    Мошьность котла в режиме отопления отрегулировал на минимальную,потенциометром Р5.Он действительно дольше нагревает,но это однократно.Пока вода остывшая в СО,он медленнее её доводит до заданной.Но когда нагревает,цикличность возобновляется,естественно пока не сработает комнатный термостат.Многое зависит от теплопотери дома,в моём случае они не очень маленькие.
    УБЕДИТЕЛЬНАЯ ПРОСЬБА,поподробнее написать про насос.Разве на нём регулируется скорось?
     
  2. Николай-3
    Регистрация:
    12.04.07
    Сообщения:
    184
    Благодарности:
    15

    Николай-3

    Живу здесь

    Николай-3

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.04.07
    Сообщения:
    184
    Благодарности:
    15
    Адрес:
    Старый Оскол
    Если на насосе стоит переключатель скоростей, то скорость можно поменять. Если нет переключателя, то естественно нет.
     
  3. flint-33
    Регистрация:
    20.10.09
    Сообщения:
    30
    Благодарности:
    21

    flint-33

    Участник

    flint-33

    Участник

    Регистрация:
    20.10.09
    Сообщения:
    30
    Благодарности:
    21
    Адрес:
    Владимир
    Большое спасибо всем,кто отозвался!
     
  4. sat70

    sat70

    sat70

    Гость

    Привет всем. кател BAXI ECO 3,после года при работе появился звук в верхней части похожий на гудок поравоза у у у,при работе снимал крышку на вентилятор не похоже он останавливался, где то в верху но не совсем в лево, на улице мороз -15,начал чаще появляться, звук плавающий может за сутки и не быть.Помагите если можно.
     
  5. he-sjan
    Регистрация:
    04.05.09
    Сообщения:
    1.778
    Благодарности:
    394

    he-sjan

    Живу здесь

    he-sjan

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.05.09
    Сообщения:
    1.778
    Благодарности:
    394
    Адрес:
    Грузия, Тбилиси
    Просмотрите, может быть, оледенела внешняя (всасывающая) часть коаксиальной трубы...
    Иногда помогает смазка подшипников турбинки.
     
  6. sat70

    sat70

    sat70

    Гость

    не подскажете как смазать турбину
     
  7. gars
    Регистрация:
    27.01.08
    Сообщения:
    589
    Благодарности:
    85

    gars

    Живу здесь

    gars

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.01.08
    Сообщения:
    589
    Благодарности:
    85
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    А не боитесь в морозы без котла остаться? Что бы смазать подшипники турбины, нужно эту турбину снять и разобрать. Тут словами не опишешь.
     
  8. sat70

    sat70

    sat70

    Гость

    А отчего вой тогда?Может еще варианты есть. А как смазать все же есле можно расскажите.


    Вроде +1 передают.
     
  9. gars
    Регистрация:
    27.01.08
    Сообщения:
    589
    Благодарности:
    85

    gars

    Живу здесь

    gars

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.01.08
    Сообщения:
    589
    Благодарности:
    85
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Для начала доберитесь до турбины и крутните крыльчатку (отключив питание на котел, естественно) рукой. Если крутится легко, то и мазать там нечего. Там вообще закрытые подшипники, лезть в них в крайних случаях нужно.
     
  10. sat70

    sat70

    sat70

    Гость

    Спосибо, проверил крутятся легко без звука.
     
  11. sat70

    sat70

    sat70

    Гость

    Вот что заметил когда начинается вой котла при отопление, отрываеш разбор горячей воды и звук проходит.
     
  12. Gennady_Doc
    Регистрация:
    05.01.10
    Сообщения:
    4
    Благодарности:
    2

    Gennady_Doc

    Участник

    Gennady_Doc

    Участник

    Регистрация:
    05.01.10
    Сообщения:
    4
    Благодарности:
    2
    Адрес:
    Моршанск
    Новый подключен правильно при запуске газ загорается и тухнет показывает ошибку Е 01 в инструкции написано что обращаться в сервис но он от нас далеко посоветуйте что делать.
     
  13. Doobik
    Регистрация:
    09.12.09
    Сообщения:
    10.680
    Благодарности:
    3.634

    Doobik

    Живу здесь

    Doobik

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.12.09
    Сообщения:
    10.680
    Благодарности:
    3.634
    Адрес:
    Екатеринбург
    Перевернуть вилку в розетке.
     
  14. jvolfss
    Регистрация:
    01.05.08
    Сообщения:
    877
    Благодарности:
    73

    jvolfss

    Живу здесь

    jvolfss

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.05.08
    Сообщения:
    877
    Благодарности:
    73
    Адрес:
    Луганская область
    Gennady_Doc Произвести настройки газа.
     
  15. tolan
    Регистрация:
    27.09.09
    Сообщения:
    167
    Благодарности:
    25

    tolan

    Живу здесь

    tolan

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.09.09
    Сообщения:
    167
    Благодарности:
    25
    Адрес:
    Йошкар-Ола
    думаю что переварачивания вилки ничего не даст так как из всех котлов бакси фазозависимый только MAIN !


    ЧТО ЭТО МОЖЕТ БЫТЬ -
    -нет газа или плохо поступает газ
    -необходимо сделать настройку газового клапана на котле миним пламя
    -электрод ионизации пламени находится не в пламени - это скорее всего !!
     