1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 1

Неполадки котла Baxi семейство Eco

Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем baxx, 13.10.08.

Статус темы:
Закрыта.
  1. Tishina
    Регистрация:
    18.04.09
    Сообщения:
    340
    Благодарности:
    49

    Tishina

    Живу здесь

    Tishina

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.04.09
    Сообщения:
    340
    Благодарности:
    49
    Адрес:
    Москва
    Давление газа бы, посмотреть... Если электрод ионизации в норме.
    А как на ГВС себя ведёт?
     
  2. igor197475
    Регистрация:
    02.01.10
    Сообщения:
    3.172
    Благодарности:
    354

    igor197475

    Живу здесь

    igor197475

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.01.10
    Сообщения:
    3.172
    Благодарности:
    354
    Адрес:
    Бор
    Диэлектрическая муфта стоит?
     
  3. Doobik
    Регистрация:
    09.12.09
    Сообщения:
    10.680
    Благодарности:
    3.631

    Doobik

    Живу здесь

    Doobik

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.12.09
    Сообщения:
    10.680
    Благодарности:
    3.631
    Адрес:
    Екатеринбург
    Какой стабилизатор?
     
  4. brezhnjak
    Регистрация:
    21.02.11
    Сообщения:
    4
    Благодарности:
    0

    brezhnjak

    Новичок

    brezhnjak

    Новичок

    Регистрация:
    21.02.11
    Сообщения:
    4
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Курск
    здравствуйте, есть такая проблема у нас с 0 до 6 часов утра нет воды и котел перестаёт работать выдает ошибку Е10. может у кого такое было дайте совет:faq:
     
  5. Doobik
    Регистрация:
    09.12.09
    Сообщения:
    10.680
    Благодарности:
    3.631

    Doobik

    Живу здесь

    Doobik

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.12.09
    Сообщения:
    10.680
    Благодарности:
    3.631
    Адрес:
    Екатеринбург
    Не закрыта подпитка?
     
  6. brezhnjak
    Регистрация:
    21.02.11
    Сообщения:
    4
    Благодарности:
    0

    brezhnjak

    Новичок

    brezhnjak

    Новичок

    Регистрация:
    21.02.11
    Сообщения:
    4
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Курск
    да нет подпитка закрыта


    а что там разве нет обратного клапана
     
  7. ВэллИ
    Регистрация:
    12.10.10
    Сообщения:
    15.719
    Благодарности:
    6.018

    ВэллИ

      Помощник модератора

    Регистрация:
    12.10.10
    Сообщения:
    15.719
    Благодарности:
    6.018
    Адрес:
    Россия, Московская область, Химки
    Какое давление было на манометре в момент ошибки?
     
  8. brezhnjak
    Регистрация:
    21.02.11
    Сообщения:
    4
    Благодарности:
    0

    brezhnjak

    Новичок

    brezhnjak

    Новичок

    Регистрация:
    21.02.11
    Сообщения:
    4
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Курск
    около двойки, раньше такого не было, котел работает третий год.
     
  9. psserge
    Регистрация:
    20.02.11
    Сообщения:
    5
    Благодарности:
    0

    psserge

    Участник

    psserge

    Участник

    Регистрация:
    20.02.11
    Сообщения:
    5
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Нефтекамск
    Сегодня все включилось и работает без инцидентов.
    %)

    Нет муфты нет и в магазинах тоже нет в продаже .

    Стабилизатор от компьютера. Заземление есть.
     
  10. Tishina
    Регистрация:
    18.04.09
    Сообщения:
    340
    Благодарности:
    49

    Tishina

    Живу здесь

    Tishina

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.04.09
    Сообщения:
    340
    Благодарности:
    49
    Адрес:
    Москва
    А вот это очень плохо.
     
  11. Doobik
    Регистрация:
    09.12.09
    Сообщения:
    10.680
    Благодарности:
    3.631

    Doobik

    Живу здесь

    Doobik

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.12.09
    Сообщения:
    10.680
    Благодарности:
    3.631
    Адрес:
    Екатеринбург
    Можно предположить, что реле давления сломалось, но тогда при чем тут "у нас с 0 до 6 часов утра нет воды и котел перестаёт работать"? При закрытой подпитке как котел узнал, что нет воды?:faq:
     
  12. Baxi Ural
    Регистрация:
    19.12.10
    Сообщения:
    1.552
    Благодарности:
    669

    Baxi Ural

    Живу здесь

    Baxi Ural

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.12.10
    Сообщения:
    1.552
    Благодарности:
    669
    Адрес:
    Россия, Свердловская область, Екатеринбург
    Странно, но вариант с незакрытым краном не отпадает. Еще как вариант попадание воды из контура системы отпления в ГВС, т.е. где-то дыра.

    Сама ошибка означает недостаточное давление в системе отопления или плохой контакт платы с датчиком или неисправность реле давления.
     
  13. MVS
    Регистрация:
    12.04.09
    Сообщения:
    3.512
    Благодарности:
    969

    MVS

    Живу здесь

    MVS

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.04.09
    Сообщения:
    3.512
    Благодарности:
    969
    Адрес:
    Нижегородская область.
    На обратке системы установлен кран для слива и подпитки ,Вернее вентиль.Китайский.Через него СО сединена с водопроводом.
     
  14. ВэллИ
    Регистрация:
    12.10.10
    Сообщения:
    15.719
    Благодарности:
    6.018

    ВэллИ

      Помощник модератора

    Регистрация:
    12.10.10
    Сообщения:
    15.719
    Благодарности:
    6.018
    Адрес:
    Россия, Московская область, Химки
    То есть: Вы подошли к котлу, увидели ошибку, посмотрели давление? Откуда Вы знаете что там была двойка? ВЫ СМОТРЕЛИ ДАВЛЕНИЕ, когда котел находился в аварии?
     
  15. he-sjan
    Регистрация:
    04.05.09
    Сообщения:
    1.778
    Благодарности:
    394

    he-sjan

    Живу здесь

    he-sjan

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.05.09
    Сообщения:
    1.778
    Благодарности:
    394
    Адрес:
    Грузия, Тбилиси
    Загубите насос и вентилятор, там не стаб., а УПС... не синусоида, а "пила"...:no:
     
Статус темы: