    Щас попробую мин 10 отпишусь
     
  2. graf_g
    Регистрация:
    01.08.10
    Сообщения:
    156
    Благодарности:
    18

    graf_g

    Живу здесь

    graf_g

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.08.10
    Сообщения:
    156
    Благодарности:
    18
    Адрес:
    Бавлы
    Вилли! что то лоханулся я с показаниями манометра. Чуть поправлюсь.
    При реж лето стоит 1а. При вкл отопленияя - мгновенно падает до 0.6а.
    Итак - при нагреве до 70град (дальше продолжать не было смысла) - давление выросло с 0.6а до 2а!

    И какой диагноз? Все таки бачек качать? И по правилам!
    Он пропускает у меня. Слюнявишь его - пузырек растет. Я его колпачком прикручиваю - но все равно видимо пропускает. Иногда подкачивал, иногда чуть воды добавлял, и все из за того что не знал - уходит вода или воздух.
     
  3. ВэллИ
    Регистрация:
    12.10.10
    Сообщения:
    15.719
    Благодарности:
    6.018

    ВэллИ

      Помощник модератора

    Регистрация:
    12.10.10
    Сообщения:
    15.719
    Благодарности:
    6.018
    Адрес:
    Россия, Московская область, Химки
    @graf_g, да, качайте бак, либо меняйте, или врезайте дополнительный в СО. Помните где почитать? :)
     
  4. graf_g
    Регистрация:
    01.08.10
    Сообщения:
    156
    Благодарности:
    18

    graf_g

    Живу здесь

    graf_g

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.08.10
    Сообщения:
    156
    Благодарности:
    18
    Адрес:
    Бавлы
    Да знаю ветку - в закладках есть

    А все таки как правильно определить - вода уходит или воздух? Потому как колпачек новый и железный. Наверно пропускать не должен. Но все равно давление в системе падает. Медленно но падает. За месяц на 0.3-0.4 а.
     
    Последнее редактирование: 29.05.14
  5. graf_g
    Регистрация:
    01.08.10
    Сообщения:
    156
    Благодарности:
    18

    graf_g

    Живу здесь

    graf_g

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.08.10
    Сообщения:
    156
    Благодарности:
    18
    Адрес:
    Бавлы
    Хотя конечно понимаю - раз давление растет и сильно значит бачек почти полон воды. Следовательно видимо воздух уходит а я водой добавил давление. И тем самым заполнил бачек.
    прав ли я?
     
  6. ВэллИ
    Регистрация:
    12.10.10
    Сообщения:
    15.719
    Благодарности:
    6.018

    ВэллИ

      Помощник модератора

    Регистрация:
    12.10.10
    Сообщения:
    15.719
    Благодарности:
    6.018
    Адрес:
    Россия, Московская область, Химки
    Похоже так. :(:hello:
     
  7. Doobik
    Регистрация:
    09.12.09
    Сообщения:
    10.680
    Благодарности:
    3.631

    Doobik

    Живу здесь

    Doobik

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.12.09
    Сообщения:
    10.680
    Благодарности:
    3.631
    Адрес:
    Екатеринбург
    Бесполезное занятие.
    Если
    То накачивать надо так, что бы на манометре котла было 0, а в РБ - 0.9 - 1.
     
  8. igor197475
    Регистрация:
    02.01.10
    Сообщения:
    3.172
    Благодарности:
    354

    igor197475

    Живу здесь

    igor197475

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.01.10
    Сообщения:
    3.172
    Благодарности:
    354
    Адрес:
    Бор
    :hello:
    Так и хочется Вам написать...аяяй товарисч:)...забыли что бочёк нужно качать при наличии связи с атмосфэрой...тоесть попросту при открытом кране слива или отсоединённом бочке...а в остальном Вы правы;)
     
  9. graf_g
    Регистрация:
    01.08.10
    Сообщения:
    156
    Благодарности:
    18

    graf_g

    Живу здесь

    graf_g

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.08.10
    Сообщения:
    156
    Благодарности:
    18
    Адрес:
    Бавлы
    Спасибо всем ответившим. Все понятно.
     
  10. spaa19
    Регистрация:
    01.10.13
    Сообщения:
    24
    Благодарности:
    9

    spaa19

    Участник

    spaa19

    Участник

    Регистрация:
    01.10.13
    Сообщения:
    24
    Благодарности:
    9
    Адрес:
    Уфа
    Уважаемые форумчане, прошу помощи. Собрана следующая система отопления на базе теплого пола: 1.jpg
    при запуске котла плохо циркулирует теплоноситель и греется насос в котле. Если открыть горячую воду, то перегревается теплообменник - на котле кратковременно появляется E025 а затем E026 т. е. блокировка насоса. Если не включать горячую воду, то котел работает без ошибок, но слишком часто включается и греется насос.
    Техник, который производил пуск, сказал что это воздух в системе отопления. После этого воздух я стравливал довольно долго, сейчас его почти не слышно, но проблема осталась. При открытии пробки на насосе котла оттуда идет пар.
    У меня было подозрение что некорректно собран насос теплого пола, т. к. в инструкции котла сказано что он должен стоять на обратке. Пытался запустить котел с выключенным дополнительным насосом, проблема та-же.
    Куда копать, проблема с котлом или все-таки в развязке? Просто не знаю, есть ли смысл обращаться в сервис.
     
  11. sergey 73
    Регистрация:
    03.03.09
    Сообщения:
    5.326
    Благодарности:
    2.638

    sergey 73

    Живу здесь

    sergey 73

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.03.09
    Сообщения:
    5.326
    Благодарности:
    2.638
    Адрес:
    Москва
    это не обвязка, это руки поотрывать кто так сделал! Всё вырезать и переделать!
     
  12. spaa19
    Регистрация:
    01.10.13
    Сообщения:
    24
    Благодарности:
    9

    spaa19

    Участник

    spaa19

    Участник

    Регистрация:
    01.10.13
    Сообщения:
    24
    Благодарности:
    9
    Адрес:
    Уфа
    Очень конструктивный ответ... Эта система прекрасно проработала на пассивном электрокотле всю зиму. Сейчас котел электрокотел перекрыт и открыт газовый, только и всего.
    А если конкретнее что именно не так и почему это мешает работе газового котла?
    Кстати, я сам это безобразие паял, но руки мне жалко ;)
     
  13. подрядчик
    Регистрация:
    22.01.10
    Сообщения:
    3.316
    Благодарности:
    3.295

    подрядчик

    Живу здесь

    подрядчик

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.01.10
    Сообщения:
    3.316
    Благодарности:
    3.295
    Адрес:
    Новочеркасск
    Если руки золотые, то неважно откуда они растут! :)]Стрелочками укажи где у тебя подача ХВС в котелок, и почему у тебя косой на подаче стоит ?
     
  14. spaa19
    Регистрация:
    01.10.13
    Сообщения:
    24
    Благодарности:
    9

    spaa19

    Участник

    spaa19

    Участник

    Регистрация:
    01.10.13
    Сообщения:
    24
    Благодарности:
    9
    Адрес:
    Уфа
    на этом котле выводы справа - в котел, слева - из котла. Грязевик поставил после котла вроде как для сбора накипи, может и зря, посчитал лишним не будет. По большому счету можно снять сетку.
     
  15. подрядчик
    Регистрация:
    22.01.10
    Сообщения:
    3.316
    Благодарности:
    3.295

    подрядчик

    Живу здесь

    подрядчик

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.01.10
    Сообщения:
    3.316
    Благодарности:
    3.295
    Адрес:
    Новочеркасск
    Это мы в курсе, вы в своей системе ничего не перепутали ? Если нет, тогда мыть ТО.
    П. С. Косой ставится на обратку СО. На ГВС косой -мертвому припарки, если больше фильтров нет, 100% мыть .
     