27_Pro.jpg
     
  4. shotlandec
    Регистрация:
    26.10.15
    Сообщения:
    41
    Благодарности:
    5

    shotlandec

    Участник

    shotlandec

    Участник

    Регистрация:
    26.10.15
    Сообщения:
    41
    Благодарности:
    5
    Я не спец, а вот по-моему мнению - это будет не верно. на вашем рисунке, нагрузка на левые блоки (нижний и верхний) будет только по краю блоков, так как блоки имеют толщину 0,5м, то их свободные края, со временем, не выпрет на верх? хотя, может я и не прав.
     
  5. p10228
    Регистрация:
    30.03.17
    Сообщения:
    5
    Благодарности:
    0

    p10228

    Участник

    p10228

    Участник

    Регистрация:
    30.03.17
    Сообщения:
    5
    Благодарности:
    0
    Уважаемые специалисты, подскажите пожалуйста как нужно залить ленту под верхнюю (красную) стену. Лента должна просто повторить стену, или ка-то квадратами делать?
    Полы деревянные по лагам, ширина ленты 30 см., ступени лестницы планировалось опереть на 2 стены (это можно переиграть по советам). 6х6раскладка.jpg
     
  6. S4efs4
    Регистрация:
    30.11.16
    Сообщения:
    39
    Благодарности:
    0

    S4efs4

    Участник

    S4efs4

    Участник

    Регистрация:
    30.11.16
    Сообщения:
    39
    Благодарности:
    0
    Подскажите, у меня опалубка для ленточного фундамента высотой 70 см, ширина фундамента будет 40 см. 8 на 8 метров. Опалубка из досок толщиной 5 см. Каждый метр вертикально ставил доску 150 на 50 мм, через нее или две шпильки 10мм, или подпорка (чередуются). Выдержит такая конструкция? Заливать из бетономешалки.
     
  7. S4efs4
    Регистрация:
    30.11.16
    Сообщения:
    39
    Благодарности:
    0

    S4efs4

    Участник

    S4efs4

    Участник

    Регистрация:
    30.11.16
    Сообщения:
    39
    Благодарности:
    0
    В смысле из миксера по желобу
     
  8. Knadzor
    Регистрация:
    14.04.17
    Сообщения:
    261
    Благодарности:
    123

    Knadzor

    Живу здесь

    Knadzor

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.04.17
    Сообщения:
    261
    Благодарности:
    123
    Есть стандартные схемы опалубок...
     
  9. Knadzor
    Регистрация:
    14.04.17
    Сообщения:
    261
    Благодарности:
    123

    Knadzor

    Живу здесь

    Knadzor

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.04.17
    Сообщения:
    261
    Благодарности:
    123
    Не пойму что за второй файл... надо понять как располагаются лаги, может имеет смысл положить дополнительные в этом месте. Можно попробовать усилить лаги... конструкция легкая... но сечения я бы проверил дополнительно на прогибы
     
  10. Vladis69
    Регистрация:
    22.03.13
    Сообщения:
    8.582
    Благодарности:
    16.182

    Vladis69

    Живу здесь

    Vladis69

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.03.13
    Сообщения:
    8.582
    Благодарности:
    16.182
    Адрес:
    Тверь
    Для прямых прогонов вроде нормально при качественном исполнении, доска 50мм на опалубку даже излишне. Хотя 1м между шпильками кажется многовато. Еще углы могут быть проблемными и фиксация конструкции на грунте. Две шпильки - это верх и низ, с шайбами?
     
  11. demetrodon
    Регистрация:
    09.12.11
    Сообщения:
    1.681
    Благодарности:
    1.039

    demetrodon

    Живу здесь

    demetrodon

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.12.11
    Сообщения:
    1.681
    Благодарности:
    1.039
    Адрес:
    Новосибирск
    ВЕСЬ. И ещё глубинный дренаж, чтобы не сделать засыпку водосборником. Потому и не делают так сейчас, а утепляют отмостку.
    @Vladis69, не объясните механику сего процесса? Грунт вспучило с одной стороны на 15 см- песок сжался на 15 см, по весне обратно расширился до 30?
     
  12. demetrodon
    Регистрация:
    09.12.11
    Сообщения:
    1.681
    Благодарности:
    1.039

    demetrodon

    Живу здесь

    demetrodon

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.12.11
    Сообщения:
    1.681
    Благодарности:
    1.039
    Адрес:
    Новосибирск
    Да не нужна Стена тут. Соответственно не нужен и фундамент.
    Лестницу делайте как... как Лестницу- не изобретайте велосипед, смотрите Сообветствующий раздел (не про велосипеды, а про лестницы :)).
    "Стену", точнее- Перегородку (не несущую), коли она нужна для интерьера, сделайте каркасную, опирайте на существующий пол/лаги.
     
    Последнее редактирование: 21.04.17
  13. demetrodon
    Регистрация:
    09.12.11
    Сообщения:
    1.681
    Благодарности:
    1.039

    demetrodon

    Живу здесь

    demetrodon

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.12.11
    Сообщения:
    1.681
    Благодарности:
    1.039
    Адрес:
    Новосибирск
    Ну вы и сами, наверное, знаете про "сращивание" фундаментов- лучше не делать, но если очень хочется то... Или исследования, проекты и расчёты (что тут явно дороже демонтажа), либо "на свой страх и риск".
    В данном конкретном случае дополнительный риск вижу в том, что Если будет промерзание под домом (в период строительства, или это неотапливаемая летняя дача, или ... и т. д.) а пучит, как правило, сильнее всего в центре, то эти "кубы" будет прям таки Выкручивать из ленты... Хотя брус, конечно, многое простит...
     
  14. Vladis69
    Регистрация:
    22.03.13
    Сообщения:
    8.582
    Благодарности:
    16.182

    Vladis69

    Живу здесь

    Vladis69

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.03.13
    Сообщения:
    8.582
    Благодарности:
    16.182
    Адрес:
    Тверь
    @demetrodon, разницу в 15 см подушка в 30 см, ессно, не компенсирует. Но такие перепады маловероятны. А вот местные неровности в 1-2 см сгладит.
    Я так представляю этот процесс. Песок не сожмется, а наверное, разойдется в стороны.
    Или, скорее, песок же тоже промерз, в месте выпучивания условной глины на ней будет повышенное давление, которое не даст ей пучиться вверх в одном месте, а размажет пучение более равномерно.
    При этом до фундамента эти неравномерности искривления грунта дойдут в сильно смягченном виде, чего мы и добивались.
     
  15. demetrodon
    Регистрация:
    09.12.11
    Сообщения:
    1.681
    Благодарности:
    1.039

    demetrodon

    Живу здесь

    demetrodon

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.12.11
    Сообщения:
    1.681
    Благодарности:
    1.039
    Адрес:
    Новосибирск
    Сгладить неровности Основания (перекопы) тонким слоем подсыпки- это конечно. Это обычно рекомендуется сделать перед заливкой фундамента. (похоже именно применительно к этому и была вами фраза прочитана/запомнина, только написана/процитирована не к месту). К пучению отношения не имеет.

    Тогда он не будет демфером.

    В итоге Разуплотнится основание. Вывод (при таком понимании работы подушки)- делать подсыпку- Категорически Нельзя.

    Эта фраза ничем не отличается от
    добавлено слово "давление", слово "компенсация" заменено на "размазывание", а механизм остается неясным...
    Всё так же, хоть "пучение" хоть "давление" можно снять либо Сжатием демфера (чего, как вы признали, не происходит), либо "перетеканием" песка куда-то (что грозит разуплотнением основания).
     