1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Protherm LYNX 24HK

Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем vitaly81, 07.11.16.

  1. Andreyxxx
    Регистрация:
    18.06.12
    Сообщения:
    21
    Благодарности:
    0

    Andreyxxx

    Участник

    Andreyxxx

    Участник

    Регистрация:
    18.06.12
    Сообщения:
    21
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Воронеж
    Прикладываю полную схему, данная мне застройщиком.
    Все трубы замурованы в стяжке. Если бы не она, то быстрее стало бы ясно в чём дело.
    Единственное что могу сказать: трубы везде пол дюйма.
    И судя по схеме, в сушилку приходит прямая и выходит обраткой на котёл.
    Краны её открыты. Воздух вытравливал. Вода в ней тоже еле горячая, как на последней батарее (комната2)
    Сейчас мысля, что где то в конце воздушная пробка в обратке.
     

    Вложения:

    • схема_ОС.jpg
  2. sergey 73
    Регистрация:
    03.03.09
    Сообщения:
    5.354
    Благодарности:
    2.647

    sergey 73

    Живу здесь

    sergey 73

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.03.09
    Сообщения:
    5.354
    Благодарности:
    2.647
    Адрес:
    Москва
    Там где написано Кухня ОС ищите и проверяйте грязевик.
     
  3. Andreyxxx
    Регистрация:
    18.06.12
    Сообщения:
    21
    Благодарности:
    0

    Andreyxxx

    Участник

    Andreyxxx

    Участник

    Регистрация:
    18.06.12
    Сообщения:
    21
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Воронеж
    Дефектов в схеме отопления нет.
    Было проверено так: Устанавливаю температуру 60 градусов. Приглушаю батарею на кухне и в первой комнате, оставив открытыми на 20-30%.
    Батарея второй комнаты и сушилка в ванне открыты полностью.
    Итог: батарея кухни и первой комнаты горячая, а сушилка в ванне и радиатор второй комнаты огненные.
    Получается вода тупо успевает остыть, пока доходит до последних радиаторов.
    Осталось узнать какие настройки нужно произвести в котле для лучшей его работы.
    Есть рекомендации?
     
  4. sergey 73
    Регистрация:
    03.03.09
    Сообщения:
    5.354
    Благодарности:
    2.647

    sergey 73

    Живу здесь

    sergey 73

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.03.09
    Сообщения:
    5.354
    Благодарности:
    2.647
    Адрес:
    Москва
    Как раз это и говорит о дефектах
     
  5. Andreyxxx
    Регистрация:
    18.06.12
    Сообщения:
    21
    Благодарности:
    0

    Andreyxxx

    Участник

    Andreyxxx

    Участник

    Регистрация:
    18.06.12
    Сообщения:
    21
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Воронеж
    Отопление выполнено трубой пол дюйма, а этого очевидно мало. Но чтобы поменять на дюймовую, надо вскрыть пол по всей квартире.
    Пока не решаюсь.
     
  6. Ortodox
    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.844
    Благодарности:
    15.508

    Ortodox

    Живу здесь

    Ortodox

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.844
    Благодарности:
    15.508
    Адрес:
    Москва
    Полдюйма, да ещё из полипропилена наверно.
    Там диаметр внутренний всего 10 мм.
    К настройкам котла ваши проблемы с СО никакого отношения не имеют.
    У вас проблема с циркуляцией.
    Но вот разобравшись с циркуляцией надо будет разобраться с мощностью котла в режиме отопления. Надо будет занизить максимальную мощность котла в режиме отопления, до того минимального значения которое предусмотрено в настройках котла.
     
    Последнее редактирование: 27.06.18
  7. Ivan1304
    Регистрация:
    01.08.13
    Сообщения:
    3.296
    Благодарности:
    2.668

    Ivan1304

    Живу здесь

    Ivan1304

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.08.13
    Сообщения:
    3.296
    Благодарности:
    2.668
    Адрес:
    Подольск
    котел Не трогаем! Проверьте грязевой фильтр (выше уже сказали)! далее- открываем все вентиля на радиаторах полностью, потом нижними (на обратке) горячие прижимаем...-нижними регулируем, добиваемся одинаковой температуры по всем радиаторам.
     
  8. Andreyxxx
    Регистрация:
    18.06.12
    Сообщения:
    21
    Благодарности:
    0

    Andreyxxx

    Участник

    Andreyxxx

    Участник

    Регистрация:
    18.06.12
    Сообщения:
    21
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Воронеж
    Выше да, сказано грязевой фильтр. Но никакого грязевого фильтра не обнаружено. Поэтому не учитываю.
     
  9. Andreyxxx
    Регистрация:
    18.06.12
    Сообщения:
    21
    Благодарности:
    0

    Andreyxxx

    Участник

    Andreyxxx

    Участник

    Регистрация:
    18.06.12
    Сообщения:
    21
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Воронеж
    Спасибо за рекомендации.
     
  10. Andreyxxx
    Регистрация:
    18.06.12
    Сообщения:
    21
    Благодарности:
    0

    Andreyxxx

    Участник

    Andreyxxx

    Участник

    Регистрация:
    18.06.12
    Сообщения:
    21
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Воронеж
    Трубы я думаю сейчас везде в новостройках полипропилен.
    Есть желание всё выдолбить и уложить дюймовые, но нужно время...
     
  11. Ivan1304
    Регистрация:
    01.08.13
    Сообщения:
    3.296
    Благодарности:
    2.668

    Ivan1304

    Живу здесь

    Ivan1304

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.08.13
    Сообщения:
    3.296
    Благодарности:
    2.668
    Адрес:
    Подольск
    обязан быть (косяк монтажников)! может там сеточка какая-то стоит на входе, в инструкции ничего не пишут по этому поводу? -что-то же влияет на разницу температур (подача и обратка) фильтр или диаметры
     
  12. Andreyxxx
    Регистрация:
    18.06.12
    Сообщения:
    21
    Благодарности:
    0

    Andreyxxx

    Участник

    Andreyxxx

    Участник

    Регистрация:
    18.06.12
    Сообщения:
    21
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Воронеж
    В инструкции пишут про внутренний фильтр горячей воды. Больше ничего про подобное.
    Трубы все пол дюйма. Если батареи открыть все полностью, то:
    1) Кухонная батарея (900Вт), которая от котла находится за 2 метра - огненная.
    2) батарея ближайшей комнаты (2400Вт), которая тоже за 2 метра от котла - огненная.
    3) батарея в туалете (450Вт), находится от котла за 12 метров - просто горячая, но рука долго не терпит.
    4) батарея в дальней комнате (2550Вт), от котла находится за 20 метров - еле горячая.
    Если приглушать ближайшие к котлу радиаторы на сколько либо, то последняя становится огненной.
    Вывод: вода на ветке 20 метров успевает остыть или становится такой из-за ближайших радиаторов к котлу, которые имеют суммарную мощность 3750Вт.
    Нужна труба не меньше одного дюйма. Верно?
     
  13. Ortodox
    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.844
    Благодарности:
    15.508

    Ortodox

    Живу здесь

    Ortodox

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.844
    Благодарности:
    15.508
    Адрес:
    Москва
    Да чего там регулировать. Три несчастных радиатора в двухтрубной СО.
    Система зажата скорей всего. Ну фильтра проверить конечно не мешает, если есть. Во всяком случае на "обратке" перед входом в котёл должен стоять косой фильтр-грязевик.
    Есть вероятность что монтажники передержали при пайке трубы и там элементарный наплыв.
    И так трубы имеют сечение с гулькину письку, а тут ещё и это.

    У ПП труб размеры не в дюймах.
    При выборе диаметра полипропиленовых труб надо учитывать, что стандарт пластиковых труб несколько отличается от ГОСТа по металлическим трубам, поэтому например, для 3/4″ разводки системы отопления, применяются пластиковые трубы диаметром 25 мм.
     
  14. Ivan1304
    Регистрация:
    01.08.13
    Сообщения:
    3.296
    Благодарности:
    2.668

    Ivan1304

    Живу здесь

    Ivan1304

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.08.13
    Сообщения:
    3.296
    Благодарности:
    2.668
    Адрес:
    Подольск
    этот- SVF 0001 000020 интереснее.
    вероятнее всего, да! согласен! :hndshk:
     
  15. Andreyxxx
    Регистрация:
    18.06.12
    Сообщения:
    21
    Благодарности:
    0

    Andreyxxx

    Участник

    Andreyxxx

    Участник

    Регистрация:
    18.06.12
    Сообщения:
    21
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Воронеж
    Вчера ещё раз сделал как раньше для убеждения.
    Приглушил на половину две ближайшие к котлу батареи, после этого дальняя стала такой же горячей.
    Значит это не правильно и не нормально?
    Мне надо точно определиться, есть ли смысл выдолбить 40% стяжки квартиры ради замены пластиковой трубы диаметром 20мм на пластиковую диаметром 25мм.
    Не зря ли я всё сделаю?