1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,83оценок: 6

Общие вопросы по утеплению стен

Тема в разделе "Утепление фасадов", создана пользователем Эстет91, 08.11.16.

Статус темы:
Закрыта.
  1. i_samartsev
    Регистрация:
    14.05.17
    Сообщения:
    377
    Благодарности:
    57

    i_samartsev

    Живу здесь

    i_samartsev

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.05.17
    Сообщения:
    377
    Благодарности:
    57
    Адрес:
    Энгельс
    Добрый день. Подскажите пож. достаточно ли толщины утеплителя 100 мм в данном случае, смущает T точки росы на внешней границе блока 0 ил -1 градус.

    upload_2019-1-14_21-9-50.png
     

    Вложения:

    • upload_2019-1-14_21-8-52.png
  2. ВалерийЕКБ
    Регистрация:
    27.01.17
    Сообщения:
    849
    Благодарности:
    135

    ВалерийЕКБ

    Живу здесь

    ВалерийЕКБ

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.01.17
    Сообщения:
    849
    Благодарности:
    135
    Адрес:
    г. Екатеринбург
    @i_samartsev, Что Вас так смущает? У Вас то ведь температура на поверхности блока около +12 град.
     
  3. ВалерийЕКБ
    Регистрация:
    27.01.17
    Сообщения:
    849
    Благодарности:
    135

    ВалерийЕКБ

    Живу здесь

    ВалерийЕКБ

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.01.17
    Сообщения:
    849
    Благодарности:
    135
    Адрес:
    г. Екатеринбург
    @i_samartsev, кстати, а Вы там на "влагонакопление" нажимали? Что калькулятор пишет?
     
  4. ВалерийЕКБ
    Регистрация:
    27.01.17
    Сообщения:
    849
    Благодарности:
    135

    ВалерийЕКБ

    Живу здесь

    ВалерийЕКБ

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.01.17
    Сообщения:
    849
    Благодарности:
    135
    Адрес:
    г. Екатеринбург
    @i_samartsev, Утепление то по СФТК? Кстати, Вы где живете то? Не пойму я по калькулятору... По моему где то в средней полосе РФ. Вам бы лучше 200 мм ППС. На крайняк - 150 мм.
     
  5. Sleng
    Регистрация:
    30.09.11
    Сообщения:
    16.265
    Благодарности:
    12.234

    Sleng

    Живу здесь

    Sleng

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.09.11
    Сообщения:
    16.265
    Благодарности:
    12.234
    Адрес:
    Рязань
    Минимум 150 мм ППС
     
  6. i_samartsev
    Регистрация:
    14.05.17
    Сообщения:
    377
    Благодарности:
    57

    i_samartsev

    Живу здесь

    i_samartsev

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.05.17
    Сообщения:
    377
    Благодарности:
    57
    Адрес:
    Энгельс
    Влагонакопление вот: живу в Саратове
    upload_2019-1-14_21-34-32.png
     
  7. i_samartsev
    Регистрация:
    14.05.17
    Сообщения:
    377
    Благодарности:
    57

    i_samartsev

    Живу здесь

    i_samartsev

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.05.17
    Сообщения:
    377
    Благодарности:
    57
    Адрес:
    Энгельс
    Почему 150 мм минимум? По калькулятору же 100 достаточно .
     
  8. Sleng
    Регистрация:
    30.09.11
    Сообщения:
    16.265
    Благодарности:
    12.234

    Sleng

    Живу здесь

    Sleng

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.09.11
    Сообщения:
    16.265
    Благодарности:
    12.234
    Адрес:
    Рязань
    Потому что калькулятор делает усредненный расчёт для всех помещений, в тч для квартир. Дом - это абсолютно другое строение. Сэкономите 30 тыс сейчас, разоритесь на газе завтра
     
  9. i_samartsev
    Регистрация:
    14.05.17
    Сообщения:
    377
    Благодарности:
    57

    i_samartsev

    Живу здесь

    i_samartsev

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.05.17
    Сообщения:
    377
    Благодарности:
    57
    Адрес:
    Энгельс
    Сравниваю теплопотери утепление 100 мм
    Потери тепла через 1 м² за отопительный сезон 29.71кВт•ч
    Потери тепла через 1 м² за 1 час при температуре самой холодной пятидневки12.61Вт•ч

    Утепление 150 мм
    Потери тепла через 1 м² за отопительный сезон 22.15кВт•ч
    Потери тепла через 1 м² за 1 час при температуре самой холодной пятидневки 9.40 Вт•ч

    Как перевести в рубли кВт *ч можете подсказать, что бы подсчитать целесообразность 150 мм утеплителя
     
  10. ВалерийЕКБ
    Регистрация:
    27.01.17
    Сообщения:
    849
    Благодарности:
    135

    ВалерийЕКБ

    Живу здесь

    ВалерийЕКБ

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.01.17
    Сообщения:
    849
    Благодарности:
    135
    Адрес:
    г. Екатеринбург
    @i_samartsev, Думаю, Вам Sleng более квалифицированно ответит. Он профи. А я так. Пассажир. Делал бы я сейчас свой фасад, я бы на ГБ 300 пришпандорил бы вместо моей минплиты 100мм ППС 150мм. А лучше 200. Посмотрите в Вашем калькуляторе теплопотери с каждого квадрата при 100мм и 150мм (при 200мм теплопотери уменьшаются уже не так заметно). И, опять же, при сильных морозах у Вас так называемая "точка росы" гарантированно не задвинется в блок.
     
  11. ВалерийЕКБ
    Регистрация:
    27.01.17
    Сообщения:
    849
    Благодарности:
    135

    ВалерийЕКБ

    Живу здесь

    ВалерийЕКБ

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.01.17
    Сообщения:
    849
    Благодарности:
    135
    Адрес:
    г. Екатеринбург
    Как перевести в рубли кВт *ч можете подсказать, что бы подсчитать целесообразность 150 мм утеплителя[/QUOTE]
    Так, умножите разницу потерь за отопительный сезон на площадь стен. Получите расход в Квт*ч. Их умножите на стоимость кВт*ч э/энергии (если есть дневной и ночной тарифы - на усредненный, то есть 1 к 2 и выходные). Это если у Вас электричество. А если газ, то полученные киловатт*часы разделите на 7, получите кол. кубометров газа (это с запасом) и умножите на стоимость кубометра газа. И не забывайте, что калькулятор дает усредненный расчет при ИДЕАЛЬНЫХ условиях, чего не бывает.
     
  12. ВалерийЕКБ
    Регистрация:
    27.01.17
    Сообщения:
    849
    Благодарности:
    135

    ВалерийЕКБ

    Живу здесь

    ВалерийЕКБ

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.01.17
    Сообщения:
    849
    Благодарности:
    135
    Адрес:
    г. Екатеринбург
  13. i_samartsev
    Регистрация:
    14.05.17
    Сообщения:
    377
    Благодарности:
    57

    i_samartsev

    Живу здесь

    i_samartsev

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.05.17
    Сообщения:
    377
    Благодарности:
    57
    Адрес:
    Энгельс
    По этому калькулятору 100 мм то же вполне хватает.
    Если посчитать теплопотери за сезон по вашей формуле то получается: S стен =240 м2, разница теплопотерь меду 100 и 150 мм утеплителя составляет 7,56Квт*ч, т. е 240 *7,56/7 = 259 * 5,19 руб. = 1344 руб. разница за отопительный сезон ... слишком несущественная разница получается. Благодарю за ответы)
     
  14. ВалерийЕКБ
    Регистрация:
    27.01.17
    Сообщения:
    849
    Благодарности:
    135

    ВалерийЕКБ

    Живу здесь

    ВалерийЕКБ

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.01.17
    Сообщения:
    849
    Благодарности:
    135
    Адрес:
    г. Екатеринбург
    @i_samartsev, Так, удачи Вам) Лишь бы калькулятор отражал реальное положение вещей. Бывает на практике хуже, чем в калькуляторе)
     
  15. ВалерийЕКБ
    Регистрация:
    27.01.17
    Сообщения:
    849
    Благодарности:
    135

    ВалерийЕКБ

    Живу здесь

    ВалерийЕКБ

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.01.17
    Сообщения:
    849
    Благодарности:
    135
    Адрес:
    г. Екатеринбург
    @i_samartsev, Я согласен с Вами - на газе такое утепление может оказаться экономически не оправданным... Я то пока на электричестве...
     
Статус темы:
Закрыта.