Расстояние от стен цоколя до штырей заземляющего устройства

Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Dadan2015, 09.11.16.

  1. Иванов Костя
    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    22.047
    Благодарности:
    23.784

    Иванов Костя

    Инженерные системы. Смотри профиль.

    Иванов Костя

    Инженерные системы. Смотри профиль.

    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    22.047
    Благодарности:
    23.784
    Адрес:
    Сейчас СПб
    @Nemetzelectro, к сожалению наши средства массовой информации рассказывают нам не о том, что нужно.

    Женщину стукнуло током (Таврово), тот случай, которому я очевидец.
    Женщину убило током от холодильника (Белгород), по рассказу соседки.
    Мужчину убило током от теплого пола, когда он вылезал из ванны (Борисовка). Знаю от менеджеров компании Русский свет.

    И это только те случаи, о которых я узнал. И только в нашей области.
    И информация пришла случайно. Фиг по телеку или радио рассказывали.

    Блин, зато про упавшие вертолеты постоянно трубят.
    В Белгороде 600 тысяч населения, из них человек 50 имеют отношение к вертолетам...но все поголовно имеют отношение к электричеству. Но СМИ упавший вертолет интересует больше.
     
  2. Nemetzelectro
    Регистрация:
    19.06.15
    Сообщения:
    4.797
    Благодарности:
    8.449

    Nemetzelectro

    Я - за правду!

    Nemetzelectro

    Я - за правду!

    Регистрация:
    19.06.15
    Сообщения:
    4.797
    Благодарности:
    8.449
    Адрес:
    Ярославль
    Угу, помню, что "ненормировано" относится к кабельным линиям, а при воздушке - конкретные 30 Ом.
    Пункты ПУЭ №№ 1.7.54 и 1.7.109. В последнем - вот прям в самом начале:
    "1.7.109. В качестве естественных заземлителей могут быть использованы:
    1) металлические и железобетонные конструкции зданий и сооружений, находящиеся в соприкосновении с землей, в том числе железобетонные фундаменты зданий и сооружений"

    Зачем городить искусственный заземлитель, если фундамент уже готов?
    Ваще не понял.
     
    Последнее редактирование: 06.02.17
  3. Иванов Костя
    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    22.047
    Благодарности:
    23.784

    Иванов Костя

    Инженерные системы. Смотри профиль.

    Иванов Костя

    Инженерные системы. Смотри профиль.

    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    22.047
    Благодарности:
    23.784
    Адрес:
    Сейчас СПб
    Вот как раз пояснение для @andru-ha2375.
    Качественное заземление, качественная СУП начинается с фундамента.
    Еще на стадии заливки все, что нужно, должно быть сварено и подготовлено для подключения к системе.
    А если это не подготовлено, то трудно говорить о качественной СУП.
     
  4. andru-ha2375
    Регистрация:
    21.03.15
    Сообщения:
    1.206
    Благодарности:
    246

    andru-ha2375

    Живу здесь

    andru-ha2375

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.03.15
    Сообщения:
    1.206
    Благодарности:
    246
    Адрес:
    Краснодар
    Во во, у меня то фундамент самый обыкнавеннай, как у всех кругом, сколько не смотрел и не слышал, везде вяжут его проволкой, может только у нас, фиг его знает, даже прям интересно - где фундаментную арматуру варят... а у нас просто вяжут. Вот отсюда и пляшем... :nono:

    Эт верно, сам вертолетчик, и сам возмущен когда трепят языком постоянно про упавшие верты и самоли, я не смотрю эту чушь, потому как фуфло все это, есть официальное заключение по результатам расследования, иногда на это уходит не один год, и такие заключения не публикуют в СМИ, они приходят в авиапредприятия в качестве информаций по безопасности полетов со всеми подробностями, понятными только спецам. Нафига тогда эфир засорять... балаболы они все.
     
  5. andru-ha2375
    Регистрация:
    21.03.15
    Сообщения:
    1.206
    Благодарности:
    246

    andru-ha2375

    Живу здесь

    andru-ha2375

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.03.15
    Сообщения:
    1.206
    Благодарности:
    246
    Адрес:
    Краснодар
    А подскажите плиз, что такое диэлектрическая вставка на газовой трубе..? Где это и зачем..?
    Я не совсем балбес, примерно предствляю что это, но хотелось бы узнать точно, а то мне предстоит газ таки проводить, надо понимать. А то вдруг газовики наши балбесы или им пофиг..:aga:
     
  6. muai2
    Регистрация:
    02.05.15
    Сообщения:
    14.971
    Благодарности:
    6.477

    muai2

    Живу здесь

    muai2

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.05.15
    Сообщения:
    14.971
    Благодарности:
    6.477
    Адрес:
    Россия
    Это на газовой трубе в точке ввода в ваш дом. Чтобы магистральный газопровод (если он стальной) и ваша газовая труба по дому были электрически изолированы друг от друга. Все, что после диэлектрической вставки, подключается к СУП.

    Диэлектрические вставки продаются в магазинах газового оборудования.
     
  7. Иванов Костя
    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    22.047
    Благодарности:
    23.784

    Иванов Костя

    Инженерные системы. Смотри профиль.

    Иванов Костя

    Инженерные системы. Смотри профиль.

    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    22.047
    Благодарности:
    23.784
    Адрес:
    Сейчас СПб
    Вяжут практически везде. Но когда готовят арматуру к подключению к заземлению, то хотя бы одну нитку арматуры по кругу проваривают. Потом приваривают к ней полосу и выводят эту полосу за пределы фундамента.
     
  8. muai2
    Регистрация:
    02.05.15
    Сообщения:
    14.971
    Благодарности:
    6.477

    muai2

    Живу здесь

    muai2

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.05.15
    Сообщения:
    14.971
    Благодарности:
    6.477
    Адрес:
    Россия
    Александр Сергеев,
    ВПО24

    Возник вопрос о заземлении жилого дома с двухуровневой парковкой. Изначально хотели использовать ж/б конструкции фундамента, но соединение выполнено не сваркой и пришлось отказаться от этого решения. Сейчас хотим использовать часть свай под зданием (15 шт.) из общего количества 50 шт., по периметру здания в фундаменте на отметке 8,000 (второй этаж парковки) проложить стальной прут 20 мм, к пруту по периметру присоединить токоотводы через каждые 20 м, сваркой соединить между собой сваи и присоединиться к пруту по периметру минимум в двух местах. То, что я описал, – наименее трудозатратный способ.
    Но в п. 4.5 СО 153-34.21.122-2003 указан прут по перимет-ру + сетчатое выполнение через каждые 5 м.
    Можно ли в нашем случае не использовать сетчатое расположение стального прута?

    Александр Шалыгин,
    начальник ИКЦ МИЭЭ

    1. СО 153-34.21.122-2003 как нормативный документ в части применения стандартов МЭК устарел, поскольку стандарты МЭК серии 61312 отменены. Вся новая серия стандартов МЭК 62305, заменившая серию стандартов МЭК 61312, введена в действие в качестве ГОСТ Р.
    2. В СО 153-34.21.122-2003 разделы, касающиеся применения стандартов МЭК, в том числе и раздел 4, приведены как справочные для пояснения принципов построения системы молниезащиты по МЭК. Указания по устройству заземления в СО 153-34.21.122-2003 приведены в подразделе 3.2.3.
    3. Вы заблуждаетесь в том, что при устройстве фундаментного заземлителя следует использовать сварку. Все требования по устройству фундаментных заземлителей изложены в новом национальном стандарте ГОСТ Р 50571.5.54-2013/МЭК 60364-5-54:2011 «Электроустановки низковольтные. Часть 5-54. Заземляющие устройства, защитные проводники и защитные проводники уравнивания потенциалов».
    [/QUOTE]
     
    Последнее редактирование модератором: 22.09.18
  9. andru-ha2375
    Регистрация:
    21.03.15
    Сообщения:
    1.206
    Благодарности:
    246

    andru-ha2375

    Живу здесь

    andru-ha2375

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.03.15
    Сообщения:
    1.206
    Благодарности:
    246
    Адрес:
    Краснодар
    Наверно если знал об этом раньше, так бы может и сделал, а теперь уже какгрится проехали... :)
     
  10. muai2
    Регистрация:
    02.05.15
    Сообщения:
    14.971
    Благодарности:
    6.477

    muai2

    Живу здесь

    muai2

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.05.15
    Сообщения:
    14.971
    Благодарности:
    6.477
    Адрес:
    Россия
    я об этом уже полтора года регулярно твержу https://www.forumhouse.ru/posts/13701726/ Уже даже Костя выучил мои заклинания.
     
  11. andru-ha2375
    Регистрация:
    21.03.15
    Сообщения:
    1.206
    Благодарности:
    246

    andru-ha2375

    Живу здесь

    andru-ha2375

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.03.15
    Сообщения:
    1.206
    Благодарности:
    246
    Адрес:
    Краснодар
    Ну теперь то знаем, когда второй дом будем строить, обязательно сделаем..:aga: (в следующей жизни)

    Вот что я подумал, так как у меня вся арматура вязана внутри фундамента, что если я в каждой комнате расковыряю бетон где-нить в углу до арматуры, и приварю пруток или ленту. Далее все эти куски лент/прутков выведенные из толщи плиты в каждой комнате привариваю к горизонтальной ленте. которая будет идти по периметру по полу, тем более у меня 15 см. чернового пола надо поднимать/заливать к примеру керамзитом или полистиролбетоном. Вот в этом слое можно провести эту горизонтальную ленту, и в итоге подвести её к щитку. Думаю это только улучшит качество СУП..?
    Как думаете. стоит такое замутить, пусть даже и геморно..?
     
  12. muai2
    Регистрация:
    02.05.15
    Сообщения:
    14.971
    Благодарности:
    6.477

    muai2

    Живу здесь

    muai2

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.05.15
    Сообщения:
    14.971
    Благодарности:
    6.477
    Адрес:
    Россия
    Нет, не стоит портить фундамент.

    Достаточно присоединиться в одном месте. Это уже обеспечит отличный контакт по одной стороне фундамента, что уже неплохо.
     
  13. Bobahina
    Регистрация:
    18.01.12
    Сообщения:
    932
    Благодарности:
    2.055

    Bobahina

    Живу здесь

    Bobahina

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.01.12
    Сообщения:
    932
    Благодарности:
    2.055
    Адрес:
    Кубинка
    Это написано для ВЛ. Уже договорились, что при ВЛ TN-C-S не делаем. Только при ВЛИ.
    Там нет такого уже... Исправил сразу.
    Полностью поддерживаю... Даже связанная арматура достаточно контактирует со всей массой для проводимости, т. е. обеспечив контакт с одним длинным прутком, можно говорить о подключении ко всему фундаменту.
     
  14. Nemetzelectro
    Регистрация:
    19.06.15
    Сообщения:
    4.797
    Благодарности:
    8.449

    Nemetzelectro

    Я - за правду!

    Nemetzelectro

    Я - за правду!

    Регистрация:
    19.06.15
    Сообщения:
    4.797
    Благодарности:
    8.449
    Адрес:
    Ярославль
    30 Ом - для общего случая ВЛ, независимо от того, изолированная она или нет.
     
  15. Bobahina
    Регистрация:
    18.01.12
    Сообщения:
    932
    Благодарности:
    2.055

    Bobahina

    Живу здесь

    Bobahina

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.01.12
    Сообщения:
    932
    Благодарности:
    2.055
    Адрес:
    Кубинка
    Это верно! Не так выразился... Договорились, что TN-C-S делаем только при изолированной воздушной линии.

    Ну и давайте исходить из того, что есть на самом деле: даже на ВЛИ ни одного повторного заземления - это, к сожалению, бывает. Поэтому говорить о 10 Ом всей линии, и 30 Ом каждого повторного заземления не приходится...
    А значит, TN-C-S и при ВЛИ - очень большой вопрос!