Не могу прогреть дом. помогите найти ошибки при монтаже отопления

Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Fedosii, 10.11.16.

  1. KAN_Therm
    Регистрация:
    07.06.16
    Сообщения:
    1.268
    Благодарности:
    1.302

    KAN_Therm

    Живу здесь

    KAN_Therm

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.06.16
    Сообщения:
    1.268
    Благодарности:
    1.302
    Адрес:
    Россия
    У Вас однотрубка и расход по магистрали одинаковый на всем ее протяжении: хоть 40%, хоть 70%.
    А при вашем расходе и учитывая, что у Вас не вода, а "смесь", необходима труба ПП40, и только тогда в ней будут приемлемые скорости и линейные потери давления.

    Как мог специалист с опытом работы в Германии порекомендовать однотрубку непонятно, так как "импортные" специалисты в своем подавляющем большинстве не понимают ее и она там не практикуется.

    Вентили на отопительных приборах ни в коем случае не приспособлены для однотрубной системы.

    К правильности установки насоса фото
    насос.png
    Неправильная арматура, недостаточный диаметр труб и некоторые ошибки в монтаже.
     
  2. Next57
    Регистрация:
    14.08.14
    Сообщения:
    15.656
    Благодарности:
    19.255

    Next57

    один из последних могикан

    Next57

    один из последних могикан

    Регистрация:
    14.08.14
    Сообщения:
    15.656
    Благодарности:
    19.255
    Адрес:
    Донецк
    Тогда, незачем подставлять спеца, пытаясь спрятаться за спину:no:. Тем более, что и здесь извратили, однотрубка тянется одним диаметром.
    Не умничайте, уже плоды "умности" на своей шкуре выгребаете.
    как раз 8 м вод. столба - это напор при работе на полностью закрытый кран, то есть расход (производительность) = 0
    производительность 5,5 куба в час - расход при отсутствии сопротивления системы, а у Вас товарищ прикинул оно равно
    Резюме: надо что-то делать, а не толочь воду в ступе и умничать.
     
  3. Supervintiks
    Регистрация:
    20.09.12
    Сообщения:
    9.209
    Благодарности:
    10.444

    Supervintiks

    Живу здесь

    Supervintiks

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.09.12
    Сообщения:
    9.209
    Благодарности:
    10.444
    Адрес:
    Русь
    :hello:продавцы указывают мощность своих радиаторов только для перепада 90/70. При использовании таких радиаторов для среднетемпературных систем отопления с перепадом 70/55 мощность теплоотдачи такого радиатора будет меньше заявленного
     
  4. Next57
    Регистрация:
    14.08.14
    Сообщения:
    15.656
    Благодарности:
    19.255

    Next57

    один из последних могикан

    Next57

    один из последних могикан

    Регистрация:
    14.08.14
    Сообщения:
    15.656
    Благодарности:
    19.255
    Адрес:
    Донецк
    :super:
     
  5. Ильдус72
    Регистрация:
    10.08.11
    Сообщения:
    3.800
    Благодарности:
    12.400

    Ильдус72

    Живу здесь

    Ильдус72

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.08.11
    Сообщения:
    3.800
    Благодарности:
    12.400
    Адрес:
    Набережные челны
    а где можно посмотреть мощность по радиаторам при таком перепаде, ну или в процентах или как оно падает? для себя тоже интересно
     
  6. Supervintiks
    Регистрация:
    20.09.12
    Сообщения:
    9.209
    Благодарности:
    10.444

    Supervintiks

    Живу здесь

    Supervintiks

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.09.12
    Сообщения:
    9.209
    Благодарности:
    10.444
    Адрес:
    Русь
    :hello:https://ostroykevse.com/Otoplenie/31.html
     
  7. Fedosii
    Регистрация:
    20.04.16
    Сообщения:
    54
    Благодарности:
    2

    Fedosii

    Участник

    Fedosii

    Участник

    Регистрация:
    20.04.16
    Сообщения:
    54
    Благодарности:
    2
    а поподробнее? заранее спасибо
     
  8. KAN_Therm
    Регистрация:
    07.06.16
    Сообщения:
    1.268
    Благодарности:
    1.302

    KAN_Therm

    Живу здесь

    KAN_Therm

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.06.16
    Сообщения:
    1.268
    Благодарности:
    1.302
    Адрес:
    Россия
    В целом Вам уже написали выше.
    При заявленной Вами нагрузке в 16100 Вт и перепаде температур 15 С линейные потери в трубе ПП32 получаются 300 Па/м, а скорость 0,74 м/с и это на воде, при "незамерзайке" потери будут больше. А при ПП40 потери будут 100 Па/м, а скорость 0,47 м/с, что вполне удобоваримо для Вашей системы.
    Если брать нагрузку в 13000 Вт, то ПП32 на воде также по цифрам не очень хорошо пролазит.

    Так уж сложилось, что в Европе однотрубную систему практически не применяют, а в западной Европе так и вообще не понимают, поэтому термостатических кранов или простых вентилей с повышенной пропускной способностью очень мало, а те которые есть сделаны/адаптированы для пост-советского рынка, где однотрубка есть.
    Поэтому пропускная способность вентилей, которые стоят у Вас на системе неудовлетворительная: либо шаровые краны (2 шт.), либо термостатические вентили с повышенной пропускной способностью (вентиль + шар. кран).

    По ошибкам в монтаже ув.@Next57, указывал уже на отсутствие воздухоотводчика. Есть неправильно смонтированный насос. Интуиция мне подсказывает, что это далеко не всё.

    А если говорить в целом, то ТТ котел и систему с принудительной циркуляцией на ПП никак нельзя назвать лучшим выбором. Об этом тут на форуме написано достаточно много.
    ИМХО разводку отопления полностью переделывать Вам все равно необходимо, а вот как это вопрос. Варианты есть: ТТ+ТА с ПЦ на ППР, либо ТТ с ЕЦ на стали и т. д.
     
  9. hanke
    Регистрация:
    12.10.16
    Сообщения:
    148
    Благодарности:
    118

    hanke

    Живу здесь

    hanke

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.10.16
    Сообщения:
    148
    Благодарности:
    118
    Адрес:
    СПб
    Если просто выкусить в однотрубке ф25 и заменить хотя бы на ф32. Из 60 метров пусть будет ф25-10 м. то что под радиаторами, ф32 - 50 м. Тогда сопротивление трубы (только трубы лежака) упадет с 6-7 м. вод. ст. до 2,5-3 м. вод. ст.
    Тогда возможно и протянет. Насос прокачает по трубе до 4,5 м. куб\час
     

    Вложения:

    • PN20. 50 град.32.jpg
    • а.Вило графики.jpg
  10. Fedosii
    Регистрация:
    20.04.16
    Сообщения:
    54
    Благодарности:
    2

    Fedosii

    Участник

    Fedosii

    Участник

    Регистрация:
    20.04.16
    Сообщения:
    54
    Благодарности:
    2
    ого. спасибо за развернутый ответ...
    мои действия по плану к теплым дня приблизительно таковы...1 допаять сразу от котла термометр и воздушник; 2 на все стояки (а их у меня два) допаять воздушники; 3. магистраль планировал поставить 32 ПП, но чую, что заставите поставить 40ПП; 4.поменять все винтовые краны на конвекторах на шаровые 25ПП с американкой (благо запас имеется-халява-остатки с производства), 5. подключить дополнительно термокипятильник на 2 КВТ (благо место есть и в самом котле и сделал еще заранее свой)
     
  11. Fedosii
    Регистрация:
    20.04.16
    Сообщения:
    54
    Благодарности:
    2

    Fedosii

    Участник

    Fedosii

    Участник

    Регистрация:
    20.04.16
    Сообщения:
    54
    Благодарности:
    2
    трубопровода у меня чуть побольше (если судить, что поворот на 90 градусов это еще метр трубы, а у меня поворотов как минимум 28), то наверняка тогда уж лучше сразу 40ПП поставить? как думаете?
     
  12. awlan
    Регистрация:
    05.06.11
    Сообщения:
    2.817
    Благодарности:
    1.565

    awlan

    Живу здесь

    awlan

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.06.11
    Сообщения:
    2.817
    Благодарности:
    1.565
    Адрес:
    Улан-Удэ
    Вы схему нарисуйте, а народ подскажет:).
     
  13. hanke
    Регистрация:
    12.10.16
    Сообщения:
    148
    Благодарности:
    118

    hanke

    Живу здесь

    hanke

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.10.16
    Сообщения:
    148
    Благодарности:
    118
    Адрес:
    СПб
    Поддерживаю.
     
  14. Lyko
    Регистрация:
    08.12.09
    Сообщения:
    15.918
    Благодарности:
    21.826

    Lyko

    Живу здесь

    Lyko

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.12.09
    Сообщения:
    15.918
    Благодарности:
    21.826
    Адрес:
    Ростов-на-Дону
    [​IMG] Интересует - есть ли "проблемы" у этого радиатора, с "эксклюзивной" прокладкой магистрали "по верхним пробкам" радиатора?
    ...
    Судя по наличию (везде) ш. кранов на байпасах, "спец из Германии",:hello: ..40 лет делал там
    2-трубную систему. (Однотрубка "в европах" не оч. известна).
    На ..."60 метров трубы" (общая длина контура)
    - в самый "как раз".
     
  15. Fedosii
    Регистрация:
    20.04.16
    Сообщения:
    54
    Благодарности:
    2

    Fedosii

    Участник

    Fedosii

    Участник

    Регистрация:
    20.04.16
    Сообщения:
    54
    Благодарности:
    2
    нет. проблем с ним нету-греет как надо...сильно даже)