1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 1

Неполадки котла Baxi семейство Eco

Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем baxx, 13.10.08.

Статус темы:
Закрыта.
  1. IgorKas
    Регистрация:
    08.02.10
    Сообщения:
    155
    Благодарности:
    20

    IgorKas

    Живу здесь

    IgorKas

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.02.10
    Сообщения:
    155
    Благодарности:
    20
    Адрес:
    Московская область
    Спасибо за понимание.

    Просто потребитель имеет право на достоверную информацию,
    а в случае Бакси возникают мысли о недобросовестной рекламе.

    И еще непонятно с сертификацией в России.Наверное отвалили бабла
    чтобы умять эти вопросы.
     
  2. Doobik
    Регистрация:
    09.12.09
    Сообщения:
    10.680
    Благодарности:
    3.631

    Doobik

    Живу здесь

    Doobik

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.12.09
    Сообщения:
    10.680
    Благодарности:
    3.631
    Адрес:
    Екатеринбург
    Игорь, еще раз! В России 2 стандарта G12 и G20. Он и сертифицирован для G20.
     
  3. IgorKas
    Регистрация:
    08.02.10
    Сообщения:
    155
    Благодарности:
    20

    IgorKas

    Живу здесь

    IgorKas

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.02.10
    Сообщения:
    155
    Благодарности:
    20
    Адрес:
    Московская область
    Ну и пусть продают его у Вас, что им здесь то торговать если он не подходит?
     
  4. ВэллИ
    Регистрация:
    12.10.10
    Сообщения:
    15.719
    Благодарности:
    6.018

    ВэллИ

      Помощник модератора

    Регистрация:
    12.10.10
    Сообщения:
    15.719
    Благодарности:
    6.018
    Адрес:
    Россия, Московская область, Химки
    Игорек,дорогой,так все европейские котлы сертифицируются по их стандартам. Что ж нам теперь от Мерседесов отказаться,потому,что у нас бензин Евро-2 и масло г...?:)]
     
  5. mrstone
    Регистрация:
    14.10.08
    Сообщения:
    227
    Благодарности:
    30

    mrstone

    всегда где-то рядом

    mrstone

    всегда где-то рядом

    Регистрация:
    14.10.08
    Сообщения:
    227
    Благодарности:
    30
    Адрес:
    Кубань
    Чёт читаю эту тему, и не пойму,- в чём вопрос?
    Различия по входному давлению газа (зависит от типа газа) имеет значение для импортных напольных котлов с одно или двухступенчатым газовым клапаном.
    Настенные котлы с модулируемым газовым клапаном (возмём, хотя бы, SIT 845) обеспечивают 100% заявленной мощности при входном давлении от 13 до 20 мбар. То небольшое различие, что может возникнуть (вместо 11,2 макс на горелку выходит 10,5-10,8 мбар) устраняется элементарной регулировкой газового клапана.
    При повышении входного давления газа величина на выходе изменяется не прямо пропорционально(может задраться только минимум, который также корректируется регулировкой), поэтому никакого бешенного увеличения мощности мы не получим. Тут ещё играет роль величина теплообменника, количество и диаметр форсунок... Максимум, что мы можем задрать с 24-ки,- это кВт 26-27, но тогда мы рискуем скоропалительно ушатать первичный теплообменник.
    Всем, кто на уровне пользователя строит свои предположения исходя из теории и верхушек данных, вырванных из контекста инетовской информации, рекомендую пригласить местного сервисмена с прибором и попросить его произвести манипуляцию с замерами и регулировками газового клапана, дабы иметь представления, о чём говорить.
     
  6. IgorKas
    Регистрация:
    08.02.10
    Сообщения:
    155
    Благодарности:
    20

    IgorKas

    Живу здесь

    IgorKas

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.02.10
    Сообщения:
    155
    Благодарности:
    20
    Адрес:
    Московская область
    Хоть на уровне пользователя, хоть сервисмена с прибором - из 13мбар
    получается 10,2мбара на горелке, а это и есть 20квт, хоть обкрутись.
     
  7. Doobik
    Регистрация:
    09.12.09
    Сообщения:
    10.680
    Благодарности:
    3.631

    Doobik

    Живу здесь

    Doobik

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.12.09
    Сообщения:
    10.680
    Благодарности:
    3.631
    Адрес:
    Екатеринбург
    Эти 20кВт стабильно? Если дать на котел предусмотренное производителем давление он выдаст заявленную мощность?
    Купил в магазине 3х литровую кастрюлю. А дома только 2л воды. Обман производителя? Продавцы виноваты? Или тот, кто придумал эту кастрюлю покупать?
     
  8. Doobik
    Регистрация:
    09.12.09
    Сообщения:
    10.680
    Благодарности:
    3.631

    Doobik

    Живу здесь

    Doobik

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.12.09
    Сообщения:
    10.680
    Благодарности:
    3.631
    Адрес:
    Екатеринбург
    Вы же за справедливость?
    Качнул паспорт ради Вас. Читаю:
    Номинальное давление подачи природного гGаз 2а0 (метан) мбар 20
    Максимальная полезная тепловая мощность кВт 24
    В чем обман? Имеете номинальное давление - имеете максимальную мощность, не имеете -
    Далее:
    На котлах BAXI нанесена маркировка СЕ. Котлы соответствуют требованиям,
    изложенным в следующих нормативах:
    - Газовый норматив 90/396/CEE
    - Норматив по производительности 92/42/СЕЕ
    - Норматив по электромагнитной совместимости 2004/108/СЕЕ
    - Норматив по низким напряжениям 2006/95/СЕЕ
    Какой то из этих нормативов не выдержан? В чем не выдержан?
    А про стабильность работы - чистая правда. У Вас же он стабильно работает при давлении почти в 2 раза меньше номинала! Только не на полную заложенную мощность.

    Этот вопрос вообще не является сферой знания покупателя. Это должен знать проектировщик и учитывать при разработке проекта. А потом, если не хватает, вопросы к нему. Если же покупатель выступил в роли проектировщика, то что ж поделать, если не хватает - это его не компетентность.
    По Вашему принципу продавец, изготовитель и сертифицирующий орган виноваты, что на СО ставят 15 МП и зауженные фитинги, а потом нет циркуляции. Ни где ни кто не написал, что нельзя этими материалами делать всю СО. Изготовитель материалов для дымовых труб виноват, что труба короткая или узкая и нет тяги, и т.д.
     
  9. IgorKas
    Регистрация:
    08.02.10
    Сообщения:
    155
    Благодарности:
    20

    IgorKas

    Живу здесь

    IgorKas

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.02.10
    Сообщения:
    155
    Благодарности:
    20
    Адрес:
    Московская область

    Спасибо, я общался с представителями Baxi, приятные люди, даже с Новым годом поздравили.


    Ну тогда не знаю кому адресовать эту претензию, производитель не виноват, он не знает какое у меня давление газа, потребитель как всегда в заднице - зачем покупал что тебе не подходит?
    С другой стороны потребитель жертва агрессивной рекламы.
    Кто будет задумываться о характеристиках мощности если утверждается, что устойчиво работает от 5 мбар.
    Тут наверное должны вступиться газовики, и может они и вступились - в рекомендованных в Московской области котлах Бакси нет.
    Но ведь они мне не указ, я самый умный, сам куплю, найду кто поставит и т.д.
    Так что кроме себя в этой истории крайнего не вижу.
     
  10. ВэллИ
    Регистрация:
    12.10.10
    Сообщения:
    15.719
    Благодарности:
    6.018

    ВэллИ

      Помощник модератора

    Регистрация:
    12.10.10
    Сообщения:
    15.719
    Благодарности:
    6.018
    Адрес:
    Россия, Московская область, Химки
    Игорек,у тебя классный котел, живи и радуйся.Чего ж тебе еще-то нужно?
     
  11. IgorKas
    Регистрация:
    08.02.10
    Сообщения:
    155
    Благодарности:
    20

    IgorKas

    Живу здесь

    IgorKas

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.02.10
    Сообщения:
    155
    Благодарности:
    20
    Адрес:
    Московская область
    Согласен.:)]

    И насчет котла и насчет радости.:)]
     
  12. Doobik
    Регистрация:
    09.12.09
    Сообщения:
    10.680
    Благодарности:
    3.631

    Doobik

    Живу здесь

    Doobik

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.12.09
    Сообщения:
    10.680
    Благодарности:
    3.631
    Адрес:
    Екатеринбург
    Претензия может быть и не обоснованной.
    Просто вы восприняли слова "устойчивая работа" как "работа, отвечающая паспортным характеристикам", а это совершенно разные вещи.
    Надеюсь, что Вас не коснется проблема низкого давления. Но есть дома, где этот вопрос крайне актуален! В ту зиму, в морозы я мотался по домам, где давление было 2!мбара! Там не стоял вопрос о комфортном проживании, там думали о том, как бы не разморозить посреди зимы всю систему. И спасибо производителям, которые выпускают котлы, которые позволяют себя запустить при таком давлении и устойчиво (т.е. так, что можно уйти и не боятся, что он потухнет или загазует) работают.
    С Новым годом! Всем тепла в доме, по меньше встреч с сервисменами, жизни без разочарований и чувства, что вас где-то обманули! Счастья, друзья!
     
  13. Baxi Ural
    Регистрация:
    19.12.10
    Сообщения:
    1.552
    Благодарности:
    669

    Baxi Ural

    Живу здесь

    Baxi Ural

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.12.10
    Сообщения:
    1.552
    Благодарности:
    669
    Адрес:
    Россия, Свердловская область, Екатеринбург
    У котлов Бакси два производителя электронных плат, Хонивелл и Бертелли. Плата в котлах Майн 4 под брендом Бертелли фазонезависима.


    Сит делает для наших котлов газовые клапана, как и Хонивел


    Самые простые - жидкостные, так называемые U-образные манометры, цена деления 1 мм, этого достаточно.
     
  14. kirpichik
    Регистрация:
    09.01.11
    Сообщения:
    5
    Благодарности:
    0

    kirpichik

    Участник

    kirpichik

    Участник

    Регистрация:
    09.01.11
    Сообщения:
    5
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Пушкин
    Уважаемые форумчане, помогите, если понимаете, в чем может быть проблема.
    Установлен котел Baxi Ecofour 14f на сжиженном газе (2 баллона соединены через лягушки). Ставил сам, сам переводил на баллонный газ (поменял форсунки и настройки в меню котла). Пуск прошел отлично, неделю котел проработал без нареканий, пока ночью не закончился газ. Утром табло мигало ошибкой Е04. В инструкции ее нет, поиски в интернете дали "ошибку по частому срыву пламени". Котел был выключен до состояния ОФФ, но не из сети. Так простоял двое суток, пока не заправил баллон (один, в Питере проблема с заправками - Кириши бастуют). Баллон подсоединен, газ идет (слышно по шипению в редукторе), однако котел не запускается. При включении выдает сразу туже ошибку, на нажатие кнопки перезапуска не реагирует. Подскажите, в чем может быть причина. Кто-нибудь сталкивался?
     
  15. Валентин_
    Регистрация:
    13.01.10
    Сообщения:
    1.707
    Благодарности:
    479

    Валентин_

    Живу здесь

    Валентин_

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.01.10
    Сообщения:
    1.707
    Благодарности:
    479
    Адрес:
    Азов
    А настройку газового клапана максимум - минимум делали ?
     
Статус темы:
Закрыта.