1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Проблемы с обратной тягой, три специалиста жмут плечами

Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Dungeon_Keeper, 02.11.16.

  1. Dungeon_Keeper
    Регистрация:
    02.11.16
    Сообщения:
    33
    Благодарности:
    9

    Dungeon_Keeper

    Участник

    Dungeon_Keeper

    Участник

    Регистрация:
    02.11.16
    Сообщения:
    33
    Благодарности:
    9
    диаметр померяю, уточню. 110 у котла, визуально эта меньше.
    все собрано нормально. все по инструкции. уклоны, все совпадает.
     
  2. Bug67
    Регистрация:
    02.12.14
    Сообщения:
    8
    Благодарности:
    6

    Bug67

    Участник

    Bug67

    Участник

    Регистрация:
    02.12.14
    Сообщения:
    8
    Благодарности:
    6
    Добрый день! Ситуация с вентконалами аналогичная, засасывает холодный воздух, все четыре канала, на первый и второй этаж, отдельный стояк под вентиляцию, второй стояк на дугомс скате работает как положено, проявилось после запуска отопления. Всю голову сломал, после открывания онон на любом из этажей, работает исправно, тянет в нужном направлении! Как быть и где чего не хватает,?
     
  3. Dungeon_Keeper
    Регистрация:
    02.11.16
    Сообщения:
    33
    Благодарности:
    9

    Dungeon_Keeper

    Участник

    Dungeon_Keeper

    Участник

    Регистрация:
    02.11.16
    Сообщения:
    33
    Благодарности:
    9
    @Bug67,
    У Вас как раз все просто. Нужен приточный клапан. Это решит проблему на 100%.
     
  4. Bug67
    Регистрация:
    02.12.14
    Сообщения:
    8
    Благодарности:
    6

    Bug67

    Участник

    Bug67

    Участник

    Регистрация:
    02.12.14
    Сообщения:
    8
    Благодарности:
    6
    Приток воздуха достаточный, в подвальном помещении, где заложены две приточные трубы, все открыто, нет ни одной двери, а не работает (
     
  5. DiJo
    Регистрация:
    25.02.11
    Сообщения:
    27.441
    Благодарности:
    18.357

    DiJo

    Живу здесь

    DiJo

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.02.11
    Сообщения:
    27.441
    Благодарности:
    18.357
    Адрес:
    поселок городского типа Токсово
    @Bug67, какого диаметра приточные трубы?
     
  6. Dungeon_Keeper
    Регистрация:
    02.11.16
    Сообщения:
    33
    Благодарности:
    9

    Dungeon_Keeper

    Участник

    Dungeon_Keeper

    Участник

    Регистрация:
    02.11.16
    Сообщения:
    33
    Благодарности:
    9
    @Bug67, Ну тогда как у меня проблема, и помочь никто не сможет... (
     
  7. Pavel_A_2015
    Регистрация:
    26.08.15
    Сообщения:
    236
    Благодарности:
    137

    Pavel_A_2015

    Живу здесь

    Pavel_A_2015

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.08.15
    Сообщения:
    236
    Благодарности:
    137
    Доброго времени суток всем форумчанам. Прошу прощения, что вмешиваюсь в столь увлекательные эксперименты с вентиляцией, т. к. не являюсь специалистом в данной отрасли. Но... пришла одна идея в голову. Многое уже перепробовали. И не раз проскакивало "греть второй дымоход... не вариант". Но никто не попытался убедиться в том, поможет ли его прогрев. Предлагаю на короткое время пересоединить работающий котел от прогретого воздуховода к холодному. И пока не остыл первый проверить, будет ли тяга в еще не остывшем. Если будет, то пока предположу, единственным решением будет придумать временный обогрев холодного дымохода до глобального решения сей "засады". Недеюсь понятно изьяснился.
     
  8. Pavel_A_2015
    Регистрация:
    26.08.15
    Сообщения:
    236
    Благодарности:
    137

    Pavel_A_2015

    Живу здесь

    Pavel_A_2015

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.08.15
    Сообщения:
    236
    Благодарности:
    137
    И еще одна идея родилась ночью. Насколько я понял, помещение котельной изолировано от жилой площади дверью и в этом замкнутом обьеме не хватает притока. Почему бу не использовать 200 трубу вытяжки наоборот, для приточки. Забахать в нее мощный канальный вентилятор, и пусть нагнетает в помещение недостающий воздух. Дальше котельной он не пойдет. Отсюда и не будет лишних сквозняков по дому. Тяга должна появится и во втором дымоходе. Осознаю, что это не правильно, но других вариантов никто не придумал еще.
     
  9. Gaser
    Регистрация:
    19.01.11
    Сообщения:
    15.216
    Благодарности:
    14.109

    Gaser

    Консультант про вентиляцию

    Gaser

    Консультант про вентиляцию

    Регистрация:
    19.01.11
    Сообщения:
    15.216
    Благодарности:
    14.109
    Адрес:
    Москва
    Без б, люблю фонтаны идей. Если фонтанирует знающий человек - вообще сказочная красота. Эта идея противоречит нормативам многим (обяз и дымоходы и вытяжка в помещениях с газоиспользующим оборудованием), противоречит проекту и немного:aga: противоречит здравому смыслу. Забранная от двух дымоходов снаружи "газовоздушная смесь" конечно же будет иметь толику свежего воздуха, но и дыма в ней будет больше нужного. Плюс решение с вентилятором не гарантирует решение проблемы при его отключении.
    Все правильные же варианты решения проблемы уже предложены и объяснены (если я правильно помню содержание этой темы). Осталось только приложить руки и немного голову.
     
  10. Ildar8
    Регистрация:
    26.02.11
    Сообщения:
    231
    Благодарности:
    125

    Ildar8

    Живу здесь

    Ildar8

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.02.11
    Сообщения:
    231
    Благодарности:
    125
    Адрес:
    Казань
    Вся проблема в направлении ветра. На одной стороне крыши давление воздуха больше, с другой меньше. Там где меньше работает на вытяжку, а там где больше идет опрокидывание тяги. четыре года назад было так же. Газовый котел отключался при опрокидывании тяги. Потом приоткрыли немного окно со стороны ветра, тяга восстановилась и котел заработал. Такое было только при сильном ветре, У меня дымоход был сделан немного не правильно. Кирпичная труба и сверху дымоход расходится на два отверстия в две стороны, а сверху кирпичи чтобы дождем не заливало в трубу. На другой год я переделал дымоход, вставил пластиковую оранжевую канализационную трубу, и теперь сверху труба открыта.
     
  11. Ильдус72
    Регистрация:
    10.08.11
    Сообщения:
    3.798
    Благодарности:
    12.492

    Ильдус72

    Живу здесь

    Ильдус72

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.08.11
    Сообщения:
    3.798
    Благодарности:
    12.492
    Адрес:
    Набережные челны
    @Dungeon_Keeper, добрый день! как поживает Ваша водогрейка? нашли решение?