1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Проблемы с обратной тягой, три специалиста жмут плечами

Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Dungeon_Keeper, 02.11.16.

  1. DiJo
    Регистрация:
    25.02.11
    Сообщения:
    27.439
    Благодарности:
    18.357

    DiJo

    Живу здесь

    DiJo

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.02.11
    Сообщения:
    27.439
    Благодарности:
    18.357
    Адрес:
    поселок городского типа Токсово
    @Ильдус72, знаете, - на обеспечение чего направлено требование №1?
    Чтобы при взрыве/хлопке газа в котельной, ударная волна выбила-бы окошко (требование №2), а не пошла-бы в дом.
    Для обеспечения поступления воздуха в котельную:
    - для горения, при отсутствии коаксиального дымохода
    - для обеспечения притока, чтобы работала ЕВ.
    Если-бы сделали самостоятельный приток в котельную, требования о необходимости щели не было-бы.
     
  2. Ильдус72
    Регистрация:
    10.08.11
    Сообщения:
    3.798
    Благодарности:
    12.492

    Ильдус72

    Живу здесь

    Ильдус72

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.08.11
    Сообщения:
    3.798
    Благодарности:
    12.492
    Адрес:
    Набережные челны
    @DiJo, ну я как бы знаю для чего все эти требования. и я их исполнил. Но все равно спасибо за пояснения, может кому пригодится
     
  3. ЛитневЯц
    Регистрация:
    17.05.15
    Сообщения:
    354
    Благодарности:
    132

    ЛитневЯц

    Живу здесь

    ЛитневЯц

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.05.15
    Сообщения:
    354
    Благодарности:
    132
    Не хочу утверждать однозначно, но скорее станет, чем не станет. С вероятностью ближе к 90%.
     
  4. Dungeon_Keeper
    Регистрация:
    02.11.16
    Сообщения:
    33
    Благодарности:
    9

    Dungeon_Keeper

    Участник

    Dungeon_Keeper

    Участник

    Регистрация:
    02.11.16
    Сообщения:
    33
    Благодарности:
    9
    Так делать не буду, я не самоубийца.

    Работала. Канал прогревался. Закрываешь окно - тягу довольно быстро разворачивает.

    Нет, не возникает.

    Не помогает. Пробовал.

    Больше вытяжек пока нет. Ванна в процессе ремонта и доделывания. Хотя сейчас я думаю, что пока не буду делать в ванне вытяжку, подожду, пока решится проблема с дымоходами. Если понадобится ванная - то в ней окно есть, можно его будет пооткрывать...
     
  5. ЛитневЯц
    Регистрация:
    17.05.15
    Сообщения:
    354
    Благодарности:
    132

    ЛитневЯц

    Живу здесь

    ЛитневЯц

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.05.15
    Сообщения:
    354
    Благодарности:
    132
    Все правильно.
    Но суть экс-та заключалась в подборе нужного сечения притока. Т. е.,окно должно было закрываться не полностью, а постепенно, уменьшая сечение до критического.
     
  6. DiJo
    Регистрация:
    25.02.11
    Сообщения:
    27.439
    Благодарности:
    18.357

    DiJo

    Живу здесь

    DiJo

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.02.11
    Сообщения:
    27.439
    Благодарности:
    18.357
    Адрес:
    поселок городского типа Токсово
    А как-же котлы с подачей воздуха к горелке через коаксиальный дымоход? Тоже "невозможно и опасно"?
    @Dungeon_Keeper, подскажите, плз, точные марки Ваших котла и колонки.
     
  7. Ильдус72
    Регистрация:
    10.08.11
    Сообщения:
    3.798
    Благодарности:
    12.492

    Ильдус72

    Живу здесь

    Ильдус72

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.08.11
    Сообщения:
    3.798
    Благодарности:
    12.492
    Адрес:
    Набережные челны
    не, сам понял что сморозил ерунду. опасности нет, ну не хватит приточки, погаснет пламя. А может и не будет ничего. Отказываюсь от своих слов насчет опасно) насчет "невозможно" наверное сложно герметично все сделать.
     
  8. Ильдус72
    Регистрация:
    10.08.11
    Сообщения:
    3.798
    Благодарности:
    12.492

    Ильдус72

    Живу здесь

    Ильдус72

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.08.11
    Сообщения:
    3.798
    Благодарности:
    12.492
    Адрес:
    Набережные челны
    @Dungeon_Keeper, счас почитал в параллельной теме, правда там про пелетный котел, при розжиге дымок идет внутрь, ну и холод давит. Пока разбираются как быть, чел на улице открывает кондесатосборник и газеткой разогревает трубу внутри, тягу задает, потом уже котел разжигает. Так что Вы не одни. Хоть и не совсем то, но тоже проблемка.
     
  9. DiJo
    Регистрация:
    25.02.11
    Сообщения:
    27.439
    Благодарности:
    18.357

    DiJo

    Живу здесь

    DiJo

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.02.11
    Сообщения:
    27.439
    Благодарности:
    18.357
    Адрес:
    поселок городского типа Токсово
    Если захотеть - все можно сделать.
     
  10. Ильдус72
    Регистрация:
    10.08.11
    Сообщения:
    3.798
    Благодарности:
    12.492

    Ильдус72

    Живу здесь

    Ильдус72

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.08.11
    Сообщения:
    3.798
    Благодарности:
    12.492
    Адрес:
    Набережные челны
    конечно
     
  11. DiJo
    Регистрация:
    25.02.11
    Сообщения:
    27.439
    Благодарности:
    18.357

    DiJo

    Живу здесь

    DiJo

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.02.11
    Сообщения:
    27.439
    Благодарности:
    18.357
    Адрес:
    поселок городского типа Токсово
    Ссылочку киньте;)
     
  12. Ильдус72
    Регистрация:
    10.08.11
    Сообщения:
    3.798
    Благодарности:
    12.492

    Ильдус72

    Живу здесь

    Ильдус72

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.08.11
    Сообщения:
    3.798
    Благодарности:
    12.492
    Адрес:
    Набережные челны
    закрыл уже, а так просто в поисковике набрал "обратная тяга". Там до фига и еще чуть чуть тем про это. Кстати, по нашему другу, как вариант - помещение не то, большое слишком или еще чего, всякие там движения воздуха не правильные приводят к обратной тяге. Тоже вычитал) Думаю если покопаться хорошенько можно чего нарыть
     
  13. Dungeon_Keeper
    Регистрация:
    02.11.16
    Сообщения:
    33
    Благодарности:
    9

    Dungeon_Keeper

    Участник

    Dungeon_Keeper

    Участник

    Регистрация:
    02.11.16
    Сообщения:
    33
    Благодарности:
    9
    АОГВ Жуковское 17.
    Колонка Ладогаз 11F

    У меня тоже при прогретом дымоходе все окей. Только колонка дымоход не греет. Она 99% времени выключена пока кран не откроешь.
     
  14. Ильдус72
    Регистрация:
    10.08.11
    Сообщения:
    3.798
    Благодарности:
    12.492

    Ильдус72

    Живу здесь

    Ильдус72

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.08.11
    Сообщения:
    3.798
    Благодарности:
    12.492
    Адрес:
    Набережные челны
    почитал про вашу Ладогаз. Отзывы не фонтан конечно (. Почитал инструкцию Написано что внутренний диаметр газоотводящей трубы для Вашей модели должен быть 110 мм. Ни минимум 110, не максимум 110, а именно 110 мм. Почему Вы решили что 80 не знаю, может у Вас так написано. дальше вертикальный участок от колонки до выхода на улицу НЕ МЕНЕЕ 500 мм. Как у Вас не знаю. Дальше горизонтальный участок газоотводящей трубы должен иметь уклон вверх не менее 2 градусов Проверьте у себя. Как я понимаю все имеет значение.
     
  15. generation1981
    Регистрация:
    13.12.11
    Сообщения:
    9
    Благодарности:
    2

    generation1981

    Участник

    generation1981

    Участник

    Регистрация:
    13.12.11
    Сообщения:
    9
    Благодарности:
    2
    Адрес:
    Тула
    Подвести входной воздух в котел и еще его герметизировать категорически нельзя и опасно!
    1. По поводу опасно - угарный газ образуется ввиду неправильного образования либо процесса горения смеси. Давление воздуха на горелку будет скакать в зависимости от ветра на улице довольно прилично, горелка не потухнет при отсутствии воздуха в "подающем" воздуховоде т. к. воздух начнет сосать сверху котла через систему контроля опрокидывания тяги. и так далее. Вариантов получить угарный газ очень много, его не унюхаешь, и ключевой момент, даже незначительное превышение СО просто потребует больше времени нахождения в помещении чтобы коньки отбросить.
    2. Просто кинуть трубу с воздухом с улицы под котел в -20 на улице в корне не верно т. к. горелка рассчитана на весьма конкретные условия эксплуатации, тем более в котлах нет системы контроля качества образования газовоздушной смести (в отличии от современных автомобилей). Если кратко - другая плотность по воздуху. Для справки, на больших котельных используется здоровенная система подогрева воздуха и контроля "выхлопных" газов.

    От себя скажу, ситуация аналогичная, правда котел 2 в 1 и дымоходов 2. В одном - газовом 3 трубы 200 в другом сан узел, 2 по 200, расположен ниже конька с обратными клапанами. В газовом еще вытяжка на 900 кубов. И дом весь в дырах был (или дырочках, но много). Жена жаловалась на сквозняк холодный зимой. Как только дыры все заделал, сквозняк пропал, вытяжку включил - котел выключился. Вот изучаю вопрос о притоке, дешевом (вообще не реально), а главное регулируемом. Я так понимаю датчики давления надо ставить. А по деньгам на обогрев притока выйдет не много, чисто на котел воздуха надо мало, вытяжка включается редко, не разоришься. Остальное (свежий воздух в помещениях) это по желанию. В Вашем случае еще с трубой колонки надо подогрев мутить.