Не греет теплый пол

Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем ale89, 08.11.16.

  1. ale89
    Регистрация:
    23.01.15
    Сообщения:
    65
    Благодарности:
    11

    ale89

    Живу здесь

    ale89

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.01.15
    Сообщения:
    65
    Благодарности:
    11
    2 комнаты ламинат и одна комната плитка
     
  2. Молдован78
    Регистрация:
    07.11.16
    Сообщения:
    281
    Благодарности:
    111

    Молдован78

    Живу здесь

    Молдован78

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.11.16
    Сообщения:
    281
    Благодарности:
    111
    Насос на какой скорости работает
     
  3. ale89
    Регистрация:
    23.01.15
    Сообщения:
    65
    Благодарности:
    11

    ale89

    Живу здесь

    ale89

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.01.15
    Сообщения:
    65
    Благодарности:
    11
    на третьей максимальной
     
  4. Hevioso
    Регистрация:
    16.07.15
    Сообщения:
    593
    Благодарности:
    350

    Hevioso

    Живу здесь

    Hevioso

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.07.15
    Сообщения:
    593
    Благодарности:
    350
    Если на входе в ТП вода горячая, а на выходе холодная - значит циркуляции нормальной нет.
    Вода идёт медленно и успевает остыть практически полностью.
    Разница должна быть порядка 4-5 градусов. К примеру 40 и 35 градусов.
    Скорость потока регулируется?
    Что за насос?
     
  5. Молдован78
    Регистрация:
    07.11.16
    Сообщения:
    281
    Благодарности:
    111

    Молдован78

    Живу здесь

    Молдован78

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.11.16
    Сообщения:
    281
    Благодарности:
    111
    Где ламинат жары там не ждите даже при идеальных условиях но на плитке должно все будет окей
     
  6. ale89
    Регистрация:
    23.01.15
    Сообщения:
    65
    Благодарности:
    11

    ale89

    Живу здесь

    ale89

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.01.15
    Сообщения:
    65
    Благодарности:
    11
    Даже если оставляю включенный только пол (три контура) на третьей скорости то в каждом контуре максимум по два литра в мин идет
     
  7. ale89
    Регистрация:
    23.01.15
    Сообщения:
    65
    Благодарности:
    11

    ale89

    Живу здесь

    ale89

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.01.15
    Сообщения:
    65
    Благодарности:
    11
    разница 60 и 15-20
    скорость максимум 2 литра в мин и то если перекрыть радиаторы
    насос wilo мощность 40 литров минуту
     
  8. Hevioso
    Регистрация:
    16.07.15
    Сообщения:
    593
    Благодарности:
    350

    Hevioso

    Живу здесь

    Hevioso

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.07.15
    Сообщения:
    593
    Благодарности:
    350
    Похоже вода идёт в основном через батареи, там где меньше сопротивление.
    Батареи теплые?
     
  9. Hevioso
    Регистрация:
    16.07.15
    Сообщения:
    593
    Благодарности:
    350

    Hevioso

    Живу здесь

    Hevioso

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.07.15
    Сообщения:
    593
    Благодарности:
    350
    И с закрытыми батареями 2 литра через ТП все равно мало.
    Даже для 16 трубы
     
  10. ale89
    Регистрация:
    23.01.15
    Сообщения:
    65
    Благодарности:
    11

    ale89

    Живу здесь

    ale89

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.01.15
    Сообщения:
    65
    Благодарности:
    11
    батареи теплые но даже если я их перекрываю то пол всеравно не нагревается
     
  11. ale89
    Регистрация:
    23.01.15
    Сообщения:
    65
    Благодарности:
    11

    ale89

    Живу здесь

    ale89

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.01.15
    Сообщения:
    65
    Благодарности:
    11
    в чем тогда может быть проблема?
     
  12. ale89
    Регистрация:
    23.01.15
    Сообщения:
    65
    Благодарности:
    11

    ale89

    Живу здесь

    ale89

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.01.15
    Сообщения:
    65
    Благодарности:
    11
    Допустим я перекрыл радиаторы и включил насос на максимум 40 литр в мин в пол три контура должны циркулировать по 5 литров в мин,
     
  13. Hevioso
    Регистрация:
    16.07.15
    Сообщения:
    593
    Благодарности:
    350

    Hevioso

    Живу здесь

    Hevioso

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.07.15
    Сообщения:
    593
    Благодарности:
    350
    Это неправильно. Как 60, так и 20.
    Нужен узел подмеса. Чтобы температура на ТП была не больше 35-40.
    И трубу от котла толще. Хотя это не объясняет малой циркуляции при закрытых батареях.
    А вы уверены, что нигде нет заужения? Может что попало внутрь трубы или в коллекторе
     
  14. ale89
    Регистрация:
    23.01.15
    Сообщения:
    65
    Благодарности:
    11

    ale89

    Живу здесь

    ale89

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.01.15
    Сообщения:
    65
    Благодарности:
    11
    ну а сама термоголовка и есть же узел подмеса или нет? для чего же она там?
    вроде ничего не попадало, стоит фильтр перед коллектором
     
  15. Hevioso
    Регистрация:
    16.07.15
    Сообщения:
    593
    Благодарности:
    350

    Hevioso

    Живу здесь

    Hevioso

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.07.15
    Сообщения:
    593
    Благодарности:
    350
    Термоголовка перекрывает поток воды. И поддерживает его на уровне, обеспечивающем нужную (заданную) температуру. Вода становится горячей - головка уменьшает проток, становится холодней - увеличивает.

    И вообще, как вы узнали, что там 1,5 литра в минуту идёт через контур ТП?
    Если там такой поток (90л/час) и перепад температур 40 градусов, то в темплом полу должно выделяться 4 кВт*ч. (0,00116*40*90) и при таком количестве тепла через один ТП должно быть очень тепло.
    Похоже, что у вас вообще никакой циркуляции нет.
    Либо перепад температур вход/выход не 40 градусов